试述测量汽包水位测量的差压变送器的现场调零或冲管后,能否立即投入自动调节?

热工基础知识部分 -- PLC学习园地 -- 工控网博客
PLC学习园地
一、基础知识部分1、 && 什么是测量?答:测量就是将已知的标准量和未知的被测物理量进行比较的过程。2、 && 测量如何分类?答:按形式可分为直接测量、间接测量和组合测量3、 && 什么是测量误差?答:在进行任何测量过程中,由于测量方法的不完善,测量设备、测量环境以及人的观察力等都不可避免的出现一定的误差,而使测量结果受到歪曲,使测量结果与被测真值之间存在一定差值,这个差值即是测量误差。4、 && 仪表的检定方法有哪些?答:1、示值比较法& 2标准物质法5、 && 热的三种传递方式是哪些?答:传导、对流、辐射6、 && 三极管的输出特性区分为哪三个区域?答:截止区、放大区、饱和区7、 && 执行器是由哪几部分组成的?答:执行器由执行机构和调节阀组成。8、 && 什么叫PID调节?答:PID调节就是指调节仪表具有比例(P)、积分(I)、微分(D)作用的功能。9、 && 动圈式温度仪表由哪几部分组成?答:指示调节型包括三部分:动圈测量机构、测量电路和电子调节电路。 & & & 指示型只有两部分:动圈测量机构和测量电路。10、什么叫灵敏度? & & 答:灵敏度是仪表对被测量物体的反应能力,它反映仪表对被测参数的变化的灵敏程度。11、电偶的电动势大小与哪些因素有关? & & 答:热电偶的材料和两接点的温度差。12、热电偶产生电动势的条件是什么? & & 答:两电极的材料不同和两接点的温度不同13、压力式温度计的测量范围是多少? & & 答:0~300℃14、为什么测量二极管好坏时,不能使用万用表的*1档? & & 答:电流过大,容易损坏二极管。15、差压变送器导压管漏会有什么结果? & & 答:正压侧漏会使仪表指示值偏低,负压侧漏指示值偏高。二、控制理论部分1、什么叫闭环控制? & & 答:闭环控制系统是根据被控量与给定值的偏差进行控制的系统。2、闭环控制中,常用什么参数来衡量控制质量? & & 答:分析一个闭环控制系统的性能时,常用上升时间和过度过程时间来衡量系统的快速 & & & 性,超调量和衰减度来代表系统的稳定性,静差大小来表示系统的准确性。3、什么叫顺序控制? & & 答:根据生产工艺的要求,对开关量实现有规律的控制,称之为顺序控制。4、变送器的作用是什么? & & 答:变送器的作用是将测量元件测出的被控量变换成控制器所需要的信号类型。5、比例调节器作用的优点是什么? & & 答:比例调节器作用的优点是反应速度快,调节作用能立即见效,即当有偏差信号输入时,调节器的输出立即与偏差成比例的变化,较快的克服干扰所引起的被调参数的波动。输出的偏差信号越大,输出的调节作用越强,这是比例调节器的一个显著特点。6、在电动PID调节中,偏差检测电路的作用是什么? & & 答:偏差检测电路的作用是将输入信号与给定信号进行比较,并将比较后的偏差信号送到调制式放大器的输入端7、简述PID调节系统的过度过程。 & & 答:当干扰出现时,微分调节立即动作,同时,比例调节也起克服作用,使偏差的幅度减小,接着积分开始起作用,该系统较比例积分系统具有更强的克服偏差的能力。PID调节写只经过短暂的衰减震荡后,偏差即被消除,进入新的稳定状态。8、简述三冲量给水调节系统的信号来源 & & 答:在三冲量给水调节系统中,调节器接受三个输入信号:主信号汽包水位H,前馈信号蒸汽流量D,和反馈信号给水流量W。其中,蒸汽流量和给水流量是引起汽包水位变化的主要原因,当引起汽包水位变化的扰动一经发生,调节系统立即动作,能即使有效的控制水位的变化。9、 && 级控制系统的调节器选择的一般原则是什么?答:(1)副回路应包围强扰动引入处 & & (2)副回路要尽可能将大时间常数的对象部分包围。 & & (3)主副调节器要选择不同调节规律的调节器。10、为什么不能单独使用微分调节? & & & 答:单纯的微分调节器的输出只能反映偏差信号的速度,不能反应偏差大小,调节的结果不能消除静差,因此不能单独的使用微分调节器,而总要和比例或积分规律结合起来使用。11、我厂的给水控制采用的是什么控制方式? & & & 答:串级三冲量控制12、在给水控制中,哪个是主信号,哪个是副信号,哪个要反接? & & & 答:汽包液位是主信号,给水流量和蒸汽流量是副信号,蒸汽流量要反接。13、什么叫负反馈? & & & 答:指输出端送回的反馈信号与输入信号相位相反,信号相互抵消,对输入信号起减弱作用。