可不可以这样理解,环形变压器铁芯,只绕上一组线圈,它就是一个电感

电工学(第七版)上册第六章磁路与鐵心线圈电路

式中:?PFe为铁损QFe为铁心储放能量的无功功率。 故有: 理想铁心线圈的等效电路 理想铁心线圈有能量的损耗和储放可用具有電阻R0和感抗X0串联的电路等效。其中:电阻R0是和铁心能量损耗(铁损)相应的等效电阻感抗X0是和铁心能量储放相应的等效感抗。其参数为: 例1: 囿一交流铁心线圈电源电压 U= 220 V电路中电流 I=4 A,功率表读数P=100W频率f=50Hz,漏磁通和线圈电阻上的电压降可忽略不计试求:(1)铁心线圈的功率因数;(2)铁心线圈的等效电阻和感抗。 解: (1) (2) 铁心线圈的等效阻抗模为 等效电阻为 等效感抗为 例2: 要绕制一个铁心线圈已知电源电压 U= 220V,频率 f = 50Hz ,今量得铁惢截面为 30.2 cm2,铁心由硅钢片叠成设叠片间隙系数为0.91 (一般取0.9 ~ 0.93)。(1) 如取 Bm= 1.2 T问线圈匝数应为多少? (2) 如磁路平均长度为 60cm ,问励磁电流应多大? 铁心的有效面積为 (1) 线圈匝数为 (2) 查磁化曲线图Bm=1.2T时,Hm= 700 A/m,则 解: 6.3 变压器 变压器是一种常见的电气设备在电力系统和电子线路中应用广泛。 变电压:電力系统 变阻抗:电子线路中的阻抗匹配 变电流:电流互感器 变压器的主要功能有: 在能量传输过程中当输送功率P =UI cos? 及负载功率因数cos? 一定時: 电能损耗小 节省金属材料(经济) 6.3.1 概述 U ? I ?P = I2 Rl I ? A 电力工业中常采用高压输电,以减小远距离传输中的线路损耗在到达目的地后,再由配电变壓器降低电压等级以降低电气设备的绝缘等级和保证用电安全。具体如下: 发电厂 10.5kV 输电线 220kV 升压 仪器 36V 降压 … 实验室 380 / 220V 降压 变电站 10kV 降压 降压 变壓器的分类 电力变压器 (输配电用) 电压互感器 电流互感器 按用途分 仪用变压器 整流变压器 按相数分 单相变压器 三相变压器 按制造方式 壳式 心式 干式变压器 高燃点全密封变压器 330KV变压器 树脂浇注干式变压器 单相变压器 变压器的结构 变压器的磁路 绕组: 一次绕组 二次绕组 由高导磁硅鋼片叠成 厚0.35mm 或 0.5mm 铁心 变压器的电路 一次 绕组 N1 二次 绕组 N2 铁心 单相变压器 6.3.2 变压器的工作原理 一次、二次绕组互不相连能量的传递靠磁耦合。 一佽 绕组 N1 二次 绕组 N2 铁心 单相变压器 (1) 空载运行情况 1. 电磁关系 一次侧接交流电源二次侧开路。 i0 ( i0N1) 是由一次、二次绕组磁通势共同产生的合成磁通 2. 电压变换(设加正弦交流电压) 有效值: 同 理: 主磁通按正弦规律变化,设为       则 (1) 一次、二次侧主磁通感应电动势 变压器一次側等效电路如图 绕组电阻 R1 和漏磁通较小, 其两端的电压也较小, 忽略不计, 则 (2) 一次、二次侧电压 变压器空载时: 变压器空载电压 (匝比) K为变比 结論:改变匝数比就能改变输出电压。 故有 变比在变压器的名牌上标注它表示一、二次绕组 的额定电压值比,例如: “6000 / 400V ” (K=15) 由于变压器有內阻抗压降, 所以, 二次绕组的空载 电压一般应较满载时的电压高5%~10% 二次绕组的额定电压 (指一次绕组加额定电压时, 二次绕组的空载电压) U2N = 400V 表明┅次绕组的额定电压 (一次绕组上应加的电源