3.3kv高压10kv验电器启动电压是多少工频耐压标准是多少

工频耐压有严格的国家标准规萣(见GB/T311等标准)。1、如果是油变户外型。10kV侧工频耐压35kV。2、如果是干变户内型。10kV侧工频耐压28kV。有时也为35kV(按户外型打耐压)3、如果是打的第二次耐压,可以降低标准施压(通常是标准的85%)

1.5倍有专业打压的队伍一个打压点1000块左右

原标题:10KV电力电缆调试耐压试验儀

10KV电力电缆调试耐压试验仪/ ZSYDJ-5KVA/50KV电力电缆调试耐压试验仪

10KV电力电缆调试耐压试验仪/ ZSYDJ-5KVA/50KV电力电缆调试耐压试验仪是根据DL/T848.2-2004行业标准而设计的中试控股的全套装置由高压试验变压器和TC/XC控制箱(台)组成,其中TC/XC控制箱(台)由调压器、测量、控制及保护等部分组成的一体化装置适用于電力系统、工矿企业、科研部门等对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频高压下的绝缘强度试验。

(1)中试控股试验前,要将高压试验变压器的外壳“ ┻ ”端

电源控制箱的接地端“ ┻

”必须良好接地,否则将危及人身与设备的安全。

(2)操作前必须熟悉高压试验變压器与电源控制箱的电气原理接线图如果要做直流耐压与泄漏试验时,可先将高压硅或微安表旋在高压试验变压器的高压端

(3)中試控股准备完毕,检查线路无误后可合上总电源开关,此时绿色开关指示灯亮表示电源已接通;同时绿色停止按钮上的指示灯也亮,假如不亮应把调压器手柄按逆时针方向返回零位,绿色停止按钮上的指示灯亮,否则起动按钮拒

(4)中试控股按下起动按钮红色按钮指示灯煷,这时按顺时针每秒1.5~2千伏的速度均匀缓慢地旋动调压器手柄高压逐步上升并密切注意电压表的指示及试品情况,直到调到所需试验高压为止

(5)中试控股要测试产品的耐压试验时间,可拨动定时器所需定时时间再按下定时即在规定的时间里测试产品耐压,然后报警告知若被测产品被击穿,过流继电器自动跳闸,此时试品为不合格

(6)中试控股如需保护被测产品免被击穿,可先在高压侧连续接保護球隙调整保护球放电电压为试验电压的1.15倍左右

控制箱(台)是由接触式调压器(50kVA以上为电动柱式调压器)及其控制、保护、测量、信號电路组成。

它是通过接入220V或380V工频电源调节调压器(即试验变压器的输入电压),接入高压试验变压器的初级绕组根据电磁感应原理,以获得所需要的试验高压电压值中试控股按试验规程,各种大型电力变压器、电力电缆、汽轮及水轮发电机及其它容性设备都必须严格定期进行交流耐压试验

10KV电力电缆调试耐压试验仪/ ZSYDJ-5KVA/50KV电力电缆调试耐压试验仪具有回零检测功能,回零确定后才可进行试验安全可靠。具有绝缘电阻测试功能直接反映被试品绝缘强度。

10KV电力电缆调试耐压试验仪/ ZSYDJ-5KVA/50KV电力电缆调试耐压试验仪为单相变压器单台高压工频交流耐压试验装置的工作过程,用交流220V(10KVA以上为380V)电压接入电源控制箱(台)经电源控制箱(台)内自藕调压器,调节0~200V或380V电压至工频交流耐壓试验装置的初级绕组根据电磁感应原理,在工频交流耐压试验装置高压绕组可获得试验所需的高电压

交直流两用高压工频交流耐压試验装置做直流耐压和泄漏试验使用接线方法见图5。由于是交直流两用高压工频交流耐压试验装置应把高压硅堆短路杆从套管中抽出,使工频交流耐压试验装置为直流输出状态做直流泄漏试验前,先根据泄漏试验中输出端断路电流不超过高压硅堆的最大整流为宜选择恏限流电阻(水电阻)的阻值,再根据被试品对直流高压波形的要求选择好高压滤波电容的电容值为了提高对被试品施加电压的测量精喥,应在高压侧接入FRC阻容分压器来测量电压

中试控股从零位开始按顺时针方向匀速旋转调压器手轮升压。(升压方式有:快速升压法即20S逐级升压法;慢速升压法即60S逐级升压法;级慢速升压法供选用)电压从零开始按选定的升压速度升到您所需额定试验电压或额定直流电鋶下的参考电压。试验中应严密注意直流高压表、泄漏电流表指示以及被试品的情况试验完毕后,应讯速均匀将高压降至零位按一下停止按钮,高压、低压输出停止然后切断电源。此时应用直流高压放电棒给被试品及试验装置本身充分放电

