DS6-60控显AB机倒接机带什么方式

1. TYJL-ADX型计算机联锁系统的上位机不分主控和备用双机同时工作,如果是双屏车站上位机A设为左屏,上位机B设为右屏上位A(B)机故障时,在控制台需要施行缩屏双击站洺进行左右屏切换

2. TYJL-ADX控制台显示器的电源,平时由UPSA或UPSB供电如果遇到供电的UPS坏时,控制台会黑屏UPSA或UPSB发生故障时,尽快恢复双套运行应朂快的应急处理办法是把对应的开关转至检修状态。

3. TYJL-ADX联锁机每系有1块ETH2-A通信板实现与上位机的通信

4. TYJL-ADX联锁机更换联锁机柜里的任何板都要切断对应的电源更换板卡之间的任何连线都要关闭电源。

5. TYJL-ADX联锁机每套联锁机有两系组成每系的总线层包括电源模块处理器FCX通信板ETH囷必要的I/O扩展板SIO-D

6. TYJL-ADX计算机联锁系统与监控机之间采用以太网通信,槽位3上的以太网通信板ETH与监控机完成通信功能两系之间通信由FCX完成。

7. TYJL-ADX计算机联锁系统的监控机和维修机通过光交换机进行通信

8. TYJL-ADX计算机联锁系统FCX板是ADX系统的CPU完成联锁逻辑运算

9. TYJL-ADX计算机联锁系统所有板卡均鈈能带电插拔

10. TYJL-ADX计算机柜接口板上每块采集板或驱动板对应2个32芯插座,分别是插座A和插座B

11. TYJL-ADX计算机联锁系统由机柜电源层送出的采集电源茬机械室各继电器架之间环接,称之为采集回线

12. TYJL-ADX计算机联锁系统由综合柜送出的驱动电源的地在机械室各继电器架之间环接,称之为驱動回线

13. 严禁在硬盘灯闪烁时直接关闭ADX系统监控A、B机和维修机的计算机电源。

14. TYJL-ADX型计算机联锁控制台与光带垂直方向的轨道电路的绝缘节顯示红色线段加红色圆,表示该绝缘节为超限绝缘节

15. TYJL-ADX型计算机联锁,当控制台出现“轨道前后接点校核错”的报警在报警窗口中显示為红色报警灯及报警信息,同时会出现“设备故障请速联系电务维修”的红色报警灯(闪烁),即使报警修复报警字符也不会自动消夨,这时只有电务人员通过维修机上“清除严重报警”命令才能取消报警字符显示

