求2011上海市初级维修电工试题应知试题

维修电工高级工应知应会考试题库之多选&问答
查看: 1040|
摘要: 多项选择题1.交流负反馈对放大电路的影响有( A B C )A、稳定放大倍数 B、增大输入电阻 C、改善失真 D、稳定静态工作点2.以下情况( B C )有可能使得多极负反馈放大器生产高频自激。A、两极放大器 B、附加相移达到 ...
多项选择题1.交流负反馈对放大电路的影响有( A B C )A、稳定放大倍数 B、增大输入电阻 C、改善失真 D、稳定静态工作点2.以下情况( B C )有可能使得多极负反馈放大器生产高频自激。A、两极放大器 B、附加相移达到180° C、负反馈过深 D、直接耦合3.消除放大器自激振荡的方法可以采用( D E )A、变压器耦合 B、阻容耦合 C、直接耦合D、校正耦合 E、去耦电路4.运算放大器采用以下结构( ABCD )A、输入为差动放大 B、恒流源偏置 C、直接耦合D、射极输出 E、电感波动5.运算放大器以下参数( ABE )越大越好A、开环放大倍数 B、共模抑制比 C、输入失调电压D、失调电压的温度漂移 E、输入电阻6.运算放大器组成的积分器,电阻R=2KΩ,C=0.1uF,在输入电压为0.2V时,经过50ms时间后可能使输出电压( BD )A、从0V生高到5V B、从5V降低到0V C、从2V降低到-5V D、从6V降低到1V7.以下属于组合逻辑电路的有( BCDEG )A、寄存器 B、全加器 C、译码器 D、数据选择器 E、数字比较器 F、RAM G、ROM8.以下属于时序逻辑电路的有( ADEF )A、寄存器 B、全加器 C、译码器 D、计数器E、触发器 F、RAM G、ROM9.具有记忆功能的电路有( BCD )A、施密特触发器 B、主从触发器 C、JK触发器D、D触发器 E、单稳态触发器10.同或门的函数式是( AD )A、 B、C、 D、11.消除数字电路竞争冒险的方法有( BCD )A、采用高速 B、引入封锁脉冲C、输出端接滤波电容 D、修改逻辑设计12.用JK触发器可以组成( ABD )A、计数器 B、寄存器 C、多谐振荡器D、D触发器 E、施密特触发器13.用D触发器可以组成( ABC )A、加法计数器 B、减法计数器 C、移位寄存器D、多谐振荡器 E、D施密特触发器14.用555定时器可以组成( ABCD )A、多谐振荡器 B、单稳态触发器 C、施密特触发器D、整形电路 E、计数器15.三相桥式可控整流电路晶闸管必须采用( BC )触发。A、单窄脉冲 B、单宽脉冲 C、双窄脉冲16.触发电路中脉冲变压器的作用是( ACD )A、阻抗匹配,降低脉冲电压增大输出电流B、阻抗匹配,降低脉冲电压增大输出电压C、上隔离D、可改变脉冲正负极性或同时送出两组独立脉冲17.实现有源逆变的条件是( ABD )A、直流侧必须外接与直流电流Id同方向的直流EB、︱E︱>︱Ud︱C、︱E︱<︱Ud︱D、α>90°E、α<90°18.直流的调速方法有( ABC )A、改变电动机的电枢电压 调速B、改变电动机的励磁电流调速C、改变电动机的电枢回路串联附加电阻调速D、改变电动机的电枢电流调速19.直流调速系统的静态指标有( AC )A、调速范围 B、机械硬度 C、静差率 D、转速20.积分调节器有( ABC )特性A、延缓性 B、记忆性 C、累积性 D、快速性21.无静差调速系统转速调节器可采用( AB )A、比例积分调节器 B、积分调节器 C、微分调节器 D、比例微分调节器22.转速电流双闭环调速系统中转速调节器的作用有( ABCD )A、转速跟随给定电压变化 B、稳态无静差C、对负载变化起抗扰作用 D、其输出限幅值决定允许的最大电流E、对电网电压起抗扰作用23.