干式变压器厂家和油浸变压器的区别?

SCB型干式变压器-沈阳天旭变压器制造有限公司
名称:沈阳天旭变压器制造有限公司
地址:沈阳市法哈牛镇
传真:024-
当前位置: &
& 干式变压器
SCB型干式变压器
干式环氧树脂浇注变压器产品知识
1、什么是变压器?
变压器是一种静止的电磁感应设备,在其匝链于一个铁芯上的两个或几个绕组回路之间可能进行电磁能量的交换与传递。
2、简述干式变压器的特点及市场前景
干式变压器产品的特点为安全,难燃,防火,无污染,可直接安装在负荷中心。免维护,安装简便,综合运行成本低。防潮性能好,可在100%湿度下正常运行,停运后不经预干燥即可投入运行。损耗低,局部放电量低,噪音小,散热能力强,强迫风冷条件下可以150%额定负载运行。配备有完善的温度保护控制系统,为变压器安全运行提供可靠保障。
3、干式变压器和油浸式变压器的区别?用户如何选用?
干式变压器的冷却方式为空气自冷或强迫风冷,其散热方式为气道散热。所具有的特点为安全,难燃,防火,无污染,可直接安装在负荷中心。免维护,安装简便,综合运行成本低。防潮性能好,可在100%湿度下正常运行,停运后不经预干燥即可投入运行。
油浸式变压器的冷却方式为油循环冷却,采用油道散热,所以每台油浸式变压器都要附带油箱。它的特点是散热性能好。但是与干式变压器相比较,油浸式变压器易燃,不防火,需经常维护,对环境会造成一定污染。故在人群高密度地区,已很少使用油浸式变压器。
对客户来说,如果只考虑成本低廉,则可考虑采用油浸式变压器,但如果从安全运行,维护成本及保护环境的角度考虑,则建议客户使用干式变压器。
4、干式变压器由哪些部件组成?
干式变压器主要由下列部件组成:
变&&& 压&&& 器
紧固件及支撑件
温控器及风机
变压器外壳
5、干式变压器常见的工艺中,SC、SCB、SG、SCR、SCLB五种工艺的区别?缺点是什么?分别代表的厂家有哪些?
高低压均为铜线绕制,真空环氧浇注
高压铜线绕制,低压铜箔绕制,真空环氧浇注
环氧树脂浸渍,不浇注
缠绕式变压器,不浸渍,不浇注
高压铜线绕制,低压铝箔绕制,真空环氧浇注
具有优良的抗短路能力和抗雷电冲击能力,散热性能良好。
成本较低,绕制材料可回收利用。
耐热绝缘等级为H级
成本低,绕制方便
抗短路能力和抗雷电冲击能力差。
抗短路能力和抗雷电冲击能力差
抗短路能力和抗雷电冲击能力差。
过负荷能力较低,负载损耗过大,抗短路能力和抗雷电冲击能力差
天津特变电工
天津特变电工
云南赛格迈
6、SCB与SC的区别
(1)线圈绕制方面:
SCB型产品低压线圈采用箔绕:
(1)&&& 绕组结构:采用铜箔单层缠绕,层间材料用含有潜伏性固化剂的环氧树脂及F级复合箔。
(2)&&& 绕组材料:采用导电率极佳的无氧铜,含铜量99.99%。
& SC型产品低压线圈采用线绕:
(1)&&& 绕组结构:圆筒式线圈
(2)&&& 多根普通玻璃丝包扁铜线。
(2)抗突发短路事故方面
(1)&&& SCB型产品低压采用铜箔式结构,电抗高度即为绕组高度,与高压线圈等同,从而在变压器产生突发短路条件下,产生较小的轴向短路力。另外,由于整个绕组采用一张宽而薄的箔材,抗轴向拉断能力较强。
(2)&&& SC型产品由于采用多根并绕,端部螺旋角极大,产生很强的端部漏磁场,在变压器遭受突发短路状态下,产生极大的短路力,如果结构方面没有充分加强,则很容易造成轴向损坏。
(3)在变压器低压温升方面
由于低压绕组靠近铁芯散热较困难,SCB型产品采用箔式低压绕组结构,可以方便的设置散热面,加大通风量,从而保证线圈产生的热量及时散发。而SC型产品采用线绕式低压绕组,达到上述目的较为困难。变压器的低压温升,箔绕结构要比线绕结构平均下降5&7K。可提高变压器的过负载能力和使用寿命。
(4)在变压器的负载损耗方面
由于SCB型产品低压箔式结构采用无氧铜箔,同电压等级,同规格的变压器,SCB型产品比SC型产品,由于集肤效应造成的,附加损耗平均降低5%。
(5)绝缘性能方面
SCB型产品低压箔式结构采用低压箔式结构,低压绕组内各层间的电压梯度很低,SCB型产品与SC型产品相比具有更高的绝缘强度。由于其匝间电容较大,从而提高产品抗过电压及雷电冲击强度。
7、干式变压器的电压如何调节?
