先确定兩个基本的空气状态点:室内空气,室外空气.
在 室内空气状态点 上画 热湿比线,选定合理的送风温差,送风干球温度=室内空气温度-送风温差,
那么 送风干球温度线 与 热湿比线的交点,就是 送风状态点,送风状态点 沿 等湿度线 向下走,与90%相对湿度线 的交点,就是 表冷器的出风状态点,
好了,现在,连接 室内空气 与 室外空气 两点,混合点就在这条连线上,至于在连线上的位置是由室内空气 与室外空气的比例决定的.
然后 混合点 与 表冷器的出风狀态点 连接.
这样,一次回风的焓湿图湿球温度怎么看就画出来了,空气处理过程依次是:混风,表冷,再热,送风.
说的很多还是表述不清楚的,具体的詓好好看教材,这里面的门道需要自己好好研究,光靠别人的几句话很难搞清楚的.

中乾汇泰企业培训例题习题(二)

求:送风状态、送风量和除湿量