14、自动系统中,实现无扰切换应满足什么条件?答:调节器的输出等于给定。三、测量元件部分1、 && 我厂现场使用的主要测温元件有哪些?答:有热电偶和热电阻2、 && 热电偶是利用什么原理工作的?答:热电偶是利用热电偶的热电效应工作的。3、 && 热电阻的测量范围是多少?答:-200℃~650℃4、 && 工业普通热电偶由哪几部分组成?答:工业普通热电偶由热电极、绝缘管、保护管和接线盒四部分组成。5、 && 我厂使用的流量计量仪表是什么?答:弯管流量计6、 && 差压式流量计包括哪几部分?答:节流元件、引压导管、差压计7、 && 标准节流元件有哪些?答:喷嘴,孔板和文丘里管8、 && 补偿导线的作用是什么?答:补偿导线的作用是把热电偶的冷端离热源较远及环境温度较稳定的地方。9、 && 数字电压表包括哪两个部分?答:模/数转换部分和计数部分10、电子电位差计放大级通过什么控制可逆电机的转动方向?答:输入信号的相位11、自动平衡电桥的主要作用是什么?答:与热电阻配合,用于显示和记录温度。12、我厂主要使用的差压变送器是什么型号的?答:DDZ—Ⅱ型差压变送器13、DDZ—Ⅱ仪表所使用的信号制类型是什么? & & 答:0~10mADC14、对于气体流量的测量应引入哪些量做补偿? & & 答:温度和压力15、给水流量的测量应引入哪些量做补偿? & & 答:温度16、标准孔板的优点和缺点是什么? & & 答:优点是加工方便,省料,造价低;缺点是压力损失较大。17、节流装置的工作原理是什么? & & 答:在管道内部安装有截面变化的孔板或喷嘴等节流装置,当液体流经节流件时,由于流收缩,则在节流件的前后产生静压差,利用压差与流速的关系可进一步测量出流量。18、温度变送器的作用是什么? & & 答:与热电偶或热电阻配合使用,把温度或者温差转换为电流信号。19、为什么热电阻要采用三线制连接? & & 答:为了克服连接导线电阻的影响。20、为什么热电偶输入回路要具有冷端温度补偿的作用? & & 答:因为当使用热电偶时,总是希望冷端温度是恒定不变的,然而,这在工业生产中是难以得到的,因此,要使用冷端温度补偿器,当热电偶的输出随着冷端温度的变化而变化时,桥路的输出也应随着变化,并且两者的变化大小相等,方向相反,这样,就可以补偿因热电偶冷端温度变化所引起的测量误差了。21、什么叫静压误差? & & 答:向变送器的正、负压室同时输入相同的压力,变送器输出零位随着静压的变化而改变,这种由静压而产生的误差,叫做静压误差。22、何谓非线性?产生的原因是什么? & & 答:变送器的输入压力与输出压力不呈直线关系的现象称之为非线性。原因是测量元件的转换误差。23、工业上常用的压力表精度等级有哪些? & & 答:0.5、1、1.5、2、2.5、424、差压变送器测量元件的作用是什么? & & 答:将差压信号转换为集中力信号25、U型管压力计包括哪几部分? & & 答:玻璃管、标尺、液柱26、压力式液位计的工作原理是什么/ & & 答:各种液体的介电常数不同,当液位变化时,置于容器液体中的电容或容器本身的电容就会发生变化,可通过测量其变化来测量液位的变化量。27、超声波液位计有什么优点和缺点? & & 答:超声波液位计可以定点和连续的测量,很方便的提供遥测和遥控信号,又有很大的适应性,对介质的状态无苛求,且不需要运动不见,其传播速度并不直接与媒介的介电常数、电导率,热导率有关,且经济耐用,使用与安装方便。缺点是不能测量有气泡及悬浮物的液位,在液面有较大的波动时于测量不利,使测量带来误差。28、电子自动平衡电桥是应用什么原理制成的? & & 答:电桥平衡原理29、稳压电源的关键部件是什么? & & 答:稳压管30、电子自动平衡电桥是平衡电桥吗? & & 答:不是四、实际应用部分1、 && 我厂现场使用的主要记录仪表是什么?答:大连仪表厂无纸记录仪2、 && 简要叙述无纸记录仪的设定过程。答:(1)选择SELECT到设定界面,输入设定密码347。 & & (2)设定公用参数,按SELECT和CLOCK记忆。 & & (3)设定信号类型,量程,报警点等参数。 & & (4)结束设置并记忆,退出设置界面。3、 && 无纸记录仪的输入信号有什么要求?答:无纸记录仪为万能信号输入,可输入电压,电阻,电流等任何信号。4、 && 无纸记录仪通过什么选择信号类型?答:插件上的跳线器。5、 && 温度变送器为什么要进行零点迁移?