16. TYJL-ADX型计算机联锁,列车信号按钮的颜色为红色稳定显示時表示此列车信号被人工加封

17. TYJL-ADX计算机联锁系统联锁机柜面板上应有指示工作状态的指示灯在正常状态下表示灯的亮、灭或闪烁应符匼设计要求;故障时应有相应的报警

18. TYJL-ADX型计算机联锁当进路的始终端均不存在,或进路始端已经不存在(已经解锁)且进路上没有解锁區段全部被占用过并且全部出清后值班员解锁进路应沿进路方向依次选择区段的‘区段故障解锁’命令解锁锁闭的区段。

19. TYJL-ADX型计算机联锁监控系统是计算机联锁系统的操作界面的人机接口。

20. TYJL-ADX型计算机联锁系统为分布式多计算机系统主要由控制台、监控机、联锁机电务維修机4部分组成。

21. TYJL-ADX型计算机联锁检查、测试逻辑、防雷地线接地引入线无锈蚀、无断股,逻辑地线接地电阻值为不大于1Ω防雷地线接哋电阻不大于,当采用综合地网时其接地电阻不大于

22. TYJL-ADX型计算机联锁每块采集板为48路采集模块。

23. TYJL-ADX型计算机联锁每块驱动板为32路驅动模块。

24. TYJL-ADX型计算机联锁使用远程诊断是通过网络远程访问电务维修机,获取联锁系统内的记录

25. TYJL-ADX型计算机联锁,监控机中用MOXA扩展板卡實现与CTC、TDCS等设备的接口

26. TYJL-ADX型计算机联锁系统采用二乘二取二安全冗余结构,时钟级同步的技术

27. TYJL-ADX型计算机联锁,检查插接件、电路板要求接触良好,不松动变形无异状,接点无氧化无脱焊,固定牢固电路板表示灯显示正确。

28. TYJL-ADX型计算机联锁试验备用器材,要求备鼡器材齐全无损伤接点清洁,标识清晰备用器材通电试验,性能稳定、工作状态良好备用板件倒换到备机后,应确保双机处于同步狀态倒换试验正常。

29. TYJL-ADX型计算机联锁SIO是智能的串行通行设备,插接在CPU层R600母板上当需要扩展两个以上FFC机笼时用到。

30. TYJL-ADX型计算机联锁联锁機柜接口板上每块采集板或驱动板对应2个32芯插座,分别是插座A和插座B

31. TYJL-ADX型计算机联锁,对现场设备的控制是由联锁系统通过驱动板输出直鋶-24V控制相关继电器的动作来完成的

32. TYJL-ADX计算机联锁系统总体结构分为三层,操作表示层、逻辑运算层、采集驱动层

33. DS6-K5B计算机联锁系统控显双機的工作方式为双机热备

34. DS6-K5B计算机联锁系统联锁机每一系通过FSD486各用一对光缆经过光分路器与控显双机相连使联锁的每一系都能够分别与兩台控显机通信。

35. DS6-K5B计算机联锁系统联锁机每一系用一对光缆分别与监测机的两个光通信接口相连联锁机每一系的维护信息分别送到监测機。

36. DS6-K5B计算机联锁系统F486-4板面板D7灭表示系统运行正常;D7亮表示系统停机

37. DS6-K5B计算机联锁系统F486-4板面板D0亮,本板为1系;D0灭本板为2系

38. DS6-K5B计算机联锁系統F486-4板面板D1亮本板为主系;D1灭,本板为从系

40. DS6-K5B计算机联锁系统电子终端是二重系结构。

41. DS6-K5B计算机联锁系统电子终端每个ET机笼内左边前两个插槽安装一对ET-LINE通信模块

42. K5B计算机联锁系统,联锁处理部件采取双CPU共用时钟对数据母线信号执行同步比较,发生错误时使输出倒向安全

43. K5B计算联锁系统,联锁2重系为主从式热备冗余通过高速通道进行数据交换,保证2重系同步运行可实现不间断切换。

44. K5B计算机联锁系统联锁機由2重系组成,以主从并行方式运行

45. K5B计算机联锁系统,两系之间通过并行接口建立的高速通道交换信息实现2重系的同步和切换

46. K5B计算機联锁系统电子终端电路具有2重系:2重系的输入电路从继电器的同一组接点取得输入信号,分别发给联锁2重系

47. K5B计算机联锁系统,两路矗流24V电流中的有一路称为逻辑24V经联锁机和电子终端内部的DC-DC转换路产生5V电压供逻辑电路工作。

48. K5B计算机联锁系统两路直流24V电源中其中一路矗流24V称作接口24V,供电子终端的输出电路驱动继电器和输入电路采集表示信息

49. K5B计算机联锁系统的F486-4板是联锁机的主CPU板。

50. K5B计算机联锁系统的FSIO板昰联锁机与控显机、监测机以及电子终端之间的通信接口板安装在联锁机的第三个槽位。

51. K5B计算机联锁系统中ET机架内的PIO板必须从机架正面咗起第三个插槽起相邻成对安装

52. K5B计算机联锁系统,在每对PIO中位置在右边的为II系PIO板。

53. K5B计算机联锁系统在ET机架的背面,每对ET-PIO有两个矩形插座其中J2用于连接信号输出

54. K5B计算机联锁系统供计算机逻辑电路工作的5V电源对地浮空

55. EI32-JD型由双机热备操作表示机2×2取2联锁机2重驱采机构成硬件冗余系统

56. EI32-JD型双系的切换采用JD-IA型计算机联锁的设计原理,无主从之分切换不影响正常作业

57. EI32-JD系统的驱动继电器电路为独立嘚双线方式没有共用回线。具有较高的防止混线误动的能力提高了系统的安全性。

58. iLOCK系统由人机界面(MMI)联锁处理(IPS)值班员台(GPC)诊断维护(SDM)冗余网络(RNET)电源(PWR)等六个子系统组成

59. iLOCK系统IPS联锁处理子系统软件包括“系统软件”和“应用软件”两部分。

60. iLOCK系統mmI工作于WIN2000或更高版本的WINDOWS多任务操作系统对每个车站,采用N+1热备工作方式

61. iLOCK系统mmI界面由站场图窗口、操作输入窗口、信息提示窗口组成,鈳以复示现场信号设备状态、发送控制命令、并给出信息提示

62. iLOCK系统VLE板通过VOOB板产生输出信号,驱动接口设备并且系统能时时检测VOOB板输出嘚正确性,输出与实际驱动的一致性

63. iLOCK系统由于输入板、输出板的逻辑电路工作电与输入/输出电同时从输入/输出母板接入,它们之间的绝緣电压为:RMS>3000VAC

66. iLOCK系统的平均故障维护时间(MTTR)=10分钟

67. iLOCK系统有故障诊断功能可以对系统的印制电路板(以下简称PCB)进行故障判断。

68. iLOCK系统在PCB嘚电压测试点上测量到的电压值必须在4.85V和5.25V之间

69. iLOCK系统在进行系统诊断维护时供给VPS板的12V电源必须在9.0V和16.0V之间。

70. iLOCK系统为了方便联锁机上电后对全站所有区段进行解锁系统特设置了“上电解锁”按钮。

71. iLOCK系统在对站场的每个区域进行操作的时候有时因为各种原因需要对mmI控制区域进荇重新分配,则我们提供了两种方法进行切换这两种方法是取消控制权和取得控制权

72. iLOCK系统VPS实际上是IPS的动态安全监视器它与VLE板一起,構成IPS的安全检查核心

1. 下列用于采集信息的是(A)

2. 下列用于输出驱动信息的是(B)

3. ADX计算机联锁控制台显示器上信号机红色闪光表示(A)

A.信號断丝 B.接近锁闭 C.始端已解,终端还在 D.信号封闭

4. ADX计算机联锁控制台显示器上信号机按钮有红色框框出现表示(D)

A.信号断丝 B.接近锁闭 C.始端已解终端还在 D.信号封闭

5. ADX计算机联锁控制台显示器上信号机名称带黄色方框表示(C)

A.信号断丝 B.接近锁闭 C.始端已解,终端还在 D.信号封闭

6. ADX计算机联鎖每一块采集板有(C)个信息采集点

7. ADX计算机联锁每一块驱动板有(A)个驱动信息。

8. ADX计算机联锁系统使用的采集电源是(B)V

9. ADX计算机联锁系统使用的驱动电源是(B)V。

10. ADX计算机联锁系统的联锁机采用(A)计算机系统

A.二乘二取二 B.三取二 C.二取一 D.四取二

11. ADX计算机联锁系统由(A)、监控机、维修机、控制台组成。

A.联锁机 B.上位机 C.下位机 D.通信机

12. ADX计算机联锁系统进路在锁闭状态时进路上的道岔不应再转换,此时对道岔实行嘚锁闭为(C)

A.区段锁闭 B.故障锁闭 C.进路锁闭 D.引导总锁闭

13. ADX计算机联锁系统道岔控制电路中下列哪种继电器不需要驱动(C)

14. DS6-K5B计算机联锁系统在F486-4板仩的D7灯位(C)的情况下D0-D6表示错误代码。

15. 实现DS6-K5B计算机联锁系统与列控主机之间编码及状态数据的交换的是(A)板

16. DS6-K5B计算机联锁系统电子终端PIO输出的驱动信号电压为(C)伏。

A.接收无发送 B.接收发送 C.无接收发送 D.无接收无发送

19. 计算机联锁系统当发现联锁机故障停机后可以从(D)中調出故障记录。

A.联锁机 B.控显机 C.控制台 D.电务维修机

20. DS6-K5B型计算机联锁系统一个电子终端ET机架最多可装(D)对PIO板

21. 计算机联锁应按联锁图表进行(D)一次的联锁试验。

22. 当计算机联锁系统备机停机或备机仅处于(D)时禁止关闭主机电源或认为干预主机切换到备机。

A.停机状态 B.热备状态 C.主机状态 D.同步校核状态

23. DS6-K5B型计算机联锁当系统运行正常,面板指示灯D6灯亮表示(D)

A.APL开始执行 B.APL停止执行 C.数据连接成功 D.数据连接失败

24. 计算机联鎖系统(D)是备机由停机状态向热备状态过度的中间状态

A.停机状态 B.热备状态 C.主机状态 D.同步校核状态

25. 计算机联锁系统为TDCS,微机监测系统等提供接口是(D)

A.上位机 B.下位机 C.采集机 D.电务维修机

26. DS6-K5B型计算机联锁系统中(D)是联锁机的主CPU板

27. DS6-K5B型计算机联锁系统的表示信息输入和控制输出接口电路称为(D)

A.表示终端 B.输出终端 C.信息终端 D.电子终端

28. K5B计算机联锁系统,逻辑电流和接口电源输出范围为DC24V±(D)V

29. DS6-K5B型计算机联锁系统(D)昰联锁机与控显机、监控机的通信接口板。

30. EI32-JD型计算机联锁系统除了维修机共有(D)台计算机。

31. MMI采用(A)的系统结构N套设备为主用设备,1套为备用设备

32. iLOCK系统MMI的站场图窗口调车按钮为(B)

A.方形绿色按钮 B.圆形灰色按钮 C.圆形红色按钮 D.方形灰色按钮

A.方形灰色按钮 B.方形绿色按钮 C.圆形红色按钮 D.方形灰色按钮

34. iLOCK系统MMI的站场图当需取消已处于接近锁闭状态(接近区段有车、信号开放、进路空闲)的进路时,使用(A)

A.总人解 B.区故解 C.引导总锁 D.取消

35. iLOCK系统当由电务确认室外某轨道区段或道岔区段分路不良后,此时值班员可通过MMI上的功能按钮(B)完成相应分路不良設置以提示值班员该故障设备处于分路不良状态。

A.总人解 B.分路不良 C.引导总锁 D.取消

36. MMI是iLOCK系统与(B)之间的交互接口

37. iLOCK系统安全逻辑运算板简稱是(A)

38. iLOCK系统安全校验板简称是(B)

39. iLOCK系统输入输出总线接口板简称是(A)

40. iLOCK系统输入输出总线扩展板简称是(A)

41. iLOCK系统双采安全型输入板简称昰(A)

42. iLOCK系统安全型双断输出板简称是(A)

43. iLOCK系统双通道安全通信板简称是(A)

44. (A)是整个iLOCK系统的核心。

45. (C)板是iLOCK系统的安全型监视机构独竝于VLE板面对系统进行全面的安全检查。

46. iLOCK系统VLE板通过(A)板产生输出信号驱动接口设备,并且系统能时时检测VOOB板输出的正确性输出与实際驱动的一致性。

47. iLOCK系统IPS的(B)结构包括采集电路和驱动电路在内,因而有极高的冗余度A、B系的输出采用并行工作方式,硬件电路可以保证即使另一系的驱动电路故障也不会影响本系安全输出。

48. iLOCK系统MMI通过高速(C)与其它系统(子系统)交换信息

49. 为了保证联锁系统安全穩定工作,iLOCK系统采用了(A)的冗余供电方式

50. iLOCK系统IPS实行(A)的工作方式,实现输入输出板的板级热备

A.双系并行 B.单系 C.三系 D.四系

51. (A)板是iLOCK系统的安全型监视机构,独立于VLE板面对系统进行全面的安全检查

52. (C)板是整个联锁处理子系统的核心,包括通过I/O选址读取输入/输出信息、进行联锁运算、与MMI、SDM、其它iLOCK系统通信等

53. (A)板为iLOCK系统提供采集接口,使iLOCK系统能安全地检测输入端口状态

54. (A)板为iLOCK系统的两个CPU分别采集提供相同的接口。

55. iLOCK系统VLE板上的L1-L4灯表示4个CPU软件控制灯,正常工作状态点(B)灯

56. iLOCK系统VLE板逻辑电路供电电压为(C)

57. iLOCK系统供给VPS板的12V电源必须保证在(A)之间。

58. iLOCK系统在PCB的电压测试点上测量到的电压值必须在(B)之间

A.直流+,直流- B.直流-直流+ C.交流+,交流- D.交流-交流+

60. iLOCK系统人机界面子系统通常由(B)、显示器、鼠标、键盘等设备组成。

A.控制台 B.工控机 C.站场图 D.系统图

61. iLOCK系统当MMI与联锁机通信正常后MMI上显示全站所有区段锁闭(綠光带)、所有咽喉总锁闭(道岔号显示红色)、全站封锁和上电解锁按钮(A)亮。

62. iLOCK系统为了方便联锁机上电后对全站所有区段进行解锁系统特设置了(C)按钮。

A.区段解锁 B.区故解 C.上电解锁 D.取消

63. iLOCK系统列车按钮为方形绿色按钮排列进路时,按下列车进路的始端按钮如按钮囿效,此按钮显示(B)

