零序互感器输出用于小电流接地选线装置,大多数厂家都有很多常用变比,但具体配什么变比如何选择?高压出线带400KVA变压器。
三星助理工程师, 积分 158, 距离下一级还需 42 积分
设计采用&&50比5
一星助理工程师, 积分 53, 距离下一级还需 47 积分
跟变压器容量没关系,跟计算的接地电容电流的大小有关
倔驴爱钻牛角尖
土木币11333
板凳说的对!
变比不是关键,关键是零序的二次侧额定电流,比如50/5,得看小电流接地选线装置接零序的线要求是不是5A,如果是,用50/5或者100/5,是一样的。若要求1A,则用50/1,100/1的都可以。
从我做起做优质产品!
二星助理工程师, 积分 133, 距离下一级还需 17 积分
回复高压变压器出线柜中的零序电流互感器变比怎么确定? 地板 的帖子
好像明白了,谢谢啊
技术员, 积分 36, 距离下一级还需 14 积分
50/5 就行  看看互感器穿的单线还是双线 双线变比在乘2
&单线 双线是什么意思?
不是ABC都从零序互感器中间穿过的吗?&
二星助理工程师, 积分 133, 距离下一级还需 17 积分
回复高压变压器出线柜中的零序电流互感器变比怎么确定? 6# 的帖子
单线双线是什么意思啊?
二星工程师, 积分 712, 距离下一级还需 88 积分
土木币1858
出线柜一般都是用几个电流互感器的?
&一般的两个 三个的都有用&
五星助理工程师, 积分 338, 距离下一级还需 162 积分
在学习中,挺好,请楼上的继续说了
一星工程师, 积分 601, 距离下一级还需 49 积分
woaidigou001 发表于
50/5 就行  看看互感器穿的单线还是双线 双线变比在乘2
单线 双线是什么意思?&&不是ABC都从零序互感器中间穿过的吗?
优秀版主-金
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)哈尔滨阿通电站设备有限责任公司!
LMXG-10(HAT)系列
发电机用零序电流互感器
Type description
General introduction
  本产品为配合发电机、电动机等接地保护专用的高精度零序电流互感器,用于不接地或经消弧线圈接地的电力系统中发电机上,配合各种发电机接地保护,发现接地故障并选择出接地位置(发电机内部或外部),正确报警切除故障。本产品在发电机三相线电流很大(600~6000A)而零序(接地)电流很小(2~4A)时,仍可保证对零序电流检测的准确度,以保证发现接地故障并选择出接地位置。由于本电流互感器在原方零序(接地)电流很小时就可保证足够的准确度,配合高灵敏度的微机式接地保护可以检测出发电机对地绝缘下降,提前采取措施,预防和减少接地故障。
  发电机的电压系统属于小电流接地系统,一般设有电压母线,两台或两台以上的发电机接在一个母线上运行,而发电机-变压器组在发电机机端接有厂用电分支,以上两种情况出现接地故障后,零序电压和三次谐波零序电压式的定子接地保护不能区分是哪一台发电机接地,没有选择性。因而在这种情况下,要求采用零序方向电流保护来实现选择性,为此需要有较高精度的零序电流互感器。
  过去我国在发电机出口装设的零序电流互感器,不但精度很低而且灵敏度也很低。变比误差达到百分之几十。相角误差更大,无法实现零序方向电流保护。为解决上述问题,本公司采用高导磁材料铁芯,初导磁率高达80000以上,比硅钢片的初导磁率高近百倍,保证了零序电流互感器的高精度。使零序电流互感器二次电流能正确的反映原方零序电流的大小和相位。LXMG1-10型零序电流互感器为专利产品,专利号
Technical data
1、额定电压10kV;最高工作电压12kV;额定频率50Hz;负荷功率因数为0.8-1。
2、额定三相电流为:600A、1000A、1500A、2000A、3000A、4000A、5000A、6000A
3、额定一次零序电流Ino为:20A
4、 二次回路接端子S1―S2时变比为40(20/0.5A);二次回路接端子S1―S3时变比为100(20/0.2A);二次回路接端子S1―S4时变比为200(20/0.1A)。
5、零序电流的电流扩大值为额定零序电流的150%。
6、额定二次负荷:变比200时为40Ω,变比100时为10Ω,变比40时为2.5Ω,负荷功率因数为0.8-1。
& 阿通电站 All rights reserved
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区高新技术产业开发区0号楼 电话:销售
电话:技术
邮编:150300 Email: 我关注的版块:
查看: 18926|回复: 18
五星助理工程师, 积分 303, 距离下一级还需 197 积分
10KV穿电缆的零序电流互感器,有50/1,50/5,还有150/1.15O/5等,这个变比怎么选?有人说LJ的没变比,LXK的有变比,为什么?