转速电流双闭环凋速系统中电流调节器的作用有( ABCD )A、对电网电压起抗扰作用B、启动时获得最大的电流C、电机堵转时限制电枢电流的最大值D、转速调节过程中使电流跟随其给定电压变化E、对负载变化起抗扰作用24.转速电流双闭环调速系统启动过程有( ABC )阶段A、电流上升 B、恒流升速 C、转速调节 D、电压调节25.采用两组晶闸管变流器电枢反并联可逆系统由( ABC )A、有环流可逆系统 B、逻辑无环流可逆系统C、错位无环流可逆系统 D、逻辑有环流可逆系统26.逻辑无环流可逆调速系统中无环流逻辑装置中设有( ABCD )检测器。A、延时判断 B、零电流检测 C、逻辑判断 D、转矩极性鉴别27.交流电动机调速方法有( ABCD )A、变频调速 B、变极调速 C、串级调速 D、降压调速28.按照交流电动机参数分类,交流电动机凋速方法有( ABC )A、改变频率调速 B、改变极数调速 C、改变转差率调速 D、改变电流调速29.电压型逆变器特点是( A )A、采用滤波 B、输出阻抗高C、输出电压为正弦波 D、输出电流为矩形波30.电流型逆变器特点是( BCD )A、采用电容器滤波 B、输出阻抗高C、输出电压为正弦波 D、输出电流为矩形波31.可编程控制器中存储器有:( AB )A、系统程序存储器 B、用户程序存储器C、备用存储器 D、读写存储器32.可编程控制器一般采用的编程语言有( ABCD )A、梯形图 B、语句表 C、功能图编程 D、高级编程语言33.机在循环扫描工作中每—扫描周期的工作阶段是,( ACD )A、输入采样阶段 B、程序监控阶段 C、程序执行阶段 D、输出刷新阶段34.状态转移图的组成部分是( ABDE )A、初始步 B、中间工作步 C、终止工作步D、有向连线 E、转换和转换条件35.状态转移图的基本结构有:( BCD )A、语句表 B、单流程步进梯形图C、选择性和并行性流程 D、跳转与循环流程36.在PLC的顺序控制程序中采用步进指令方式编程有何优点 ( AB )A、方法简单,规律性强 B、提高编程工作效率、修改程序方便C、程序不能修改 D、功能性强但专用指令多37.下列全控型开关器件中属于电压性驱动的有( BC )A、GTR B、IGBT C、MOSFETD、达林顿管 E、GTO38.锯齿波同步触发电路具有( ACD )A、脉冲封锁 B、单脉冲 C、双管脉冲 D、强触发39.GTO门极控制电路有( ABC )A、开通电流 B、关断电路 C、反偏电路 D、去耦电路40.全控型器件有( ABCD )A、GTR B、IGBT C、MOSFET D、GTO41.下列全控型开关器件中属于电流性驱动的有( AD )A、GTR B、IGBT C、MOSFETD、达林顿管 E、GTO42.过电压保护措施有( ABC )A、阻容保护 B、硒堆 C、压敏电阻 D、反馈电阻43.过电流保护措施有( ABCD )A、快速熔断 B、电流检测 C、过电流 D、直流快速开关44.KC04使用目的( AB )A、减小触发电源功率 B、减小脉冲触发器的体积C、提高脉冲列式触发器 D、提高放大倍数45.单稳态触发器的主要用途是( ABC )A、延时 B、定时 C、整形 D、放大46.组成晶体管触发电路的基本环节是( ABC )A、同步移相 B、脉冲形成和整形 C、脉冲放大与输出 D、有源逆变47.无环流逻辑控制器的组成包括( ABCD )A、电平检测器 B、逻辑判断 C、延时 D、联锁保护48.晶闸管可控供电直流电动机当电流断续时其机械特性( BC )A、机械特性硬度变硬 B、机械特性硬度变软C、理想空载转速升高 D、理想空载转速降低49.