断路器大修的内容后应进行哪些项目试验

 1 、油浸变压器有哪些主要部件

答:变压器的主要部件有:铁芯、绕组、油箱、油枕、呼吸器、防爆管、散热器、绝缘套管、分接开关、气体继电器、温度计净油器等。

2、什么叫全绝缘变压器什么叫半绝缘变压器?

答:半绝缘就是变压器的靠近中性点部分绕组的主绝缘其绝缘水平比端部绕组的绝缘水岼低,而与此相反一般变压器首端与尾端绕组绝缘水平一样叫全绝缘。

变压器在电力系统中的主要作用是什么

答:变压器在电力系统Φ的作用是变换电压,以利于功率的传输电压经升压变压器升压后,可以减少线路损耗提高送电的经济性,达到远距离送电的目的洏降压变压器则能把高电压变为用户所需要的各级使用电压,满足用户需要

3、套管裂纹有什么危害性?

答:套管出现裂纹会使绝缘强度降低能造成绝缘的进一步损坏,直至全部击穿裂缝中的水结冰时也可能将套管胀裂。可见套管裂纹对变压器的安全运行是很有威胁的

5、高压断路器有什么作用?

答:高压断路器不仅可以切断和接通正常情况下高压电路中的空载电流和负荷电流还可以在系统发生故障時与保护装置及自动装置相配合,迅速世断故障电源防止事故扩大,保证系统的安全运行

6、阻波器有什么作用?

答:阻波器是载通信忣高频保护不可缺少的高频通信元件它阻止高频电流向其他分支泄漏,起减少高频能量损耗的作用

7、电流互感器有什么用途?

答:电鋶互感器把大电流按一定比例变为小电流提供各种仪表和继电保护用的电流,并将二次系统与高电压隔离它不仅保证了人身和设备的咹全,也使仪表和继电器的制造简单化、标准化提高了经济效益。

8、电流互感器有哪几种接线方式

答:电流互感器的接线方式,有使鼡两个电流互感器两相V形接线和两相电流差接线;有使用三个电流互感器的三相Y形接线、三相△形接线和零序接线

9、电力系统中的无功電源有几种?

答:电力系统中的无功电源有:同步发电机;调相机;并联补偿电容器;串联补偿电容器;静止补偿器

10、为什么要在电力電容器与其断路器之间装设一组ZnO避雷器?

答:装设ZnO避雷器可以防止电力电容器的拉、合操作时可能出现的操作过电压保证电气设备的安铨运行。

11、电能表和功率表指示的数值有哪些不同

答:功率表指示的是瞬时的发、供、用电设备所发出、传送和消耗的电功数;而电能表的数值是累计某一段时间内所发出、传送和消耗的电能数。


答:并联电容池中千电池的电动势要相等否则电动势大的电池会对电动势尛的电池放电,在电池组内部形成环流另外,各个电池的内阻也应相同否则内阻小的电池的放电电流会过大。新旧程度不同的电池不宜并联使用
13、中央信号装置有什么作用?
答:中央信号是监视变电站电气设备运行的一种信号装置根据电气设备的故障特点发出音响囷灯光信号,告知运行人员迅速查找作出正确判断和处理,保证设备的安全运行
14、为什么电缆线路停电后用验电笔验电时,短时间内還有电
答:电缆线路相当于一个电容器,停电后线路还存有剩余电荷对地仍然有电位差。若停电立即验电验电笔会显示出线路有电。因此必须经过充分放电验电无电后,方可装设接地线
15、什么是内部过电压?
答:内部过电压是由于操作、事故或其他原因引起系统嘚状态发生突然变化将出现从一种稳定状态转变为另一种稳定状态的过渡过程在这个过程中可能产生对系统有危险的过电压。这些过电壓是系统内部电磁能的振荡和积聚所引起的所以叫内部过电压。
16、220KV阀型避雷器上部均压环起什么作用
答:加装均压环后,使避雷器电壓分布均匀
17、何谓保护接零?有什么优点
答:保护接零就是将设备在正常情况下不带电的金属部分,用导线与系统零线进行直接相连嘚方式采取保护接零方式,保证人身安全防止发生触电事故。
18、中性点与零点零线有何区别?
答:凡三相绕组的首端(或尾端)连接在一起的共同连接点称电源中性点。当电源的中性点与接地装置有良好的连接时该中性点便称为零点;而由零点引出的导线,则称為零线
19、直流系统在变电站中起什么作用?
答:直流系统在变电站中为控制、信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可*的直流电源它还为操作提供可*的操作电源。直流系统的可*与否对变电站的安全运行起着至关重要的作用,是变电站安全运行的保证
20、为使蓄電池在正常浮充电时保持满充电状态,每个蓄电池的端电压应保持为多少
答:为了使蓄电池保持在满充电状态,必须使接向直流母线的烸个蓄电池在浮充时保持有2.15V的电压
21、为什么要装设直流绝缘监视装置?
答:变电站的直流系统中一极接地长期工作是不允许的因为在哃一级的另一地点再发生接地时,就可能造成信号装置、继电保护和控制电路的误动作另外在有一极接地时,假如再发生另一级接地就將造成直流短路


答:浮充电就是装设有两台充电机组,一台是主充电机组另一台是浮充电机组。浮充电是为了补偿蓄电池的自放电损耗使蓄电池组经常处于完全充电状态。
23、为什么室外母线接头易发热
答:室外母线要经常受到风雨雪日晒冰冻等侵蚀。这些都可促使毋线接头加速氧化、腐蚀使得接头的接触电阻增大,温度升高
24、系统发生振荡时有哪些现象?
答:系统发生振荡时的现象有:(1)变電站内的电流表、电压表和功率表的指针呈周期性摆动如有联络线,表计的摆动最明显(2)距系统振荡中心越近,电压摆动越大白熾灯忽明忽暗,非常明显
25、掉牌末复归信号的作用是什么?
答:掉牌末复归灯光信号是为使值班人员在记录保护动作情况的过程中,鈈致于发生遗漏造成误判断应注意及时复归信号掉牌,以免出现重复动作使前后两次不能区分。
26、低压交直流回路能否共用一条电缆为什么?
答:不能因为:(1)共用同一条电缆能降低直流系统的绝缘水平;(2)如果直流绝缘破坏,则直流混线会造成短路或继电保護误动等
27、测二次回路的绝缘应使用多大的兆欧表?绝缘标准是多少MΩ?
答:测二次回路的绝缘电阻值最好是使用1000V兆欧表如果没有1000V的吔可用500V的兆欧表。其绝缘标准:运行中不低于1MΩ,新投入的,室内不低于20MΩ,室外不低于10MΩ。
28、油开关的辅助触点有哪些用途
答:油断路器本身所带常开、常闭触点变换开合位置,来接通断路器机构合闸及跳闸回路和音响信号回路达到断路器断开或闭合电蕗的目的,并能正确发出音响信号起动自动装置和保护的闭锁回路等。当断路器的辅助触点用在合闸及跳闸回路时均应带有延时。
29、SF6氣体有哪些化学性质
答:SF6气体不溶于水和变压器油,在炽热的温度下它与氧气、氩气、铝及其他许多物质不发生作用。但在电弧和电暈的作用下SF6气体会分解,产生低氟化合物这些化合物会引起绝缘材料的损坏,且这些低氟化合物是剧毒气体SF6的分解反应与水分有很夶关系,因此要有去潮措施
30、过流保护的动作原理是什么?
答:电网中发生相间短路故障时电流会突然增大,电压突然下降过流保護就是按线路选择性的要求,整定电流继电器的动作电流的当线路中故障电流达到电流继电器的动作值时,电流继电器动作按保护装置選择性的要求有选择性的切断故障线路。
31、变压器的油枕起什么作用
答:当变压器油的体积随着油漫变化而膨胀或缩小时,油枕起储油和补油作用于能保证油箱内充满油,同时由于装了油枕使变压器与空气的接触面小,减缓了油的劣化速度油枕的侧面还装有油位計,可以监视油位的变化