请大家帮小弟解释一下
三星高级工程师, 积分 4151, 距离下一级还需 849 积分
土木币9872
1A為歐規(國際標準IEC)儀錶常用之規格
5A為美規(北美標準IEEE)儀錶常用之規格
其餘待高手解釋~關注學習中~
技术员, 积分 20, 距离下一级还需 30 积分
零序互感器的选择
零序电流互感器设计选型参考
1、没有精度和变比的高灵敏度零序电流互感器
& &&&这种零序电流互感器主要用在中性点不接地或经消弧线圈接地系统。
1.1 小电流接地选线装置用零序电流互感器
& & 小电流接地先线装置本身没有整定值,零序电流只是装置的判据之一,要求零序电流互感器在一次接地电流较小时,和非金属性接地时,零序电流互感器也要有一定的输出,来满足装置启动的门坎值。装置本身的负载阻抗并不大,但需要通过电缆将各个零序电流互感器与装置连接起来,所以电缆的阻抗就是零序电流互感器的主要负载阻抗,这种零序电流互感器的负载阻抗一般为2.5Ω左右,经过多年实践和试验得知与小电流接地选线装置配套的零序电流互感器选用:
& &&&变比:150/5& & 容量:5VA& & 或变比:40/1& &容量:2.5VA
& & 这两种零序电流互感器在负载阻抗2.5Ω时,二次输出在20mA左右,一次零序电流40A时,二次电流≥1A,没有严格的变比关系。
1.2&&与DD11/60型继电器配套使用的零序电流互感器
& &&&DD11/60型继电器线圈并联阻抗为10Ω,COSφ=0.8,我公司生产的BCH-LJ(K)××A型零序电流互感器是其配套产品,二次电流60mA时零序电流互感器一次电流≤5A。
1.3&&与DL11/0.2型继电器配套使用的零序电流互感器
& & DL11/0.2型继电器线圈并联阻抗为10Ω,COSφ=0.8,我公司生产的BCH-LJ(K)××B型零序电流互感器是其配套产品,二次电流0.2A时零序电流互感器一次电流≤5A。
2、有变比、容量、精度要求的零序电流互感器。
2.1&&国家标准GB
& &&&国标中规定,保护用电流互感器误差限值。
准确级& & & & 额定一次电流下的电流误差%& & & & 额定一次电流下的相位差±(′)& & & & 在额定准确限值一次电流下的复合误差%
5P& & & & ±1& & & & ±60& & & & 5
10P& & & & ±3& & & & ——& & & & 10
2.2&&精度与容量(额定负荷)的关系
& &&&国标中规定:“在额定频率及额定负荷下,电流误差,相位差和复合误差不超过上表所列限值。”所以所选零序电流互感器的容量要与二次回路(装置及回路)阻抗匹配,才能达到上表精度,如所选容量比实际大时零序电流互感器在使用时将出现正误差,反之则出现负误差。
2.3&&容量与二次阻抗的关系
& & Z=S/I2或& &&&S=I2×Z
& & S:容量(额定负荷)用“VA”表示
& & I:二次额定电流,(5A或1A)用“A”表示
& & Z:二次所接仪器或继电器的阻抗和二次联结线路阻抗之和,用“Ω”表示
例如:变比100/5& &容量:5VA
& &&&Z=S/I2=5/52=0.2(Ω)
& &&&变比150/5& & 容量:10VA
& &&&Z=S/I2=10/52=0.4(Ω)
& &&&变比100/1& &容量:2.5VA
& &&&Z=S/I2=2.5/I2=2.5(Ω)
& &&&变比50/1& &容量:1VA
& &&&Z=S/I2=1/12=1(Ω)
3、变比的选择
& &&&额定一次电流与额定二次电流之比
