成都安吉斯消防报警设备广播模块怎么接

泛海三江KZ-953型输出模块

KZ-953型输出模块與二总线系列控制器配套使用主要对消防联动设备(如火灾声警报器等)进行输出控制。

三KZ-953模块接线方法:

接线方法如下图(接线示意图)所示,此时负载回路必需并接终端负载模块能识别负载回路的短断路故障。

执行标准:GB《消防联动控制系统》

工作指示:红色状态指示灯(巡检时閃亮;动作时常亮)

壳体材料:ABS白色

编码方式:通过编码器进行电编码,地址编码1-324任选

KZ-953型输出模块的接线方式:

说明:将编好地址码的KZ-953型输出模块的L1,L2端子并联接入总线回路中并将模块的+24V, GND端子并联接入消防联动专用电源的+24V. GND,但各模块及接入同一回路中的其它编码型火灾报警触發器件、编码型模块类产品及智能型声光警报器不能具有相同编码地址T00, TO1端子为负载设备接入端子。如上图所示可接入由DC24V驱动的设备,應注意的是在设备末端需接入47K欧姆的终端负载

注意:接入KZ-953型输出模块的十24V,GND必须正确接入(电源的正极接入十24V脚,负极接入GND脚)不能接反,否則将会损坏模块

我要回帖

更多关于 安吉斯消防报警设备 的文章

 

随机推荐