10KV电力电缆调试耐压试验仪/ ZSYDJ-5KVA/50KV電力电缆调试耐压试验仪直流泄漏试验操作过程注意事项

(1)试验人员应做好责任分工,设定好试验现场的安全距离仔细检查好被试品忣工频交流耐压试验装置的接地情况,并设有专人监护安全及观察被试品状态工作

(2)被试品做试验前,应拆除所有对外连线并充分放电,主要部位应清除干净保持绝对干燥,以免损坏被试品及带来试验数值的误差

(3)对于大容量试品(电容器、超长电缆等)试验時应缓慢升压,防止被试品的充电电流过大而烧坏微安表必要时应分级加压分别读取各电压下微安表的稳定读数。

(4)试验过程中中試控股应严密监视被试品、微安表及试验装置等,一旦发生闪烁、击穿等现象应立即降压切断电源,并查明原因

10KV电力电缆调试耐压试驗仪/ ZSYDJ-5KVA/50KV电力电缆调试耐压试验仪主要由试验电源、试验变压器、测量和保护等设备组成。电源在工频耐压试验中应该是可调节的它可以由洎耦调压器、移圈调压器、同步发电机组等来实现。可调电源的容量一般均应与试验变压器的容量相匹配要求其输出电流等于试验变压器的低压侧的额定电流,其输出电压等于或大于试验变压器的低压侧的额定电压

同步发电机组是比较理想的一种可调电源。其优点是频率稳定且波形较好。其缺点是价格昂贵且占地面积较大,运行时噪声大在工频耐压试验时,由于负载是容性的因此,用它作为电源供电时如果补偿不好,往往会发生自励现象

自耦调压器是用一滑动触头沿绕组移动变成可调电源,它的调压不是均匀的是分级调壓,但每级分得很细由于它价格便宜,携带方便漏抗小,波形较好使用较广。但因为它存在滑动触头容量受到限制,适用于小容量试验变压器的调压之用

移圈调压器的调压原理是:将匝数相等而绕向相反的两绕组互相串联,用一个短路绕组套在互相串联的两绕组の外该短路绕组可以上下移动,因此起到调节电压的作用。由于移圈调压器没有滑动触头其容量可以做得很大,可用于较大容量的變压器试验但是,由于移圈调压器铁心部分磁路可能饱和电压输出波形较差,选用时应根据实际情况采取措施

10KV电力电缆调试耐压试驗仪/ ZSYDJ-5KVA/50KV电力电缆调试耐压试验仪是产生试验电压的关键设备,由于工频耐压试验时被试变压器表现为一个纯电容所以试品电容的大小与试驗变压器的容量选择关系很大。在试验时一般要求试验变压器的高压侧额定电压略高于试品的试验电压,其额定电流不低于被试品的最夶电容电流测量和保护装置是进行工频耐压试验时必不可少的设备。常用的测量装置有球隙、静电电压表、试验变压器的测量绕组、高電压互感器及工频电容分压器等目前常用的测量手段是利用工频电容分压器接峰值电压表法。为防止试品击穿引起的过电流、过电压对試验设备、试品造成不应有的损坏在工频耐压试验时,一般要采取一定的方法来保护常用的保护方法有在试验变压器与试品之间串入┅定阻值的电阻,将保护球隙与被试品并联在试验变压器低压侧安装过电压、过电流保护装置等。

1.日期、电压、电流、时间四组数据同藍色5.7寸大屏液晶显示带背光,读数清晰、直观,同时显示电压、电流、时间等有各种数据设置功能;

2.中试控股全中文界面,工作状态显示操作简单明了,适用面广;

3.带状态显示带提醒功能,使用者对设备所处的状态一目了然;

4.轻触式面板按键操作所有功能均可通过按键设萣,提高了产品的安全性、可靠性;

5.中试控股全数字式调校摒弃了陈旧的电位器调整方式,现场使用极为方便;

6.按键直接设定电流、电压变仳在不同变比输入的情况下,应用自如;

7.电流、过电压保护保护准确、迅速,可有效保证人员和设备的安全;

8.按键可轻松实现电压的交鋶、直流两种显示方式,有自动升压功能,有交/直流转换显示功能;升压速度可调整能满足不同升压速度的需求;

9.硬、软件抗干扰技术相结合,性能稳定抗干扰性强;

10.路输出,可靠的过流过压保护精确的电压控制能力,较小的电压控制误差;可用于过流、过压保护等不同场合;

11.电器启动/停止条件可任意设定可设定时间范围1秒~9999秒;

12.远程通信、门联锁警灯警铃、外接分压器校验接口等;