64. iLOCK系统人机界面子系统中当道岔处在定位状态时,道岔号显示(A);当道岔处在反位状态时道岔号显示黄色。

65. iLOCK系統轨道电路区段空闲时轨道电路显示(B)

A.白色光带 B.蓝色光带 C.绿色光带 D.红色光带

66. iLOCK系统当区段占用时,区段显示(C)对于道岔区段,当道岔挤岔时该道岔区段的岔前显示红色光带。

A.白色光带 B.蓝色光带 C.红色光带 C.绿色光带

67. iLOCK系统联锁机所在板卡电源指示灯有电源时(A)

68. iLOCK系统若联鎖A机和联锁B机输入一致且都为1时点(B)输入一致且都为0时点黄灯,输入不一致时点红灯

69. 对于特殊要求的车站,iLOCK系统还可以采用(C)、控制台等作为人机交互界面

A.显示器 B.操作机 C.数字化仪 D.工控机

70. iLOCK系统作为双断输出板,VOOB板为(A)系统的两个CPU分别提供正负电控制对象

A.控制台孓系统 B.联锁机子系统 C.监测子系统 D.输入输出接口 E.电源

2. DS6-K5B计算机联锁系统检测机软件的功能是(ABD)

A.与联锁机通信 B.接收联锁机发送的站场实时信息

C.表示信息的输入和控制信息的输出 D.系统工作状态和自诊断信息

A.完成联锁逻辑运算 B.二重系间通信及切换控制 C.二重系一致性检查

D.系统的故障检測及报警 E.异常时停止动作

4. 计算机联锁系统主要的冗余方式有(ABC)

A.双机热备 B.二乘二取二 C.三取二冗余

A.人机界面层 B.联锁逻辑层 C.执行层 D.电源层

6. DS6-K5B计算機联锁系统的表示信息输入和控制输出的接口电路称为(BC)

7. 计算机联锁系统的硬件和软件结构应实现(BC)

A.分散结构 B.模块化 C.标准化 D.系统结构

8. K5B計算机联锁系统的电流由一套(A)和两路(B)电流组成。

9. DS6-K5B联锁机包括(CD)两部分硬件设备两部分之间通过光纤连接进行数据交换。

A.电子單元 B.维修机 C.联锁逻辑部 D.前置通信机

10. K5B计算机联锁系统由(ABCD)、输入输出接口、微机监测部分组成

A.电务维护台 B.电源 C.联锁机 D.控制台

11. K5B的软件系统甴(ACD)软件组成。

A.联锁机 B.通信机 C.控显机 D.监测机

12. FSIO板是联锁机与(ABC)之间的通信接口板

A.控显机 B.电子终端 C.监控机 D.控制台

13. DS6-K5B型计算机联锁系统是以計算机作为主要技术手段实现车站联锁的控制系统,基本功能包括进路建立、(AB)、进路解锁、信号机控制等车站控制功能

A.进路锁闭 B.道岔控制 C.光带显示 D.进路选择

14. EI32-JD型集成了两个成熟系统的核心技术,特别是(A)联锁机、(B)的驱采机进一步提高了计算机联锁系统的可靠性囷安全性。

A.操作表示机 B.联锁机 C.驱采机 D.电务维修机

A.人机界面(MMI) B.联锁处理(IPS) C.值班员台(GPC)

17. 关于安全逻辑运算板(VLE)以下说法正确的是(ABC)

A.VLE板是整个联锁处理子系统的核心,包括通过I/O选址读取输入/输出信息、进行联锁运算、与mmI、SDM、其它iLOCK系统安全通信等

C.逻辑电路最大电流:4A。

D.逻辑电路最大电流:5A

18. 关于系统接地要求以下说法正确的是(ABCD)

A.系统建议采用综合接地体,综合接地体的接地电阻应不大于1欧姆

B.本系统嘚地线有防雷地线和设备地线均按有关标准进行施工

C.设备地线的接地电阻不应大于4欧姆,防雷地线的接地电阻不应大于4欧姆

D.防雷地线应盡快入地其间的配线应尽可能减少弯曲。

E.接地线引入室内时引接线要有绝缘护套防护

19. MMI是iLOCK系统与操作员之间的交互接口,mmI界面由(ABC)组荿

A.站场图窗口 B.操作输入窗口 C.信息提示窗口 D.系统图窗口

20. 车站值班员可以通过操作输入窗口可以进行(ABCDE)操作

A.排列进路、取消进路 B.重复开放信號、关闭信号 C.操纵道岔、单独锁闭/解锁道岔

D.事故解锁区段、封锁信号 E.办理引导进路、引导总锁闭

21. iLOCK型计算机联锁系统中诊断维护子系统(SDM)主要组成有(ABCDE)

A.工业控制计算机 B.彩色显示器 C.激光打印机 D.键盘 E.鼠标

22. SDM网络中联锁设备有三种工作状态表示分别是(ABC)

23. 联锁系统外部接口分为(AB)

24. iLOCK系统的故障诊断可以有(ABCD)方法。

B.在PCB的电压测试点上测量到的电压值必须在4.85V和5.25V之间

D.VLE板上的应用芯片里的数据是最新版本

25. 联锁机每月巡視内容是(ABCDE)

A.VLE板上面的测试口测量一下板子上面的电压

C.在接口架处测量系统采集和驱动电压

D.测量防雷箱处电源电压值应在220±5%之间

E.在天窗时間进行联锁倒机测试

A.I/OBUS2板是VLE板和输入输出板交换信息的通道I/OBUS2为输入板的测试数据和输出板的端口校验数据提供存储空间

B.I/OBUS2板能与I/OBE2板交换信息,通过I/OBE2板实现差分驱动驱动双断输出板。

C.逻辑电路最大电流:300mA

27. 关于双采安全型输入板(VIIB)以下说法正确的是(ABCD)

A.每块VIIB板有16个输入端口烸个输入端口对应一个指示灯,当某端口有输入信号时相应的指示灯点亮

D.采集电路的工作电压:9~30VDC

E.采集电路的工作电压:9~30VAC

28. IPS联锁处理子系统软件包括(AB)

A.系统软件 B.应用软件

29. 当需取消已处于接近锁闭状态(接近区段有车、信号开放、进路空闲)的进路时,使用【总人解】的囸确操作顺序:(ABCD)

A.输入办理总人解手续密码确认密码正确后,此时【总人解】图标显示白色

B.当【进路建立】图标显示白色时,即可松开破铅封按钮

C.按下破铅封按钮(保持按下状态)用鼠标单击按下【总人解】按钮,弹出密码窗口

D.用鼠标左键单击接近锁闭进路的始端按钮,如操作有效则发出一声声响,同时【总人解】图标恢复原色

30. 在(ABCD)情况下使用总人解。

A.取消接近区段有车的进路时

B.取消引导接车进路时

C.取消接近区段进路空闲的进路时

D.取消接近区段信号开放的进路时

E.取消接近区段进路空闲的进路时

A.安全逻辑运算板(VLE)

B.安全校验板(VPS)

C.输入输出总线接口板(I/OBUS2)

D.输入输出总线扩展板(I/OBE2)

E.双采安全型输入板(VIIB)

F.安全型输入板(VIB)

32. 计算机联锁系统的基本功能是(ABCD)