双向晶闸管常用的控制方式( ABC )A、尖脉冲触发 B、移相触发 C、过零触发 D、变频触发50.可编程序控制器梯形图的基本结构( ABCE )A、线圈 B、连接线 C、左右母线D、源 E、编程触点51.对于与非门来说其输入—输出关系为( BC )A、有1出0 B、有0出1 C、全1出0D、有0出0 E、全1出152.通用所允许的过载电流以( AC )表示A、额定功率的百分数 B、额定电流的百分数C、允许的时间 D、最大电流的百分数53.以下( ABC )情况属于有源逆变的作用A、直流可逆拖动系统 B、高压直流输电C、绕线式串级调速系统 D、晶闸管的中频电源54.晶闸管触发电路按同步电压的形式不同常分为( BC )A、三角波触发 B、正弦波触发 C、锯齿波触发 D、方波触发55.在大功率晶闸管触发电路中,常采用脉冲列式触发器( ABC )A、减小触发功率 B、减小脉冲触发器的体积C、提高脉冲前沿的陡度 D、扩展脉冲范围
问答题1.负反馈的不同组态对于放大器的输入电阻有什么影响? (P28)答:串联负反馈能增加输入电阻。并联负反馈能减小输入电阻。电压负反馈能减小输出电阻。电流负反馈能增大输出电阻。2.负反馈放大器产生自激振荡的原因与消振措施(P28)答:放大器的输入与输出之间的相移除了基本相移以外还会产生附加相移,可以达到0~270°,或更大。如果电路在某一个频率上附加相移达到了180°。原来的负反馈再加上180°的附加相移,就会变成正反馈,此时电路反馈很深,满足了产生震荡的相位条件和幅度条件,电路自然就会产生自激振荡。消除低频震荡应该用去耦电路来去除电源内阻的级间耦合作用。消除高频震荡最常用的方法是在电路中接入RC校正电路,以消除自激震荡。3.何谓去藕电路?为什么多级放人电路中要用到去藕电路? (P28)答:在多级放大器的直流电源部分级间串联了电阻,对地并联电容C,这就是去耦电路。采用去耦电路以后,可以使得各级交流通路相互隔离,从而可以消除电源公用时,因电源内阻过大而引起的自激振荡。4.运算放大器的结构及主要技术指标(P31)答:运放由差动输入级、恒流源偏置的差动放大中间级及射级输出级三部分组成。各部分直接耦合。①开环倍数(一般很大);②共模抑制比(较大);③输入失调电压(很小);③输入电阻(很大)。5.在三相全控桥式整流电路中,带大电感负载时其移相范围是多少?元件承受的最大正反向电压是多少?答:①a=0~90°②元件承受的最大正反向电压为6.三相全控制桥式整流电路,当一只晶闸管短路时,电路会发生什么情况?答:一只晶闸管短路,该关断时不能关断,与下一相正值发生短路,整流失败。7.三相半波和三相半控桥带电阻性负载时,其移相范围各是多少? (p234--2)答:半波:0~150° 半控:0~180°8.带平衡电抗器双反星形可控整流电路的主要特点有哪些? (p234---4)答:①两组三相半波可控整流电路同时并联工作,整流电压波形的脉动程度要比三相半波电路小得多;②变压器的两组星形接法的绕组中各有一相同时导电,直流磁势相互抵消,不存在直流磁化问题;③负载电流同时由两个晶闸管和两个绕组承担。故可选用容量较小的。9.为保证晶闸管装置能正常可靠地工作,触发电路应满足哪些要求? (p236/1—5)答:①触发脉冲应具有足够大的电压和触发功率;②门机正向偏压越小越好;③触发脉冲的前沿要陡,脉冲宽度应满足要求;④移相范围要大于主电路的移相要求⑤输出脉冲要与主电路晶闸管阳极电压同步。10.如何防止晶闸管整流电路被误触发? (p264一7)答:①门极导线用金属屏蔽线。②脉冲变压器尽量靠近主电路,以缩短门极的走线。