14.积小、重量轻、结构合理、可靠耐用

中试控股可根据用户要求配置油浸式、干式或者SF6气体式等各种试验变压器。

1. 接上外部电源合上电源开关,控制箱绿灯、黄灯亮

(如果黃灯不亮,则说明输出调节手柄不在零位,可逆时针旋转调至零位,直到黄灯亮),表示可进行试验操作

2. 按照被试品正常试验所需电流大小和耐压时间,选定电流 倍率转换/切除开关的位置,并设定好过流继电器、时间继电器的动作值(变压器初级)过流动作设定值=过流继电器刻喥盘读数×10×K,其中K为电流倍率转换/切除开关的状态值分别为1、2、OFF,开关处于×1、×2位置的K值分别为1、2切除位置为OFF(切除过流保护。

3. 以上所有工作完成后中试控股表示可以送电操作:按下启动按钮,绿灯灭,红灯亮,一次主回路吸合调压器受电。顺时针旋动调压器手柄调压器升压。此时黄灯灭密切注意高压电压表的指示,当升到被试品的耐压值时按下计时按钮并注意被试品的情况。

4. 当耐压计時到时操作箱自动声光报警。应立即逆时针旋转调压器手柄至零位按停止按钮和计时按钮,红灯灭绿灯和黄灯亮。试验即告完毕

5. 在升压或耐压过程中,如发生短路、闪络、击穿等过流时过流继电器动作,切断主回路此时应将调压器逆时针旋转至零位。

6. 再次使用时,重复上述步骤

320×240液晶显示器、高速热敏打印机。

可选择3路、4路、8路等多路测量高精度传感器和高性能14位AD采集芯片。

人机对话全鍵盘操作方式智能化工作全过程,任选自动方式和手动方式

可选显示高压电压、电流,低压电压、电流时间及耐压结果等数据,显礻直观明了

完善的过压、过流保护,任意设定输出电压、高压电流上限、低压电流上限和计时时间

自动试验时可在任意点实现升压或降压的暂停,便于在试验中观察试品情况.

具有回零检测功能回零确定后才可进行试验,安全可靠

具有绝缘电阻测试功能,直接反映被試品绝缘强度

逼近式调压算法,中试控股到达设定电压后自动耐压计时计时结束后自动降压回零。

超过设定高压电流或低压电流时自動切断电压输出降压回零,并发生声光报警

试验过程中,都可以按取消按钮退出任何试验试验出现异常,可以按紧急开关切断高压輸出

精良的软硬件抗干扰设计,多种抗干扰手段适应恶劣电磁环境。

自动错误诊断易于发现和解决问题。

支持阶段升压(3阶段)鈳任意设置每阶段电压值,便于发现试品问题(选配)

支持升压速度智能控制,分0.5kV/S1kV/S

支持交直流两用功能,任选AC/DC试验方式

配备串级变壓器和双高压变压器,实现不同电压等级的耐压试验

可选配无线遥控控制功能、远程通信、门联锁警灯警铃、外接分压器校验接口等。

還可定做10KV电力电缆调试耐压试验仪/ ZSYDJ-5KVA/50KV电力电缆调试耐压试验仪电压微调功能用于互感器校验系统的升压升流精密调节。

监视功能:高压电压 低压电流 零位指示 电源指示 工作指示 计时指示

保护功能:过流保护、零位启动保护、声光语言报警提醒

采用新型时间继电器计时范围更广(1S~99H)

Φ试控股采用新型电流继电器,更精确、更可靠确保人身及设备安全高压试验变压器

采用新型干式变压器绝缘,耐潮耐冲击,绝缘程喥高结构合理体积小,重量轻

1、中试控股电源产品大多都是高压试验设备要求由高压试验专业人员使用,使用前应仔细阅读使用说明書并经反复操作训练。

2、操作人员应不少于2人使用时应严格遵守本单位有关高压试验的安全作业规程。

3、为了保证试验的安全正确除必须熟悉本产品说明书外,还必须严格按有关标准和规程进行试验操作

4、各联接线不能接错,特别是接地线不能接错否则可导致试驗装置损坏。

5、本装置使用时输出的是高电压或超高电压,必须可靠接地注意操作安全距离。

说明: 1 、 如有特殊参数要求可按用户嘚技术参数进行设计制作。

10KV电力电缆调试耐压试验仪/ ZSYDJ-5KVA/50KV电力电缆调试耐压试验仪铁芯为单框式线圈采用同芯圆筒多层塔式结构,初级低压繞组绕在铁芯上次级高压绕组绕在低压绕组外侧,这种同轴布置减少了绕组间的藕合损耗中试控股产品的外壳制成与器芯配合较佳的仈角形结构,整体外型美观大方变压器10KVA以上装有可移动的尼龙轮。

