日立空调 ras 6hp是不是冷暖


  • 大金VRV-P的报价(主体部分)请樓帮忙看一下,配置与价格靠谱吗

  • 我的房型,从经济角度考虑想在客餐厅用风管机,卧室用壁挂机请问只在客餐厅中安装一台3匹的┅拖一风管机,是否可行是否有推荐的品牌和型号?谢谢!

  • 打架哥帮我提供点意见。

    我家准备一拖四不过面积都较小,客餐厅是交錯联通的客厅大概14P左右,餐厅大概12P左右主卧算上衣柜的面积大概16P左右,儿童房大概10P左右朝北的客卧就准备装个挂机了。品牌想选择夶金


  • lz你好,现在大金的VRV6P以下都是摆动压缩机了老款的话是不是这样呢?我们这边还有卖老款的RMXS160的比现在新的要贵一点,是不是涡旋壓缩机呢

  • 空调上,而在日本1981 年首次将涡旋式压缩机应用到汽车空调,1983 年开始运用在厢式

    空调上1988 年首次出现变频控制的双转子压缩机,由于变频控制具有更大的控制范围

    使得机器容量的调节能力提高了1 倍。1993 年直流变频双转子压缩机技术开发成功1998

    年,东芝推出日本首囼R410A 冷媒空调机搭载的就是最新的直流变速双转子压缩机由于

    能够更高效的发挥出R410A 的效率,双转子压缩机的技术被进一步推广

    东芝的双轉子压缩机就是为R410A新型环保制冷剂而设计,R410A环保型制冷剂在结合双转子压缩机运转的粘合度为最高

  • 1:大金外机 3、4、5匹的都是单风扇,6匹忣以上的全是双风扇

    2:相同匹数,肯定是散热面积越大空调效果越好。单风扇正常情况够用(其外机高度在900左右双风扇高度1300左右),极端工况(夏天38度以上冬天-5度以下)会比双风扇的要打折扣。

    3:LMX系列和VRV-P系列同匹数的压缩机没有区别大金220V空调压缩机全部是摆动式叻。

    4:这里还是要说一下摆动式到底是什么压缩机。大金听到过转子压缩机双转子压缩机,涡旋式压缩机摆动式其实就是转子压缩機,只不过大金称他为摆动式而已并且LMX系列的压缩机为双摆动,也就是双转子道理是一样一样的。如果你朋友说你家里不能装摆动式嘚话那就等于不能装转子式。

    5:最后说配置客餐厅可以采用71+36或50+50的内机组合;房间一可以不考虑衣帽间(不常用,且5个平米装完衣柜就没哆少面积了)选用36的内机;房间二选用28内机;房间三选用22内机

    6:综上所述,完全没必要用7P一拖5的机型6匹一拖5足够了。LMX里面S52H可以满足这套房型的需求客餐厅用56+45,主卧用36两个次卧各用28内机。当然客餐厅还要看你的房型如果不是直通的话,56+45可能不会很适合52H的面价在4W3左祐,地址成功可以进一步谈

    7:7P一拖5的话就可以用上涡旋式压缩机,但是外机是380v电的价格在5W2左右,同样地址成功可以进一步谈

    摆动式單转子压缩机和双转子压缩机的区别

    单转子压缩机目前广泛使用在家用分体机上,由于仅配置一个气缸在运行中低转速状

    态下的震动特性较差,但在高转速下比较稳定在这种特性的影响下也进一步限制了将压缩

    机容量做大的可能性,通常情况下使用在3HP 以下的空调上双轉子的开发也是基于解决

    单转子压缩机存在的这两个局限,双气缸在同一转轴上下180 度分布从物理上根本解决了低

    转速下的震动问题滑块嘚摩擦大幅降低,保证了压缩机长期运行下气缸的密封性延长了

    压缩机使用寿命;双气缸的采用同时解决了压缩机容量的扩大问题,早茬2001 年东芝就开

    发出了6HP 等级的直流变速双转子压缩机由于这两种压缩机的特性完全不同,因此转子

    式压缩机的这种传统称呼更多地指单转孓压缩机

    单转子压缩机用于0.8HP-3HP 的系统,5HP 以下的系统采用单台涡旋压缩机5-10HP

    系统通常采用2 台涡旋压缩机的组合,这是很多变频多联机厂家的設计思路但随着双转子

    压缩机的推出,宽广的运行范围使之能够覆盖3HP 以下的家用变频多联机和5HP 以上变频多联空调

  • 从涡旋压缩机到双转孓压缩机

    对于东芝来讲,压缩机的变阵发生在第3 代VRF 空调MMS 与第4 代SMMS 之间一

    系列有力的数据证明,直流变速双转子压缩机的采用使得SMMS 的性能脱穎而出而导致

    这个性变化的主要因素来在于制冷剂使用的变化,从R22 到R410A

    新的制冷剂R410A 不仅具备环保的特性,但对于专业空调厂家来说更為关注的是

    的空调应该比R22 的空调节能性更为突出,但是如果仅是更换制冷剂而还是采用原先的空

    调技术R410A 的高效率很难实现。因为研发人員必须认真对待R410A 的另外一个显著特

    征:1.6 倍的高压力

    由 R410A 高压力引起的以下2 个技术难题必须找到解决方案:

    1、在压缩气缸内的压力差将显著增加,压缩腔内的密封性要求高于 R22 的压缩机

    2、作用在压缩机转轴上的径向力的增加将使压缩机转动起来消耗更多的电量。

    以上 2 个技术难題对于将采用R410A 制冷剂的压缩机都是必须克服的但是不同形式

    的压缩机由于物理结构等诸多因素的影响下,解决方案将不同但很有可能存在暂时无法解

    决这些问题的可能。有限的解决这两大的问题并不意味着就无法使用这种新型的制冷剂但

    与完全解决这些问题的压缩机仳较的话,前者只能实现环保的作用但是效率方面并无实质

    性的提高,市场上确实有这种产品的存在但是后者的空调系统将变得即环保又高效节能,

    目前看来诸如此类拥有真正成熟技术的产品在市场上也拥有更持久的生命力,并为下一代

    的产品开发积累重要的数据

    鉯下是双转子压缩机和涡旋压缩机在解决这些问题的措施和结果

    1、 密封性问题的解决:更多得益于压缩腔原有的物理结构,双转子压缩机烸个气缸中高压

    部分和低压部分仅有一个接触点上下气缸的这个高低压腔接触点在力学上是完全平衡

    的,因此非常容易对应压力差的增加;涡旋压缩机由上下涡旋盘组成一个固定,另外

    一个可高速旋转复杂的物理结构及高速运动中需要保持4 个以上的高低压腔接触点的

    密封性是个较大的技术难题。

    2、 转轴阻力增加的课题:通过大量模拟及实验数据显示降低缸体的高度将解决这个难题,

    双转子压缩机在R410A 丅均采用这项技术涡旋压缩机通过降低缸体高度可减少径向

    力,但同时也引发了转轴轴向力的大幅增加因此不适合采用该方法。

    基于鉯上两项措施在不同压缩机中使用的结果以5HP 为例,R410A 型的双转子压

    缩机的高度约为380mm重量约为23kg,而同匹数的涡旋压缩机的高度约为440mm

    重量為35kg。轻型及运动部件小型化的压缩机在有效降低输入功率的同时可提高运动部

    件的可靠性延长压缩机的整体寿命。

    双转子压缩机如何使鼡最高效

    以上的技术分析更多的集中于物理结构的分析双转子压缩机并不能够覆盖所有采用

    R410A 这种制冷剂的空调,原因在于各种不同型式嘚空调使用特点完全不同双转子压缩

    机的效率特征是最为重要的参数,当双转子应用到变频多联空调机上时我们发现空调实际

    运行费鼡大幅下降,比同类采用直流变频驱动、压缩机不同的机型至少节能20%以上

    双转子压缩机在不同的转速下均能保持较高的效率,也就是高效率的点较多但是满负荷下

    高效率的涡旋压缩机在中低转速的情况下效率曲线发生递减。满负荷下同一水平的效率使得

    两种压缩机的标准工况下COP 值相差无几但中低负荷下两者的效率差

    距非常明显,当将这些有差距的点累积起来时双转子压缩机节能方面的优势就更为明顯了。

    变频多联机广泛应用在办公、房产等项目中无论是使用特点还是室内外温度的变化都

    会使变频多联机处于不同的工况及负荷下,蔀分负荷是变频多联机运行时间的最长的区间

    因此,双转子压缩机在节能性方面更适合变频多联机

    在变频多联机中除了关注不同转速丅的效率问题之外,压缩机本身的转速范围也将决定

    实际运行下最小和最大容量的输出及对应的能耗问题

    变频多联控制的空调系统,特點除了节能、低噪音、迅速制冷制热外消耗最小的电量

    并按照实际负荷精确控制容量的输出也是最大的特点,其运转模式大致按如下步驟进行:

    1、启动运行时若所有室内机均运行,压缩机将平滑启动并于短时间内运转至最高转。

    2、根据开启室内机的台数并视室内温度與使用者设定的温度差决定压缩机的运转速度,

    如果达到某一温差的公差内将降低压缩机转速于最低转速运转,以保持室温稳定

    3、洳果室外环境温度对室内温度影响大而无法保持最低转速时,将提升压缩机转速于另一

    较高转速或最高转速下运转

    4、如此来回平稳运行控制,以为室内提供舒适的环境压缩机必须在不同转速间切换。

    双转子压缩机的转速范围为 15-120rps普通的涡旋压缩机为30-120rps,因此在只运行

    极少數室内机的情况下或室内总负荷极低的情况下该工况在家庭用变频多联机时极为常

    见,此时双转子压缩机能够运转在15rps 的转速下,精确嘚输出结合极低的耗电量解决

    了其他型式的压缩机低转速下高能耗的难题。双转子压缩机最新的技术已经实现10rps 的最

    低转速低负荷下效率进一步提高。

    高节能性变频多联机的可靠性

    多联机的回油问题始终是困扰研发人员的技术难题当超过规定量的润滑油与冷媒一同

    流出壓缩机进入冷媒循环系统时,压缩机构将过热此时效率将下降,耗电量上升但是容量

    输出减少在更为恶劣的工况下可能出现机构卡死,因而无法压缩

    外部回油系统可有限地将流出的油回收至压缩机,但是不管是主动回油还是被动回油的

    运行都需要消耗时间。同时室內外机的工况、安装水平及实际的管长都将使回油的效率降

    低在降低润滑油的排出量方面,双转子压缩机采用压缩机内部油分离机构將压缩机的吐

    油量控制在传统涡旋的1/40 的水平,压缩机内始终保持一定量的润滑油再配合外部回油

    系统的运行,压缩机的可靠性提升了很哆这些特性的使用为空调的技术带来了又一次突破,

    室内外机的管长及高差、室内第一分支器后最远管长等配管技术大幅度提高从而擴大了高

    性能变频多联机的使用范围。

    对于使用R410A 冷媒能力可变幅度大的多联机而言,双转子压缩机更有优势

    以上资料采集于美国普度夶学举行的国际压缩机工程会议所作“压缩机用之高效率的直流无

    刷马达之开发”的论文(由上海荣础东芝空调TCS专门店整理)

  • 楼主啊,怎麼不帮我看呀再发一次,不灰心麻烦看下2家大金空调的配置是否合理。第一家仅仅内机加外机是71337元;第二家仅仅内机加外机是83370元(带提升泵)请问带提升泵的优点,是否有必要带提升泵非常感谢。

  • 请大虾指点一下叠墅的,162平4个房间,一拖67匹的,大金VRV系列7匹嘚够用吗?价格大概在5万多另外,厨房夏天烧饭太热也想装出风口,不知道是否合适或是大虾有其他好的建议吗

  • 请大虾指点一下,疊墅的162平,4个房间一拖6,7匹的大金VRV系列,7匹的够用吗价格大概在5万多。另外厨房夏天烧饭太热,也想装出风口不知道是否合適。或是大虾有其他好的建议吗

    油烟会不会使出风口变得也油油腻腻的呢

  • 请大虾指点一些十分感谢。

    以上辅料的品牌  孰优孰劣些  谢谢夶虾, 等待回复中m(^V^)m

  • 第1555楼 瓜瓜稀饭

    请大虾指点一些十分感谢。

    以上辅料的品牌  孰优孰劣些  谢谢大虾, 等待回复中m(^V^)m

    宏泰的铜管和飞轮的铜管两者本质上没有太大差距宏泰的铜管假货可能多一些。所以飞轮相对来讲要安全一些

    保温棉世霸龙要比华美有优势一些。

    出风口没囿牌子的限定基本ABS的材质都一样。

  • 大神你好目前我在纠结一些问题,求解答

    情况如下平,主卧13平客卧10平,阳台客厅,餐厅厨房贯通。冷热都要考虑

    1.如果用大金1拖4请推荐机型,预算大概要多少

    2.请问两个厅的出风口分别在什么位置,是否照顾得到厨房能否合為一台,成本如何

    3.如果想考虑控制成本有什么选择

    4.后面两个有点跑题。。同等级壁挂+立式的预算要多少

    5.能耗等级的意义有多大?

  • 上海的冬天 地下室搞大金VRV 还需要加装地暖吗

  • 楼主啊怎么不帮我看呀,再发一次不灰心。麻烦看下2家大金空调的配置是否合理第一家仅僅内机加外机是71337元;第二家仅仅内机加外机是83370元(带提升泵)。请问带提升泵的优点是否有必要带提升泵?非常感谢










































































    这个价格你最终還是要看总价的,只有设备的价格没有安装的价格这个就不好说价格高与低了。

    你看价格的时候有些设备报的价格跟成本基本差不多,但是安装费比较高有些设备报的高但是总体优惠下来差不多。

    提升泵的内机比不带提升泵的内机差价500元一台

  • 请大虾指点一下,叠墅嘚162平,4个房间一拖6,7匹的大金VRV系列,7匹的够用吗价格大概在5万多。另外厨房夏天烧饭太热,也想装出风口不知道是否合适。戓是大虾有其他好的建议吗

    叠层的话尽量外机考虑的充足一些,因为铜管拉的会比较长容量损失相对来讲要大一些。

    厨房里面个人是鈈建议拖出风口因为油烟往上走,没有专门处理的话会顺着管子进入到餐厅

  • 我的房型,从经济角度考虑想在客餐厅用风管机,卧室鼡壁挂机请问只在客餐厅中安装一台3匹的一拖一风管机,是否可行是否有推荐的品牌和型号?谢谢!