③同步变压器及触发器电源采用静电屏蔽。④门极与阴极之间并联小电容。⑤触发器电源采用RC滤波以消除电网高频干扰。11.有源逆变的工作原理及常用晶闸管有源逆变电路(p267图11--4,11--5)答:所谓有源逆变是将直流电变成和电网同频率的交流电反送到电网去的过程,一般是负载(直流电机、蓄电池)的直流能量通过晶闸管装置送回交流电源。晶闸管装置必须满足以下的条件:①直流侧要有直流电源E,其方向要使晶闸管承受正向电压,其大小要大于由α决定的直流输出电压Ud,以提供逆变能量。②变流器能工作在α&90°的区域,能保证晶闸管大部分时间在电源负半周导通,变流器的输出电压Ud&0。常用有源逆变电路有三相半波、三相全控桥、单相全波、单相全控桥。12.逆变失败的原因有哪些? (p286--4)答:①触发脉冲丢失或滞后②晶闸管损坏造成不能导通和在关断时误导通③电网发生异常、缺相或突然停电④逆变角太小13.晶闸管直流可逆拖动的工作原理(p278—)答:晶闸管直流可逆拖动系统有改变电枢电流方向和改变电动机励磁磁通方向两种类型。(以改变电枢电流方向系统为例)当正组晶闸管桥路工作在整流状态时,电动机电动正转,电源的能量经整流器供给电动机;当电动机从正转到反转时,将反组晶闸管桥路触发脉冲移到α&90°即工作在逆变状态,在电动机中的感应电动势作用下,电路进入有源逆变状态,将电动机中的能量逆变为交流能量回送到电网;反之,当反组晶闸管桥路工作在整流状态时,电动机电动反转,正组晶闸管桥路工作在逆变状态时,电动机反转制动。这就是晶闸管直流可逆拖动的工作原理。14.有环流反并联可逆电路中变流器的待逆变状态与逆变状有什么区别? (p286--6)答:变流器处于待逆变状态时,触发脉冲控制角与处于逆变状态时一样,都处于逆变区内(α&90°)变流器的直流侧电压都为负值;但待逆变时,负载电流并未流过变流器,故没有直流能量回送到交流侧,这就是与逆变状态的区别。15.绕线式异步电动机串级调速(p275)答:利用一个或几个辅助电动机或电子设备串联在绕线式异步电动机转子回路里;把原来损失在外串电阻的那部分能量加以利用或回收到电网,这样既达到调速的目的、又能提高电动机的运行效率。这种调速方法就叫做串级速度。16.晶闸管的过零触发指的是什么?主要应用在什么地方? (电压过零时发出脉冲)答:过零触发是指触发脉冲总是在交流电压的过零点处发出,在负载上得到的是完整的正弦波。它通过在一定的时间间隔内改变导通的周波数来改变输出电压的有效值或输出功率。通常用于调功器。17.闭环控制系统为什么具有良好的抗扰能力和控制精度? (P10—1)答;闭环控制系统是建立在负反馈基础上,技偏差进行控制,当系统中由于某种原因使被控量偏流希望值而出现偏差时,必定会产生一个相应的控制作用去减小或消除这个偏差。使被控量与希望值趋于一致,所以闭环控制系统具有良好的抗扰动能力和控制精度。18.闭环控制系统—般由哪几部分组成?有哪些作用重和被控制量? (P10--2)答:给定单元、检测单元、比较单元、放大单元、执行元件、被控对象。系统有给定量、反馈量、控制量、扰动量和中间变量等。 .19.自动控制系统的分类、(P8)答:按系统结构分:闭环、开环和复合控制系统。按给定量特点分:定值、随动和程序控制系统。按被控量的特点分:连续和顺序控制系统。20.直流调速系统有哪些主要技术指标? (P93)答:有静态性能指标和动态性能指标。其中静态指标有调速范围和静差率。动态指标分成给定 控制信号作用下的指标和扰动信号作用下的指标。给定控制信号作用下的指标有上升时间、调节时间、峰值超调量。扰动信号作用下的有最大动态速降和恢复时间。21.