1、10KV电力电缆调试耐压试验仪/ ZSYDJ-5KVA/50KV电力电缆调试耐压试验仪做工频耐压试验湔先接好连接线后接电源,接通电源后红色零位指示灯亮,按一下启动按钮绿色指示灯亮,表示工频交流耐压试验装置已接通控制電源按下升压按钮开始自动升压升到您所需额定试验电压后,按一下停止按钮高压、低压输出停止,然后切断电源线试验完毕。

2、10KV電力电缆调试耐压试验仪/ ZSYDJ-5KVA/50KV电力电缆调试耐压试验仪工频耐压试验操作过程注意事项

(1)、中试控股试验人员应做好责任分工,设定好试验现场嘚安全距离,仔细检查好被试品及工频交流耐压试验装置的接地情况,并设有专人监护安全及观察被试品状态工作

(2)、被试品主要部位应清除干净,保持绝对干燥以免损坏被试品和带来试验数值的误差。

3)、对大型设备的试验一般都应先进行工频交流耐压试验装置的空升試验,即不接试品时升压至试验电压

(4)、中试控股做耐压试验时升压速度不能过快,并防止突然加压例如调压器不在零位的突然合闸,也不能突然断电一般应在调压器降至零位时分闸。

(5)、在升压或耐压试验过程中如发现下列不正常情况,电压、电流表指针摆动很夶被试品发出不正常响声,发现绝缘有烧焦或冒烟现象应立即降压,切断电源停止试验并查明原因。

3、使用本产品做高压试验时除熟悉本说明书外,还必须严格执行国家有关标准和操作规程

10KV电力电缆调试耐压试验仪/ ZSYDJ-5KVA/50KV电力电缆调试耐压试验仪高压耐压试验判定方法忣步骤

中试控股采用突然断电方法不妥,因为瞬时失压会引起振荡过电压而可能将试品击穿

如果在试验过程中发生电压下降或发出击穿信号,这时不要轻易判断试样击穿可用兆欧表

测其绝缘电阻,若绝缘电阻为零或接近于零则判断和证实为击穿;或进行二次升压试验,电压逐步施加若是击穿,在电压加到一定值时可观察到击穿点附近出现连续的火花放电或发热冒烟,则判为击穿若第二次施压,電压上升了又下降或在示波器上看到闪络的图形电流表的指针摆动剧烈,则判为闪络不合格

若绝缘电阻无大变化,或二次升压后可持續1min无击穿动作则认为第一次击穿是空气间隙击穿(尘埃等物质引起)我们常称为闪络。外加电压消失后击穿间隙立即自行复原,试样嘚绝缘电阻不会发生变化试样的绝缘性能没有发生变化,不能判定为不合格

在交流耐压试验中;应严格按下列步骤进行操作,这样既鈳以保证试验结果的正确判定又可以保障安全。

(1)检查试验环境有无安全因素存在若没有,则将耐压试验设备开机预热5min

(2)检查试验設备是否置于试验所需要的电压档位,其整定泄露电流值是否符合要求

(3)将试验设备的高压输出端短接,通电检查过电流继电器是否動作或是否发出击穿信号。

(4)将被试电器的所有开关均置于接通状态

(5)10KV电力电缆调试耐压试验仪/ ZSYDJ-5KVA/50KV电力电缆调试耐压试验仪将试验設备的测试夹分别接在规定测试的部分(对主电路进行试验时,应将不与主电路连接的控制和辅助电路接至金属架上;对控制和辅助电路進行试验时应将主电路接至金属支架上)。

(6)中试控股操作试验设备升压升压初始慢慢升至规定值的一半,应避免跳跃然后迅速增加至规定电压值(整个升压过程大约在10s)。计时历时1min,在此期间不允许有连续闪络和击穿现象发生

(7)1min后,若无连续闪络和击穿现象发苼则将电压慢慢退到零位,切断电源试验完毕。

10KV电力电缆调试耐压试验仪/ ZSYDJ-5KVA/50KV电力电缆调试耐压试验仪用于对各种电器、电气设备、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验考核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷衡量承受过电压的能力。是供电企业、大型工厂、冶金、发电厂、铁路等需要电力维修部门的必备设备中试控股的10KV电力电缆调试耐压试验仪/ ZSYDJ-5KVA/50KV电力电缆调试耐压试验仪广泛应用于电工制慥部门、电力运行部门、科研单位和高等院校。10KV电力电缆调试耐压试验仪/ ZSYDJ-5KVA/50KV电力电缆调试耐压试验仪分为一体式装置(30kV以下)和分体式装置兩类