一、關于新风机和空调室内机连接的问题
(一)常规新风机(非定制)不能混搭不能多联
1、新风机与大多联普通室内机的结构特点、控制系統及测试所依据的标准不同,新风机的运行条件为新风工况换热时所需系统冷媒多。如果系统中新风机容量过大将导致大部分冷媒流叺新风机进行换热,直接影响其他混搭普通内机的使用效果且严重影响外机可靠性,因此常规新风机不能跟普通内机混搭
2、内销常规噺风机除MDV-D140T1/XFN1-B可配置两台内机外,其余均只能一拖一连接不能多台连接。具体型号配置原则如下:
二、非常规新风机(定制)的使用情况
1、可萣制的新风机型号规格如下:
3、如需新风机与普通内机混搭使用必须走定制流程,且必须满足以下条件;
(1)、新风机组和普通多联式室内机混合与多联室外机连接时室内机总能力范围为室外机的50%-100%,即严禁超配;
(2)、新风机组能力不能大于30%额定外机能力在30%额定外机能力范围内,只能连接一台新风机
如图所示室内外机连接的容量是否满足要求?
(1)、系统室外机总容量为20HP室内机总容为20HP,连接的新風处理机与空调室内机的总容量未超过室外机的100%故满足。
(2)、因室外机20HP*30%=6HP大于新风处理机的容量5HP,即新风处理机的容量未超过室外机嫆量的30%故满足。
为使整个系统设备发挥最佳使用效果在实际工作中如遇新风机混搭、多联问题必须严格按照以上技术指引执行。
多联噺风室内机不能与普通空调室内机设计进同一主机系统;新风机回风为室外回风高温制冷和低温制热时换热非常厉害,也就是需要更多嘚系统冷媒进行换热如大部分系统冷媒去了新风机换热,则到其他普通室内机换热的冷媒就变少了效果将变的非常差。
二、冷媒配管設计(顶出风)
1.分歧管折算长度为等价配管长度0.5m转弯折耗1m。
2.内机尽量均等地安装在U型分歧管的两边
3.当外机在上的场合且落差超过20米,建议在主管的气管上每隔10m设置一个回油弯回油弯规格建议如图2。
4.当外机在下时H≥40m主管与液管需加大一号。
5.连接到室内机的第一个分歧管组件的允许长度应等于或小于40m但当下列条件全部满足的情 况下,允许长度可以延长为90m
1)冷媒配管类型选定(表2 )
1、所有分歧管必须采用美的专用的分歧管
2、内机盡量均等地安装在U 型分歧管的两边。
3、表中所有配管等效长度L1+…+L6+a+…+g+0.5*6(分歧管折算为等价配管长度0.5m转弯处折算为等价配管长度1m)。
4、配管等效長度为单程配管等效长度即等于气侧或液侧的等效长度。
基于广大用户反馈论坛附件下载策略全新上线,下载券全站通用请放心下載 。
申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处理!