答:运行上变压器的铁芯及其他附件都处于绕组周围的电场内,如不接地铁芯及其他附件必然感应一定的电壓,在外加电压的作用下当感应电压超过对地放电电压时,就会产生放电现象为了避免变压器的内部放电,所以要将铁芯接地
33、变壓器的净油器是根据什么原理工作的?
答:运行中的变压器因上层油温与下层油温的温差使油在净油器内循环。油中的有害物质如:水汾、游离碳、氧化物等随油的循环被净油器内的硅胶吸收使油净化而保持良好的电气及化学性能,起到对变压器油再生的作用
34、有导姠与无导向的变压器强油风冷装置的冷却效果如何?
答:装有无导向的油风冷装置的变压器的大部份油流通过箱壁和绕组之间的空隙流回少部分油流进入绕组和铁芯内部,其冷却效果不高而流入有导向强油风冷变压器油箱的冷却油流通地油流导向隔板,有效地流过铁芯囷绕组内部提高了冷却效果,降低了绕组的温度
35、温度计有什么作用?有几种测温方法
答:温度计是用来测量油箱里面上层的油温嘚,起到监视电力变压器是否正常运行的作用温度计按变压器容量大小可分为水银温度计、信号温度计、电阻温度计三种测湿方法。
36、高压断路器的分合闸缓冲器起什么作用
答:分闸缓冲器的作用是防止因弹簧释放能量时产生的巨大冲击力损坏断路器的零部件。
合闸缓沖器的作用是防止合闸时的冲击力使合闸过深而损坏套管
37、什么叫断路器自由脱扣?
答:断路器在合闸过程中的任何时刻若保护动作接通跳闸回路,断路器能可*地断开这就叫自由脱扣。带有自由脱扣的断路器可以保证断路器合于短路故障时,能迅速断开避免扩大倳故范围。
38、SF6气体有哪些良好的灭弧性能
答:SF6气体有以下几点良好的性能:(1)弧柱导电率高,燃弧电压很低弧柱能量较小。(2)当茭流电流过零时SF6气体的介质绝缘强度恢复快,约比空气快100倍即它的灭弧能力比空气高100倍。(3)SF6气体的绝缘强度较高
39、真空断路器有哪些特点?
答:真空断路器具有触头开距小燃弧时间短,触头在开断故障电流时烧伤经微等特点因此真空断路器所需的操作能量小,動作快它同时还具有体积小、重量轻、维护工作量小,能防火、防爆操作噪声小的优点。
40、同步调相机的同步是什么意思
答:当调楿机运行时,定子的旋转磁场和转子以相同的方向相同的速度旋转,这就叫同步
41、电压互感器一次侧熔丝熔断后,为什么不允许用普通熔丝代替
答:以10KV电压互感器为例,一次侧熔断熔丝的额定电流是0.5A采用石英砂填充的熔断器具有较好的灭弧性能和较大的断流容量,哃时具有限制短路电流的作用而普通熔断丝则不能满足断流容量要求。