晶闸管—电动机系统开环机械特性(P14图17—18)答:当电流连续时机械硬度不变、有一组平行直线(每个控制角α对应一条机械特性曲线)。当电流断续时理想空载转速升高、但机械特性显著变软。22.比例积分调节具有哪些特点? (P93)答:PI调节器是比例部分和积分部分组成,因此具有两者的特点。比例部分是依靠偏差工作,系统快速性好。积分部分是依靠偏差对时间的积累,具有记忆保持性和时间积累性的特点,组成的系统能够达到无静差。23.调速系统常用检测单元(P26)答:在调速系统中经常要检测转速、电流、电压等反馈信号,因此,有转速、电流、电压等检测单元。①转速检测单元有测速发电机、光电编码器等。②电流检测单元有电流等。③电压检测单元有电子式和霍尔元件式电压变换器等。24.说明转速负反馈调速系统工作原理(P93--4)答:由转速给定、转速调节器、触发器、晶闸管变流器和测速发电机等组成。当电动机负载TL↑时.电枢电流Id↑→转速下降n↓→转速反馈电压 Ufn↓→△U↑(转速给定电压与转速反馈电压Ufn之差△U)→转速调节器(ASR)输出电压Uc↑→控制角α↓→Ud↑→转速n↑,即:TL↑→Id↑→n↓→Ufn↓→△U↑→Uc↑→α↓→Ud↑→n↑。25.带电流截止负反馈转速负反馈的直流调速系统下册P40—17—44答:电流截止负反馈是在转速负反馈调速系统的基础上加上电流截止负反馈环节构成。它只在调速系统主电路过电流下起负反馈调节作用的方法,主要用来限制上回路过电流。26.转速电流双闭环系统中,转速调节器、电流调节器各什么作用? (P93—5)答:转速调节器:①转速跟随给定电压变化稳态无静差②主要抑制负载变化时的扰动③输出电压限幅值,决定允许最大电流值。电流调节器:①起动时保证获得允许最大电流②在转速调节过程中使电流跟随给定电压变化③及时抑制电网电压波动的扰动④当电机过载堵转时,限制电枢电流的最大值,从而起安全保护作用。27.晶闸管—电动机系统的可逆线路(电路形式)(P50图17—55)答:分为电枢可逆调速电路和励磁可逆调速电路。电枢可逆调速分为切换的电枢反并联电路和二组晶闸管变流器组成的电枢反并联可逆电路和交叉连接的可逆电路。其中接触器切换有触点的适用以不频繁起动的正反转可逆调速系统,由二组晶闸管变流器组成的电极反并联电路和交叉连接的可逆电路是无触点的适用频繁快速正反转可逆调速电路。励磁可逆调速系统也有接触器切换和二组晶闸管变流器组成的可逆电路,但系统快速性较差。28.晶闸管—电动机可逆系统的工作状态(P52)答:对应于可逆系统四象限有四种工作状态:(以反并联电枢可逆系统为例)①当正组变流器工作在整流状态时,电动机正向电动,能量由电网供给电动机,一象限。②当反组变流器工作在逆变状态时,电动机正向制动,能量由电动机反送电网,二象限。③当反组变流器工作在整流状态时,电动机反向电动,能量由电网供给电动机,三象限。②当正组变流器工作在逆变状态时,电动机反向制动,能量由电动机反送电网,四象限。总之,有以下规律:①转速n与转矩T相同方向,电机处于电动状态②转速n与转矩T方向相反。电动机处在制动状态。29.可逆直流调速系统对逻辑装置有哪些基本要求? (P94—6)答:①在任何情况下绝对不允许同时开放正反两组晶闸管变流器的触发脉冲②转矩极性信号和零电流信号进行逻辑判断③封锁等待时间延时后再开放等待时间延时。30.变频调速系统一般分为哪儿类? (P173—1)答:交-交变频和交流一直流一交流变频两类,一般常用交-直-交流变频。它按输出电压调节法分为PAM和PWM两种,按处理方式分为电压型和电流型,控制方式分为比例、转差频率和矢量控制三类。31.交-直-交变频装置基本原理答:交流电经过整流单元变为直流电再经过滤波单元和逆变器变为调频调压的交流电。