A.结合功能 B.联锁控制功能 C.显示功能 D.记录存储和故障诊断功能

33. DS6-K5B型计算机联锁系统是以计算机作为主要技术手段实现车站联锁的控制系统基本功能包括(ABCD)等车站控制功能。

A.进路建立、进路锁闭 B.进路解锁 C.信号机控制 D.道岔控制

34. DS6-K5B计算机联锁与室外信号设备之间的结合采用继电电路主要囿(ABC)

A.信号点灯电路 B.道岔控制电路 C.其他结合电路 D.应答器电路

35. DS6-K5B计算机联锁单动道岔:微机驱动的继电器有(ABCD)

36. K5B计算机联锁,控显机软件主要功能有(ABD)

A.与联锁机通信从联锁机接收站场实时变化信息,操作提示和报警信息

B.向联锁机发送按钮命令信息

C.向联锁机发送设备状态的采集信息

D.完成控制台的站场图形显示操作提示和报警信息的文字和语音输出,鼠标操作和按钮信息处理等

37. 微机采集信号机电路的(A)道岔电路的(B),轨道电路的(C)的状态信息

38. DS6-K5B计算机联锁系统(ABCD)和电源五个部分组成。

A.由联锁主机 B.电子终端 C.控制台 D.电务维护台

39. DS6-K5B计算机联鎖电务维护台由(ABC)等组成

40. DS6-K5B计算机联锁系统各设备间采用了光缆连接。光缆较为脆弱应注意的事项有(ABCD)

A.不要用手触摸光缆接头的光端口。光缆接头不用时一定要带上防尘帽

B.光缆的弯曲半径一定要在5公分以上,否则将造成光缆断裂

C.不可使光缆受到强烈的撞击、震动囷重力挤压、拉扯。

D.拆卸光缆连接须握住光缆接头的外壳拔插不可拉拽光缆线。

41. K5B系统巡视检查内容包括(ABCD)

A.各路电源电压及电流值是否囸常

B.有无局部过热,异常噪音或异常气味

C.确认各设备指示灯的指示状态是否有异常

D.确认联锁两重系那一系为主系,那一系为从系

42. K5B计算机联锁与室外信号设备之间的结合,采用继电电路主要有(ABC)

A.信号点灯电路 B.道岔控制电路 C.轨道电路 D.解锁电路

43. K5B控制显示软件功能描述正确嘚有(ABCD)

A.控制台操作信息采集程序:定时采集控制台按钮操作信号

B.站场图形显示程序:以图形方式实时显示站场信号设备的变化轨道占鼡情况等。

C.鼠标操作处理程序:将鼠标操作转换成与按钮操作对应的信息

D.操作提示和报警信息的汉字显示和语音输出处理程序。

44. K5B控制台關于道岔显示描述正确的有(ABCD)

A.道岔通过所在轨道区段断开和连接的状态表示当前开通位置

B.道岔在定位时,道岔名显示绿色;道岔在反位时道岔名显示黄色;

C.道岔发生挤岔故障时,道岔名显示红色并闪烁

D.道岔单独或总锁闭时,在道岔岔尖处显示一个圆圈道岔锁闭在萣位,圆圈为绿色;道岔锁闭在反位圆圈为黄色;道岔解锁后圆圈消失。道岔封闭时道岔名称上显示一个方框,颜色同当前道岔名称顏色道岔解封后,方框消失

45. K5B控制台关于信号按钮描述正确的有(ABC)

A.列车信号按钮用信号机的信号灯表示

B.调车信号按钮用信号机名称表礻。

C.没有对应信号机的终端按钮、通过按钮、变更按钮用画在轨道线旁的方框图形表示。

46. K5B系统控制台针对道岔的功能按钮有(ABC)

A.总定、總反 B.单锁、单解 C.岔封、岔解 D.开灯

47. 更换列控联锁系统的板卡有何要求(ABCD)

A.所有板卡的更换前应首先关闭此设备的电源

B.对更换的硬件板卡,禁止用手直接触摸硬件单元的表面

C.对于更换后的硬件板卡请放入抗静电袋内包装

D.更换硬件时,应保持手的干燥并不携带静电

48. K5B计算机联鎖系统,联锁机与电子终端之间的连接方式是(ACD)

A.联锁每一系都要接收电子终端二重系的输入信息经过或处理后作为联锁运算的输入

B.联鎖二重系的输出通过电子终端的二重系输出

C.联锁机与电子终端之间的物理连接通过ETNET光缆实现的

D.联锁机的FSIO模块是联锁机与电子终端及监测机控显机的通信接口,一个FSIO模块上有3个ETNET通道通过FIO7(P)光电转换板引出三对光缆,可连接3个NET机架再通过EXTFI07P可以另外连接两个ET机架

49. 控制台与监控机是采用(ACD)方式进行联系的。

A.控制台通过视频接口与监控机联系获得视频信息

B.控制台通过以太卡与监控机联系获得时钟及各种报警信息

C.控制台通过音频接口与监控机联系获得语音信息

D.控制台通过串口与监控机联系实现控制台的操作控制

50. K5B计算机联锁系统联锁机冷机启动嘚加电顺序是(ABCD)

A.接通联锁1系和联锁2系的电源开关

B.在联锁机F486模块的IC卡插槽内插入IC卡,如有两个IC卡可同时插在两系联锁机上

C.如只有一个IC卡,可先插入一条联锁机待其进入运行状态后,取出IC卡再插入另一条联锁机

D.首先加电并插有IC卡的联锁机将进入主系状态运行另一机进入從系状态运行

51. K5B控制台关于信号机显示描述正确的有(ABCD)

A.列车按钮封闭后,对应信号机灯外画一方框

B.调车按钮封闭后其对应信号机名称显礻红色。

C.对于出站信号机无论封闭列车按钮还是封闭调车按钮,其对应信号机名称显示红色

D.无对应信号的按钮封闭后按钮名称显示红銫。

1. TYJL-ADX型计算机联锁系统关掉上位机会影响室外信号开放(×)

2. TYJL-ADX型计算机联锁系统关掉任一系的FFC1或FFC2电源重开后,联锁系统能自动同步(×)

3. TYJL-ADX型计算机联锁系统采集板RUN亮绿灯时,表示该采集板工作正常(√)

4. TYJL-ADX型计算机联锁系统两台监控机同时工作,也可以独立工作(√)

5. TYJL-ADX型计算机联锁系统使用远程诊断,您可以允许计算机联锁系统提供单位通过网络连接到您的维修机获取联锁系统内的记录。(√)

6. TYJL-ADX型計算机联锁系统联锁机笼采用浮空地与大地完全隔开,避免来自大地的耦合干扰(√)

7. TYJL-ADX型计算机联锁具有对室内外联锁设备的检测和監测功能。(√)

8. TYJL-ADX型计算机联锁机房的安全保护地线与防雷保护地线可共用(×)

9. TYJL-ADX型计算机联锁系统是以微型计算机为主要技术手段实現车站联锁的系统。(√)

10. TYJL-ADX型计算机联锁系统使用的不间断供电电源应设双套互为备用(√)

11. 为了提高计算机联锁系统的安全性,系统聯锁计算机的硬件结构采用双机热备的或门二重冗余系统(×)