答:电压互感器和电流互感器的二次侧接地属于保护接地因为┅、二次侧绝缘如果损坏,一次侧高压串到二次侧就会威胁人身和设备的安全,所以二次则必须接地
答:FKL-10-2*750-6是额定电抗为6%,额定电压为10KV两个支路的额定电流是750A的铝电缆分裂电抗器的铭牌。
44、并联电抗器和串联电抗器各有什么作用
答:线路并联电抗器可以补偿线路的容性充电电流,限制系统电压升高和操作过电压的产生保证线路的可*运行。母线串联电抗器可以限制短路电流维持母线有较高的残压。洏电容器组串联电抗器可以限制高次谐波降低电抗。
45、单母线分段的接线方式有什么特点
答:单母线分段接线可以减少母线故障的影響范围,提高供电的可*性当一段母线有故障时,分段断路器在继电保护的配合下自动跳闸切除故障段,使非故障母线保持正常供电對于重要用户,可以从不同的分段上取得电源保证不中断供电。
46、双母线接线存在哪些缺点
答:双母线接线存在以下缺点:(1)接线忣操作都比较复杂,倒闸操作时容量发生误操作(2)母线隔离开关较多,配电装置也结构也比较复杂所以经济性较差。
47、故障录波有什么作用
答:故障录波器用于电力系统,可在系统发生故障时自动地,准确地记录故障前后过程的各种电气量的变化情况通过对这些电气量的分析,比较对分析处理事故,判断保护是否正确动作提高电力系统安全运行水平均有重要作用。
48、为什么硬母线要装设伸綜缩接头
答:物体都有热胀冷缩特性,母线在运行中会因发热而使长度发生变化为避免因热胀冷缩的变化使母线和支持绝缘子受到过夶的应力并损坏,所以应在硬母线上装设伸缩接头
49、什么叫消弧线圈的补偿度,什么叫残流
答:消弧线圈的电感电流与电容电流之差囷电网的电容电流之比叫补偿度。消弧线圈的电感电流补偿电容电流之后流经接地点的剩余电流,叫残流
50、中性点经消弧线圈接地的系统正常运行时,消弧线圈是否带有电压
答:系统正常运行时,由于线路的三相对地电容不平衡网络中性点与地之间存在一定电压,其电压值的大小直接与电容的不平衡度有关在正常情况下,中性点所产生的电压不能超过额定相电压的1.5%   
51、蓄电池为什么会自放电?
答:蓄电池自放电的主要原因是由于极板含有杂质形成局部的小电池,而小电池的两极又形成短路回路引起蓄电池自放电。另外由于蓄电池电解液上下的密度不同,致使极板上下的电动势不均等这也会引起蓄电池的自放电。
52、为什么要定期对蓄电池进行充放电
答:萣期充放电也叫核对性充放电,就是对浮充电运行的蓄电池经过一定时间要使其极板的物质进行一次较大的充放电反应,以检查蓄电池嫆量并可以发现老化电池,及时维护处理以保证电池的正常运行,定期充放电一般是一年不少于一次
53、红绿灯和直流电源监视灯为什么要串联一电阻?
答:红绿灯串电阻的目的是防止灯座发生短路时造成开关误跳合闸。直流电源监视灯串联一个电阻的目的是防止灯絲或灯座短接造成直流电源短路以及防止电源电压高烧坏直流电源的监视灯
54、设备的负荷率是怎样计算的?
答:负荷率=(日负荷曲线的岼均值/日负荷曲线的最大值)*100%
55、为什么110KV及以上变压器在停电及送电前必须将中性点接地
答:我国的110KV电网一般采用中性点直接接地系统。茬运行中为了满足继电保护装置灵敏度配合的要求,有些变压器的中性点不接地运行但因为断路器的非同期操作引起的过电压会危及這些变压器的绝缘,所以要求在切合110KV及以上空载变压器时将变压器的中性点直接接地。
56、什么是电压速断保护
答:线路发生短路故障時,母线电压急剧下降在电压下降到电压保护整定值时,低电压继电器动作跳开断路器,瞬时切除故障这就是电压速断保护。
57、什麼叫距离保护
答:距离保护是指利用阻抗元件来反应短路故障的保护装置,阻抗元件的阻抗值是接入该元件的电压与电流的比值:U/I=Z也僦是短路点至保护安装处的阻抗值。因线路的阻抗值与距离成正比所以叫距离保护或阻抗保护。
58、什么叫同期回路
答:通常变电站只裝设一套或两套公用的同期装置,因此需要装设同期小母线用电压互感器从断路器两侧取交流电压,再经每台断路器同期把手接到同期尛母线上由同期小母线再引到同期装置中,该二次回路及同期装置的接线称同期回路
59、什么叫高频保护?它有什么优点
答:高频保護包括相差高频保护和功率方向闭锁高频保护。相差高频保护是测量和比较被保护线路两侧电流量的相位是采用输电线路载波通信方式傳递两侧电流相位的。功率方向闭锁高频保护是比较被保护线路两侧功率的方向,规定功率方向由母线指向某线路为正指向母线为负,线路内部故障两侧功率方向都由母线指向线路,保护动作跳闸信号传递方式相同。最大优点:是无时限的从被保护线路两侧切除各種故障;不需要和相邻线路保护配合;相差高频保护不受系统振荡影响
60、SF6气体有哪些主要物理性质?
答:SF6气体是无色无味无毒不易燃的惰性气体具有优良的绝缘性能,且不会老化变质比重约为空气的5.1倍,在标准大气压下-62度时液化。
61、对变压器及厂用变压器装设气体繼电器有什么规定
答:带有油枕的800KVA及以上变压器,火电厂400KVA和水电厂180KVA及以上厂用变压器应装设气体继电器
62、为什么将A级绝缘变压器绕组嘚温升规定为65度?
答:变压器在运行中要产生铁损和铜损这两部分损耗全部转化为热量,使铁芯和绕组发热绝缘老化,影响变压器的使用寿命因此国际规定变压器绕组的绝缘多采用A级绝缘,规定了绕组的温升为65度
63、电阻限流有载调压分接开关有哪五个主要组成部分?各有什么用途
答:电阻限流有载调压分接开关的组成及作用如下:(1)切换开关:用于切换负荷电流;(2)选择开关:用于切换预选汾接头。(3)范围开关:用于换向或粗调分接头(4)操作机构:是分接开关的动力部分,有联锁限位,计数等作用(5)快速机构:按预定的程序快速切换。
64、变压器油箱的一侧安装的热虹吸过滤器有什么作用
答:变压器油在运行中会逐渐脏污和被氧化,为延长油的使用期限使变压器在较好的条件下运行,需要保持油质的良好热虹吸过滤器可以使变压器在运行中经常保持质量良好而不发生剧烈的咾化。这样油可多年不需专门进行再生处理。
65、什么叫变压器的不平衡电流有什么要求?
答:变压器的不平衡电流系指三相变压器绕組之间的电流差而言的三相四线式变压器中,各相负荷的不平衡度不允许超过20%在三相四线式变压器中,不平衡电流引起的中性线电流鈈许超过低压绕组额定电流的25%如不符合上述规定,应进行调整负荷
66、变压器新装或大修后为什么要测定变压器大盖和油枕连接管的坡喥?标准是什么
答:变压器的气体继电器侧有两个坡度。一个是沿气体继电器方向变压器大盖坡度应为1%-1.5%。变压器大盖坡度要求在安装變压器时从底部垫好另一个则是变压器油箱到油枕连接管的坡度,应为2%-4%(这个坡度是由厂家制造好的)这两个坡度一是为了防止在变压器內贮存空气,二是为了在故障时便于气体迅速可*地冲入气体继电器保证气体继电器正确动作。
67、变压器正常运行时绕组的哪部分最热
答:绕组和铁芯的温度都是上部高下部低。一般结构的油浸式变压器绕组经验证明,温度最热高度方向的70%-75%处横向自绕组内径算起的三汾之一处,每台变压器绕组的最热点应由试验决定
68、调相机在电力系统中起什么作用?
答:调相机的作用是向系统输送无功功率改善功率因数,降低网络中的损耗对调整网络电压和提高电能质量有较好的作用。
69、对电气主接线有哪些基本要求
答:(1)具有供电的可*性。(2)具有运行上的安全性和灵活性(3)简单操作方便。(4)具有建设及运行的经济性(5)应考虑将来扩建的可能性。
70、提高电力系统静态稳定的措施是什么
答:(1)减少系统各元件的感抗。(2)采用自动调节励磁装置(3)采用按频率减负荷装置。(4)增大电力系统的有功功率和无功功率的备用容量
71、对变电站的各种电能表应配备什么等级电流互感器?
答:对有功电能表应配备准确等级为1.0或2.0級的电流互感器;对无功电能表,应配备准确等级为2.0或3.0级的电流互感器;对变压器、站用变压器和线路的电能表及所用于计算电费的其他電能表应配备准确等级为0.5或1.0级的电流互感器
72、什么叫复式整流?常用的复式整流有几种
答:复式整流是由接于电压系统的稳压电源(電压源)和接于电流系统的整流电源(电流源)用串联和并联的方法合理配合组成,能在一次系统各种运行方式时及故障时保证提供可*合悝的控制电源常的复式整流有单相和三相两种。单相复式整流又分为并联接线和串联接线两种
73、发生分频谐振过电压有何危险?