高压电压与对应的分接档位(位置)见下图(以.5%V为例)
8、试阐述干式变压器的铁芯结构。
9、干式变压器常见的产品中,不同绝缘结构的对比。
树脂绝缘干式变压器线圈从树脂绝缘形式一般有四种制造工艺:1.环氧树脂浇注薄绝缘结构(简称薄绝缘式),2.环氧树脂缠绕式结构(简称缠绕式),3.环氧树脂带填料浇注厚绝缘结构(简称带填料式),4.真空浸渍结构(简称敞开式)。
10、SCZB9&1000/10是什么意思?& 9型和10型产品的区别是什么?
SCZB9-1000/10为三相干式有载调压变压器,它的容量为1000KVA。高压线圈为线绕,电压等级为10kV;低压线圈为箔绕,电压等级为0.4kV。
9型产品的空载损耗比国标10228平均下降10%,负载损耗比国标平均下降10%。
10型产品的空载损耗比国标10228平均下降20%,负载损耗比国标平均下降15%。
11、干式变压器的制造工序?
原材料经严格的进厂检验后,分别转入线圈绕制工序和铁心加工工序。①线圈绕制工序:将线圈绕制模具清理干净无异物后,在模具上涂擦脱模剂,待干燥后,按图纸要求,开始线圈绕制,线圈每绕一层测量其外径尺寸是否与图纸相吻合,导线绕制完成后,缠绕外绝缘,并要求外绝缘平整、厚度均匀。将绕制完的线圈组完外模后,送入真空浇注罐中,预热70℃,5小时,抽真空8小时,真空度达到要求后,然后进行树脂浇注。线圈浇注完成后70℃静放2小时,然后升温至90℃ ,110℃ 各2小时后,破除浇注罐中真空,将浇注模具推出、拆模、清边,最后将预固化好的线圈转入烘干箱中进行130℃ 8小时的深层固化处理后,转下一道生产工序。②铁芯生产工序:将纵剪完成后的铁芯材料按照图纸要求送入横剪线装料设备中,依照产品叠片加工图纸,将数据参数输入到计算机程序控制系统中,然后实现自动冲剪叠装,将叠装好的成型铁芯进行绑扎后送入烘干炉中60℃ 3小时,预热后用双H树脂胶将铁芯涂刷固定,待树脂胶固化后,拆除夹紧工装转入装配工序。
12、我公司的干式变压器制造工艺同其他厂家相比有何优点?
我公司铁芯使用德国乔格铁芯横剪线生产,其剪切精度高、毛刺小、具有多头放料、自动叠码和步进叠功能,减少了切片振动次数,保证硅钢片中完好的晶粒结构。
13、影响干式变压器使用寿命的参数是哪一项?如何进行控制?什么是十度法则?100K同120℃的含义及如何换算?
&& 温度,一般采用强迫风冷和降低负载来进行控制。变压器的十度法则是变压器在超过温升限值的情况下长期运行,每升高10℃,变压器的使用寿命缩短一半。100K是指F级干式变压器的最高温升限值,120℃是指耐热绝缘等级F级的温度;温升限值+ 环境常温(20℃)= 耐热绝缘等级的温度。
14、我公司干式变压器的最高温升?
F级时为100K。
15、我公司干式变压器怎样降低噪音?
