防火门设置在建筑各楼层的什么地方?

解析:《高规》规定,设在变形缝处附近的防火门,应设在楼层数较多的一侧,且门开启后不应跨

《高规》规定,设在变形缝处附近的防火门,应设在楼层数较多的一侧,且门开启后不应跨越变形缝。()

根据考试中心的答案统计,该试题:


1题: 汽车库、修车库防火挑檐的宽度不应小于1m,耐火极限不应低于1.00h。()

2题: 消防水箱的补水可由生活、生产或消防水泵供给。()

3题: 人防工程中消防疏散照明和消防备用照明在工作电源断电后,应能自动投合备用电源。A、

4题: Ⅳ类汽车库只需要设一个安全出口。()

5题: 防烟楼梯间均应设机械防烟设施。()

6题: 停车场是指停放由内燃机驱动且无轨道的客车、货车、工程车等汽车的露天场地和构筑物。()

1.该商业中心的建筑高度为22m,属于多层公共建筑。
2.1)存在的问题:中庭与周围连通空间采用耐火极限为1.00h的防火卷帘进行分隔,不符合规范要求。
理由:中庭与周围连通空间采用防火卷帘进行分隔时,其耐火极限不应低于3.00h。
2)存在的问题:商场每层划分成一个防火分区,不符合规范要求。
理由:多层公共建筑每个防火分区的最大允许建筑面积为2500m2,该建筑内设置有自动喷水灭火系统,防火分区的最大允许建筑面积可以提高1.0倍,即5000m2,而商场部分每层建筑面积为-m2,至少应划分为两个防火分区。
3)存在的问题:歌舞厅四层设置了70~210m2不等的中包厢,部分包厢面积超过了规范允许的最大值,不符合规范要求。
理由:歌舞厅布置在四层及以上楼层时,一个厅、室的建筑面积不应大于200m2
3.1)存在的问题:歌舞厅四层走道西侧尽端的厅室只设置了一个疏散门,不符合规范要求。
理由:歌舞娱乐放映游艺场所内建筑面积不大于50m2且经常停留人数不超过15人的厅、室,可以设置一个疏散门。该厅室疏散门的数量不应少于2个。
2)存在的问题:歌舞厅二层走道东侧尽端的厅室一个疏散门长期锁闭导致厅室内疏散距离以及疏散门数量不符合规范要求。
理由:一级耐火等级多层歌舞娱乐建筑,室内任一点到疏散门的最大直线距离不应大于9m,该建筑内全部设置有自动喷水灭火系统时,疏散距离可以增加25%,即11.25m。而对于该厅室建筑面积为144m2,进深8m,室内最不利点至疏散门的直线距离必然会超过11.25m。同时,内部装修不应擅自减少疏散门的数量。
4.1)存在的问题:商场中庭连通部位的墙面采用难燃胶合板装修不符合规范要求。
理由:商场中庭连通部位的墙面装修材料燃烧性能应为A级,而难燃胶合板燃烧性能属于B1级。
2)存在的问题:歌舞厅顶棚采用岩棉装饰板装修,装修材料燃烧性能不符合规范要求。
理由:歌舞厅顶棚装修材料燃烧性能应为A级,而岩棉装饰板燃烧性能属于B1级。

扫码关注考呀呀 更多试题等你拿

[导读]: 消防安全标识的制作、消防安全标识设置位置应符合《消防安全标志》(GB13495—92)和《消防安全标志设置要求》(GB15630—1995)的相关规定。

消防安全管理标识化应当做到以下几点:

设置要求:在单位建筑大门口或社区(住宅小区)主入口处的醒目位置应设置消防总平面布局图。主要包括单位建筑、社区(住宅小区)总平面布局图、消防车道、扑救面、室外消火栓、水泵结合器、消防控制室位置,以及单位建筑、社区(住宅小区)通向外部的出入口等内容,图中消防车道要以红色标注。

设置要求:社区(住宅小区)消防车道、建筑周围的消防车道可采用喷涂“消防车道严禁占用”和禁停线区,也可在车道进口和扑救场地醒目处竖立“消防车道严禁占用”的标示牌,标示牌内容应清晰可见。

3、消防安全重点单位标示牌

设置要求:在单位建筑大门口的醒目位置,张贴统一制作的消防安全重点单位标示牌。

4、消防安全重点部位标示牌

设置要求:在单位消防安全重点部位的醒目位置,张贴统一制作的消防安全重点部位标示牌。

设置要求:在消防控制室门口醒目位置,张贴统一制作的消防控制室标示牌。

6、室外消火栓、水泵结合器等室外消防设施

设置要求:设置在建筑外墙以及花坛等部位及其附近的,采用统一制作的标牌标明,标牌应能在20米外即可看到。分区设置的应标明所管区域。

7、水泵、报警阀、控制柜等室内消防设备

设置要求:水泵、报警阀、控制柜等标识牌应为红底白字,标明编号、所管楼层范围、水流方向等相关内容。

8、消火栓箱、灭火器箱等消防器材

设置要求:消火栓箱、灭火器箱等应在箱体醒目处张贴标示牌或喷涂提示标识。

9、防火门、防火卷帘、电梯、扶梯

设置要求:在常闭式防火门中上部应设置防火门保持常闭标牌。在防火卷帘正下方应划定标识线,在卷帘下方地面或墙面上标明防火卷帘下方严禁占用的提示语。在电梯按钮附近或扶梯上行醒目位置应张贴火灾禁用标示牌。

10、安全出口、疏散通道

设置要求:安全出口应设置“安全出口”指示标志,疏散通道上应设置发光式疏散指示标志,确保在任何部位能看到正确引导疏散的标识。

设置要求:公众聚集场所应设置禁烟标示牌。宾馆饭店客房床头应设置“请勿卧床吸烟”标示牌。

设置要求:人员密集场所在各楼层醒目位置应楼层疏散示意图。宾馆、餐厅、娱乐场所等包房门后应设置楼层疏散示意图。

13、消防码头、消防取水点等消防水源

设置要求:行政村、社区(住宅小区)和消防安全重点单位供消防车取水的消防码头、消防取水点部位,应设置统一制作的“消防码头”或“消防取水点”标示牌,严禁占用。

单位应当实行标识化管理,通过规范运用标志、标识、标牌等可视载体,实现消防安全管理各个环节可视化、规范化;标识传达的信息应清晰、简洁,可采用文字或图例表述,标识颜色应当醒目并区别于四周装修材料颜色,且应设置在明显部位,以上就是消防安全标识管理设置要求的全部内容。

免责声明:部分文章信息及图片来源于网络及投稿,本站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实与准确性,如本站文章、图片和转稿涉及版权等问题,请作者及时联系本站,我们会尽快处理。