答:在实际生产过程中,温度的测量范围通常不是从0开始的,而是从某一个特定温度,这就需要进行零点迁移,同时,为了正确选择仪表的量程,提高测量的精度,也常常需要进行零点迁移。6、 && 温度变送器的故障大致来自哪几个方面?答:1、整机故障分析处理2、电源部分故障分析处理3、输入回路故障分析处理4、自激调制放大器故障分析处理5、功率放大器的故障分析处理6、反馈回路的故障分析处理7、 && 如果温度仪表的输出大于10,则可能的原因是什么?答:热电偶或热电阻引线断路,仪表的反馈深度不够,应检查反馈回路元件是否有损坏;零点迁移量不够,应检查输入回路有无损坏元件;开环放大倍数过大,产生自激振荡。8、 && 动圈仪表对测量机构的要求是什么?答:准确率高、重复性好、附加误差小、阻尼适当、耐振性能好。9、 && 动圈仪表的指针不回零位是什么原因造成的?答:1、调零机构有故障2、表头下弹片位置不合适3、表头内张丝和轴套之间有杂物10、动圈式仪表的外电路电阻包括哪几个部分?答:热电偶电阻、补偿导线电阻、铜导线电阻、冷端补偿电桥等效电阻和外线路调整电阻。11、电子电位差计可逆电机转动不灵敏是怎么造成的? & & 答:原因是可逆电机的减速齿轮和轴之间有油泥或密封不好,漏油致使缺油,增加了摩擦力,使可逆电机的转速下降,转动不灵敏。12、虚假水位产生的原因是什么? & & & 答:虚假水位现象产生的原因是由于锅炉蒸汽负荷突然增加,蒸汽流量突然增加,汽包气压降低,炉水沸点下降,使水循环管和汽包内的汽水混合物中的汽容量增加,因而引起汽包水位上升。13、简述调节器故障检修的步骤。 & & & 答:了解事故的现象,分析产生事故的可能原因;有针对的进行测试,确定故障点;排除故障,修复仪表;& 进行仪表的校验。14、什么是补偿导线? & & 答:补偿导线是一对在规定温度范围内使用的热电偶丝,它在规定的额温度范围内的热电特性和配接的热电偶相同,且是容易获得的廉价的金属材料,在测温中作为热电偶与二次仪表的连接导线,可将热带南欧的参考端移至离热源比较远的温度恒定的地方。15、弯管流量计的安装有什么要求? & & 答:弯管前后要留有一定的直管段,一般要求为前10倍管径,后5倍管径。若传感器前方为弱干扰源,可取前5倍管径,后2倍管径。16、弯管的安装有几种安装状态可供选择? & & 答:四种。水平转水平;水平转垂直;垂直转水平;任意空间状态17、弯管的工作原理是什么? & & 答:当具有一定质量的流体做圆周运动时,离心力的作用将使流体对弯管的外侧壁施加一个正向的挤压力,而对弯管的外侧产生一个负向的牵引力,于是,弯管的内、外侧壁之间就形成一个由离心力作用产生的压力差,该压力差的大小与流体流速的平方成正比。18、使用弯管流量计测量主汽流量时,盘式冷凝器的作用是什么? & & 答:使蒸汽凝结成水,使进入导压管的完全是水,而不含有蒸汽。19、外界对电子电位差计的干扰有哪些? & & 答:有三种:横向干扰,在仪表的输入端之间出现了交流信号形成的干扰,大多由外界交流磁场产生。 & & & & & & & & & & & & & & 纵向干扰,出现于仪表一端对地之间的交流干扰信号,一般多由高温漏电,地电流和高压电场引起。 & & & & & & & & & & & & & & 直流干扰,如果有外加的支流化流出现在测量系统,也将形成干扰,这种干扰一般由附加电势,化学电势或热电偶与高压电流接触造成。20、电阻箱的使用应注意什么? & & 答:1、使用前应先旋转一下各组旋钮,使之接触稳定可靠。 & & & & & & 2、电阻箱属于标准仪器,只能做好标准仪器使用,不得做其他用途。 & & & & & & 3、电阻箱使用时,要注意使电流不超过电阻箱所能允许通过的电流额定值。 & & & & & & 4、使用完毕必须擦干净,存放在周围空气不含腐蚀性气体环境温度和湿度符合要求的地方。21、如何正确使用万用表测量电流? & & 答:1、测量前,先检查万用表的指针是否在机械零位,如果不在零位可把指针调到零位。2、把转换开关放到电流范围内的适当量程,然后将电流从正到负的方向,将万用表串接如到被测回路中。22、热电阻输入回路的作用是什么? & & 答:将热电阻变化转换成相应的毫伏电压的信号,它能实现零点的迁移,并能送出一个有固定数值的电压来对仪表进行定值的检查。23、形成自激振荡的两个条件是什么? & & 答:实现相位上的正反馈;满足幅值平衡条件。24、热电偶温度变送器是怎样调零的? & & 答:1、接通支流毫伏信号源,加入相应于满度毫伏数5%的信号电压,调节零点迁移电位器,是变送器输出为0.5mA左右,初调不必太准。