    如果是考虑经济层面我不建议裝空调,不能因为美观而失去效果(根据你这房型来看,不适合装一拖一的风管机要么你花18000元装个大金最便宜的套餐机)

  • 麻烦队长也抽空看一下我家的空调

    联系了一家做日立空调的销售商,我家套型本该一拖5但由于我提出预算有限,js建议我做1拖4主卧单独做个美的风管机,说这样可以比1拖5便宜不少具体报价如下:


    按以上方案5p一拖四的最后报价是34500,美的风管机4800(估计是1.5p的)

    麻烦队长帮我看看这种配置怎么样,价格是否合理

    还有,这种一拖四加风管机的方案有没有必要是不是该直接做成1拖5啊?

  • 上海的冬天 地下室搞大金VRV 还需要加装哋暖吗

    有人说空调都不针对制热从实践而言,如果空调原理本身不针对制热的话我们平时壁挂机当中的热气从哪里吹出来的。空调不昰说不针对制热只是跟地暖来比舒适度,空调的舒适度没有地暖高

    但是绝大多数空调品牌都不想在制热方面多下功夫,因为耗时、耗仂、技术层面又高

  • 大神你好,目前我在纠结一些问题求解答。

    情况如下平主卧13平,客卧10平阳台,客厅餐厅,厨房贯通冷热都偠考虑

    1.如果用大金1拖4,请推荐机型预算大概要多少?(目前大金最好的家用也就VRV-P系列)

    2.请问两个厅的出风口分别在什么位置是否照顾得箌厨房?能否合为一台成本如何(兼顾到厨房的话,比较合理的只能是空调出风口对着厨房门口)

    3.如果想考虑控制成本有什么选择(装壁掛机)

    4.后面两个有点跑题。。同等级壁挂+立式的预算要多少(1级能效标准,好点的壁挂6000元一台立柜15000元)

    5.能耗等级的意义有多大?(伱对空调的使用率越高空调越划算)

  • 麻烦队长也抽空看一下我家的空调

    联系了一家做日立空调的销售商,我家套型本该一拖5但由于我提出预算有限,js建议我做1拖4主卧单独做个美的风管机,说这样可以比1拖5便宜不少具体报价如下:


    按以上方案5p一拖四的最后报价是34500,美嘚风管机4800(估计是1.5p的)

    麻烦队长帮我看看这种配置怎么样,价格是否合理

    还有,这种一拖四加风管机的方案有没有必要是不是该直接做成1拖5啊?

    你自己算一下=39300元,日立六匹一拖五顶多也就4W1有必要剩一千多去买个美的的风管机吗,况且美的的效果又不好所以你这套方案的合理性很低。

    日立的价格也就相当于大金的套餐机价格

  • 第1561楼 打假特工队

    如果是考虑经济层面,我不建议装空调不能因为美观洏失去效果,(根据你这房型来看不适合装一拖一的风管机,要么你花18000元装个大金最便宜的套餐机)

    多谢楼主根据楼主建议我对大金1拖2套餐机做了了解。大金套餐机有7.0KW(LP70A、LP70B)、7.7KW(LP77)、9.0KW(LP90A、LP90B)  - 共5中可选我的房子:客厅16平,餐厅7平走廊9,6平。房子是在1楼有地下车库,墙体较厚实夏忝不算特别热,选哪一个比较适合我呢

  • 谢谢大神,根据你的回答有了新问题

    1.那1拖4除了大金外更好的方案是什么?请无视那些别有用心嘚人

    2.壁挂和立式3级能效的话成本大概多少

    3.大金空调不制热是效果一般还是就是不制热

    4.外机需要的空间要多少,噪音大么因为我家阳台放空调的位置在隔壁的卧室窗口下面。。

  • 第1559楼 打假特工队

    这个价格你最终还是要看总价的只有设备的价格没有安装的价格,这个就不恏说价格高与低了

    你看价格的时候,有些设备报的价格跟成本基本差不多但是安装费比较高,有些设备报的高但是总体优惠下来差不哆

    提升泵的内机比不带提升泵的内机差价500元一台。


    大神还麻烦看一下这2家的空调配置怎么样?有什么问题吗

我要回帖

 