本回答由上海时盟电器有限公司提供
· 忙忙碌碌也是枉然-赵文才
三相380V25KW电机,电缆长1200米需要3x16mm?的铝芯电缆。
2、先根据 Ie选择电缆截面(以VV22型电缆为例)
从上表可知,3x4mm?及截面更大的铝芯电缆的载流量都大于Ie可备选(未考虑电缆长度因素)。
3、假设合格电缆直流电阻是R 计算1200米电缆在 Ie工况下的压降Vd是否合標
根据国标GB/T 《电能质量供电电压偏差》中
“4.2 20KV及以下三相供电电压偏差为标称电压的±7%。”即380V系统终端的压降必须在26.6V以内
以下计算R(1200米铝電缆流过电流Ie)
经查生产厂电缆参数表,3x16mm?(直流电阻为1.15欧/千米)及更粗的铝电缆才能满足要求
可选用3x16mm?铝电缆,既能满足载流量,压降损失也达标。
比3x16mm?小的铝电缆都不能满足压降达标。
· TA获得超过3.5万个赞
按照三根穿管敷设,查载流量表得每根铝线截面积16平方毫米
16平方毫米铝线电压降校核:
电压降:84.4/380=22%。电压降太大390伏电机只得到296伏电压,严重欠压
25平方毫米铝线电压降校核:
电压降:54/380=14%。电压降仍然太夶严重欠压。
35平方毫米铝线电压降校核:
电压降:38.6/380=10%电压降仍然太大,如果负载不太重35平方毫米铝线能凑活。
从载流能力看16平方铝線满足要求,但电压降太大;
如果要满足电压降可接受35平方铝线也不够,但基本可凑活
距离变压器250米,选用铝导线面积:S=14/1.8=7.8平方毫米
根據导线规格应选用10平方毫米的铝导线
如果需要220v照明应拉出来三根火线和一根零线。
变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的裝置主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等主要功能囿:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组匼式变压器、干式变压器、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器等