建筑的接地电阻不够,新增接地体可以与原接地体做等电位么?

  • 如果我的接地极不是另外焊进去的(即不是用人工接地体),而是利用建筑物基础内钢筋(自然接地体),那么我的接地母线是否可以不用扁钢,而用基础水平钢筋点焊成环来替代?

  • 这个应该去查规范,一般是不充许的除非你是满意堂基础,钢筋是通长连接,如果是独立基础,怎么可以呢

    正在加紧审核中,请稍后查看。 正在加紧审核中,请稍后查看。 您发表的内容可能包含敏感信息,未能发表,如有疑问请联系在线客服。

    答案暂时没有追问,收到追问时可在此看到并进行答复

    追问太多啦,答题者也需要休息喔

    还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看

    老师解题不易,满意记得赞赏一下喔

  • 正在加紧审核中,请稍后查看。 正在加紧审核中,请稍后查看。 您发表的内容可能包含敏感信息,未能发表,如有疑问请联系在线客服。

    答案暂时没有追问,收到追问时可在此看到并进行答复

    追问太多啦,答题者也需要休息喔

    还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看

    老师解题不易,满意记得赞赏一下喔

  • 一、利用基础钢筋焊接作为接地极,就是用基础内水平钢筋点焊(需要另外用短钢筋)成环而形成的。不需要另外打接地极了。(当然,如果防雷测试点测试不合格,还是需要另外补打接地极的);与接地母线没有关系。

    二、接地母线是等电位的电流通道(流向接地极或者说是流向大地的电流通道),接地母线可以是电线、电缆、镀锌扁钢、镀锌圆钢,由设计决定使用什么材质的接地母线。室内各处需要做接地的地方,都需要通过接地母线连接到接地极。

    正在加紧审核中,请稍后查看。 正在加紧审核中,请稍后查看。 您发表的内容可能包含敏感信息,未能发表,如有疑问请联系在线客服。

    答案暂时没有追问,收到追问时可在此看到并进行答复

    追问太多啦,答题者也需要休息喔

    还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看

    老师解题不易,满意记得赞赏一下喔

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

更多“接地体与建筑物的距离不应小于1.5m,与独立避雷针的接地体之间的距离不应小于()”相关的问题

下列关于接闪器接地要求描述不正确的有( )。

A、避雷针(带)与引下线之间的连接应采用焊接

B、在土壤电阻率不大于100Ω?m的地区,其接地电阻不宜超过30Ω

C、独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口等的距离应大于1.5m

D、其他接地体与独立避雷针的接地体之地中距离不应小于3m

E、不得在避雷针构架或电杆上架设低压电力线或通信线

建筑物的防雷接地装置有( )。

关于避雷针,下列说法哪一种不正确()

A. 避雷针的接地电阻应小于4Ω

B. 避雷针由针形导体和接地装置组成

C. 避雷针基本原理是尖端气体放电

D. 避雷针一般安装在建筑物的顶点

建筑物的防雷接地装置有()。

建筑物的防雷接地装置有()。

当一类防雷建筑物太高或其他原因难以装设独立避雷针(带,网)时,其防直击雷的接地装臵应()敷设成()接地体,每根引下线的冲击接地电阻不应大于()Ω。

建筑物上的避雷针或防雷金属网应装设集中接地装置,且不能与其它金属物体连接。

在防雷击电磁脉冲时,为减少电磁干扰的感应效应,改进电磁环境,建筑物应采取屏蔽措施和等电位连接。下列叙述不正确的是()。

A、建筑物和房间的外部设屏蔽

B、以合适的路径敷设线路屏蔽

C、第一类防雷建筑物的独立避雷针及其接地装置作等电位连接

D、屋面金属体、混凝土内钢筋和金属门窗框架作等电位连接

防雷和接地保护巡视检查的项目与要求:避雷针的安装应满足机械强度和耐腐蚀的要求;阀型避雷器应垂直安装,其密封良好;防雷装置应定期进行检查和预防性试验;接地体镀锌,截面符合规定等。详见第四章第七节。装有避雷针的建筑物上()架设低压线、通信线和广播线。

小王的工程公司资金较为紧张,在他的公司承建的某个机房工程中,对于防雷的部分措施如下:机房建筑采用钢筋混凝土的结构,安装了避雷针,并且防雷接地与机房的保护接地共用了一组接地体。

  • 卫生间局部等电位,接暖气片的线盒高度是300mm吗

    工程 等电位箱 图纸标明40cm

  • 谁知道宾馆用卫生间一般有多大面积

    宾馆标准间卫生间尺寸是:1.单床房 卫生间,一级:≥12 5.0,二级:≥10 3.5,三级:≥9 3.0,四级:≥8 3.02、双床房 卫生间,一级:≥20 5.0,2.一般宾馆卫生间不宜小于4平米。单床标准间总面积不宜小于14平米。双床标准间总面积不宜小于18平米。

  • 卫生间局部等电位做法是怎样的

    利用卫生间四周钢筋形成环形回路,地面钢筋网上排筋电焊形成60*60网格,再焊一根25*4扁钢引出至洗手盆下端离地面30公分高敷设一个等电位盒子即可

  • 想知道卫生间多大面积合适

    卫生间作为家庭的洗理,是一个实用功能的地方。现在的卫生间一般包括浴室,为了方便各卫具、浴具的摆放,卫生间一般宽在1.5―2.1米,长在1.2―1.8米左右合适。另外,由于卫生间易滋养细菌,并且常伴有异味,所以,卫生间的门不宜开向大门、卧室以及厨房门。希望对你有帮助

  • 60cm的洗手台适合多大面积的卫生间

  • 卫生间做洗衣池好不好要多大面积的才合适

    卫生间洗衣服经常使用塑料盆,比如洗窗纱,塑料盆平时还需要存放空间不美观,想安一个洗衣槽漂亮的,有什么办法吗?

  • 如果渲染的位置是在墙角的话,个人觉得大概有18平米;

  • 1米的踢脚线供暖能供暖多大面积的房子

    鹏瑶踢脚线1米大约能带动2.5-4个平方面积的供暖

  • 想知道卫生间多大面积合适的一家三口的哦,需要多大的平方米的

    你家卫生间多大面积的啊墙面、地面、卫生间卫浴,洗漱台,吊顶,门及门套,一般材料的话也得4.5千吧。这样的材质也是又好有坏的。装修卫生间的材料的档次不同,价格肯定也会不相同的。

  • 在线等,福溢家居的家具适合多大面积的家呀

    刚刚买了他们今年新品维罗纳系列,感觉不错,ps:我家是三房两厅的,大概100平方这样子###他家的东西都挺有品位的,高档大气上档次,具体适合多大面积,还是建议你去他家店里看看!

我要回帖

更多关于 等电位和防雷接地可以共用吗 的文章

 

随机推荐