2、需要迁移零点时,查出相应迁移温度值对应的毫伏值作为零点,再加上所需量程的5%的毫伏数,调节迁移电位器,使变送器的输出为0.5mA左右。25、电子电位差计滑线电阻局部磨损会造成什么后果?答:使磨损处的电阻增加,从而使指示值偏低,并使仪表刻度不均匀。假如磨损严重,将会导致仪表在该点的示值严重超差,滑线磨断后,指针在断点处会来回摆动。26、电子电位差计的灵敏调节电阻和阻尼调节电阻的作用是什么?答:灵敏度电阻的作用是调节放大器的放大倍数。阻尼电位器的作用是调节仪表的动态特性,当仪表运行到平衡点时,由于惯性产生冲量,阻尼就是是仪表指针快速稳定。27、电源变压器在仪表中起什么作用?答:电源变压器是将电源变成不同电压的变换器,仪表中的变压器是仪表和放大器的动力来源的主要部件。28、造成稳压电源的输出偏大或者偏小的原因是什么?答:造成输出小的原因是稳压管接反或者稳压管中有一只被击穿。造成输出过大的永远因是第二级稳压管失效或虚焊。29、常见的电阻箱有哪几种结构?答:端钮式、插销式、旋臂式30、高阻电位差计和低阻电位差计有何不同?答:高阻电位差计的测量回路电阻为1000欧姆/伏以上,就是测量回路里的电流在1毫下的电位差计,适用于测量内阻比较大的电源电动势以及较大电阻上的电压降等。地阻电位差计的测量回路是1000欧姆/伏以下,就是测量回路里的电流在1毫安以上的电位差计,这类电位差计适用于测量较小内阻的电动势。31、怎样对微差压变送器进行维护?答:对微压变送器要求每个月检验一次,并且每周检查一次,主要是清除仪器内的灰尘,对电器元件认真检查,对输出的电流值要经常校对,微压变送器内部是弱电,一定要同外界强电隔开。32、检定仪表对标准器的要求是什么?答:1、必须具备有效期内的合格证书。 & & & 2、测量上限一般为被检验表测量上限的1.2~1.7倍。 & & & 3、标准器的误差绝对值应小于或等于被检表的& 允许绝对误差的三分之一。33、为什么用万用表测量电阻总要先调零?答:因为用万用表的欧姆档测量电阻时,表头偏转电流的大小是在电压一定感的情况下,才与被测电阻具有一定关系的,实际上,欧姆档上电源电压是电池产生的,它的电势值不是恒定的,当电池电压很低时,即使Rx=0,仪表指针也不会达到满偏,所以电压的变化会给欧姆档带来很大的误差,为避免电源电压变化带来的误差,事先要先调零。34、为什么用完检流计要将接线柱短接?答:因为检流计的灵敏度很高,为了防止震动和搬运的损坏,不用时应该将其短接,这是因为闭合电路的电阻最小,阻尼力矩最大,对仪表可动部件起保护作用。35、现场如何正确安装热电偶?答:1、应使热电偶的工作端处于具有代表性的均匀温度场中。 & & & 2、根据被测对象和使用条件,选择合适型号的热电偶保护管。 & & & 3、冷端温度应低于100度 & & & 4、避强磁场和电场,一面引起干扰。36、在检修时,怎样调节XC型动圈仪表的机械零点?答:调机械零点是检查指针在零点附近的移动范围,对配热电偶的仪表要求机械零点只能在起点偏左2mm至偏右12mm范围内调整,配热电阻的要求稍低,可调范围大于9mm即可,检定方法是用螺丝刀将调零器旋转一周,观察移动范围。37、怎样安全使用万用表?答:1、测量时应持测试笔。 & & & 2、测量大电流大电压时,不要带电改变功能旋钮或量程选择旋钮。 & & & 3、被测电量不能超过仪表的最大允许值。 & & & 4、测量交流和直流迭加时,要考虑万用表各部分承受能力。 & & & 5、使用完,应将开关置于关位置,如无此档,可置于大电压档,长期不用,应取出电池。38、如何在现场检定光学高温计?答:可哟内一支标准的铂铑-铂热电偶作为标准测温元件,通过电子电位差计所读的温度至为被测物体的真实温度,被检定的光学高温计的温度与其比较,每隔100℃核对一次,二者读数差值为高温计的误差,根据各点温度测量结果,画出校验曲线,为了是被测物体接近黑体,观察时,可用一根较长的窥测管,以减免误差。39、电子电位差计的放大器作用是什么?答:把测量桥路送出的不平衡电势信号放大到足可推动可逆电机的程度,以带动测量桥路中的滑线电阻,使测量桥路的电势与被测电势想平衡,达到测量电势的目的。40、什么是无纸记录仪的记录时间?答:是仪表自动将记录的数据存储到存储设备上的时间。41、我厂使用的无纸记录仪在选择4S的记录时间,4通道的情况下,可以记录多长时间的数据?答:72小时。44调节过程的基本形态有哪些?