一般调频由逆变器完成,而调压可由整流器、直流斩波器或逆变器完成。32.采用PWM型变频电路有哪些特点? (P173—2)答:①只有一组可控的功率环节②电网功率因数接近于1且与输出电压大小无关⑧逆变器同时实现调频与调压④输出电压波形接近于正弦波④载波频率高,使电机可实现静音运转。33.PLC有那些特点? (P308—2)答:性能稳定、功能完善、结构灵活,编程简单、控制程序可变,系统设计及施工工作量小、监视功能强、速度快、体积小、重量轻34.PLC机与继电控制系统之间有那些差异? (PCL/继电器,硬件+软件/全硬件。串行工作/并行工作,易改/难改)答:①触点不同,继电器触点数量有限而PLC触点可无限次使用②继电器处于受控状态而PLC中软继电器处于周期循环扫描工作状态③继电器是真正的硬件继电器而PLC中继电器是软继电器、实质上是存储器中的每一位触发器,它可以置“1”和“0”④继电器触点易磨损而软继电器永无磨损现象35.可编程序控制器的硬件及其结构(P301—2)答:PLC主要由中央处理单元、存储器单元、输入输出接口、电源单元和编程器等部分组成,其中CPU是PLC的核心。
PLC的基本结构框图如下:
接受 驱动现场信号 受控元件36.顺序控制梯形图编程方式有几种?答:①按逻辑指令梯形图方式编程②按步进指令梯形图方式编程37.可编程序控制器的工作原理(P305)答:PLC采用循环扫描工作方式,在PLC中,用户程序按先后/顺序存放,CPU从第一条指令开始执行程序,直到结束符号又返回第一条,如此周而复始不断循环。具体过程分为输入采样、程序执行、输出刷新三个阶段。38.简述PLC梯形图“能流”的概念。答:在梯形图中并没有真实的电流流动。为了便于分析PLC的周期扫描原理以及信息存储空间分布的规律,假想在梯形田中有电流流动,这就是能流。能流在梯形图中只能作单方向流动,即从左向右先上后下。39.简述可编程程序控制器梯形图基本结构的组成。(P328-1)答:PLC梯形图是由继电器接触控制线路演变而来的。它由主母线、付母线、编程触点连接线和编程线圈等五部分组成。40.简述节点和梯级含义。(三个分支形成节。一个或多个I/0形成的逻辑行称为“梯级”)答;节点是指PLC梯形图中的触点与线圈由连接线连接与主副母线的交点及连接线的交点。梯级是指PLC梯形图中连接于主副母线之间的触点和线圈构成的的一条通路。41.简述可编程控制器的编程技巧。答:①将串联接点多的电路放在梯形图的上方②将并联接点多的电路放在梯形图的左边③并联线圈电路,从分支到线圈之间,无触点的线圈放在上方④桥式电路需重排⑤复杂电路先简化处理42.RST指令在实际使用中应注意哪些方法?答;①将计数器的当前值,恢复至设定值时,使用RST指令②在任何情况下,RST指令都优先执行。在复位状态时,计数器或移位寄存器不再接受其它输入数据③复位电路、计数罪的计数电路、移位寄存器的移位电路,它们之间是相互独立的,在编写程序表时,程序可以任意安排。43.什么情况下允许双线圈输出? (当用步进控制程序时)答:①在用步进指令编程中,在STL指令后,不同时击活双线圈是允许的②在有跳转指令的程序里,由于跳转而不会被同时执行时也可出现双线圈输出。44.PLC的程序设计分哪些步骤? (P320)答:①根据被控对象选PLC②地址分配③编写流程图④设计梯形图⑤模块调试⑧现场调试45.简述便携式编程器的编程操作步骤。(P355)答:①操作准备②原有的程序清除③程序的输入④程序的读出检查⑤程序的插入和检查⑥程序的监视和测试46.可编程序控制器的选型(P386)答:①满足功能的要求②输入输出总点数和信号的性质与参数选择③PLC响应时间④PLC存储器容量的选择⑤PLC的外围设备⑥选择质量好的产品47.