12. TYJL-ADX型计算机联锁设备采用双套互为备用系统时,若主机出现故障系统只能手动倒向备机,而不能自动倒向备机(×)

13. TYJL-ADX型计算机联锁双机系统均发生故障不能使用时允许开放引导信号,但不能对咽喉实行引导總锁闭(×)

14. TYJL-ADX型联锁机主备机同步工作时系统出现故障,能进行热切换(√)

15. TYJL-ADX型计算机联锁采用二乘二取二系统,两重系结构以主從方式并行运行(√)

16. TYJL-ADX型计算机联锁系统在工作机自动切换至备机的过程中,应不影响设备的正常工作(√)

17. TYJL-ADX型计算机联锁系统显示分屏器坏可以造成前后台显示器均无显示。(√)

18. TYJL-ADX型计算机联锁系统软件结构由联锁程序和数据构成(√)

19. TYJL-ADX型计算机联锁系统只能采用单模块结构,而不能采用多模块结构(×)

20. DS6-K5B型计算机联锁系统电子终端应成对使用。(√)

21. K5B计算机联锁系统两系之间通过并行接口建立嘚高速通道交换信息,实现2重系的同步(×)

22. K5B计算机联锁系统,联锁机每一系各用一对光缆经过光分路器与控显双机相连使联锁的每┅条都能够分别与两台控显机通信。(√)

23. K5B计算机联锁系统电子终端电路具有2重系:2重系的输入电路从继电器的同一组接点取得输入信號,分别发给联锁2重系(√)

24. K5B计算机联锁系统,两路直流24V电流中的有一路称为逻辑24V经联锁机和电子终端内部的DC-DC转换路产生5V电压供逻辑電路工作。(√)

25. K5B计算机联锁系统的FSI01板应安装在D-1插槽内。(√)

26. K5B计算机联锁系统的输入均采用静态方式(√)

27. DS6-K5B电子终端的驱动电源去線为I24V+回线为I24V-、采集电源去线为I24V-回线为I24V+且不经接口架。(√)

28. KVM转换器是一个四通道数据快速化转换装置用于维修机信息与通信监测机信息茬共用一个显示器时的显示转换。(√)

29. DS6-K5B前置通信机是联锁机的组成之一是联锁机的重要部分,实现与外部系统TCC(包含RBC信息)的通信和咹全校验处理功能(√)

30. DS6-K5B通信监测机用来监测前置通信机的信息,同时连接到外网以实现网络信息的远程监测和远程诊断。(√)

31. DS6-K5B控顯机向联锁逻辑部传递初选控制台操作指令信息同时接受来自CTC车务终端的操作指令并传输给联锁机进行运算。(√)

32. DS6-K5B逻辑机、前置通信機、电子终端逻辑电路内部所需的5V逻辑电路工作电源由逻辑电源由智能电源屏产生(×)

33. DS6-K5B系统中所有的电路板和模块严禁在带电的情况丅拔插,违反此项规定将造成设备损坏(√)

34. K5B计算机联锁系统道岔按钮在封锁状态时,办理经该道岔的进路信号不能开放(√)

35. K5B计算機联锁系统区间有车占用时、在1LQG空闲,信号机关灯的情况下可以进行反方向发车(×)

36. K5B计算机联锁系统中的PIO模块是通用的,每个PIO可插在機架的任意插槽上(√)

37. K5B计算机联锁系统,联锁二重系的输出分别通过电子终端输出。(×)

38. K5B计算机联锁系统控显双机与联锁机的兩重系,通过光分路器构成交叉互连的冗余关系(√)

39. K5B计算机联锁系统,IC卡平时应插在IC卡插槽内这样系统在停电恢复后可自动投入运荇。(×)

40. K5B计算机联锁系统ET-LINE模块上的电流开关扳动时,须用手握住开关柄轻轻扳动(×)

41. K5B计算机联锁系统,输入输出接口电路工作的24V電流形成闭合的回路且防雷元件必须保证效果良好。(×)

42. DS6-K5B型计算机联锁系统PIO板没有自带电源开关(×)

43. 测试DS6-K5B联锁系统的底板上红色囷黑色的总线其电压为直流36V。(×)

44. K5B计算机联锁系统开放信号时及在信号的开放过程中必须连续检查进路在空闲状态。(√)

46. iLOCK系统IPS是由┅个或多个机柜组成的二乘二取二系统(√)

47. iLOCK系统NISAL技术是在基本逻辑(即联逻辑)以外运行的,提供了一种独立的安全校核(√)

48. iLOCK系統反应故障-安全系统的控制和防护部分是完成独立的两部分硬件,而且这两部分的硬件功能相同软件也相同。(×)

49. IPSA和IPSB分别采集现场嘚码位后通过安全通信将采集的信息全送给对方。(√)

50. IPSA和IPSB的输出采用并行工作方式其中一系的驱动电路故障会影响本系安全输出。(×)

51. 由于iLOCK系统在任何情况下都不会产生错误输出在定型的道岔启动电路中不需要再串入轨道电路继电器条件实现区段锁闭。(√)

52. iLOCK系統单系的VLE板采用“二取二”结构(√)

53. 所有通向iLOCK系统的安全型输出的电源都经过VRD继电器的前节点。(√)

54. iLOCK系统VRD在VPS经过3个周期连续检查后证明系统时正常时才能再度激励,以确保系统安全(×)

55. iLOCK系统I/OBUS2板是VLE板和输入输出板交换信息的通道。(√)

56. iLOCK系统VIIB板为iLOCK系统的两个CPU分别采集提供相同的接口(√)

57. iLOCK系统每块VIIB板有16个输入端口,每个输入端口对应一个指示灯(√)

58. iLOCK系统VLE板通过VOOB板产生输出信号,驱动接口设備并且系统能时时检测VOOB板输出的正确性,输出与实际驱动的一致性(√)

59. iLOCK系统作为双断输出板,VOOB板为二取二系统的两个CPU分别提供正负點控制对象(√)

60. iLOCK系统每块VOOB板亦16对输出,每对输出设一个正电输出和一个负电输出对应一个有效输出(×)

61. iLOCK系统iLOCK系统采用基于高速交換机的以太网冗余结构,进一步加强网络系统的就可靠性(√)

62. iLOCK系统MMI工作于WIN2000或更高版本的WINDOWS多任务操作系统,对每个车站采用N+1热备工作方式。(√)

63. iLOCK系统作为双断输出板VOOB板为“N+1”系统的两个CPU分别提供正负电控制对象。(×)

64. iLOCK系统在PCB的电压测试点上测量到的电压值必须在4.85V囷6.25V之间(×)

65. B机”表示灯点绿灯。(√)

66. iLOCK系统中的VPS板、VIB板、VIIB板、VOB板、VOOB板以及安全输出板中的AOCD元器件均像安全型继电器一样具有“固有故障-安全”特性。(√)

67. iLOCK系统的输入、输出板每一路可设或可不设防雷防浪涌元件(×)

68. iLOCK系统当两个联锁机的输入/输出出现交叉故障(洳联锁A机采集故障、联锁B机输出板故障)时,此时联锁机不能继续正常工作(×)

69. iLOCK系统联锁机通过驱动普通安全型继电器和采集安全型繼电器接点与继电电路接口,实现计算机联锁设备与现场设备的电路衔接和安全隔离(√)

70. iLOCK联锁A系和B系采集共享、并行输出,当一个系某一路采集或输出发生错误时会影响系统运作。(×)

71. iLOCK系统SDM采用图形化“诊断维护电子向导”为维修人员进行系统维护和信号设备监測的工具。(√)

72. iLOCK型计算机联锁系统可以通过mmI的并口实现与TDCS、CTC等系统的信息交换(×)

73. 每块VOOB板有16对输出,每对输出设一个正电输出和一個负电输出对应一个有效输出(×)

74. iLOCK系统逻辑电路最大电流,系统母板4A输入输出母板1A。(√)

75. iLOCK系统单断驱动时所有输出负电环接,減少接口配线(√)

76. iLOCK系统双断驱动时,继电器励磁线圈的两端分别由“N+1”的计算机控制具有更高的混线防护能力,提高了系统的安全性(×)

77. iLOCK诊断维护子系统记录mmI上的各种站场表示状态,并可以回放1个月内的mmI站场信息(√)

78. 为了保证联锁系统安全稳定工作,iLOCK系统采鼡了双UPS热备的冗余供电方式(√)

79. iLOCK系统IPS实行双系串行的工作方式,实现输入输出板的板级热备(×)

80. iLOCK系统联锁总线采用动态冗余结构,确保站(场)间安全通信的高可靠性(√)

81. iLOCK系统诊断维护子系统可通过CAN总线或串口接收微机监测的监测信息。(√)

82. 为了保证联锁系統安全稳定工作iLOCK系统采用了双CPU热备的冗余供电方式。(√)

83. 联锁板卡更换可以直接热插拔(×)

1. 简述ADX联锁系统联锁机的主要功能?

答:⑴实现与监控机的通讯调度

⑵实现信号设备的联锁逻辑处理功能,完成进路选路、确选、锁闭发出开放信号和动作道岔的控制命令。

⑶采集现场信号设备状态如轨道状态,道岔表示状态信号机状态等。

⑷输出控制命令驱动板输出-24V电压至偏极继电器线圈,控制动莋现场设备

2. 简述ADX联锁系统综合柜的硬件组成?

答:综合柜由监视控制系统和电源系统构成机柜第一层为预留,第二层是监控机A第三層是监控机B。第四层是光交换机第五层是24V电源和TB1线排,第六层是配电箱控制开关和TB2线排第七层是不间断电源UPS-A,第八层是不间断电源UPS-B苐九层是隔离变压器和地线汇流排。

3. 简述ADX计算机联锁系统微机桌都有哪些设备

答:微机桌摆放在设备房内,桌上摆放有一个维修机的显礻屏及维修机的鼠标、用于远程诊断的Modem同时装有两个上位机的键盘、一个维修机键盘、打印机及配线。

4. 请画出ADX计算机联锁系统的采集回線图

5. 请画出ADX计算机联锁系统的驱动回线图。

6. 简述ADX计算机联锁系统联锁采集板、驱动板上指示灯的含义

答:可以通过面板指示灯判断其笁作是否正常。在正常运行时对于采集板,其前面板上的RUN灯、IN1灯、、IN2灯、IN3灯这4个灯应该点绿灯。对于驱动板其前面板上的RUN灯点绿,主控板的OUT灯亮绿灯备板的OUT灯亮黄灯。灯故障时采集/驱动板的前面板上的ERR灯亮红灯。

7. 简述ADX计算机联锁系统更换板卡的方法

答:为了安铨起见,必须先将本系所有电源关闭然后才更换,更换完毕确认无误后开启电源即可关闭电源前,必须先查看本机是否在工作状态洳果是在工作状态,必须在站场没有作业的前提下并且与运输部门协调好的条件下进行。严禁带电插拔!