答:非周期过程,其中又可分单调变化的和有单峰值的两种形式;衰减振荡过程;等幅振荡过程,调节系统扰动作用后不能达到新的平衡,被调量和调节作用都作等幅振荡,这种情况称为“边界稳定”;发散振荡过程。45评定调节系统的性能指标有哪些?答;稳态误差,最大动态误差,调节过程时间,调节量超调量。46何为PID?通常调试PID参数的方法有哪些?答:PID为比例、积分、微分的英文缩写,三种调节作用对应于:稳、准、快。47& 汽包水位过高过低对锅炉有什么危害?答:汽包水位是锅炉安全运行中最重要的参数,汽包水位过高,使主蒸汽水分大,易使过热器壁结垢,甚至于水冲机;汽包水位过低,易使水质盐份加大,严重时回使水冷壁坩埚。48为什么压力、流量的调节一般不采用微分规律?而温度、成分的调节却多采用微分规律?答:压力、流量等被调参数,其对象调节通道的时间常数T0较小,稍有干扰,参数变化就较快,如果采用微分规律,容易引起仪表和系统的振荡,对调节质量影响较大。如果T0很小,采用负微分可以收到较好的效果。温度、成分等被调参数,其测量通道和调节通道的时间常数都较大,即使有一点干扰,参数变化也缓慢,因此可以采用微分规律。采用微分和超前作用,可以克服被调参数的惯性,改善调节质量。49、为什么串级调节系统的调节品质比单回路调节系统好?答:串级调节与单回路调节相比,多了一个副调节回路。调节系统的主要干扰都包括在副调节回路中,因此,副调节回路能及时发现并消除干扰对主调节参数的影响,提高调节品质。 & & & & 串级调节中,主、副调节器的放大倍数(主、副调节器放大系数的乘积)可整定得比单回路调节系统大,因此,提高了系统的响应速度和抗干扰能力,也有利于改善调节品质。串级调节系统中,副回路中的调节对象特性变化对整个系统的影响不大,如许多利用流量(或差压)围绕调节阀门或档板组成副回路,可以克服调节机构的滞后和非线性的影响。而当主调节参数操作条件变化或负荷变化时,主调节器又能自动改变副调节器的给定值,提高了系统的适应能力。50串级调节系统有哪些特点?答:A:串级调节系统可以等效为单回路调节系统,而串级调节系统的副回路成为等效调节对象的一部分,因此串级调节系统被看成是改善了调节对象动态特性的单回路调节系统。B:由于副回路的存在,调节系统的工作频率有了较大的提高。C:提高了对于进入副回路的干扰的抑制能力。D:由于副回路是一个快速随动系统,使串级调节系统具有一定的适应能力。51& 什么叫微分先行的PID调节器? & 答:微分先行PID调节器实际是测量值先行,它可以减少测量信号的滞后,有利于提高调节品质。
52& 如何实现串级调节系统的自动跟踪? & & & 答:串级调节系统有两个调节器,必须解决两个调节器的自动跟踪问题。一般讲,副调节器与执行机构是直接相关的,副调节器必须跟踪执行机构的位置(或称阀位信号),在先投入副调节回路时才不会产生扰动。副调节器的给定值为主调节器的输出,它与中间被调参数平衡时就不会使副调节器动作,因此主调节器的输出应跟踪使副调节器人口随时处于平衡状态的信号。例如串级汽温调节系统,主调节器可跟踪减温器后的蒸汽温度,副调节器可跟踪减温调节门开度。53试述为什么前馈作用能改善调节质量?答:前馈作用不是建立在反馈调节基础上的,它是根据扰动补偿原理工作的,即当扰动发生时就发出调节信号,及时克服干扰可能造成的不利影响,从而改善调节质量。53& 述检测信号波动有何害处?答:检测信号(如液位、差压、风压)波动,必然会引起变送器输出信号波动。这一方面使调节系统频繁动作,影响调节质量;令一方面,电动执行器也容易过热,执行机构的机构部分磨损,阀门泄漏。因此,必须消除检测信号的波动。消除检测信号波动的常见方法是采用阻尼装置。阻尼装置可以放在变送器之前,也可以放在变送器之后。放在变送器之后,常用RC阻尼何电气阻尼器。RC阻尼器变送器输出回路阻抗的限制,电阻R不能太大。最好的阻尼是采用电气阻尼器,在变送器之前,常用机械阻尼器,即增大取样管路的容积(如采用所容),增大取样管路的阻力。在变送器之前装设阻尼装置,其阻尼效果欠佳,一般采用机构阻尼和电气阻尼相结合的办法,可取得较好的阻尼效果。54& 单元机组主控系统目前有哪两种不同的结构形式? & & & 答:一种结构形式是,将主控系统的各功能元件组成一个独立的控制系统,而机组的其他控制系统和一般常规系统类似,它们可接受来自主控系统的指令;另一种结构形式是,将主控系统的各功能元件分别设置在汽机和锅炉的控制系统之中,在形式上没有独立的主控系统。55锅炉跟随汽轮机控制方式的基本原理是什么?