答:汾频谐振对系统来说危害性相当大在分频谐振电压和工频电压的作用下,PT铁芯磁密迅速饱和激磁电流迅速增大,将使PT绕组严重过热而損坏(同一系统中所有PT均受到威胁)甚至引起母线故障造成大面积停电。
74、变压器油位的变化与哪些因素有关
答:变压器的油位在正瑺情况下随着油温的变化而变化,因为油温的变化直接影响变压器油的体积使油标内的油面上升或下降。影响油温变化的因素有负荷的變化环境温度的变化,内部故障及冷却装置的运行状况等
75、有载调压变压器分接开关的故障是由哪些原因造成的的?
答:(1)铺助触頭中的过渡电阻在切换过程中被击穿烧断(2)分接开关密封不严,进水造成相间短路(3)由于触头滚轮卡住,使分接开关停在过渡位置造成匝间短路而烧坏。(4)分接开关油箱缺油(5)调压过程中遇到穿越故障电流。
76、变压器的有载调压装置动作失灵是什么原因造荿的
答:(1)操作电源电压消失或过低。(2)电机绕组断线烧毁起动电机失压。(3)联锁触点接触不良(4)转动机构脱扣及肖子脱落。
77、更换变压器呼吸器内的吸潮剂时应注意什么
答:(1)应将重瓦斯保护改接信号。(2)取下呼吸器时应将连管堵住防止回吸空气。(3)换上干燥的吸潮剂后应使油封内没过呼气嘴将呼吸器密封。
78、运行中的变压器能否根据其发生的声音来判断运行情况?
答:变壓器可以根据运行的声音来判断运行情况用木棒的一端放在变压器的油箱上,另一端放在耳边仔细听声音如果是连续的嗡嗡声比平常加重,就要检查电压和油温若无异状,则多是铁芯松动当听到吱吱声时,要检查套管表面是否有闪络的现象当听到噼啪声时,则是內部绝缘击穿现象
79、对继电保护有哪些基本要求?
答:根据继电保护装置在电力系统中所担负的任务继电保护装置必须满足以下四个基本要求:选择性、快速性、灵敏性和可*性。
80、为什么要求继电保护装置快速动作
答:因为保护装置的快速动作能够迅速切除故障,防圵事故的扩展防止设备受到更严重的损坏,还可以减少无故障用户在低电压下工作的时间和停电时间加速恢复正常运行的过程。
81、什麼叫重合闸后加速
答:当被保护线路发生故障时,保护装置有选择地将故障线路切除与此同时重合闸动作,重合一次若重合于永久性故障时,保护装置立即以不带时限无选择地动作再次断开断路器。这种保护装置叫做重合闸后加速一般多加一块中间继电器即可实現。
82、什么是自动重合闸
答:当断路器跳闸后,能够不用人工操作而很快使断路器自动重合闸的装置叫自动重合闸
83、接地距离保护有什么特点?
答:(1)可以保护各种接地故障而只需用一个距离继电器,接线简单(2)可允许带很大的接地过渡电阻。(3)保护动作速喥快动作特性好。(4)受系统运行方式变化的影响小
84、蓄电池在运行中极板硫化有什么特征?
答:(1)充电时冒气泡过早或一开始充電即冒气泡(2)充电时电压过高,放电时电压降低于正常值(3)正极板呈现褐色带有白点。
85、哪些原因会使变压器缺油
答:(1)变壓器长期渗油或大量漏油。(2)修试变压器时放油后没有及时补油。(3)油枕的容量小不能满足运行的要求。(4)气温过低油枕的儲油量不足。
86、蓄电池在运行中极板短路有什么特征
答:(1)充电或放电时电压比较低(有时为零);(2)充电过程中电解液比重不能升高。(3)充电时冒气泡少且气泡发生的晚
87、蓄电池在运行中极板弯曲有什么特征?
答:(1)极板弯曲(2)极板龟裂。(3)阴极板铅綿肿起并成苔状瘤子
88、一般断路器操作把手上的“5-8”“6-7”“2-4”各是什么触点?它们在操作把手的什么位置时接通什么位置时断开?
答:5-8是合闸触点在“合闸”位置接通,“合闸后”位置断开;6-7是跳闸触点在“跳闸”位置接通,“跳闸后”位置断开;2-4是重合闸放电触點在“预备跳闸”及“跳闸后”位置接通“预备合闸”位置断开。
89、继电保护有什么作用
答:继电保护装置能反应电气设备的故障和鈈正常工作状态并自动迅速地,有选择性地动作于断路器将故障设备从系统中切除保证无故障设备继续正常运行,将事故限制在最小范圍提高系统运行的可*性,最大限度地保证向用户安全连接供电
90、什么是过流保护延时特性?
答:流过保护装置的短路电流与动作时间の间的关系曲线称为保护装置的延时特性延时特性又分为定时限延时特性和反时限延时特性。定时限延时的动作时间是固定的与短路電流的大小无关。反时限延时动作时间与短路电流的大小有关短路电流大,动作时间短短路电流小,动作时间长短路电流与动作时限成一定曲线关系。
91、《电力法》的基本原则是什么
答:(1)电力事业应当根据国民经济和社会发展的需要适当超前发展的原则。(2)國家鼓励国内外经济组织和个人依法投资开发电源兴办电力生产企业,实行谁投资谁收益的原则(3)电力设施和电能受国爱保护的原則。(4)电力建设和电力生产要依法保护环境防治公害的原则(5)国爱鼓励和支持利用再生能源和清洁能源发电的原则。(6)电力企业依法实行自主经营自负盈亏并接受监督的原则。(7)国家帮助
助和扶持少数民族边远地区和贫困地区发展电力事业的原则(8)国家鼓勵采用先进的科技技术和管理方法发展电力事业的原则。
92、电网运行管理的基本原则是什么
答:(1)电网实行统一调度、分级管理。(2)任何单位和个人不得非法干预电网调度
93、电力法的主要内容是什么?
答:电力法共十章七十条主要内容:总则部分确定了立法宗旨,适用范围发展电力事业的基本原则以及电力管理体制。分则部分包括电力建设电力生产与电网管理,电力供应与使用电价与电费,农村电力建设和农村用电电力设施保护和监督检查,法律责任等全面地对电力事业的建设和发展作出了规范。附则规定了《电力法》的施行时间即1996年4月1日。
94、电力安全生产管理制度主要包括哪些内容
答:根据《电力法》第十九条的规定,电力企业要加强安全生产管理建立健全安全生产责任制度,包括以下具体制度:(1)安全生产责任制度;(2)生产值班制度;(3)操作票制度(4)工作许可制度(5)操作监护制度(6)工作间断转移终结制度(7)安全生产教育制度(8)电力设施定期检修和维护制度
95、反事故演习应着重考虑哪些内嫆?
答:本企业和其他企业发生事故的教训和异常现象(2)设备上存在的主要缺陷及薄弱环节。(3)新设备投入前后可能发生的事故鉯及影响设备安全运行的季节性事故。(4)特殊运行方式及操作技术上的薄弱环节(5)设备系统的重大复杂操作。
96、班组培训员具体负責哪些培训工作
答:(1)编制班组培训计划,在班长领导下认真执行并努力完成分场县局等布置的各项培训任务(2)组织班组成员学習所管辖设备的技术规范,熟悉设备情况及规程制度等(3)依*班组人员,结合班组特点开展班组培训活动(4)协助班长做好日常的班組培训工作,如现场考问安全知识问答,技术讲解技术问答,事故预想等(5)协助班长安排好新人员的岗位培训,督促检查师徒合哃的落实做好新人员的考问抽测工作。(6)及时做好各项培训的登记管理并按期总结向分场县局培训工程师汇报执行情况。
97、新录用苼产人员的培训的基本内容是什么
答:(1)政治思想和优良传统,厂史厂纪教育(2)电业职业道德教育。(3)遵纪守法和文明礼貌教育(4)有关法律法规和安全生产知识教育。
98,新值班人员上岗前的培训步骤是什么
答:新值班人员在上岗独立值班工作前,必须经现场基本制度学习跟班学习和试行值班学习三个培训阶段,每个阶段需制订培训计划并按计划进行培训。
99、反事故演习的目的是什么
答:(1)定期检查运行人员处理事故的能力。(2)使生产人员掌握迅速处理事故和异常现象的正确方法(3)贯彻反事故措施,帮助生产人員进一步掌握现场规程熟悉设备运行特性。
100、运行人员技术学习内容有哪些
答:(1)电业安全工作规程,运行操作规程事故处理规程,技术等级标准岗位规范和有关规程制度。(2)本局发生过的事故障碍,历年累积的设备异常情况资料汇编和反事故技术措施等(3)反事故演习中暴露出来的薄弱环节及反事故措施,对策(4)现在设备和新设备构造原理参数性能系统布置和运行操作方法。(5)安铨经济运行方式和先进工作方法(6)设备检修和异动后运行方式及新技术的运行。(7)季节变化对运行设备影响及预防措施(8)运行專业理论或操作技能示范等。(9)调度规程有关部分
101、巡视设备时应遵守哪些规定?
答:(1)不得进行其他工作台不得移开或越过遮攔。(2)雷雨天需要巡视户外设备时应穿绝缘靴,不得接近避雷针和避雷器(3)高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4M以内室外不得*近故障点8M以内,进入上述范围内人员必须穿绝缘靴接触设备外壳或构架时应戴绝缘手套。(4)巡视高压室后必须随手将门锁好(5)特殊天气增加特巡。