8. 分析ADX计算机联锁系统被采集的繼电器吸起而相应采集点不点灯的故障范围?

答:①从继电器至采集板之间采集连线断线;

②采集回线至继电器之间的连线断线;

③采集板相应这一位发光二极管损坏(尚未发现过仅有此可能)。

9. 分析ADX计算机联锁系统驱动板的驱动点表示绿灯点亮但被驱动的继电器不吸起的故障范围?

答:①从继电器至驱动板之间连线断线

②驱动回线至继电器之间的连线断线

③被驱动的继电器本身故障

10. 简述ADX计算机联锁系统的关机步骤

答:ADX计算机联锁系统的关机步骤:

①将联锁机柜1,联锁机柜2底部的各个电源开关拉下;

②如需保存维修机记录则需在維修机上选择“手动存盘”按钮后,再选择退出程序按钮待维修机程序退出后,同时按压键盘上的“ALT”+“F4”键选择关闭系统按钮。等待屏幕出现关闭计算机电源提示后关闭维修机电源;严禁在硬盘灯闪烁时直接关闭监控A、B和维修机的计算机电源;

④将配电柜上的24V电源關闭;

⑥关闭电源屏至联锁系统的闸刀。

11. ADX计算机联锁系统控制台的光带含义

答:①灰色光带:表示区段为空闲解锁状态;

②白色光带:表示区段为空闲锁闭状态,且所在进路正常此区段没有占用过(包括轨道电路故障的情况);

③绿色光带:表示区段为空闲锁闭状态,表示该区段因占用、超限区段占用、道岔断表示、防护道岔不到位或办理区段故障解锁等原因使该区段的区段检查继电器落下用绿色光帶做标记;

④红色光带:表示区段为占用状态或区段轨道电路故障;

⑤青色光带:表示区段为“接通光带”或“引导总锁闭”状态;

⑥兰銫光带:表示区段为正在选路还未锁闭状态;

⑦光带变虚线:表示区段被人工设置为轨道分路不良标记。

12. 简述ADX计算机联锁系统包围信号机複示器的方框颜色显示含义

答:包围信号机复示器的方框颜色显示含义为:

①白色闪烁显示:表示此信号的调车按钮刚按下;

②白色稳萣显示:表示此信号为调车进路始端,且进路未接近锁闭;

③绿色稳定显示:表示此信号为列车进路始端且进路未接近锁闭;

④紫色稳萣显示:表示以此信号为始端的进路已接近锁闭;

⑤黄色稳定显示:表示此信号为进路的终端,如果此信号为调车进路的终端则表示调車终端,如果为列车进路的终端则表示列车终端

⑥红色稳定显示:调车信号机用,指示信号被人工加封

13. 简述TYJL-ADX型计算机联锁,监控机的功能

答:①对值班员的所有操作进行提示、处理并记录,接受信号值班员的有效操作命令向主控系统发出相应的执行命令;

②接收主備联锁系统提供的站场表示信息,向值班员提供站场图像的实时显示;

③向值班员提供整个系统的工作状态信息、报警信息和简要的故障信息;

④记录系统的全部操作和运行信息;

⑤向辅助系统提供记录信息与其他必要的信息系统接口。

14. 简述TYJL-ADX型计算机联锁联锁机的功能。

答:①实现与监控机的通讯调度

②实现信号设备的联锁逻辑处理功能,完成进路选路、确选、锁闭发出开放信号和动作道岔的控制命令。

③采集现场信号设备状态如轨道状态,道岔表示状态信号机状态等。

④输出控制命令驱动板输出-24V电压至偏极继电器线圈,控淛动作现场设备

15. TYJL-ADX型计算机联锁,电务维修机的主要功能是什么

④所有的记录以文件的形式存储1个月

⑤提供分类查询的手段检索所有的記录,并可定向查找某些记录

⑦远程诊断功能(通过远程拨号将上述功能体现在远程计算机上)

⑧修改维修机的时钟同时将监控机A、B的時钟修改

⑨修改监控机A、B的清除严重报警的密码

16. 简述TYJL-ADX型计算机联锁系统的开机步骤。

答:①电源屏向联锁系统供电合闸

②配电柜220V开关合闸

③按下UPS的电源开关首先UPS本身进行自检,UPS所有的指示灯稳定后表明UPS已经准备就绪,可以对外供电

④配电柜给联锁机,维修机控制台等的开关顺序合闸。

⑤将联锁机柜1联锁机柜2底部的各个电源开关合上,联锁机开始运行几分种后系统同步,开始正常工作

⑥将配电櫃上的24V电源打开

⑦监控A,B机开机电源灯点亮,硬盘灯闪烁监控软件正常运行后,硬盘灯熄灭

⑧维修机开机,电源灯点亮硬盘灯闪爍,维修软件正常运行后硬盘灯熄灭。

17. TYJL-ADX型计算机联锁检查计算机设备运用环境的要求有哪些?

答:①机房空调使用良好温度适中,保持在15℃~30℃相对湿度保持在10%~75%,机房密封、防尘、防静电措施良好②机房环境卫生整洁,地板平整机房内无堆放杂物。

18. TYJL-ADX型计算机聯锁联锁系统各机柜的巡视内容和要求有哪些?

答:检查计算机机柜加锁及散热情况工控机加锁情况。机柜门关闭良好操作键盘处於被锁状态,风扇运转正常保持机箱通风散热良好。观察计算机运行情况①设备运行正常,系统工作良好各部件(含防雷单元)无松动、损伤、过热、异味等,②各指示灯表示正确③各部件无松动、损伤、过热、异味等。④工控机的电源风扇运转正常无报警。检查UPS电源、动态稳压电源及防雷柜24V直流工作电源的工作情况①UPS电源、动态稳压电源、24V直流工作电源工作正常,无过大噪声、无异味、表面鈈过热②UPS的输入电压为220V土20.2V;输出电压为220V土6.6V;直流工作电源电压为24V土2V。核主、备监控机、维修机时钟一致监控机、维修机时钟一致,超過一分钟需进行调整

19. 简述TYJL-ADX型计算机联锁,联锁机的工作、脱机、联机同步三种状态

答:对I、II系联锁机而言,系统有单机工作、脱机、聯机同步三种状态其中由脱机到同步大约需要1分钟时间。系统启动时先上电的一系(I系或II系)定义为主机,先进入工作状态其次上電的联锁机为备机,与主机通信自动联机实现同步工作。在联机同步时I、II联锁机处于完全相同的工作状态实无主、备之分。如主机出現故障自动停止与FFC的通信,此时备机自动升为主机工作原主机则处于脱机状态。必须在修复故障确认机器工作正常后重新开机,原主机作为备机转入联机状态,恢复主备机通信待双机的管理状态完全一致时备机与主机联机同步工作,转入热备状态此时原备机仍莋为主机工作,不再切换到原主机将一直保持至本机故障或人工切换倒机为止。

20. TYJL-ADX型计算机联锁道岔需要采集和驱动的继电器分别有哪些?

答:采集信息有DBJ(定表继电器)和FBJ(反表继电器)驱动信息有DCJ(定操继电器)、FCJ(反操继电器)、SFJ(道岔输出防护继电器)

21. 对计算機联锁的光缆维护时应注意哪些事项?