答:锅炉跟随汽轮机控制方式的基本原理是:当负荷要求指令变化时,通过汽轮机主控制器,先改变主蒸汽调节阀的开度,改变进入汽轮机的蒸汽流量,使发电机输出功率迅速满足负荷要求指令的要求,调节阀开度改变后,锅炉出口的主蒸汽压力随即变化。56& 汽轮机跟随锅炉控制方式的基本原理是什么? & & & 答:汽轮机跟随锅炉控制方式的基本原理是:当负荷要求指令变化时,通过锅炉主控制器,首先改变进入锅炉的燃烧率(通过锅炉的其他控制系统相应改变送风量、弓[风量、给水量等],待燃烧率改变后引起蒸汽量、蒸汽压力相应变化后,再通过汽轮机主控制器去改变蒸汽调节阀门的开度,改变进入汽轮机的蒸汽流量,使机组输出功率变化以适应改变了的负荷要求指令。57在单元机组负荷控制中负荷要求指令处理模块的主要功能是什么? & 答:主要功能有:(1)正常情况下由ADS或运行人员变动负荷限制产生负荷要求指令;& (2)正常情况下参与电网调频;& (3)变负荷速率限制手动设定;(4)机组最大/最小负荷手动设定;并经速率限制。(5)快速返回、快速切断、迫升/l迫降和主燃料跳闸时,负荷要求指令跟踪锅炉实际负荷指令58试述协调控制方式在单元机组中的作用?答:协调控制是利用汽轮机和锅炉协调动作来完成机组功率控制的任务,是一种以前馈——反馈控制为基础的控制方式。在机组适应电网负荷变化过程中、协调控制允许汽压有一定波动,以充分利用锅炉的蓄热,满足外界的负荷要求,同时在过程控制中,又能利用负压力偏差适当地限制汽机调门的动作,确保汽压的波动在允许范围内。另外,由于锅炉调节器接受功率偏差前馈信号,能迅速改变燃料量,使机组功率较快达到功率给定值。59工业调节器的基本运算规律有哪些?
答:工业调节器的基本运算规律有比例(P)运算,比例积分(P1)运算和比例积分微分(PID)运算。(3)适当降低锅炉蒸发量。60& 为什么工业生产中很少采用纯积分作用调节器?,答:积分作用的特点是,只要有偏差,输出就会随时间不断增加,执行器就会不停地动作,直到消除偏差,因而积分作用能消除静差。单纯的积分作用容易造成调节动作过头而使调节过程反复振荡,甚至发散,因此工业生产中很少采用纯积分作用调节器,只有在调节对象动态特性较好的情况下,才有可能采用纯积分调节器。61& 过热蒸汽温度调节的任务是什么? & 答:过热蒸汽温度调节的任务是维持过热器出口汽温在允许范围内,使过热器管壁温度不超过允许的工作温度,并给汽轮机提供合格的过热蒸汽,保证主设备安全经济运行。62& 在温度自动调节系统投入前应做哪些试验?答:温度自动调节系统在投入前应做过热蒸汽温度动态特性试验、再热蒸汽温度动态特性试验和减温水调节门的特性试验。63& 在锅炉汽温调节系统中,为何要选取减温器后的汽温信号作为导前信号?
& & & 答:选取减温器后的汽温信号作为局部反馈信号,可以通过各种动态关系反应干扰作用,是它们的间接测量信号,它比主蒸汽温度更能提前反映减温水的扰动。64具有哪些条件才能进行温度调节系统的投入工作?答:A:炉正常运行,过热蒸汽温度达到额定运行温度。B:机组负荷在60%以上,再热蒸汽温度达到额定运行参数。C;减温水调节阀有足够的调节裕量。D:过热汽温表、再热汽温表指示准确、记录清晰。E:温度调节系统的设备正常,参数设置正确。65响汽温变化的因素有哪些?调节汽温的手段有哪些几种?答:因素有:蒸汽负荷、炉膛热负荷、烟气温度、火焰中心、炉膛负压、送风、减温水量、给水温度、蒸发受热面结渣和积灰的影响等。调节汽温的手段有:用烟气侧扰动作为调节手段,如用烟气再循环和改变喷燃角度等;用减温水侧扰动作用,如用喷水减温器进行调温。66、为什么要对汽包水位信号进行压力校正?答:锅炉在启动过程中汽压在不断变化,测量容器差压值,随汽、水密度变化而变化。要实现给水全程自动调节,必须对水位测量信号进行压力修正,使之在任何偏离额定汽压下保持汽包水位和测量容器差压值之间的线性关系67& 汽包锅炉燃烧自动调节的任务是什么?答:汽包锅炉燃烧自动调节的任务是:(1)维持汽压恒定;(2)保证燃烧过程的经济性;& (3)调节引风量,使之与送风量相适应,以维持炉负压在允许范围内变化。68& 何谓水位全程调节?答:锅炉水位全程调节,就是指锅炉从上水、再循环、升带负荷、正常运行及停止的全过程都采用自动调节。69炉调节的任务是什么?答:(1)、使锅炉供给的蒸汽流量适应负荷变化的需要或保持给定的负荷。(2)、使锅炉供给用汽设备的蒸汽压力保持在一这范围内。(3)、使过热蒸汽(和再热蒸汽)温度保持在规定范围内。(4)、保持汽包中的水位在规定范围内& (5)、保持燃烧的经济性。