120平方的电线额定电流可以通过多大电流

怎么选电源线_百度知道
怎么选电源线
电线怎么选用.是根据电流大小还是功率.1平方的线过几A电流???100平方呢.???
另外问一下,我一台设备电流有300A.三相,那么我电源线要多大的铜线.???多大的发热量算是正常呢.电线热温升多少以内正常.?
提问者采纳
1.首先这个问题是比较专业的一个电气设计上的基本功,我是做电气设计的 一般选电线方法: P=UI 根据功率计算出电流,将计算值整定; 再根据电流的整定值选出该回路的保护开关即微断或者塑壳开关 再将保护开关的保护值(电流值)作为电流载流量选取导线型号 选导线型号要查表 建筑电气数据手册或者工业与民用配电设计手册上都有载流表 口头粗算: 电源为三相: Ie=1.89P 电源为单相: Ie=8.52P (功率因素均以0.8计算的) 一般粗选可以根据下表 整定下来的电流 Ie BV线截面积 40 — BV10 25 — BV6 20 — BV4 以下- 2.5 2.你的补充问题,300A电流,应该是平衡整定过的每相单相电流吧,应该用电缆了,帮你查了一下数据手册:a,假如是敷设在埋地管道内,应选YJV-4*300+1*150;b,假如敷设在墙内的管道内,应选YJV-4*185+1*95的;不知道这样回答,你是否满意?
提问者评价
不管怎样,谢谢你们,,不过一个重要的问题没一个人回.,,电源线温升!
其他类似问题
按默认排序
其他6条回答
电源线是根据电流选择的。不同材质、安装方法不同,1平方毫米的导线能通过的电流是不一样的。常用的铜芯线如花线、塑料双绞线明线敷设时1平方毫米能通过20A电流,2平方能通过30A电流,可见截面大小与载流量不成正比关系。电缆的芯数不同,能通过的电流也不一样。如1平方铜芯塑料电缆,单芯20A,二芯16A,三芯13A;铝芯电缆同样是1平方的,单芯15A,二芯12A,三芯10A。安装方式不同也会影响导线的载流量,如穿管安装、埋地(埋墙)要比明敷的低。标准中没有100平方的导线,有95和120平方的。95平方铜线明敷设时310A,双线穿管是243A,三线穿管227A,四线穿管197A。
电线怎么选用.是根据电流大小还是功率.1平方的线过几A电流???100平方呢:一般是根据功率选用;1平方的铜线能过大约4-6A的电流。
除了以上他们所说的道理外,交流电所决定的趋肤效应也是导线截面与电流不成正比的原因!
10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。
等待您来回答
您可能关注的推广回答者:回答者:
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁谁知道120平方的电缆可承载多少千瓦的负荷?怎么计算?谢谢!_百度知道
谁知道120平方的电缆可承载多少千瓦的负荷?怎么计算?谢谢!
我有更好的答案
按默认排序
120平方的电缆可承载多少千瓦的负荷(对应电流).请查表即知
导线截面积与载流量的计算(如何计算电缆平数) 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 &关键点& 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=〔I/(5~8)〕=0.125 I~0.2 I(mm2) S——铜导线截面积(mm2) I——负载电流(A)三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=/220×0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm2及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm2导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm2及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm2的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm2及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm2导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm2导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm2铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