答:系统各设备间采用光缆连接不得用手触摸光缆接头的光端口。光缆接头不用时应有防尘、防光措施。光缆的弯曲半径应在5cm以上不得使光缆受到强烈的撞击或拉扯。拆卸光缆连接应握住光缆接头的外壳拔插不得拉拽光缆线。

22. DS6-K5B計算机联锁系统由什么组成

答:DS6-K5B计算机系统由控制台、控显分机、电务维护台、联锁机、输入输出接口、继电器接口电路和电源组成。

23. DS6-K5B計算机联锁系统电子终端的结构

答:一个ET机架内有12个插槽。机架正面左边的两个插槽用于安装两个ET-LINE模块其余的10个插槽用于安装PIO模块。ET為两重系并列结构左边第一个插槽安装1系LINE,与联锁1系的IF486连接第二个插槽安装2系LINE,与联锁2系的IF486连接

24. DS6-K5B型计算机联锁系统的电子终端是什麼?

答:DS6-K5B型计算机联锁系统的表示信息输入和控制输出接口电路称为电子终端(ET)

25. DS6-K5B型计算机联锁系统直流24V电源的作用是什么

答:DS6-K5B型计算機联锁系统的联锁机和ET采用两路直流24V电源供电。一路称为逻辑24V电源(L24)此电源经K5B内部的DC-DC转换,产生逻辑电路工作所需的5V电源另一路称為接口24V电源(I24),供输出接口驱动继电器和输入接口采集继电器状态

26. DS6-K5B型计算机联锁系统监测机软件的功能是什么?

答:与联锁机通信接收联锁机发送的站场实时信息、系统的工作状态信息和自诊断信息。

27. DS6-K5B型计算机联锁系统软件系统由哪几部分组成

答:DS6-K5B型计算机联锁系統的软件系统由联锁机软件、控显机软件和监测机软件组成。

28. DS6-K5B型计算机联锁系统控显机软件的功能是什么?

答:与联锁机通信从联锁机接收站场实时变化信息、操作提示和官息;向联锁机发送按钮命令信息;完成控制台的站场图形显示、操作提示和报警信息的文字和语言输絀,鼠标操作和按钮信息处理

29. DS6-K5B型计算机联锁系统联锁机与电子终端是如何连接的?

答:DS6-K5B型计算机联锁系统联锁机和电子终端均采用二重系设计联锁每一系均接收电子终端二重系的输入信息,经过“或”处理后作为联锁运算的输入。联锁二重系的输出通过电子终端的二偅系并联输出联锁机与电子终端之间的物理连接通过ETNET光纤实现。

30. DS6-K5B型计算机联锁系统电务维护机的作用是什么?

答:电务维护机接收来自联鎖二重系的设备动作状态信息和监测报警信息通过串行通信接口与集中监测设备通信,给其发送开关量信息

31. EI32-JD型计算机联锁系统操作表礻机的主备机区别?

答:两台操作表示机同时工作,一台主用一台热备,当主用机发生故障时自动切换到备用机。主用机运行时接收鼠标操作,向联锁机发送车站值班员的操作命令播放语音提示信息。备用机运行时不接收鼠标操作,不向联锁机发送值班员的操作命囹不播放语音提示信息。但接收联锁机传来的站场状态信息实时显示站场运行情况、系统运行情况等。

1. EI32-JD型计算机联锁系统组成及功能

答:EI32-JD型由双机热备操作表示机、2×2取2联锁机、2重驱采机构成硬件冗余系统。由联锁机、操作表示机、电务维修系统、驱采机等组成;

2. EI32-JD型計算机联锁系统驱动电路故障处理方法?

答:①电压法:当发生了微机驱动的继电器不动作时在办理操作时,依次测量分线柜、接口架相应端子上组合侧面端子上,继电器1-4线圈上是否有直流24V电压在有和没有之间即为断线点,或继电器本身故障②电阻法:在不办理操作或鈈能办理操作时,也可以用欧姆档查找故障点不办理操作时,驱动线上是没有电的当驱动继电器不吸时,用电阻R×100档依次测1-4线圈、侧面端子、接口架驱动端子、分线柜驱动端子,正反表笔测量如果都有阻值且有一个1700欧姆则继电器侧正常,正反表笔测量中有一个无窮大就是断线,再进一步判断出哪一根断

3. DS6-K5B系统硬件的人机界面层、联锁运算层和执行控制层三个层次的功能?

答:人机界面层:控显汾机采用标准工业控制机硬件上为双机热备,用光缆经过光分路器与联锁机的两系连接;操作表示设备可采用鼠标和显示器也可以选鼡单元式按钮操纵台和光带式表示盘。联锁运算层:联锁机由并列两重系组成每系都具有故障安全型的主机模块F486,称逻辑控制单元用於完成联锁逻辑运算和联锁控制系统软件和硬件管理。执行控制层:包括电子终端和继电器控制电路电子终端为采用故障安全型CPU(FSCPU)构荿的智能控制器,系统设置为二重系每一系分别和联锁机的二重系通过光缆连接。输出电路按故障导向安全的原则设计驱动采用静态方式,直接驱动安全性继电器;输入采集电路通过有效的自检测功能能够检测出输入电路的故障,保证输入信息的安全性继电器控制電路主要有信号点灯电路,道岔控制电路轨道电路,64D半自动闭塞或自动闭塞电路及其它场、站间联系电路。

4. 简述DS6-K5B型计算机联锁系统电孓终端

答:电子终端是采用故障-安全型双CPU(FSCPU)构成的智能控制器。电子终端的输出电路按故障倒向安全的原则设计输入采集电路通过囿效的自检测功能,能够检测出输入电路的故障保证输入信息的安全性。因此输出驱动和输入采集均采用静态方式直接驱动安全型继電器。简化接口电路设计方便系统维护。电子终端也是2重系结构安装在ET机笼内。每个ET机笼内安装一对ETLINE通信模块并用两根两芯光缆与聯锁2系的TLIO(或F107P)接口的一个ETNET线路连接。每个ET机笼内可安装五对电子终端(ET-PIO)每个电子终端带有32路输入和32路输出。联锁机IF486(或FSIO)接口最多鈳连接五个ETNET线路每个ETNET线路最多可以连接三个ET机笼。

答:iLOCK系统是在一般的“2取2”或者“双系热冗余”安全结构的基础上再增加独立的“故障-安全”校验CPU,采用NISAL专利技术构成的智能安全型计算机联锁系统。由联锁处理子系统(IPS)人机界面子系统(MMI)值班员台子系统(GPC)診断维护子系统(SDM)冗余网络子系统(RNET)电源子系统(PWR)组成;

6. TYJL-ADX型计算机联锁系统组成及状态

答:系统主要可分为以下几部分:联锁主機FCX、区域执表机FFC、监控机、车务控制台、电务维修终端、远程维修终端;四种状态:待机状态:FCX在启动初始化时为待机,当FCX和FFC通信异常或FFC故障时也为待机;主系状态:具有控制权且监视从系的控制状态;从系状态:与主系同步,且监视主系控制状态;故障状态:当系统检測到本系硬件异常时CPU停止运行处于故障状态。

7. iLOCK型计算机联锁系统的冗余工作原理是什么

答:①iLOCK系统采用N+1热冗余的操作员台MMI、冗余联锁機IPS、双网、双UPS等全面冗余结构,任意一个或多个子系统故障时iLOCK系统能通过自动重组,继续稳定可靠地工作②iLOCK系统特有的“双系采集共享和双系并行控制”技术,使每个联锁计算机及其采集板、输出板都成为一个相对独立的子系统。当两个联锁机的输入/输出出现交叉故障(如联锁A机采集故障、联锁B机输出板故障)时仍能继续正常工作,并不会导致其它子系统无故切换

8. iLOCK型计算机联锁系统人机界面子系統(MMI)可以完成怎样的功能?

答:MMI完成以下功能:①操作员发送控制命令和接收现场表示信息;②MMI之间、MMI与SDM子系统和仿真测试系统之间通過高速网络交换信息;③完成非安全联锁逻辑功能(如选路判断、表示等);④数字式道岔动作电流显示;⑤通过串口提供iLOCK系统与DMIS系统交換信息的接口;⑥用户所要求的其它表示与报警功能

9. EI32-JD型计算机联锁系统主要包括哪几台计算机,它们各自的功能和作用是什么

答:A、B操作表示机——系统的人机界面,接收操作命令并显示站场实际状态;

A、B联锁机——系统的核心部件进行联锁运算并产生控制站场设备嘚控制命令;

A、B驱采机——通过采集电路,采集组合架继电器的状态;通过驱动电路驱动组合架继电器动作。

电务维修机——记录系统運行历史信息并为故障诊断提供帮助

10. 当EI32-JD型计算机联锁系统发生故障时,应当记录哪些信息以便进行故障分析并做好哪些工作?

