JDG管的使用范围广泛能够给我们嘚生活带来很多的便利,避免了线路短路的问题最近有不少消费者在问JDG管需要做跨底线吗,我们看看介绍吧
JDG管需要做跨底线吗
1、JDG电线管不需要做跨接。
2、JDG管(套接紧定式镀锌钢导管、电气安装用钢性金属平导管)是一种电气线路最新型保护用导管连接套管及其金属附件采鼡螺钉紧定连接技术组成的电线管路,无需做跨接焊接和套丝,是明敷暗敷绝缘电线专用保护管路的最佳选择
接地跨接线是两个金属體(机柜、桥架、线槽、钢筋、金属管等)之间的接地金属连接体(导线、圆钢、扁钢、扁铜等)。指接地母线遇有障碍(如建筑物伸缩缝沉降缝等)需跨越时相连接的连接线,或利用金属构件金属管道作为接地线时需要焊接的连接线;常见的接地跨线有伸缩(沉降)缝、管道法兰、吊车鋼轨接地跨接线等,计算工程量按“处”为单位
JDG管应该如何选择和铺设
(1) JDG管的切断须采用无齿锯或钢锯切断,端口应光滑无毛刺。
(2) JDG管暗敷设时其弯曲半径不应小于管外径的6倍,在混凝土平面内其弯曲半径不应小于管外径的10倍;JDG管明敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍
(3) JDG管暗敷时,固定点间距不大于1000mm固定点距弯头重点、接线盒及终端间距应大于150mm,而小于300mm.
(4) JDG管埋入墙体或混凝土内时管路与墙体或混凝土表面净距不应小于15mm.。
(5) 套接紧定式钢导管管路明敷设时其支架、吊架的規格,当无设计要求时不应小于圆钢:直径6mm;扁钢:30mm*3mm:;角钢:25mm*25mm*3mm的规定。
(6) 管入箱(盒)应一管一孔管径与箱(盒)敲落孔应吻合,严禁开长孔管入箱(盒)时排列应整齐,间距均匀箱(盒)与墙平齐。
(7) 配管完毕后为防止异物进入管内,在端头应做好封堵
(8) 在混凝土浇筑时,应留电工监控以防将管路,接线盒震开移位
(9) 待模板拆除完毕后,应及时进行预扫管扫管应将布条固定在带线的一端,从管路的另一端拉出来清除由于镀锌管路进入管内的杂物或积水。扫管完毕封闭盒子口。
本回答由山东华昂工程设备有限公司提供
1.1 主要施工规范、规程
类 别|名 称|编 号|
《建筑电气工程施工质量验收规范》|GB|
《火灾自动报警系統施工及验收规范》|GB50166-92|
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》|GB50169-92|
《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》|GB50254-96|
《建筑與建筑群综合布线系统工程验收规范》|GB/T|
《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》|CECS120:2000|
地 方|《建筑工程资料管理规程》|DBJ01-51-2003|
《建筑安装分项工程施工工艺规程》|DBJ/T01-26-2003|
类 别|名 称|编 号|
国 家|《等电位联结安装》|02D501-2|
《接地装置安装》|030501—4|
地 方|《建筑电气通鼡图集》|92DQ1~13|
类 别|名 称|编 号|
国 家|《建筑工程施工质量验收统一标准》|GB|
我国现行的的安全生产、文明施工、环保及消防等有關规定以及北京市建筑工程施工现场安全标准管理标准
(1)施工前应对图纸审核,了解各部位的管材、盒子选择做法和技术要求。
(2)隔墙工程配管及吊顶内配管施工应按各道工序进行验收合格后方可进行下道工序施工。3⑴包括管路之间地线连接和管路与盒、箱之间的跨接地線连接套接紧定式钢导管管路有下列情况
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案