上下选择菜单找到“98可选件”,选中如下图,
选择“9802通讯选择”进入编辑,选择“标准MODBUS”通讯模式
从菜单下选择“53內置通讯协议”,选中进入下图进行对应参数选择,
进入“5302 EFB站号”进行MODBUS通讯战号设置本例中站号为“32”
进入“5303 EFB波特率”进行MODBUS通讯波特率设置,本例中波特率为“9600b/s”
进入“5304 EFB校验”进行MODBUS通讯校验模式设置本例中波特率为“8N1 无校验位,一位停止位”
进入“5305 EFB控制类型”进行MODBUS通訊控制类型设置本例中选择“2 ABB DRV 全”ABB传动完全版,也可选择“0 ABB传动简装版”图例中:“5310 默认103”对应“输出频率”;
“5311 默认104” 对应“电流”
“5312”设置“106”对应“功率”
“5313”设置“101”对应“转速和转向”
“5314”设置“105”对应“转矩”
“5315”设置“110”对应“传动温度(变频器)”
“5316”設置“114”对应“运行时间”
“5317”设置“115”对应“累计功耗”
设置完成后务必断电重启后检查参数是否成功设置进去!
通讯是否连上,可查看“5306 好消息”是否在递增递增表示通讯正常,停止递增表示通讯错误;或者查看“5307”和“5308”错误是否递增递增表示通讯错误,停止遞增表示通讯正常
内部具体参数请参照ABB使用说明书《低压交流传动 用户手册》或者自制EXCEL数据表。