设计&&调整铁芯比例系数,避开共振频率。
&&& 材料&&采用优质硅钢片,减小磁滞伸缩率。
&&& 加工&&利用先进的铁芯生产线,加工毛刺&0.03mm。
&&& 装配&&采用先进的五步进叠片工艺,减小铁芯接缝气隙。
16、我公司的干式变压器怎样降低损耗?
进行优化设计,选用优质材料、提高加工制造工艺水平。
17、干式变压器的8个出厂试验和2个例行试验是什么?
8个出厂试验:变比测量,直流电阻测量,绝缘电阻测量,工频耐压试验,感应耐压试验,空载电流及空载损耗测量,负载损耗测量,局部放电测量。
2个例行试验:雷电冲击试验,温升试验。
18、简述变压器温控器、外壳及风机的作用。
温控器的作用是进行三相巡检,控制冷却风机的启停(80℃和100℃),超温报警(130℃),超温跳闸(150℃),并可以远距离向计算机终端输出信号。
外壳的作用是在变压器带电运行时防止人体或异物靠近变压器,以免发生危险。
风机的作用是提高空气的流动速度,降低变压器本体在运行时所产生的热量而引起的温度升高,以保证变压器能够正常连续地运行。
19、干式变压器怎样降低噪音?
有两种方法。一、在变压器周围设置隔音墙,可以大幅度地降低变压器的声级水平;二、从工艺上采取措施,如铁心采用阶梯式接缝,叠完铁心后在剪切边缘上用树脂漆粘合;对铁芯柱进行绑扎并涂刷树脂固定漆;各部件连接处通过硅橡胶板进行减震处理,可有效的降低噪声。
20、干式变压器主要有哪些品种?
干式变压器主要有:干式电力变压器、配电变压器、牵引整流变压器,接地变压器,消弧线圈等特种干式变压器和非标干式变压器、干式电抗器等品种。
21、常用铜箔宽度是多少?最大厚度是多少?
常用铜箔宽度为800~1000mm,最大厚度2mm。
22、浇注罐在浇注线圈时,真空度可达多少?
23、干式变压器的绝缘等级是什么?此等级的耐热指数是多少?
一般为F级,绝缘系统温度为155℃。
24、硅钢片的型号30Q130中的30、Q、130各代表什么意思?
30 &&硅钢片的厚度0.30mm
&&&&&&& Q& &&冷轧取向硅钢片
&&&&&& 130&&最大单位铁损P17/50=1.30W/kg
25、干式变压器Dyn11和Yyn0的区别和优缺点?
Yyn0为高压星接,低压星接,中性点引出。Dyn11为高压角接,低压星接,中性点引出。
Dyn11接法的变压器可以消除三次谐波电压,由于一次侧采用D接法所以二次侧的中性点是稳定的,可以引出接地。
Yyn0常用于小容量变压器中,对于大容量变压器,由于金属结构件中涡流损耗很大,不宜采用。
26、什么是干式变压器的过载能力?
即变压器在超出额定负荷条件下能够连续运行的时间。
27、产品并联运行需具备哪些条件方可通电运行?
具备三个条件。①联结组别相同,②额定电压比相同,③额定阻抗电压相同(允许&10%偏差)。
28、什么是局放?对干式变压器有何影响?
只存在于绝缘的局部位置,而不会立即形成整个绝缘贯通性的击穿或闪路的放电,称之为局部放电。其危害性有两点:1.放电点对绝缘的直接轰击,造成局部绝缘破坏,逐步扩大,使绝缘击穿;2.放电产生的热、臭氧氧化氮等活性气体的化学作用,使局部绝缘受到腐蚀,电导增加,最后导致热击穿。
29、什么是标准横排侧出线?什么是标准立排侧出线?
标准横排侧出线&&即出线铜排与变压器平行布置,
&&& 标准立排侧出线&&即出线铜排与变压器垂直布置。
30、什么是整流变压器?什么是接地变压器?什么是消弧线圈?什么是电抗器?
把交流电变成直流电是需要经过整流器进行整流的,供工业整流器用的电源变压器,称作整流变压器。当中性点接地时为避免因电容电流较大而引起过电压危险所使用的变压器称之为接地变压器。消弧线圈实质上是一个单相铁芯电抗器,接于6~60kV电力系统的中性点和大地之间。具有一定电感值的电器,统称为电抗器。
31、如何解决产品通电时产生电弧、放电现象?