(6)、保持炉膛负压在规定范围内。70造成电动执行机构振荡的原因有哪些?答:造成电动执行器振荡的原因有:1& 电动执行器的不灵敏区太小;2& 电动执行器的制动间隙调整不当,或磨损严重,使伺服电机惰性太大,应定期进行检查和调整。3调节器参数整定不当一般是比例带设置太小,系统增益太大,这对于有中间被调参数(或称导前参数)的系统更为明显。71试述为什么送风调节系统中常采用氧量校正信号?答:要随时保持经济燃烧,就必须经常检测炉内过剩空气系数或氧量,并根据氧量的多少来适当调整风量,以保持最佳风煤比,维持最佳的过剩空气系数或氧量。所以,送风调节系统常采用氧量校正信号。氧量信号也不是一个定值,根据锅炉的燃烧特点,在高负荷时,氧量要稍低一些,而低负荷时,氧量要稍高一些。因此,一个理想的氧量校正信号还必须用负荷进行修正,即根据负荷变化修正氧量的给定值。72旁路控制系统有哪两方面功能?答:首先是在正常情况下的自动调节功能,按固定值或可变值调节旁路系统蒸汽的压力和温度,其次是在异常情况下的自动保护功能,这时要求快速开启或快速关闭旁路阀门,以保护运行设备。73试述单元机组滑压运行有什么特点?答:滑压运行能改善汽轮机在变工况运行时的热应力和热变形,使机组启停时间缩短,减小节流损失,降低给水泵功率消耗,提高机组效率。对主蒸汽管道系统,由于压力降低,应力状态得到改善可延长其使用寿命。74采用计算机的控制系统为什么要有阀位反馈信号?答:阀位信号最能反映计算机控制系统的输出及其动作情况,反阀位信号反馈到计算机主要用途有:作为计算机控制系统的跟踪信号。计算机控制系统与一般的调节系统一样,都有手动操作作为后备,由手动操作切向计算机控制时,阀位和计算机输出不一定相同,为了减小切换时的干扰,必须使计算机输出跟踪阀位反馈信号。除为计算机控制系统的保护信号。计算机控制系统的优点之一是逻辑功能强。引入阀位反馈信号,可以根据阀位设置上下限幅报警,以监视阀位回路或计算机输出& ;根据阀位,作为程控切换的依据等保护功能。75& 试述测量汽包水位的差压变送器的现场调零或冲管后,能否立即投入自动调节?答:在下列操作情况下不能立即投入自动调节:1:差压变送器调零时,一般都关掉正、负压门,开启平衡门。在操作过程中,有可能泄掉平衡容器正压侧的液柱,使差压减小,如果立即投入自动调节,会产生较大扰动,使给水调节阀大幅度变化。2:差压变送器冲管后,平衡容器正压侧的液柱很快被泄掉,差压减小,如果立即投入自动调节,也会产生较大扰动,使给水调节阀大幅度变化。此时应等平衡容器内的蒸汽凝结,正压侧保持正常的液柱高度后方能投入自动调节。在下列调零操作情况下可立即投入自动调节:关掉仪表阀的正压门,开启平衡门和负压门,进行调零。因这样操作平衡容器中的正压侧液柱不会被泄漏,所以操作后不会对自动的投入产生影响。76什么要对过热蒸汽流量进行压力和温度校正?答:过热蒸汽流量的测量通常采用标准喷嘴,这种喷嘴基本上是按定压运行额定工况参数设计,在该参数下运行时,测量精度是较高的。但在全程控制进,运行工况不能基本固定,当被测蒸汽的压力和温度偏离设计值时,蒸汽的密度变化很大,这就会给测量造成误差,所以要进行压力和温度的校正。77烧调节系统中主压力调节器和微分器各起什么作用?答:燃烧调节系统中主压力调节器以汽轮机主汽门前压力作为主信号。汽包压力通过微分器变成微分信号送到主压力调节器作为辅助信号。外扰时主汽压力变化改变进入炉膛的燃煤时,使锅炉的燃烧率及时适应外扰变化的需要,消除外扰。汽包压力由微分器转变为微分信号可起到消除燃料侧内部扰动作用,使内扰不致引起主汽压力的变化。78旁路系统投用的原则是什么?答:(1)、先投低压旁路,再投高压旁路;(2)、投高压旁路时,先投蒸汽后投减温水;(3)、投低压旁路时,先投减温水后投蒸汽。
79、造成电动执行机构振荡的原因有哪些?答:造成电动执行器振荡的原因有:1& 电动执行器的不灵敏区太小;2& 电动执行器的制动间隙调整不当,或磨损严重,使伺服电机惰性太大,应定期进行检查和调整。3调节器参数整定不当一般是比例带设置太小,系统增益太大,这对于有中间被调参数(或称导前参数)的系统更为明显。80、为什么要求汽轮机调速系统,当机组突然甩去全部负荷时,应保证不使危急保安器动作? & & & 答:机组突然甩去负荷时,汽轮机转速将迅速上升,这是调速系统遇到的最大调节任务,此时调节系统应将汽轮机转速保持在危急保安器动作数值以下。否则将引起危急保安器动作,使汽轮机停机或转速下降,增加重新并网前的工作,延长事故处理时间甚至导致事故扩大。更危险的万一危机保安器不动作,可能引起飞车事故。81、汽轮机甩负荷后转速飞升过高的原因是什么? & & & 答:汽轮机甩负荷后转速飞升过高的原因通常有以下几个方面:1& 调门不能正常关闭或漏汽量过大;2& 调速系统迟缓率过大或部件卡涩;& 3& 调速系统不等率过大;4& 调速系统动态特性不良;5调速系统调试整定不当;82、顺序控制有哪些特点? & & & 答:顺序控制的特点主要有:1& 顺序控制主要是对有步序的操作进行自动控制;2& 顺序控制中的信号量基本上为开关量;& 3顺序控制中采用逻辑运算& 。