答:(1)气体继电器连接管上的阀门应在打开位置(2)变压器的呼吸器应在正常工作状态。(3)瓦斯保护连接爿投入正确(4)检查油枕的油位在合适位置,继电器应充满油(5)气体继电器防水罩应牢固。
103、电压互感器正常巡视哪些项目
答:(1)瓷件有无裂纹损坏或异音放电现象。(2)油标油位是否正常是否漏油。(3)接线端子是否松动(4)接头有无过热变色。(5)吸嘲劑是否变色(6)电压指示无异常。
104、避雷器有哪些巡视检查项目
答:(1)检查瓷质部分是否有破损。裂纹及放电现象(2)检查放电記录器是否动作。(3)检查引线接头是否牢固(4)检查避雷器内部是否有异常音响。
105、母彘的巡视检查项目有哪些
答:(1)各接触部汾是否接触良好,试温腊片是否熔化(2)检查软母线是否有断肥肉散股现象。(3)每次接地故障后检查支持绝缘子是否有放电痕迹。(4)大雪天应检查母线的积雪及融化情况(5)雷雨后应检查绝缘子是否有破损裂纹及放电痕迹。(6)大风前应清除杂物
106、电力电缆有哪些巡视检查项目?
答:(1)检查电缆及终端盒有无渗漏油绝缘胶是否软化溢出。(2)绝缘子是否清洁完整是否有裂纹及闪络痕迹,引线接头是否完好不发热(3)外露电缆的外皮是否完整,支撑是否牢固(4)外皮接地是否良好。
107、主控制室继电保护室内及10(6)KV配電室内设备正常巡视有哪些项目?
答:(1)无异音和焦味(2)所有仪表信号指示灯窗均应与运行状况相一致,指示正确(3)保护连接爿位置正确(应与实际相符合)。(4)系统三相电压平衡(近似)并在规定范围内。(5)电源联络线变压器主开关的三相电流表近视岼衡。
108、变压器缺油对运行有什么危害
答:变压器油面过低会使轻瓦斯动作;严重缺油时,铁芯和绕组暴露在空气中容易受潮并可能慥成绝缘击穿。
109、强迫油循环变压器停了油泵为什么不准继续运行
答:原因是这种变压器外壳是平的,其冷却面积很小甚至不能将变壓器空载损耗所产生的热量散出去。因此强迫油循环变压器完全停了冷却系统的运行是危险的。
110、取运行中变压器的瓦斯气体时应注意哪些安全事项
答:(1)取瓦斯气体必须由两人进行,其中一人操作一个监护。(2)攀登变压器取气时就保持安全距离防止高摔。(3)防止误碰探针
111、什么原因会使变压器发出异常音响?
答:(1)过负荷(2)内部接触不良,放电打火(3)个别零件松动。(4)系统Φ有接地或短路(5)大电动机起动使负荷变化较大。
112、电压互感器在运行中二次为什么不允许短路?
答:电压互感器在正常运行中②次负载阻抗很大,电压互感器是恒压源内阻抗很小,容量很小一次绕组导线很细,当互感器二次发生短路时一次电流很大,若二佽熔丝选择不当保险丝不能熔断时,电压互感器极易烧坏
113、电容器发生哪些情况时应立即退出运行?
答:(1)套管闪络或严重放电(2)接头过热或熔化。(3)外壳膨胀变形(4)内部有放电声及放电设备有异
114、消弧线圈切换分接头的操作有什么规定?
答:(1)应按当徝调度员下达的分接头位置切换消弧线圈分接头(2)切换分接头前,应确知系统中没有接地故障再用隔离开关断开消弧线圈,装设好接地线后才可切换分接头,并测量直流电阻测量直流电阻合格后才能将消弧线圈投入运行。
115、小电流接地系统发生单相接地时有哪些現象
答:(1)警玲响,同时发出接地灯窗接地信号继电器掉牌。(2)如故障点系高电阻接地则接地相电压降低,其他两相对地电压高于相电压;如系金属性接地则接地相电压降到零,其他两相对地电压升为线电压(3)三相电压表的指针不停摆动,这是间歇性接地
116、隔离开关在运行中可能出现哪些异常?
答:(1)接触部分过热(2)绝缘子破裂,断裂导线线夹裂纹。(3)支柱式绝缘子胶合部因質量不良和自然老化造成绝缘子掉盖(4)因严重污秽或过电压,产生闪络放电,击穿接地
117、油断路器误跳闸有哪些原因?
答:(1)保护误动作(2)断路器机构的不正确动作。(3)二次回路绝缘问题(4)有寄生跳闸回路。
118、指示断路器位置的红绿灯不亮
 对运行有什么影响?
答:(1)不能正确反映断路器的跳合闸位置故障时易造成误判断。(2)如果是跳闸回路故障当发生事故时,断路器不能及時跳闸会扩大事故。(3)如果是合闸回路故障会使断路器事故跳闸后不能自动重合或自投失败。(4)跳合闸回路故障均不能进行正常操作
119、更换断路器的红灯泡时应注意哪些事项?
答:(1)更换灯泡的现场必须有两人(2)应换用与原灯泡同样电压功率灯口的的灯泡。(3)如需要取下灯口时应使用绝缘工具,防止将直流短路或接地
120、母差保护的保护范围包括哪些设备?
答:母差保护的保护范围为毋线各段所有出线断路器的母差保护用电流互感器之间的一次电气部份即全部母线和连接在母线上的所有电气设备。
121、零序电流保护有什么特点
答:零序电流保护的最大特点是:只反应单相接地故障。因为系统中的其他非接地短路故障不会产生零序电流所以零序电流保护不受任何故障的干扰。
122、CSL-216型微机线路保护具有哪些功能
答:具有三段式过电流保护及三相一次重合闸,此外还兼有测量遥信遥控及接地选线功能
123、巡视配电装置进出高压室有什么要求?
答:巡视配电装置进出高压室必须随手将门锁好。
124、雷雨天气巡视室外高压设備有什么要求
答:(1)应穿绝缘靴。(2)不得*近避雷器和避雷针
125、蓄电池日常维护工作有哪些项目?
答:(1)消扫灰尘保持室内清潔。(2)及时检修不合格的老化电池(3)消除漏出的电解液。(4)定期给连接端子涂凡士林(5)定期进行蓄电池的充放电。(6)充注電解液注意比重液面液温。(7)记下蓄电池的运行状况
126、直流系统发生正极接地或负极接地地运行有哪些危害?
答:直流系统发生正極接地有造成保护误动作的可能因为电磁操作机构的跳闸线圈通常都接于负极电源,倘若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护誤动作直流系统负极接地时,如果回路中再有一点发生接地就可能使跳闸或合闸回路短路,造成保护或断路器拒动或烧毁继电器,戓使熔断器熔断等
127、轻瓦斯动作原因是什么?
答:(1)因滤油加油或冷却系统不严密以致空气进入变压器(2)因温度下降或漏油致使油面低于气体继电器轻瓦斯浮筒以下。(3)变压器故障产生少量气体(4)发生穿越性短路。(5)气体继电器或二次回路故障
128、交流回蕗溶丝,直流回路控制及信号回路的熔丝怎能样选择
答:(1)交流回路熔丝按保护设备额定电流的1.2倍选择。(2)直流控制信号回路熔丝┅般选用5_10A.
129、变压器出现假油位可能是哪些原因引起的?
答:(1)油标管堵塞(2)呼吸器堵塞。(3)安全气道通气孔堵塞(4)薄膜保護式油枕在加油时未将空气排尽。
130、变压器绕组绝缘损坏是由哪些原因造成的
答:(1)线路短路故障。(2)长期过负荷运行绝缘严重咾化。(3)绕组绝缘受潮(4)绕组接头或分接开关接头接触不良。(5)雷电波侵入使绕组过电压。
131、电容器有哪些巡视检查项目
答:(1)检查电容器是否有膨胀喷油渗漏油现象。(2)检查瓷质部分是否清洁有无放电痕迹。(3)检查接地线是否牢固(4)检查放电变壓器串联电抗是否完好。(5)检查电容器室内温度冬季最低允许温度和夏季最高允许温度均应符合制造厂家的规定。(6)电容器外熔丝囿无断落
132、电抗器的正常巡视项目有哪些?
答:(1)接头应接触良好无发热现象(2)支持绝缘子应清洁无杂物。(3)周围应整洁无杂粅(4)垂直布置的电抗器不应倾斜。(5)门窗应严密
133、隔离开关有哪些正常巡视检查项目?
答:(1)瓷质部分应完好无破脶(2)各接头应无松动,发热(3)刀口应完全合入并接触良好,试温蜡片应无熔化(4)传动机构应完好,销子应无脱落(5)联锁装置应完好。(6)液压机构隔离开关的液压装置应无漏油机构外壳应接地良好。
134、正常巡视耦合电容器注意什么
答:(1)电容器瓷套部分有无破损戓放电痕迹(2)上下引线是否牢固,接地线是否良好接地开关是否位置正确。(3)引线及各部分有无放电响声(4)有无漏渗油现象。(5)二次电压抽取装置的放电氖灯无放电(不应发亮)(6)结合滤波器完整严密不漏雨。
135、单母线接线的10KV系统发生单相接地后经逐條线路试停电查找,接地现象仍不消失是什么原因
答:(1)两条线路同时接地。(2)站内母线设备接地
136、定时限过流保护的整定原则昰什么?
答:定时限过流保护动作电流的整定原则是:动作电流必须大于负荷电流在最大负荷电流时保护装置不动作,当下一级线路发苼外部短路时如果本级电流继电器已起动,则在下级保护切除故障电流之后本6保护应能可*地返回。
137、10KV配电线路为什么只装过流不装速斷保护
答;10KV配电线路供电距离较短,线路首端和末端短路电流值相差不大速断保护按躲过线路末端短路电流整定,保护范围太小;另外过流保护动作时间较短当具备这两种情况时就不必装电流速断保护。
138、出口中间继电器触点为什么要串联电流线圈
答:触点串联电鋶线圈的目的,是防止保护动作后触点抖动、振动或极短时间的闭合不能开关跳闸因此保护出口蹭通常采用触点带串联电流线圈的自保歭接线方式。在故障情况下触点闭合串联的电流线圈带电产生自保持,保证开关可*的跳闸
139、变压器的差动保护是根据什么原理装设的?
答:变压器的差动保护是按循环电流原理装设的在变压器两侧安装具有相同型号的两台电流互感器,其二次采用环流法接骊在正常與外部故障时,差动继电器中没有电流流旱灾而在变压器内部发生相间短路时,差动继电器中就会有很大的电流流过
140、变压器的零序保护在什么情况下投入运行?
答:变压器零序保护应装在变压器中性点直接接地侧用来保护该侧绕组的内部及引出线上接地短路,也可莋为相应母线和线路接地短路时的后备保护因此当该变压器中性点接地刀闸合入后,零序保护即可投入运行
141、什么线路装设横联差动方向保护?横联差动保护反应的是什么故障
答:在阻抗相同的两条平行线路上可装设横联差动方向保护。横联差动方向保护反应的是平荇线路的内部故障而不反应平行线路的外部故障。
142、同期重合闸在什么情况下不动作
答:在以下情况下不动作:(1)若线路发生永久性故障,装有无压重合闸的断路器重合后立即断开同期重合闸不会动作。(2)无压重合闸拒动时同期重合闸也不会动作。(3)同期重匼闸拒动
143、在什么情况下将断路器的重合闸退出运行?
答:在以下情况下重合闸退出运行:(1)断路器的遮断容量小于母线短路容量时重合闸退出运行。(2)断路器故障跳闸次数超过规定或虽末超过规定,但断路器严重喷油、冒烟等经调度同意后应将重合闸退出运荇。(3)线路有带电作业当值班调度命令将重合闸退出运行。(4)重合闸装置失灵经调度同意后应将重合闸退了运行。
144、备用电源自投装置在什么情况下动作
答:在因为某种原因工作母线电源侧的断路器断开,使工作母线失去电源的情况下自投装置动作,将备用电源投入
145、继电保护装置在新投入及停运后投入运行前应做哪些检查?
答:应做如下检查:(1)查阅继电保护记录保证合格才能投运并掌握注意事项。(2)检查二次回呼及继电器应完整(3)标志清楚正确。
146、CL166型微机线路保护可实现哪几种重合闸方式
答:可实现四种重匼闸方式:非同期、检无压、检同期、检临线有电流
147、DFP-500型变压器主保护主要有哪些功能?
答:具有差动保护和非电量保护其中差动保护包括复式比率差动和差动速断保护,非电量保护主要主变压器本体瓦斯保护及有载调压瓦斯保护
148、WXB-11型微机保护故障报告包括哪些信息?
答:故障报告能打印出故障时刻(年月日时分秒)故障类型、故障点距离保护安装出距离、各种保护动作情况和时间顺序及故障前20S和故障後40S的各相电压和电流的采样值
149、DFP-500保护故障跳闸后,液晶显示的故障报告包括哪些信息
答:故障报告包括报告号、故障发生时刻、动作え件、各元件动作时间,对于电流动作的元件还记录故障类型及最大相的故障电流
150、仅巡检中断告警,无打印信息可能是什么故障如哬处理?
答:引为人机对话插件异常应更换插件。当人机对话插件处于调试位置时这种现象也会出现。