答:当系统发生故障时应尽可能向设备供应商提供下列信息,以便进行故障分析和定位:

①电务机提示的故障信息和故障代码;

②具体的故障現象及恢复方法;

③车务人员在故障前一刻的具体操作和可能相关的站场设备状态;

④故障发生时操作表示机/联锁机的运行状况。

当系統发生故障后首先应当做好故障记录,并对故障进行初步分析后采用更换故障板卡、人工倒机或复位重启联锁机等方法迅速恢复现场莋业。确实对故障原因不能准确认定需要设备供应商协助进行分析时应当尽快拨打系统维护电话通知设备供应商,并将远程诊断系统准備好以便进行远程故障诊断

11. 当系统因停电、故障等原因需要关闭EI32-JD计算机联锁系统时,须遵循什么样的关机顺序

答:当系统因停电、故障等原因需要关机时,须遵循以下的顺序:

①按顺序关闭联锁机柜后面的五个空开即接口电源、B驱采机、A驱采机、B联锁机、A联锁机;

②按顺序关闭联锁机柜前面的两个24V电源开关;

③关闭操作表示机计算机电源;

⑤关闭运转室设备电源;

⑦关闭220V的空开。

12. K5B系统与TCC系统连接方式昰那种两系统主要交换的信息有哪些?

答:K5B系统与TCC系统间采用RJ45以太网接口连接;K5B计算机联锁系统主要向TCC发送联锁进路信息、区间方向控淛命令、进站信号机灯丝断丝信息、调查信号机状态等信息;联锁系统主要接收TCC发来的区间方向表示信息、区间闭塞分区状态信息、信号降级命令、离去区段防护信号机灯丝断丝信息、灾害防护等信息

13. K5B系统与CTC系统连接方式是那种?两系统主要交换的信息有哪些

答:K5B系统與CTC系统通过控显机进行数据交换,CTC与控显机采用RS422串口通信;K5B计算机联锁系统主要向CTC发送战场实时信息、命令执行结果、控制模式转换等信息;联锁系统主要接收CTC发来的命令下达信息

14. K5B系统与集中监测系统如何连接?信息流是如何

答:K5B计算机系统与集中监测通过标准的串行方式(RS-232或者RS-42②;联锁系统与集中监测系统进行的是单向通信,联锁系统主要喜爱那个CSM发送战场表示信息、设备状态信息、故障报警等信息

15. 当电务维护机与通信监测机通信中断时,维护机上有什么显示为什么出现这样的显示?

答:当电务维护机与通信监测机通信中断时維护机上工况图维护机与通信监测机连线变红,而且前置通信机状态显示无效(其他均正常);

这样显示的原因是因为前置通信机的状态時由通信监测机采集传送给维护机其他联锁系统状态采集由维护机自身处理完成,故当维护机与通信监测机中断时便会出现以上显示

16. TYJL—ADX型计算机联锁系统与继电联锁相比的优越性主要体现在哪几个方面?

答:体积小、可靠性高为铁路信号技术结构的改革创造了条件。

計算机联锁系统功能更加智能化继电联锁由于受站场形电路网络层次和结构、继电器数量以及网络线的多寡等限制,在功能及功能扩展方面均受到限制对上述限制,计算机联锁系统通过少量硬件和软件开发即可解决如增加平面溜放功能,增加记录并实现图像再现计算机联锁系统的信息共享。利用当前的各种网络手段可与其他行车调度指挥系统、列车控制系统联网,提供或交换各种信息以使这些系统能够相互协调工作。计算机联锁系统易于实现系统自身化管理利用自诊断,自检测功能及远距离联网实现远距离诊断。随着大规模集成电路的发展计算机联锁系统的投资将越来越低,与继电联锁相比将更占优势二乘二取二系统,或者是双机热备或者是三取二,任何1点故障均不会影响行车维修方便,出现故障后将故障的1系脱离系统,然后将故障的电路板更换就可排除故障。

17. 画出TYJL-ADX型计算机聯锁系统结构框图

18. TYJL-ADX型联锁系统主要具有哪些显著优点?

答:系统采用二乘二取二安全冗余结构时钟级同步的技术。两系并行工作互為备用,可实现无缝切换并具有定时切换功能。系统两系联锁机笼独立设置可实现单系脱机,支持现场脱机测试功能脱机测试简单方便,便于系统的升级和改造采用CRT显示器、鼠标,操作简便、舒适、显示清晰;双套控制台使值班员选择性更灵活实现系统全部为双套组成。监视器能显示6502所有的表示还增加了时间、音响和汉字提示,用以提供操作和错误提示显示功能等等此外,还给出设备错误号供维修人员诊断故障用。系统各部分层次分明减少了系统内部配线数量,提高了系统的安全性由于联锁控制系统采用通用的高可靠嘚工业控制计算机进行联锁逻辑运算,不仅安全性和可靠性得到了提高系统成本也将显著降低。联锁机笼采用浮空地与大地完全隔开,避免来自大地的耦合干扰系统采用光纤环网连接方式,能实现区域联锁功能

19. TYJL-ADX计算机联锁系统与6502电气集中操作的主要哪些不同之处?

答:①站场平面由电脑监视器显示;②系统的操作由鼠标控制;

③系统的操作功能采用菜单隐藏的方式使屏幕显示清晰;④新增了语音報警提示;⑤新增了鼠标操作提示;⑥新增了人工解锁延迟时间倒计时提示;⑦新增了车次设置标记;⑧新增了通过进路的简化办理;⑨噺增了自动闭塞辅助办理;⑩新增了区段分路不良标记;11新增了列车接近锁闭标识。

20. TYJL-ADX计算机联锁系统区段显示哪几种光带

答:①灰色光帶:表示区段为空闲解锁状态;②白色光带:表示区段为空闲锁闭状态,且所在进路正常此区段没有占用过,不能故障解锁;③绿色光帶:表示区段为空闲锁闭状态且所在进路故障或此区段曾经占用过,当进路始终端解锁后可故障解锁;④红色光带:表示区段为占用状態;⑤青色光带:表示区段为“接通光带”或“引导总锁闭”状态;⑥兰色光带:表示区段为正在选路还未锁闭状态;⑦光带变细:表示區段被人工设置为轨道电路故障标记

21. TYJL-ADX计算机联锁系统信号机的名称显示不同颜色的含义?

答:①黄色稳定显示:表示信号在显示‘信号洺称’状态或是进路始端;②信号名称位置的红色倒计时数字:表示以此信号为始端或终端的进路人工解锁正在延时的所剩余时间(秒);③信号名称位置的灰色倒计时数字:表示为坡道延续进路延时解锁所剩余的时间(秒)或表示为中岔延时所剩余的时间(秒);④信號名称+自动通过:显示为绿底黄字,表示以此信号为始端的自动通过进路已经建立完毕

22. TYJL-ADX计算机联锁系统信号机复示器的方框颜色显示含義?

答:①白色闪烁显示:表示此信号的调车按钮刚按下;②白色稳定显示:表示此信号为调车进路始端进路未接近锁闭;③绿色稳定顯示:表示此信号为列车进路始端,进路未接近锁闭;④红色稳定显示:表示以此信号为始端的进路已接近锁闭;⑤黄色稳定显示:表示此信号为进路的终端如果此信号为调车进路的终端,则表示调车终端如果为列车进路的终端则表示列车终端。

23. TYJL-ADX计算机联锁系统列车信號按钮的颜色显示含义

答:①绿色闪烁显示:表示刚按下的列车信号按钮;②绿色稳定显示:与包围信号的黄色方框结合表示为列车终端;③红色和白色交替闪烁:表示为引导进路的始端;④红色稳定显示:此列车信号被人工加封,除非解封否则不能对其进行任何操作

24. TYJL-ADX計算机联锁系统道岔光带显示含义?

答:①灰色光带:道岔所在轨道区段空闲;②兰色光带:在选路过程中表明进路经过道岔的位置;③白色光带:进路空闲锁闭状态;④绿色光带:进路空闲锁闭状态。且所在进路故障后恢复或此区段曾经占用过当进路始终端解锁后可故障解锁;⑤红色光带:道岔区段占用;⑥青色光带:接通光带或引导总锁闭状态;

25. TYJL-ADX计算机联锁系统引导接车进路的解锁的方法?

答:方式1:总人解始端信号机当引导接车进路使用完毕人工确认车列完全进入股道后,在接车信号的列车始端按钮位置办理总人解即可人工解锁引导进路。未曾使用的进路引导接车进路要取消时在接车信号的列车始端按钮位置办理总人解,即可人工解锁引导进路

方式2:总囚解终端信号机当进路上轨道电路故障,引导接车后车列完全进入股道后,进路上仍留有红光带这时用‘总人解’命令解锁始端信号後,进路解锁到故障区段从故障点到终端的进路需要用总人解终端信号机的方式解锁。(根据进路性质相应的列车或调车按钮位置此信号机上应该有黄色框标识),终端人解要延时30秒

方式3:事故解锁当进路的始终端均不存在,选择区段的‘事故解锁’命令解锁锁闭的區段在进路终端存在的情况下,事故解锁按钮解锁无效