可以承载120KW的符合,计算方法:1KW2个流,100平方以上线缆1个平方2个流,故120平方线可承载120KW的符合。
有本图集《建筑电气常用数据》51页上写明了各截面电缆的载流量,载流量知道了以后可以根据公式计算出负荷
其他类似问题
电缆的相关知识
等待您来回答
您可能关注的推广回答者:回答者:
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁YH电缆规格-YH-120平方电焊机电缆多少钱-天津市电缆总厂橡塑电缆厂
<img id="zhantai_logo" src=/1/000197.jpg alt=天津市电缆总厂橡塑电缆厂 onload="120<=this.width?this.width=120:this.90
天津市电缆总厂橡塑电缆厂
矿用橡套软电缆_矿用屏蔽电缆_防水橡套扁电缆_电焊机电缆_矿用电钻电缆
中级榜上有名
您所在位置:&>>>&&&YH电缆规格YH-120平方电焊机电缆多少钱
YH电缆规格YH-120平方电焊机电缆多少钱
<img src="/2/146350.jpg" alt="YH-120平方电焊机电缆多少钱" onload="javascript:if (this.width
公司名称:
更新时间:
所 在 地:
生产地址:
已获点击:
天津市电缆总厂橡塑电缆厂
【简单介绍】
YH-120平方电焊机电缆多少钱
【详细说明】
电焊机电缆(YH电缆)全称高强度橡套电焊机电缆,俗称焊把线,是YC电缆(通用橡套电缆)的一种。用于电焊机二次侧接线及连接电焊钳、电焊机的专用电缆,其特性是电阻大、电压低。工作电压一般为450V到750V。 电焊机电缆的结构为单线芯,一般为多跟铜丝组成铜丝组,多组铜丝组则组成电焊机电缆的导体部分,所以YH电缆线体较粗,铜丝数百根。多组铜丝的周围被一层耐热聚酯薄膜绝缘包裹。绝缘层一般为纯天然橡胶,铜丝为无氧铜,这样,才能保证线芯的良好导电性及电缆的安全性。 常用电焊机电缆的规格型号有16平方、25平方、35平方、50平方、70平方、95平方、120平方等。 电焊机电缆的几个特性: (1)YH电缆是在低电压(最高电压为200V)大电流的条件下工作,要求具有一定耐性。 (2)焊把线电缆长期允许工作温度不应超过65℃。 (3)电机引接线电缆频繁地移动,扭绕和施放,要求柔软,弯曲性能好。 (4)在施放中易受到尖锐钢铁构件的刮、擦,故要求电缆绝缘抗撕、耐磨等机械性能好。 (5)使用环境条件复杂,如日晒、水沸、接触泥水、机油、酸碱液体等,要求有一定的耐气候性和耐油、耐溶剂性。 (6)有时会碰到热焊件,要求耐热变形性好。 (7)经常移动,要求外径小,重量轻。由于对此种电缆电性能要求不高,且使用环境条件复杂,在结构上要求满足各种复杂的环境因素是不适宜的。使用时注意改善使用条件,防止外来破坏。 电焊机电缆使用与维修 1、本装置为不可维修型,其各项保护特性由制造厂规定,不可随意调整。如有异常与本公司联系; 2、弧焊机有风冷及主回路有接触器的,要将风机及接触器线圈电源接于装置的输入电源端; 3、每次使用前观察保护器指示灯状态,红灯是电源指示,绿灯是安全电压指示,其正常状态 是:绿灯不焊接时发亮,焊接时熄灭,如发现在焊机不焊接时绿灯熄灭,则表明保护器已失去保护作用,应立即停用。&YH电焊机电缆的使用要求:(1)YH电缆是在低电压(最高电压为200V)大电流的条件下工作,要求具有一定耐性。(2)焊把线电缆长期允许工作温度不应超过65℃。(3)电机引接线电缆频繁地移动,扭绕和施放,要求柔软,弯曲性能好。(4)在施放中易受到尖锐钢铁构件的刮、擦,故要求电缆绝缘抗撕、耐磨等机械性能好。(5)使用环境条件复杂,如日晒、水沸、接触泥水、机油、酸碱液体等,要求有一定的耐气候性和耐油、耐溶剂性。(6)有时会碰到热焊件,要求耐热变形性好。(7)经常移动,要求外径小,重量轻。由于对此种电缆电性能要求不高,且使用环境条件复杂,在结构上要求满足各种复杂的环境因素是不适宜的。使用时注意改善使用条件,防止外来破坏。 &电焊机电缆[1](YH电缆)全称高强度橡套电焊机电缆,俗称焊把线,是YC电缆(通用橡套电缆)的一种。用于电焊机二次侧接线及连接电焊钳、电焊机的专用电缆,其特性是电阻大、电压低。工作电压一般为450V到750V。&电焊机电缆的结构为单线芯,一般为多跟铜丝组成铜丝组,多组铜丝组则组成电焊机电缆的导体部分,所以YH电缆线体较粗,铜丝数百根。多组铜丝的周围被一层耐热聚酯薄膜绝缘包裹。绝缘层一般为纯天然橡胶,铜丝为无氧铜,这样,才能保证线芯的良好导电性及电缆的安全性。&常用电焊机电缆的规格型号有16平方、25平方、35平方、50平方、70平方、95平方、120平方等。&电焊机电缆的几个特性:&(1)YH电缆是在低电压(最高电压为200V)大电流的条件下工作,要求具有一定耐性。