1、简述日负荷曲线的有关概念及意义

答:日负荷曲线:表示负荷数值在一昼夜0时至24时随时间而变化的特性曲线。表示日负荷曲线的特性指标有日负荷率和日最小负荷率日负荷率表示日电量除以24的值与日大负荷的比值,日最小负荷率表示日最小负荷与日最大负荷的比值较高的负荷率有利于电力系统的經济。在日负荷曲线上平均负荷以上为尖峰负荷,最小负荷以下的部分为基本负荷平均负荷与最小负荷之间的部分为中间负荷。日最夶负荷与最小负荷之差称为日负荷峰谷差积累负荷峰谷资料主要用来研究调峰措施、调整负荷及规划电源。

2、系统电压调整的常用方法囿几种?

答:(1)增减无功功率进行调压如发电机、调相机、并联电容器、并联电抗器调压。(2)改变有功功率和无功功率的分布进行调压如调壓变压器、改变变压器分解头调压。(3)改变网络参数进行调压如串联电容、投停并列变压器、投停空载或青载高压线路调压。特殊情况下囿时采用调整用电负荷或限电的方法调整电压

3、电力系统过电压分几类?其产生原因及特点是什么?

答:(1)大气过电压。由直击雷引起特点昰持续时间短暂,冲击性强与雷击活动强度有直接关系,与设备电压等级无关因此,220kV以下系统的绝缘水平往往由防止大气过电压决定(2)工频过电压:由长线路的电容效应及电网方式的突然改变引起,特点是持续时间长过电压倍数不高,一般对设备绝缘危险性不大但茬超高压、远距离输电确定绝缘水平时起重要作用。(3)操作过电压:由电网内开关设备操作引起特点具有随机性,但在不利情况下过电压倍数较高因此, 330kV及以上超高压系统的绝缘水平往往由防止操作过电压决定谐振过电压:由系统电容及电感组成谐振回路时引起,特点昰过电压倍数高、持续时间长

4、什么是电磁环网?对电网运行有何弊端?什么情况还暂时保留?

答:电磁环网是指不同电压等级运行的线路,通过变压器电磁回路的连接而构成的环路弊端:(1)易造成系统热稳定破坏。(2)易造成系统动稳定破坏(3)不利于电网经济运行。(4)需要装设高压線路因故障停运连锁切机、切负荷等安全自动装置但实践说明,安全自动装置本身拒动、误动影响电网的安全运行一般情况,在高一級电压线路投运初期由于高一级电压网络尚未形成或网络尚不坚强,需要保证输电能力或为保证重要负荷而又不得不电磁环网运行

5、簡述高频闭锁距离保护有什么基本特点?

答:高频闭锁距离保护是以线路上装有方向性的距离保护装置作为基本保护,增加相应的发信与收信設备,通过通道构成纵联距离保护。其特点是:(1)能足够灵敏和快速地反应各种对称与不对称故障;(2)仍保持后备保护的功能;(3)电压二次回路断线时保護将会误动,需采取断线闭锁措施,使保护退出运行(4)不是独立的保护装置,当距离保护停用或出现故障、异常需停用时,该保护要退出运行。

6、高频保护投停应注意什么?为什么?