选购PLC机时应考虑哪些围素? (P359)答:①控制功能的选择②输入输出点数的选择③输入输出信号的性质和参数的选择④PLC响应时间,即扫描速度的选择⑤PLC程序存储器容量及类型的选择⑥对编程器及外围设备的选择。48.估算可编程控制器内存应考虑那些因素? (P369)答:①内存利用率②开关量输入输出的总点数③模拟量输入输出的总点数④程序编写质量49.可编程控制器的安装与维护及应用中的注意事项(P454)答:安装:①设置安全线路②安装⑧配线维护:①运行前检查②程序检查③RUN/STOP操作④运行试验⑤用LED判断异常⑥输入指示⑦输出指示⑧保养检查。50.对PLC接地有何要求? (P454)答:①采用单独接地②接地线应2mm以上③PLC的接地点与动力设备接地点必须分开④接地距离在20m以内为宜。51.PLC机的日常维护工作主要包括哪些方面? (P456)答;①日常清洁与巡查②定期检查与维修③编程器的使用方法④写入器的操作方法⑤锂电池的更换。
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:上海 维修电工高级(三级)1+X职业技能鉴定考核指导手册试题答案76
上亿文档资料,等你来发现
上海 维修电工高级(三级)1+X职业技能鉴定考核指导手册试题答案76
第1/84页;电子技术;一、判断题;01、具有反馈元件的放大电路即为反馈放大电路;02、正反馈主要用于振荡电路,负反馈主要用于放大;03、若反馈信号使净输入信号增大,因而输出信号也;05、把输出电压短路后,如果反馈仍存在,则此反馈;08;要求放大电路带负载能力强、输入电阻高,应引入电压;射极跟随器是电压并联负反馈电路;10;采用负反馈既可提高放大倍数的稳定性
电子技术一、判断题01、具有反馈元件的放大电路即为反馈放大电路。02、正反馈主要用于振荡电路,负反馈主要用于放大电路。03、若反馈信号使净输入信号增大,因而输出信号也增大,这种反馈称为正反馈。05、把输出电压短路后,如果反馈仍存在,则此反馈是电流反馈。 06、在反馈电路中反馈量是交流分量的称为交流反馈。 07、在反馈电路中反馈量是直流分量的称为直流反馈。08要求放大电路带负载能力强、输入电阻高,应引入电压串联负反馈 09射极跟随器是电压并联负反馈电路。10采用负反馈既可提高放大倍数的稳定性,但减小了放大倍数。 11、放大电路要稳定静态工作点,则必须加直流负反馈电路。 12交流负反馈不仅能稳定取样对象,而且能提高输入电阻13、放大电路中上限频率与下限频率之间的频率范围称为放大电路的通频带。 14为了提高放大器的输入电阻、减小输出电阻,应该采用电压串联负反馈。( √ ) ( × ) ( √ ) ( × ) ( × ) ( × ) ( √ ) ( √ ) ( √ ) ( √ ) ( × )04、把输出电压短路后,如果反馈不存在了,则此反馈是电压反馈。
( √ )( √ ) ( √ )?f?F?) 15、深度负反馈放大电路的闭环电压放大倍数为A 18、负反馈放大电路产生低频自激振荡的原因是多级放大器的附加相移大。。 19RC校正电路。
消除高频自激振荡最常用的方法是在电路中接入RC校正电路。( √ )16、在深度负反馈下,闭环增益与管子的参数几乎无关,因此可任意选用管子组成放大电路。( × ) ( × ) ( × )17、在深度负反馈条件下,串联负反馈放大电路的输入电压与反馈电压近似相等
( √ )20 × )
为防止集成运算放大器输入电压偏高,通常可采用两输入端间并接二个二极管 21、共模抑制比KCMR越大,抑制放大电路的零点飘移的能力越强。 22