&(2)焊把线电缆长期允许工作温度不应超过65℃。&(3)电机引接线电缆频繁地移动,扭绕和施放,要求柔软,弯曲性能好。&(4)在施放中易受到尖锐钢铁构件的刮、擦,故要求电缆绝缘抗撕、耐磨等机械性能好。&(5)使用环境条件复杂,如日晒、水沸、接触泥水、机油、酸碱液体等,要求有一定的耐气候性和耐油、耐溶剂性。&(6)有时会碰到热焊件,要求耐热变形性好。(7)经常移动,要求外径小,重量轻。由于对此种电缆电性能要求不高,且使用环境条件复杂,在结构上要求满足各种复杂的环境因素是不适宜的。使用时注意改善使用条件,防止外来破坏。&电焊机电缆使用与维修&1、本装置为不可维修型,其各项保护特性由制造厂规定,不可随意调整。如有异常与本公司联系;&2、弧焊机有风冷及主回路有接触器的,要将风机及接触器线圈电源接于装置的输入电源端;&3、每次使用前观察保护器指示灯状态,红灯是电源指示,绿灯是安全电压指示,其正常状态&是:绿灯不焊接时发亮,焊接时熄灭,如发现在焊机不焊接时绿灯熄灭,则表明保护器已失去保护作用,应立即停用。&电焊机电缆产品说明&& & 本产品适用于对地电压交流不超过200V和脉动直流峰值400V电焊机用二次侧接线及连接电焊钳.是适用于电焊机二次侧接线及连接电焊钳的专用电缆,额定电压交流不超过200V和脉动直流峰值400V。结构为单线芯,采用多股软导线复绞制成。导电线芯外面采用耐热聚酯薄膜绝缘带绕包,最外层用橡皮制成的绝缘兼护套做为保护层。&表6&9&14电焊机电缆型号 &型号 &名称 &YH &天然胶护套电焊机电缆 &YHF &氯丁或其它相当的合成胶弹性体护套电焊机电缆 && &&使用要求:(1)YH电缆是在低电压(最高电压为200V)大电流的条件下工作,要求具有一定耐性。(2)焊把线电缆长期允许工作温度不应超过65℃。(3)电机引接线电缆频繁地移动,扭绕和施放,要求柔软,弯曲性能好。(4)在施放中易受到尖锐钢铁构件的刮、擦,故要求电缆绝缘抗撕、耐磨等机械性能好。(5)使用环境条件复杂,如日晒、水沸、接触泥水、机油、酸碱液体等,要求有一定的耐气候性和耐油、耐溶剂性。(6)有时会碰到热焊件,要求耐热变形性好(7)经常移动,要求外径小,重量轻。由于对此种电缆电性能要求不高,且使用环境条件复杂,在结构上要求满足各种复杂的环境因素是不适宜的。使用时注意改善使用条件,防止外来破坏。
感兴趣的产品:
您的姓名:
您的单位:
联系电话:
详细地址:
常用邮箱:
您的任何要求、意见或建议:
*&=&&&请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
请输入产品关键字:
地址:大城县刘演马工业区
邮编:065900
联系人:郝经理
电话:传真:手机:留言:个性化:
中国安防展览网 设计制作,未经允许翻录必究.Copyright(C) 2014 , All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,中国安防展览网对此不承担任何保证责任。我关注的版块:
查看: 9332|回复: 15
二星工程师, 积分 702, 距离下一级还需 98 积分
300A的计算电流应该选多大的电缆?应该选一条电缆还是二条电缆并接?谢谢
一星助理工程师, 积分 95, 距离下一级还需 5 积分
以下是引用lch999在 22:58:43.0发表的内容:
300A的计算电流应该选多大的电缆?应该选一条电缆还是二条电缆并接?谢谢
得看是怎么敷设了,然后查表就行
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
同意 楼上的说法
二星工程师, 积分 662, 距离下一级还需 138 积分
看看敷设方式、环境温度、环境等情况来决定比较好。选择一条还是两条电缆,主要是看看那种方便施工。
四星助理工程师, 积分 249, 距离下一级还需 1 积分
300A的计算电流应该选120平方以上的电缆!
三星工程师, 积分 802, 距离下一级还需 148 积分
土木币1925
基本上得150左右的了
一星助理工程师, 积分 57, 距离下一级还需 43 积分
150MM2的电缆.现在偷工减料的多,稍大点保险。可以3+2
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
这个要看距离,压损等等了
超过200M就可能用240的了
二星助理工程师, 积分 142, 距离下一级还需 8 积分
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
你的安装方式,使用环境,距离,采用电缆的条数=都要考虑,蛋根电缆来说120的电缆通过的额定电流为315A,自己考虑考虑吧.