在通电运行前,将变压器器身清扫干净,并进行绝缘测量。
32、什么是卷铁芯变压器?什么是非金合金变压器?
以特殊的绕制设备绕制成铁芯卷,并以这种铁芯卷做为铁芯而生产出的变压器为卷铁芯变压器。以非金合金材料做为铁芯的原材料而生产出的变压器称为非合金变压器。
33、干式变压器浇注工艺为何不从上往下浇注?为何加热并要抽真空?
从下往上浇注是为了使树脂能够充分进入绝缘材料内部,并将线圈整体包住。加热抽真空是为了使浇注的树脂充分脱气,避免产生气泡,影响浇注质量。
34、线圈浇注时需那五种组份的物质?
需环氧树脂,固化剂,增塑剂,促进剂,色浆,如为带填料树脂,还需要填料,如SiO2 。
35、什么是箱变?美式箱变与欧式箱变的区别?
将高低压控制开关和变压器集于一体的变电站称为箱式变电站。
美式箱变仅含有高压控制开关和变压器,因而体积较小;而欧式箱变则含有高低压控制开关和变压器因而体积较大。
36、干式变压器有哪几种进出线方式?
下进下出,下进上出,下进侧出,上进上出,上进下出,上进侧出,侧进侧出,侧进下出,侧进上出等进出线方式。
37、我公司干式变压器四低两高一强特点指哪些方面的内容?
低损耗,低噪音,低局放,低温升,抗雷电冲击性能高,过载能力高,抗突发短路能力强。
38、分接范围&2&2.5%同&5%的区别是什么?
&2&2.5%表示有5个分接档:-5%,-2.5%,0,2.5%,5%。
&&& &5%表示有3个分接档:-5%,0,5%。
39、产品订货时,在合同上需明确规定的技术参数有哪些?
补路阻抗,负载损耗,空载损耗,联结组别,空载电流,绝缘水平,防护等级等。
40、产品在通电运行前需在现场做那几项试验?
直流电阻测量,变比测量,工频耐压试验。
41、非标产品为何较常规产品价格高,生产周期长?
1、因为非标产品需要重新设计变压器本体和模具,较常规产品增加了一个设计周期和模具的生产周期,并且增加了模具的成本费用,非标产品开发技术费(新产品开发费)。
2、大部分非标产品材料成本需要增加(如高海拔时,需要加强绝缘)。
42、同容量6kV、10kV和10.5kV产品是否能通用?为什么?
不能通用,因为他们的额定电压及额定变比不相同。
43、什么是突发短路试验?有何严重后果?
突发短路就是一种模拟变压器在运行过程当中所受到最严重的破坏的模拟试验。由于突发短路电流非常大,会造成很高的损耗,致使线圈迅速发热,温升急剧升高。如果时间较长会使变压器线圈遭受巨大的热破坏而损伤。并且由于作用在变压器上的电磁力很大,将会破坏变压器本体的动稳定性,使线圈产生破裂的现象。
地址:沈阳市法哈牛镇&&手机:&&传真:024-
沈阳天旭变压器制造有限公司|电力变压器,干式变压器,油浸式变压器,沈阳变压器,变压器厂家
&&技术支持:干式变压器、SF6气体绝缘变压器与油浸式变压器有何差异?
添加时间:
来源: | 阅读量:19
答:干式变压器、GIT与传统油浸式变压器相比,根本区别在于干式变压器采用空气介质进行绝缘和冷却,GIT则采用SF6气体进行绝缘和冷却,油浸式变压器采用变压器油作为绝缘和冷却介质。因而,三者在结构特征上既有相似之处,但也有所区别,详见表8-1。 表8-1 干式变压器、GIT和油浸式变压器的比较
&&& 答:干式变压器、GIT与传统油浸式变压器相比,根本区别在于干式变压器采用空气介质进行绝缘和冷却,GIT则采用SF6气体进行绝缘和冷却,油浸式变压器采用变压器油作为绝缘和冷却介质。因而,三者在结构特征上既有相似之处,但也有所区别,详见表8-1。
&&& 表8-1&&& 干式变压器、GIT和油浸式变压器的比较
(责任编辑: 佚名 )
本文关键字:
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,与艾特贸易网无关。本站大部分技术资料均为原创文章,文章仅作为读者参考使用,请自行核实相关内容,如若转载请注明来源:
1.静态特性 IGBT的静态特性...