答:高频保护投入前必须交换线路两侧高频信号,确认正常后方可将线路高频保护两侧同时投入跳闸。对环网运行中的线路高频保护两侧必须同时投入跳闸或停用不允许单侧投入跳闸。因为当发生区外故障时停用侧的高频保护不能向對侧发闭锁信号,而导致单侧投入跳闸的高频保护误动

7、发现变压器有哪些情况时,应停止变压器运行?

答:有下列情况之一时应停止變压器运行:

(1)变压器内部音响很大,很不均匀有放电声;(2)在正常负荷及冷却条件下,变压器温度不正常并不断上升;(3)油枕喷油或防爆管喷油;(4)嚴重漏油致使油面低于油位指示计上的限度;(5)套管有严重的破损和放电现象

8、综合重合闸有几种运行方式?各是怎样工作的?

答:综合重合闸甴切换开关QK实现三种方式:

综合重合闸方式。单相故障跳闸后单相重合重合在永久性故障上跳开三相,相间故障跳开三相后三相重合偅合在永久性故障上再跳开三相。

三相重合闸方式任何类型故障均跳开三相、三相重合(检查同期或无压),重合在永久性故障上时再跳开彡相

单相重合闸方式。单相故障跳开故障相后单相重合重合在永久性故障上后跳开三相,相间故障跳开三相后不再重合

9、由旁路开關带出线开关或旁路开关恢复备用,在开关并列前应解除该侧零序电流保护最末两段的出口压板,为什么?

答:因为线路零序电流保护的電流互感器采用的是三相零序接线在正常运行时三相电流平衡,零序回路电流为零(只有很小的不平衡电流)但在旁路开关带出线开关或旁路开关恢复备用时,由于旁路(或被带线路)开关、刀闸和各接头的接触电阻大小三相不一致在开关并列过程中,出现三相电流不平衡慥成零序电流回路有电流通过,而零序电流保护最末两段电流动作值较小为防止误动,所以在开关并列前,应解除该侧零序电流保护朂末两段的出口压板

10、自动重合闸的启动发生有哪几种?各有什么特点?

答:自动重合闸有两种启动方式:断路器控制开关位置与断路器位置不对应启动方式、保护启动方式。不对应启动方式的优点:简单可靠还可以纠正断路器误碰或偷跳,可提高供电可靠性和系统运行的穩定性在各级电网中具有良好的运行效果,是所有重合闸的基本启动方式其缺点是,当断路器辅助接点接触不良时不对应启动方式將失败。保护启动方式是不对应启动方式的补充,同时在单相重合闸过程中需要进行一些保护的闭锁,逻辑回路中需要对故障相实现選相固定等也需要一个由保护启动是重合闸启动元件。缺点:不能纠正断路器误动

11、操作中发带负荷拉、合隔离开关后应如何处理?

答:(1)带负荷合隔离开关时,即使发现合错也不准将隔离开关再拉开。因为带负荷拉隔离开关将造成三相弧光短路事故。(2)带负荷拉隔离开關时在刀片刚离开固定触头时,便发生电弧这时应立即合上,可以消除电弧避免事故。但如隔离开关已全部拉开则不许将误拉的隔离开关再合上。

12、什么是变压器零序方向保护?有何作用?

答:变压器零序电流方向保护是在大电流接地系统中防止变压器相邻元件接地時的零序电流保护,其方向是指向本侧母线作用是作为母线接地故障的后备,保护设有两级时限以较短的时限跳闸母线或分段断路器,以较长时限跳开变压器本侧断路器

13、简述方向高频保护有什么基本特点?

答:方向高频保护是比较线路两端各自看到的故障方向,以综合判断是线路内部故障还是外部故障。如果以被保护线路内部故障时看到的故障方向为正方向,则当被保护线路外部故障时,总有一侧看到的是反方向其特点是:(1)要求正向判别启动元件对于线路末端故障有足够的灵敏度;(2)必须采用双频制收发信机。

14、母差保护投入运行哪些压板应茬投入位置?

答:母差保护投入运行,下列压板应在投入位置:(1)Ⅰ组母线电压闭锁压板(2)Ⅱ组母线电压闭锁压板。(3)母联开关掉闸压板(4)各元件掉闸压板及闭锁重合闸压板。(5)并应解除Ⅰ、Ⅱ母线电压闭锁联络压板和母线充电保护压板

15、采用单相重合闸为什么可以提高暂态稳定性?

答:采用单相重合闸后,由于故障时切除的是故障相而不是三相,在切除故障相后至重合闸前的一段时间里,送电端和受电端没有完全失去联系(電气距离与切除三相相比,要小得多),这样可以减少加速面积,增加减速面积,提高暂态稳定性

16、避雷器的作用是什么?

答:通过并联放电间隙或非線性电阻的作用,对入侵流动波进行削幅降低被保护设备所受过压值。避雷器即可用来防护大气过电压也可用来防护操作过电压。

17、電网发生事故时事故单位应迅速正确地向值班调度员汇报哪些情况?

答:(1)跳闸开关及时间、现象;(2)继电保护和自动装置动作情况,故障录波忣测距;表记摆动、出力、频率、电压、潮流、设备过载等情况;人身安全和设备运行异常情况

18、哪几种情况应停用线路重合闸装置?

答:(1)装置不能正常工作时(2)不能满足重合闸要求的检查测量条件时(3)可能造成非同期合闸时(4)长期对线路充电时(5)断路器遮断容量不允许重合时(6)线路上有帶电作业要求时(7)系统有稳定要求时(8)超过断路器跳合闸次数时。

19、变压器中性点间隙接地的接地保护是怎样构成的?

答:变压器中性点间隙接哋的接地保护采用零序电流继电器与零序电压继电器并联方式带有0.5S的限时构成。当系统方式接地故障时在放电间隙放电时有零序电流,则使设在放电间隙接地一端的专用电流互感器的零序电流继电器动作;若放电间隙不放电则利用零序电压继电器动作。当发生间歇性弧咣接地使间隙保护共用的时间元件不得中途返回,以保证间隙接地保护的可靠动作

20 、电网无功补偿的原则是什么?

答:电网无功补偿的原则是电网无功补偿应基本上按分层分区和就地平衡原则考虑,并应能随负荷或电压进行调整保证系统各枢纽变的电压在正常和事故后均能满足规定的要求,避免经长距离线路或多级变压器传送无功功率

21、装有重合闸的线路,当断路器跳闸后什么情况下不允许或不能偅合闸?

答:(1)手动跳闸;(2)断路器失灵保护动作跳闸;(3)远方跳闸;(4)断路器操作气压下降到允许值以下时跳闸;(5)重合闸停用时跳闸;(6)重合闸在投运单相重合閘位置,三相跳闸时;(7)重合于永久性故障又跳闸;(8)母线保护动作跳闸不允许使用母线重合闸时

22、直流正、负极接地对运行有哪些危害?

答:直鋶正极接地有造成保护误动的可能。因为一般跳闸线圈(如出口中间继电器线圈和跳合闸线圈等)均接负极电源若这些回路再发生接地或绝緣不良就会引起保护误动作。直流负极接地与正极接地同一道理如回路中再有一点接地就可能造成保护拒绝动作(越级扩大事故)。因为两點接地将跳闸或合闸回路短路这时还可能烧坏继电器触点。

23、提检修申请时应说明的内容是什么?

答:停电范围、检修性质、主要项目、檢修时间、综合出力、紧急恢复备用时间以及对电网的要求(送电时是否需要核相、保护测方向)等未经申请及批准手续,不得在设备上工莋

24、省调值班调度员有权批准哪些检修?

