屋面排气管屋顶防雷做法法

建筑屋面避雷针及避雷线安装质量要求:
1、屋顶设置避雷针或避雷线主要作用是对建筑物和屋面设备起到保护作用。其质量控制主要为:
2、屋面的设备、金属构件、金屬管道、金属支架、电气设备金属外壳都必须和接地干线可靠连接
3、避雷线安装应平直,镀锌层完好接头应采用双面焊接,圆钢搭接長度6倍直径焊接焊口须防腐处理。
4、引下线宜采用圆钢或扁钢当采用圆钢时,直径不应小于8mm当采用扁钢时,截面不应小于48mm2厚度不應小于4mm。对于装设在烟囱上的引下线圆钢直径不应小于12mm。扁钢截面不应小于100mm2且厚度不应小于4mm
5、避雷带跨越建筑物变形缝时,应设补偿裝置
6、接闪器应热镀锌,焊接处应涂防腐漆在腐蚀性较强的场所,还应加大其截面或采取其他防腐措施
避雷线敷设平直、牢固,弧線流畅支持件间距均匀,与 建筑物交接处收口美观
屋面避雷线安装的常见问题
1)扁钢与扁钢的搭接,焊接少于3个棱边
2)圆钢与圆钢嘚搭接,单面焊接
3)利用金属钢管栏杆做为避雷线,其管壁厚度和截面积达不到设计要求
避雷带为扁钢时,搭接处底部不宜焊接常見只焊两个边, 不符合规范要求最好是四边均焊接,以免空气进入产生锈蚀
避雷引下线搭接部位单面焊接,底部未焊原因为平行搭接造成底部不宜焊接。搭接部位宜上下搭接便
利用屋面金属栏杆做避雷带时应符合设计规范JGJ16-2008 11.6.6条要求:层顶上的永久性金属物宜作为接闪器,但其所有部件之间均应连成电气通路并应符合下列规定:钢管、钢罐的壁厚不应小于2.5 mm,当钢管、钢罐一旦被雷击穿其介质对周围環境造成危险时,其壁厚不得小于4mm
屋面利用金属栏杆做避雷带示例
不锈钢管金属栏杆一般管壁较薄,截面积达不到避雷带设计的要求尤其是在连接处,更是薄弱环节应在其连接处做加强处理,确保在遭到雷击时安全泻流

1.将房子柱子引下线钢筋与屋面钢筋焊接跨接宜用12圆钢焊接150mm左右
2.将屋面一圈钢筋焊接好,达到电气贯通效果或者另外铺设一圈扁钢或者圆钢与引下线焊接好。
3.在一圈电氣贯通的钢筋上焊接避雷针或者避雷带避雷针用12以上圆钢,避雷带用8以上圆钢
4.另外为屋顶设备预留接地扁钢。高出屋面的烟囱通风孔等等需要在其上面作避雷针或者避雷带使其达到保护范围内。
5.屋面金属物体都要与避雷设施连接至少连接两处,例如栏杆等


为防止保温屋面内含有水汽时影響保温效果并造成室内屋顶棚发霉等质量缺

陷,在保温屋面增设透气孔在保温、找坡层的松散材料中设置通气孔

一、主要内容与适用范围

.本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。

.此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理

.公共区域:包括办公室走道、会议室、卫生间每天由行政文员进行清扫;

.个人区域:包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。

公共区域环境卫生应做到以下几点:

保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土无死角。

保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明

保持墙壁清洁表面无灰尘、污迹。

保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁

保持卫生间、洗手池内无污垢,经常保持清洁毛巾放在固定(或隐蔽)的地方。

保持卫生工具用后及时清洁整理保持清洁、摆放整齐。

垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理无溢满现象。

办公用品的卫生管理应做到以下几点:

办公桌面:办公桌面只能摆放必需物品其它物品应放在个人抽屉,暂不需要的物品就擺回柜子里不用的物品要及时清理掉。

办公文件、票据:办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中并整齐的摆放至办公桌左上角上。

办公小用品如笔、尺、橡皮檫、订书机、启丁器等应放在办公

桌一侧,要从哪取使用完后放到原位

电脑:电脑键盘要保持干净,下班或是离开公司前电脑要关机

报刊:报刊应摆放到报刊架上,要定时清理过期报刊

饮食水机、灯具、打印机、传真机、文具柜等擺放要整齐,保持表面无污垢无灰尘,蜘蛛网等办公室内电器线走向要美观,规范并用护钉固定不可乱搭接临时线。

备的包装和报廢设备以及不用的杂物应按规定的程序及时予以清除

个人卫生应注意以下几点:

我要回帖

更多关于 屋顶防雷做法 的文章

 

随机推荐