& &&&零序电流互感器的应用一般都选用较小变比,常用的如:50/5;75/5;100/5;150/5;200/5;20/1;50/1;100/1;150/1;200/1,因为只有发生一次接地故障时,零序电流互感器才有输出.人们不会让接地电流很大时才使保护动作。(不用考虑躲过负荷电流)可是由于一次绕组是电力电缆,仅有一匝,这样,50/5;10/1的零序电流互感器的二次额定匝数,仅10匝,所以50/5、10/1的零序电流互感器负荷特性较差,实际负载阻抗和零序电流互感器的容量不一致时将会出现较大的误差,而且在低于额定电流时误差也会加大,所以在允许的情况下尽量先用大一些的变化。
3.2&&已有保护整定值时变比选择
& & 已有保护定值,变比就很容易选择了。
& &&&如定值是一次电流80A时保护动作,可靠国标选100/5或100/1。
3.3&&电阻接地系统变比的选择
& &&&电阻接地系统地点电流由两个分量组成,一个是电容电流,另一个是中性点电阻电流,两者相差90°。故障回路的零序电流等于接地点电流与本线路接地电容电流向量差,即等于所有非故障线路接地电容电流与电阻电流向量和的负值。
如:电阻接地系统(IR=1-1.5IC)
& & & & IC& & & & 阻值& & & & IR& & & & 故障I合
6KV& & & & 10-50& & & & 20-200& & & & 20-80& & & & 25-200
10KV& & & & 30-60& & & & 20-150& & & & 40-100& & & & 50-160
建议零序电流互感器变比选用:50/1;100/1;150/1;200/1;100/5;200/5。
3.4&&中性点不接地和消弧线圈接地系统用零序电流互感器变比的选择。
& &&&这种系统接地电流较大时,或保护最小启动电流较小时,可选用大一些变化的零序电流互感器,如50/1;100/1;100/5;150/5及以上。可是有的中性点不接地系统一般不允许接地电流超过10A,所以一般10A以下保护就要动作。消弧线圈接地系统由于电感电流和电容电流的中和后,一般也不会有超过10A的接地电流(一般都是过补偿,实际接地电流已是电感电流),由于使用了综合保护,就要求有整定值(不用综合保护的有时用高灵敏度零序电流互感器,和与其配套的继电器,见1),一般定值≤10A,如整定值一次电流为5A,可考虑100/5A或20/1A,一次电流5A时,二次电流0.25A,一般已超过综合保护的启动电流。如综合保护最小启动电流>0.25A也只好选用75/5;50/5;15/1;10/1的变化,这些变化的零序电流互感器最好选用整体式的,否则精度要差一些。
3.5&&大电流接地系统变比的选择
& & 中性点接地系统单相接地就是单相短路。变比可以选大一些,如:150/5:150/1以上变比,不要太小,否则躲不过不平衡电流。注意零线(N)不要穿过CT。
3.6&&零序电流互感器二次额定电流的选择
& & 国标规定有1A、2A、5A。考虑到零序电流互感器一般都是小变比,所以尽量选用1A的,来提高带负载能力。但是有些综合保护设定1A或5A时是用菜单选择,这时零序电流互感器的二次额定电流就是服从主CT二次额定电流值。
4、容量的先择
& & 容量要与保护装置阻抗(含电缆阻抗)匹配,才能保证其精度(见2)。
4.1&&与综合保护等电子型保护配套的零序电流互感器容量
& & 这种保护如就地安装(开关柜上),回路阻抗可以不计,一般在0.2Ω—0.4Ω。二次额定电流5A的零序互感器选5VA,二次额定电流1A的零序电流互感器0.2VA—0.4VA。如电缆连接回路较长,要考虑回路阻抗,加大容量。
4.2&&与继电器配套的零序电流互感器容量
常用电磁继电器阻抗(Ω)
型号& & & & 最大整定电流(A)& & & & 线圈串联(Ω)& & & & 线圈并联(Ω)
