在这种情况下可以直接砌砖墙吗?

PKPM结构用户问题及解答汇总结构软件—pkpm

1、SATWE弹性挠度计算中是否考虑了中梁刚度放大系数?
答:未考虑。施工图中长期挠度可以选择是否考虑,但对混凝土梁挠度结果影响不大。

2、平面不规则结构,SATWE计算到第二步停止
答:主要是选用VSS求解器导致的,该求解器不能取过多振型。可使用模拟一+LDLT计算。模拟三程序强制使用VSS求解,也不能使用模拟三。

3、异形柱截面尺寸位置保持不变,使用不同的布置方式(改变角度等),异形柱配筋计算结果差别大
答:SATWE对PMCAD的建模数据进行重新整理,对异形柱,SATWE以腹板形心作为计算定位点。对PMCAD中对称布置的异形柱,要保证两对称柱子的腹板同时沿竖向或横向,此时生成的计算简图一致,配筋也对称。

4、 混凝土箱型截面施工图出不了?梁截面为箱型,而平法表示却为矩形,截面配筋也是矩形?
答:梁施工图中无该类型处理。但SATWE计算是正确的。

5、 不计算地震作用时,没有剪力墙轴压比输出,如何查看?
答:将本工程拷贝到另一文件夹中,此时选择计算地震作用,烈度可以随便选,该模型计算的墙轴压比可供设计。

6、 筏板标高与上部结构什么关系?
答:08版基础CAD与上部PMCAD中使用同一标高,即坐标系一致,两者关联,所以在进行基础设计时要保证上部标高符合实际。05版基础与上部标高是独立的,设置相对正负0的标高就可以。

7、有无地下室,其计算的上部结构位移差别较大?
答:因为该模型地下室层数多,共4层,取的地下室约束 m值为3,较小,这样计算的地上部分位移要大一些。可将m值取10或直接设为-4,即嵌固,这样有无地下室计算的位移是很接近的。

8、2层的底部框架结构,非抗震,砌体结构辅助设计计算通过了没问题,但是底框-抗震墙结构三维分析,计算参数中选不计算水平地震力,生成SATWE数据文件及数据检查无错误,但是到第2步SATWE内力及配筋计算却出错!请问是什么原因?
答:底框结构的楼层地震剪力在“砌体结构辅助设计”中已经计算完毕,SATWE中不再计算。对于不考虑地震的底框,可在砌体中就不计算地震作用。SATWE中虽然选择计算地震力,但实际读不到砌体中的地震力。SATWE中选择“不计算地震作用”经常容易计算不过。

9、基础CAD读取的墙内力,用SATWE标准值手算与之不符,基础读取的内力偏大较多?
答:PMCAD中建了较多100mm的短墙,JCCAD识别混乱导致荷载错误。PMCAD中墙端与梁相交时,墙的端点与梁的端点为同一节点,此时不必再将墙向外延伸半个梁宽。

10、钢框架中钢梁的稳定计算较旧版SATWE大很多,