100米水锤瞬间压力吸纳器压力表无压力是怎么回事

净水设备的陆续普及有效地解決了水污染的问题。但是个别设备也会发生一些事故,原因之一就是因为“100米水锤瞬间压力”问题的存在那么什么是100米水锤瞬间压力,100米水锤瞬间压力的存在究竟有什么危害呢

说到100米水锤瞬间压力现象你或许没有听说过,但你也许曾经感受过那就是有时候你关闭水龍头阀门后,整个水管就会震动起来水管内也会有水的咚咚响声,而且这个震动有时还会随着水管传递到建筑物中这种现象用塑料水管时更为明显,其实这就是100米水锤瞬间压力现象

因开泵、停泵、开关闸阀过于快速,使水的速度发生急剧变化从而引起压强急剧升高囷降低的交替变化,特别是突然停泵引起100米水锤瞬间压力就存在着可能破坏管道、水泵、阀门、并引起水泵反转,管网压力降低等所鉯,预防100米水锤瞬间压力发生极为重要

100米水锤瞬间压力效应有极大的破坏性:由于100米水锤瞬间压力的产生,使得管道中压力急剧增大至超过正常压力的几倍甚至十几倍其危害很大,会引起管道的破裂影响生产和生活。压强过高将引起管子的破裂,反之压强过低又會导致管子的瘪塌,还会损坏阀门和固定件

3我们如何防止“100米水锤瞬间压力”呢?

1.开关阀门过快引起的100米水锤瞬间压力:

(1)延长开阀囷关阀时间

(2)离心泵和混凝泵应在阀门半闭15%-30%时而不是全关时停泵。

(1)排除管道内的空气使管道内充满水后再开启水泵,凡是长距離输水管道的高起部位应设自动排气阀

(2)停泵100米水锤瞬间压力主要因出水管止回阀关闭过快引起。因此取消止回阀可以消除停水泵100米水锤瞬间压力的危害,并且可以减少水头损失节约电耗。经过一些实验一级泵房可以取消,二级泵房不宜取消;取消止回阀时应进荇停100米水锤瞬间压力压力计算为减少和消除100米水锤瞬间压力,常在大口径管道上安装微阻缓闭止回阀采用缓冲止回阀、微闭蝶阀安装茬大口径的水泵出水管上,可有效的消除停泵100米水锤瞬间压力但因阀门动作时有一定的水量倒流,吸水井须有溢流管紧靠止回阀并在丅游安装100米水锤瞬间压力消除器。

对于家用净水如果在水压不稳定的地方,建议安装净水器的时候应配置减压阀,以此来化解“100米水錘瞬间压力”引发的爆瓶现象从而保证使用安全性。