DL—10& & & & 0.6& & & & 4& & & & 1
& & & & 2& & & & 0.36& & & & 0.07
& & & & 6& & & & 0.065& & & & 0.018
& & & & 0.6& & & & 18.3& & & & 4.2
& & & & 2& & & & 2& & & & 0.5
& & & & 6& & & & 0.24& & & & 0.06
DL—30& & & & 2& & & & 2& & & & 0.5
& & & & 6& & & & 0.2& & & & 0.06
根据阻抗和零序电流互感器的额定二次电流可计算出零序电流互感器的容量。
4.3&&二次回路电缆电阻表
铜导线电阻表
标称截面积& & & & 直流电阻20℃
mm2& & & & Ω/KM
1.5& & & & ≤12.1
2.5& & & & ≤7.41
4& & & & ≤4.61
5、零序电流互感器的一次、二次电流曲线
a.0~1,起始阶段,零序电流互感器一次电流较小,由于其中一部分用于激磁,所以二次电流也较小,高灵敏度的零序电流互感一般都工作在这个阶段。
b.1~2,直线部分,一次电流与二次电流成比例,零序电流互感器工作在线性区,有变比和精度要求的零序电流互感器一般都工作在这个阶段。
c.2~3,过了2这点互感器进入饱和区。准确很值系数越大2这一点越高,进入饱和区越晚。
6、 准确限值系数
额定准确限值一次电流一次额定一次电流之比。
例如:& && && && & 变比100/5& && &&&10p5
& && && && && && && &&&10& && && && & p& && && &&&5
& && && && && && && && && && && && && &&&
& && && && && && &&&复合误差别& && &保护级& &准确限值系数
也就是说一次电流500A时,二次电流为25A左右,复合误差≤10%,准确限值系数在零序电流互感器应用较少,尽可能的使零序电流互感器工作在额定一次电流和额定二次电流时,获得较高的精度。
四星助理工程师, 积分 208, 距离下一级还需 42 积分
土木币1269
如果10kV电网接消弧线圈,其补偿电流范围65-200A。那么10KV穿电缆的零序电流互感器应选用多大的变比?
因为开关柜厂家要求我们给提出 零序互感器的变比。可是又没有规程及标准 对这块规定,难啊
一星助理工程师, 积分 55, 距离下一级还需 45 积分
技术员, 积分 29, 距离下一级还需 21 积分
五星助理工程师, 积分 330, 距离下一级还需 170 积分
一星助理工程师, 积分 78, 距离下一级还需 22 积分
通常根据经验使用两种零序,一种和继电器配合做零序保护,另一种和小电流选线装置配合做接地选线。按照系统特性不同进行选择,估算接地电流大小来定变比。
不知道这么理解是否准确?
技术员, 积分 33, 距离下一级还需 17 积分
技术员, 积分 20, 距离下一级还需 30 积分
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)零序电流互感器使用说明,零序电流互感器,零序电流互感器接线,零序互感器,零序电流..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
零序电流互感器使用说明
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口

我要回帖

更多关于 电流互感器变比 的文章

 

随机推荐