答:1.八小时以内可以完工的检修;2.与已批准的计划检修配合的检修(但不得超出已批准的计划检修时間)。

25、省调批准的输变电设备检修时间是如何计算的?

答:输变电设备检修时间从设备断开并接地省调值班调度员下开工令时开始,到省調值班调度员得到“××设备检修工作结束检修人员所挂地线全部拆除,人员已撤离现场现在可以送电”的汇报为止。申请时间包括停、送电操作及检修时间500kV、220kV线路停、送电操作一般规定各为50分钟。

26、对有关设备核相是如何规定的?

答:电气新设备投入运行前应核相;电气設备检修改进后可能造成相序、相位混乱的,也应核相是否需要核相,由施工单位向所属调度机构提出要求

27、调度指令分为哪几项?各项指令是如何划分的?

答:调度指令分逐项指令、综合指令和即时指令。

涉及两个以上单位的配合操作或需要根据前一项操作后对电网产苼的影响才能决定下一项操作的必须使用逐项指令;

凡不需要其它单位配合仅一个单位的单项或多项操作,可采用综合指令;

处理紧急事故戓进行一项单一的操作可采用即时指令。

28、哪些操作操作值班调度员可不用填写操作指令票?

答:合上或拉开单一的开关或刀闸(含接地刀閘);投入或退出一套保护、自动装置;投入或退出机组AGC功能;发电机组启停;计划曲线修改和功率调整;应做好上述内容的记录

29、变压器并列运行嘚条件是什么?

答:结线组别相同;电压比相同;短路电压相等。

电压比不同和短路电压不等的变压器经计算和试验在任一台都不会发生过负荷的情况

30、刀闸能进行哪些操作?

答:在电网无接地故障时,拉合电压互感器;在无雷电活动时拉合避雷器;拉合220kV及以下母线和直接连接在母线仩的设备的电容电流拉合经试验允许的500kV母线;电网无接地故障时,拉合变压器中性点接地刀闸;与开关并联的旁路刀闸当开关合好时,可鉯拉合开关的旁路电流;拉合励磁电流不超过2安培的空载变压器和电容电流不超过5安培的空载线路(但20kV以上应使用户外三联刀闸);其它刀闸操作按厂站规程执行

31、影晌系统电压的因素是什么?

答:系统电压是由系统的潮流分布决定的,影响系统电压的主要因素是:1)由于生产、生活、气象等因素引起的负荷变化;2)无功补偿容量的变化;3)系统运行方式的改变引起的功率分布和网络阻抗变化。

32、微机保护装置有几种工作状态?并对其進行简要说明

(1)调试状态:运行方式开关置于调试位置,按RESET键,此状态为调试状态。主要用于

传动出口回路、检验键盘和拨轮开关等,此时数据采集系统不工作

(2)运行状态:运行方式开关置于运行位置,此状态为运行状态,即保护投运时的状态。在此状态下,数据采集系统正常工作

(3)不对应狀态:运行方式开关由运行位置打到调试位置,不按RESET键,此状态为不对应状态在此状态下,数据采集系统能正常工作,但不能跳闸。

33、微机故障录波器通常录哪些电气量?

答:对于220kV及以上电压系统,微机故障录波器一般要录取电压量UA、UB、UC、Ua、

Ub、Uc、3U0电流量IA、IB、Ic、3Io;高频保护高频信号量,保护动作情况及断路器

34、为什么要核相?哪些情况下要核相?

答:若相位或相序不同的交流电源并列或合环,将产生很大的电流,巨大的电流会造成發

电机或电气设备的损坏,因此需要核相。为了正确的并列,不但要一次相序和相位正确,

还要求二次相位和相序正确,否则也会发生非同期并列

对于新投产的线路或更改后的线路,必须进行相位、相序核对,与并列有关的二次回路检

修时改动过,也须核对相位、相序。

35、省调对接地刀閘(地线)管理规定是如何规定的?

答::凡属省调管辖线路出线刀闸以外的省调值班调度员下令操作的线路接地刀闸(地

线)由省调操作管理;出線刀闸以内的接地刀闸(地线),由厂、站值班人员操作管理; 检修人员在线路上装的工作地线由检修人员操作管理。

36、省调对联络线停送电操作是如何规定的?

答:如一侧发电厂一侧变电站,一般在变电站侧停送电发电厂侧解合环;如两侧均

为变电站或发电厂,一般在短路容量大的一侧停送电在短路容量小的一侧解合环。有

37、山东电网的发电机组按照频率责任范围是如何定义的?

答:分为:主调频机组辅助調频机组和负荷监视机组。

主调频机组一般指具备并投入AGC功能运行的发电机组负责保持电网频率50赫兹运行。 辅助调频机组由省调指定負责保持电网频率50±0.1赫兹运行。负荷监视机组负责保持电网频率50±0.2赫兹运行主调频机组、辅助调频机组之外的运行机组均为负荷监视机組。主调频机组的AGC功能退出后作为辅助调频机组运行。

38、值班调度员在处理事故时应特别注意:

答:(1)防止联系不周情况不明或现场汇報不准确造成误判断;(2)按照规定及时处理异常频率、电压;(3)防止过负荷跳闸;(4)防止带地线合闸;(5)防止非同期并列;(6)防止电网稳定破坏;(7)开关故障跳闸次數在允许范围内。

39、两端有电源的线路事故跳闸应根据什么原则决定由何端强送?

答:(1)短路故障容量小的一端;(2)开关遮断故障次数少和开关遮断容量大的一端;(3)保护健全并能快速动作跳闸的一端;(4)能迅速恢复用户供电和正常结线方式的一端;(5)电网稳定规程有规定的按规定执行。

40、线蕗过负荷时应采取哪些措施?

答:(1)受端电网发电厂增加有功、无功出力,送端发电厂适当降低出力;(2)提高送、受端运行电压;(3)改变电网结线方式使潮流强迫分配;(4)将受电地区负荷调出;(5)在受电地区限电或拉闸。

41、线路过负荷采取一般措施无效时省调又是如何规定的?

答:(1)线路电流互感器过负荷超过10%或线路过负荷不超过15%时,省调下令地调在受电地区限电或拉闸若十分钟内仍未消除过负荷,省调值班调度员在受电地區按事故拉闸顺序直接拉闸使过负荷时间不超过二十分钟。

(2)线路过负荷超过15%时省调值班调度员立即在受电地区按事故拉闸顺序直接拉閘,拉至过负荷不超过15%再按上款的规定处理。

(3)继电保护和稳定极限按给定的数值掌握不允许超过。

42、电网发生振荡的一般现象是什么?

答:(1)发电机、变压器及联络线的电流、电压、功率表周期性的剧烈摆动振荡中心电压波动最大,周期性的降低或接近于零;

(2)失去同步的发電厂间联络线输送功率往复摆动虽有电气联系,但送端频率升高受端频率降低,并有摆动;

(3)发电机有异音电灯忽明忽暗。可能甩掉部汾负荷

43、哪些情况可停用不停电设备的保护装置进行检查或试验?

答:(1)用旁路(母联)开关保护或临时保护代替;(2)220kV及以上设备有两套完整保护的,可以轮流停用;(3)在保证有一套主保护运行的情况下天气好时允许其它保护装置轮流停用,但停用时间不得超过1小时

44、电源联络线改为單电源供电时,保护装置的投停是如何规定的?

答:(1)投三相重合闸的线路应将受电侧保护及重合闸停用,有纵联保护的将全部保护改投信号。电源侧的重合闸改检查线路无压(或普通三相)重合闸电网改变后改变方式,电网恢复前恢复方式(2)投单相或综合重合闸的线路,保護装置的方式不变

45、哪些情况应停用高频保护?

答:(1)通道故障或通道余重不足时;(2)高频保护装置故障时;(3)直流电源消失时;(4)电压回路断线时。