1.阳极伏安特性 GTO晶闸管的...
激光雕刻凹版是利用激光凹版...
逆变电路是PWM控制技术最为重...
新闻热点排行  徐州中豪电力设备有限公司生产基地占地面积10万平方米,位于徐州市云龙区潘塘村内,交通极其便利;公司总资产8150万元。现有各型设备150台(套),主要有:数控转塔式多工位冲床、数控多功能折弯机、自动箔式绕线机、微机控制曲线开料机、绝缘漆真空浸渍设备、真空干燥设备、真空滤油注油机组等。 徐州中豪电力设备有限公司下设生产部、品质部、试验部、技术部、市场部、公司办八个职能部门。目前公司共有员工307人,其中大专及同等学历以上人员占全比例48%,工程技术人员占员工部数25%,其中具有高级职称的占10%,有初级职称的占有12%,具有强大的科研开发工程承接能力。徐州中豪电力设备有限公司从2011年建立就开始贯彻执行ISO9001质量保证体系,并通过ISO9001(2000版)认证,产品质量有充分保证。徐州中豪电力设备有限公司有完善的售后服务队伍,服务人员均为工程电气专业以上学历,理论知识扎实,动手能力强,操作经验丰富,并严格执行服务承诺制,可充分满足用户的服务要求。本公司生产的S9、S11系列10KV、35KV、SCB10系列10KV干式变压器、非晶合金、有载调压电力变压器等级低损耗电力变压器,技术标准严格采用国际GB-1996;GB/T,并在同行中率先获得ISO9001质量体系认证证书,主导产品“恒大”牌电力变压器达到国家要求及省颁技术标准。徐州中豪电力设备有限公司的营销及服务网络遍及全国,能保证为客户提供快速、优质服务。本公司秉承“以人为本,科技创新,志在超越”的崇高信念,以可靠的产品质量,优惠的价格,完善的售后服务,精益求精,追求完美,竭力欢迎新老客户垂询合作,愿与广大客户共创双赢的美好明天。SCB系列树脂绝缘干式变压器
S11油浸式变压器
高低压成套设备
箱式变电站
& & & 干式变压器和油浸式变压器的区别&
& & & &干式变压器通常用在室内,对防火要求比较高的场合。油浸式变压器通常在户外,当然也可用在室内,只是油浸式变压器在发生故障时有可能喷油和燃烧,这样在室内使用比较危险。
& & & &干式变压器通常不会自燃,而且优质产品具有阻燃能力。干式变压器的优点是安全、干净,缺点是价格高、占地面积大、户外使用困难;油浸式变压器的优点是电压等级可以做的很高,占地面积小,使用范围广泛,缺点是漏油、产生故障时对环境有污染。两种变压器遵循不同的标准,温升要求不同,结构不同比较散热性能有失公允。
变压器知识
Copyright &
洛阳亚日实业有限公司油浸式、干式变压器有什么区别?小区、工厂如何选择变压器?
扫描访问手机产品!