83、如何降低热工信号系统和热工保护系统的误动作率? & & & 答:1& 合理使用闭锁条件,使信号检测回路具有逻辑判断能力。2& 采用多重化的热工信号摄取法,可减少检测回路自身的误动作率。84、简述轴偏心度检测装置的工作原理。 & & & 答:轴偏心度检测装置的核心部分是一个电感线圈,它固定在前轴承箱内汽轮机轴的自由端。轴旋转时,如果有偏心度,则轴与电感线圈的距离出现周期性的变化,使电感线圈的电感量产生周期性的变化,测出这个电感量的变化值,就可以测得轴端的偏心度。85、汽轮机紧急跳闸系统的保护功能主要有哪些? & & & 答:汽轮机紧急跳闸系统的保护功能主要有:1& 汽轮机电超速保护;& 2& 轴向位移保护;3& 真空低保护;& 4& 轴承振动保护;5& 差胀越限保护;6& MFT主燃料跳闸停机保护;7& 轴承油压低保护;8高压缸排汽压力高保护;9发电机内部故障停机保护;10手动紧急停机保护等。86、锅炉过热器安全门与汽包安全门有什么不同?答:当汽包安全门动作时,大量蒸汽从安全门排出,使流过过热器的蒸汽流量大大减少,过热器因得不到足够的冷却有被烧坏的危险,因此在过热器出口的联箱上必须安装安全门,而且其动作压力值必须整定得小于汽包安全门的工作压力值。87、目前,常用的汽轮机轴向位移测量是如何实现的?答:汽轮机轴向位移测量,是在汽轮机的轴上做出一个凸缘,把电涡流传感器放在凸缘的正前方约2mm处。一般是利用推力轴承作为测量的凸缘,所测位移又和推力量大小有内在联系,即可用位移来说明推力情况,所测出的位移基本上是稳定的。整个测量系统由传感器、信号转换器、位移监视器组成。88、简述汽轮机转速监视设备的系统调试方法及其内容。答:汽轮机转速监视设备实验包括以下两种:
1& 实验式校验。使用专用校验台,用对比法进行校验,若无专用台,可用直流电动机带动一个60齿的轮子进行,并用比较法进行。
2& 现场校验,安装工作结束时,通电1h,可进行现场校验。校验时,可用调试箱或信号发生器加脉冲信号的方法。将现场校验结果与实验室结果对照,也可以在探头末安装前,用转速校验器代替汽轮机进行系统实验。89& 可编程控制器至少应包括哪几部分?各部分的功能是什么? & & & 答:1& 处理器:是核心部件,执行用户程序及相应的系统功能。& 2& 存储器:存储系统程序、用户程序及工作数据。3& 输入输出卡件:是可编程控制器与现场联系的通道。4& 电源:向PLC系统各部分供电。5& 内部总线:PLC内部各部分相互联系的通道。90保护系统中,如何保证保护信号的准确性?答:常用的方法有:信号的串联、并联、混联,信号采用三取二、五取三等方式。91、汽轮机TSI包括哪些参数的测量?答:(1)汽轮机转速;2)汽轮机偏心度;(3)轴承振动;(4)汽轮机高低压缸差胀;5)汽轮机轴向位移;(6)壳体膨胀;(7)键相。92轴向位移保护为什么要在冲转前投入?答:中转时,蒸汽流量瞬间增大,蒸汽必先经过高压缸,而中、低压缸几乎不进汽,轴向推力较大,完全同推力盘来平衡,若此时的轴向位移超限,也同样会引起动静磨擦,故冲转前就应将轴向位移保护投入。93轴向位移零位如何定法?答:在冷状态时,轴向位移零位的定法是将转子的推力盘推向推力瓦工作瓦块,并与工作面靠紧,此时仪表指示应为零。94高压差胀零位如何定法?答:高压差胀的零位定法与轴向位移的零位定法相同。汽轮机在全冷状态下,将转子推向发电机侧,推力盘靠向推力瓦块工作面,此时仪表指示为零。机组在盘车过程中高压差胀指示表应为一定的负值。(-0.3~-0.4mm)95& 火电厂自动控制方式分为哪三个阶段?答:分散控制、集中控制、综合自动化。96& 程序控制的作用?答:根据预先规定的顺序和条件,使生产工艺过程的设备自动的依次进行一系列操作。97轴向位移和差胀的方向是怎样规定的?答:轴向位移:往发电机侧为正向。差胀:转子膨胀大于汽缸膨胀为正。98若压力开关在取样点下方,则该压力开关整定的动作值应比定值大还是小?答:大

我要回帖

更多关于 汽包水位测量 的文章

 

随机推荐