你好,我在用力控做毕设,想问一下,用modbus通讯协议详解协议通讯时,怎么与设备进行连接呢?

下载到桌面以便下次使用&
下载本频道&
西门子S7-300的SFB49怎么用啊?PWM发不出脉冲!
300的SFB49怎么用啊???PWM发不出脉冲!我的脉冲频率100HZ,占空比在0~100%要可调,CPU是313C-2DP,研究了好久也没头绪,不知道SFB49这么设置,基准及脉冲周期这么设,如何改变占空比,请多多指教。答:使用SFB&49&&PULSE&控制脉宽调制描述&&要通过用户程序控制脉宽调制,请使用SFB&ANALOG&(SFB&49)。可以使用下列操作:?通过软件门SW_EN开始/结束?使能/控制输出DO?检索状态位STS_EN、STS_STRT和STS_DO?输入输出值?读/写寄存器的作业参数参数&声明&数据类型&地址(实例DB)&取值范围:&默认&含义LADDR&INPUT&WORD&&0&CPU专用&W#16#0300&子模块的I/O地址,由您在&HW&Config&中指定。如果E和A地址不相等,则必须指定二者中较低的一个。CHANNEL&INPUT&INT&&2&CPU&312C:0到1CPU&313C:0到2CPU&314C:0至3&0&通道号:SW_EN&INPUT&BOOL&&4.0&TRUE/FALSE&FALSE&用于开始/停止输出的软件门MAN_DO&INPUT&BOOL&4.1&TRUE/FALSE&FALSE&手动输出控制使能SET_DO&INPUT&BOOL&4.2&TRUE/FALSE&FALSE&控制输出&OUTP_VAL&INPUT&INT&6.0&单位ppm:0&-&1,000S7值:0&-&27,648&0&默认输出值&如果输入的输出值&&&1&000或27648,CPU会将其限制为1,000或27,648JOB_REQ&INPUT&BOOL&8.0&TRUE/FALSE&FALSE&作业初始化(上升沿)JOB_ID&INPUT&WORD&10&W#16#0000&=无功能作业W#16#0001&=&写周期W#16#0001&=&写延时W#16#0004&=&写最小脉冲周期W#16#0081&=&读周期W#16#0081&=&读延时W#16#0084&=&读最小脉冲周期&W#16#0000&作业号JOB_VAL&INPUT&DINT&&12&-2到-1+2&0&写作业的值。STS_EN&OUTPUT&BOOL&16.0&TRUE/FALSE&FALSE&状态使能STS_STRT&OUTPUT&BOOL&16.1&TRUE/FALSE&FALSE&硬件门的状态(开始输入)STS_DO&OUTPUT&BOOL&16.2&TRUE/FALSE&FALSE&输出状态JOB_DONE&OUTPUT&BOOL&16.3&TRUE/FALSE&TRUE&可以启动新作业JOB_ERR&OUTPUT&BOOL&16.4&TRUE/FALSE&FALSE&故障作业JOB_STAT&OUTPUT&WORD&18&W#16#0000至W#16#FFFF&W#16#0000&作业错误号&
阅读技巧:支持键盘方向键 ←左 右→ 翻页,Ctrl+D 收藏本篇
浏览:1021次
评论:0条 &时间:欢迎来到技成培训! []
400-111-4100
您好, [普通学员]
[PLC中高级]
SIMATIC S7站与第三方设备利用MODBUS RTU协议建立通信连接,需要用到哪些硬件及软件组件?
内容预览:描述:这一条目描述了SIMATIC S7站与第三方设备利用MODBUS RTU协议建立通信连接需要用到哪些硬件及软件组件。 ......
下载说明:
1.下载前请,如果没有帐号,请先。
2.在“本地下载”——右键——目标另存为,即可保存到本地电脑上
------分隔线----------------------------* 您要给我们的留言是:
给已有文档提意见
需要增加新文档
其他(对现有板块、文档分类、网站功能提建议)
* 文档编号:
* 留言内容:
* 为了有效跟进您的建议,请留下您的有效联系方式:
单位名称:
邮寄地址:
邮政编码:
SIMATIC S7站与第三方设备...
下载中心一键进入
欢迎您来到下载中心
最新,最常用的西门子工业产品本地资料。
您可以获取到产品文档,使用指南,常见问题,以及相关软件等各种资源。
登录后,还可以下载到西门子工程师推荐的特别文档。
获取独家信息,只在西门子下载中心!
暂时不想下载?
没关系,您可以直接将关注的资料统一收藏到自己的收藏夹中,创建属于自己的文档库!
新下载中心带来了新的互动体验。
在每篇资料下方,您可以发表自己的评论!我们欢迎并鼓励您的参与。
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!You are here:
用USB-ppi电缆连接电脑与s720...
已解决问题数:84816
待解决问题数:160
快到期问题
热点活动:
已解决问题:
用USB-ppi电缆连接电脑与s7200,可以用modbuscan软件做modbus通讯测试吗?
如题,用modbuscan软件测试s7200的modbus通讯,是不是必须用pc-ppi电缆?用USB-ppi电缆不行吗?谢谢!
问题补充:已经调用modbus&rtu从站指令MBUS_INIT和MBUS_SLAVE编了程序,也按要求分配了库指令数据区,现在就想用modbuscan软件做测试,S7200做从站,手头只有USB-PPI电缆,是否可以连接测试?请高手指点
产品版区:
悬赏分:10 | 解决时间: 07:45:22 | 提问者: -
问题ID:59281
USB-PPI原装电缆不能使用,有一种带驱动把USB口转成COM口的可以使用。&&&使用RS232转RS485的转换接口最好,可以通用测试其它CAN站。
提问者对于答案的评价:有的说行,有的说不行,莫衷一是,能有西门子专家解释一下就好了,还是谢谢大家了!
你觉得最佳答案好不好?
50% (0)50% (0)
西门子的专用USB/PPI电缆不能用于自由口通信调试(包括Modbus),建议使用RS232/PPI电缆,这种电缆调试时需要注意的是将拨码开关全部置为0,否则一直为PPI协议。
置评专家:西门子自动化产品支持& 11:03:41
不能用pc-ppi电缆,需按MODBUS协议定义连接通讯线。
& 13:36:42
& 13:39:55
只能用PC-PPI串口电缆,或者用RS232转RS485的转换器(要好些的不然端口容易坏),再接到CPU端口的3+,8-。
& 14:12:38
USB/PPI&编程电缆需要安装&USB&设备驱动程序才能使用,驱动程序安装完成后,在&Windows&的设备管理器中将出现&USB/PPI&编程电缆对应的&COM&口,只需在编程软件或其它应用软件中选择该&COM&口即可,接下来的使用同传统的&RS232&口编程电缆完全相同
& 14:26:09
不能直接用USB-ppi电缆连接电脑,但可以用带串口的PPI电缆进行连接或者用RS232/RS485转换器也可以进行连接。
& 15:00:33
不可以,你只能按modbus通讯方式接线
& 18:07:09
不可以,你只能按modbus通讯方式接线&,只能用PC-PPI串口电缆,或者用RS232转RS485的转换器(要好些的不然端口容易坏),再接到CPU端口的3+,8-。&
& 19:46:56
可以,没有问题的.我一直都是这么用的
& 11:44:01
上一页1下一页&
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!

我要回帖

更多关于 modbus通讯协议详解 的文章

 

随机推荐