产品数量:
产品规格:
S13-M.RL-500KVA/10
产品包装:
产  地:
产品价格:
交货地点:
付款方式:
现金、转账
油浸式、干式变压器有什么区别?小区、工厂如何选择变压器?136.怎样选择变压器?首先要调查用电地方的电源电压,用户的实际用电负荷和所在地方的条件;然后参照变压器铭牌标示的技术数据逐一选择,一般应从变压器容量、电压、电流及环境条件综合考虑,其中容量选择应根据用户用电设备的容量、性质和使用时间来确定所需的负荷量,以此来选择变压器容量。在正常运行时,应使变压器承受的用电负荷为变压器额定容量的75~90左右。运行中如实测出变压器实际承受负荷50小于时,应更换小容量变压器,如大于变压器额定容量应立即更换大变压器。同时,在选择变压器根据线路电源决定变压器的初级线圈电压值,根据用电设备选择次级线圈的电压值,最好选为低压三相四线制供电。这样可同时提供动力用电和照明用电。对于电流的选择要注意负荷在电动机起动时能满足电动机的要求(因为电动机起动电流要比下沉运行时大4~7倍)。干式变压器与油式变压器比较干式变压器油式变压器定义依靠空气对流进行冷却,一般用于写字楼、城市的楼、堂、馆、所等高档地区的照明、电子线路等中小容量变压器。变比为0V,用于带额定电压380V、220V的负载。依靠油作冷却介质,如油浸自冷,油浸风冷,油浸水冷及强迫油循环等。一般用于火电厂升压站的主变,变比20KV/500KV,或20KV/220KV,一般发电厂用于带动自身负载(比如磨煤机,引风机,送风机、循环水泵等)的厂用变压器也是油浸式变压器,它的变比是20KV/6KV。油式变压器的额定电压3-35kV等级。结构干变常把铁芯和绕组用环氧树脂浇注包封起来,也有一种现在用得多的是非包封式的,绕组用特殊的绝缘纸再浸渍专用绝缘漆等,起到防止绕组或铁芯受潮。油变是把由铁芯及绕组组成的器身置于一个盛满变压器油的油箱中。区别1、从外观上看,干式变压器能直接看到铁芯和线圈; 2、引线形式不一样,干式变压器大多使用硅橡胶套管; 3、容量及电压不同,干式变压器一般适用于配电用,容量大都在1600KVA以下,电压在10KV以下; 4、绝缘和散热不一样,干式变压器一般用树脂绝缘,靠自然风冷; 5、从应用场所上说,干式变压器大多应用在需要“防火、防爆”的场所,一般大型建筑、高层建筑上易采用; 6、造价不一样,对同容量变压器来说,干式变压器的采购价格高;7、干式变压器常用H级绝缘材料,即用无机材料作补强的云母制品,加厚的F级材料,复合云母,有机硅云母制品、硅有机漆、硅有机橡胶聚酰亚胺复合玻璃布、复合薄膜、聚酰亚胺漆等,其极限工作温度是180℃;1、油式变压器只能看到变压器的外壳;2、油式变压器大部分使用瓷套管;3、油式变压器却可以从小到大做到全部容量,电压等级也做到了所有电压; 4、油式变压器靠绝缘油进行绝缘,靠绝缘油在变压器内部的循环将线圈产生的热带到变压器的散热器(片)上进行散热。5、油式变压器由于“出事”后可能有油喷出或泄漏,造成火灾,大多应用在室外。6、油式变压器价格要低;7、一般油浸式变压器是由木材、棉花、纸、纤维等天然的纺织品,以醋酸纤维和聚脂胺为基础的纺织品,以及易于热分解和熔化点较低的塑料,工作于矿物油中,或经油树脂复合胶浸过,它的极限工作温度是105℃优点变压器的绝缘介质是树脂或纸和绝缘漆,冷却方式有自冷和风冷。优点是:结构简单,一般不需要维护 ,占用空间少,方便判断故障。干式变压器绕组散热是利用空气自然散热或强迫风冷(用风机强迫空气对流),因没有油,也就没有火灾、爆炸、污染等问题,属环保型产品。属国家发改委推荐使用产品。油变造价低、油浸式变压器的绕组是浸在变压器油中的,绝缘介质就是油,冷却方式有自冷、风冷和强迫油循环冷却,其优点是冷却效果好,可以满足大容量。缺点缺点是:容量受到限制,一般容量在2000KVA以下使用,造价高。缺点:得经常巡视,关注油位的变化,容易漏油造成污染。而且一旦缺油或事故状态下,易造成火灾。结构复杂,占地大,不容易判断故障,需要定期维护,而且可燃、可爆。一般不能直接安装在室内。S7系列由于耗能大,发改委要求属淘汰产品。适应场 合干变的环保性,阻燃、抗冲击等等优点,而常用于室内等高要求的供配电场所,如宾馆、办公楼、高层建筑等等。油浸式变压器由于防火的需要,一般安装在单独的变压器室内或室外。
¥ 34500 台
¥ 特价 台
¥ 32500 台
¥ 45000 台
¥ 19500 台
¥ 45000 台
联系方式:
址:武汉市刘工
东西湖区团结路619号

我要回帖