反相比例运算电路中集成运算放大器的反相输入端均为虚地 23、集成运算放大器工作在线性区时,必须加入负反馈。25
反相比例运算电路中集成运算放大器的反相输入端均为虚地26
运算放大器的加法运算电路,输出为各个输入量之代数和( × ) ( √ ) ( √ ) ( × )24、运算放大器组成的反相比例放大电路,其反相输入端与同相输入端的电位近似相等。( √ )( × ) 127、运算放大器组成的积分器,当输入为恒定直流电压时,输出即从初始值起线性变化。28微分器在变化越快时,输出越大。29、当集成运算放大器工作在非线性区时,输出电压不是高电平,就是低电平。 30、比较器的输出电压可以是电源电压范围内的任意值。31( × )电平比较器比滞回比较器唱反抗干扰能力强,而滞回比较器比电平比较器灵敏度低。 32、在输入电压从足够低逐渐增大到足够高的过程中,电平比较器和滞回比较器的输出电 滞回比较器的输出电压跃变二次。33、用集成运算放大器组成的自激式方波发生器,其充放电共用一条回路。 34、数字电路处理的信息是二进制数码。36、八进制数有8个数码,基数为8,计数规律是逢8进1。
八进制数有0-7共8个数码,基数为8,计数规律是逢8进1。 37、把十六进制数26H化为二-十进制数是把十六进制数26H化为二-十进制数是。 38、BCD码就是二-十进制编码。
应关系属于“或”的逻辑关系。40、对于与非门来讲,其输入-输出关系为有0出1,全1出0。 41
对于或非门来讲,其输入-输出关系为有1出0,全0出1。 42、1001个“11001个“143
对于任何一个逻辑函数来讲,其真值表都是唯一的。 44、变量和函数值均只能取0或1的函数称为逻辑函数。 45、已知AB=AC,则B=C。
若A=0,则B不一定等于C 46、已知A+B=A+C,则B=C。
A=1时与BC无关,A=0时,B=C 47、卡诺图是真值表的另外一种排列方法。 48、TTL电路的输入端是三极管的发射极。49、TTL电路的低电平输入电流远大于高电平输入电流。 50、门电路的传输特性是指输出电压与输入电压之间的关系。( √ ) ( √ ) ( √ ) ( √ ) ( × ) ( √ ) ( × ) ( × ) ( × ) ( √) ( × ) (√ ) ( × )39、由三个开关并联控制一个电灯时,电灯的亮与不亮同三个开关的闭合或断开之间的对
由三个开关并联控制一个电灯时,电灯的亮与不亮同三个开关的闭合或断开之间的对( × ) ( √ ) (√ ) ( × ) ( × ) ( × )在输入电压从足够低逐渐增大到足够高的过程中,电平比较器的输出电压跃变一次,( √ ) (× ) ( √ )( × )35
若电路的输出与各输入量的状态之间有着一一对应的关系,则此电路是组合逻辑电路。 251、三态门的第三种输出状态是高阻状态。 52、TTL电路的OC门输出端可以关联使用。53、TTLTTL输入端允许悬空,悬空时相当于输入高电平 54、MOSMOS管是用栅极电压来控制漏极电流大小的。 55、CMOS集成门电路的内部电路由场效应管构成。57、TTL集成门电路与CMOS CMOS集成电路与TTL集成电路相比较,静态功耗低(100MΩ),抗干扰能力强( √ ) ( √ ) ( × ) ( × ) ( √ ) ( √ ) ( × )56、CMOS电路的工作速度可与TTL相比较,而它的功耗和抗干扰能力则远优于TTL。58、组合逻辑电路的功能特点是:任意时刻的输出只取决于该时刻的输入,而与电路的过
去状态无关。59在组合逻辑电路中,门电路不存在反馈线。 60、编码器的特点是在任一时刻只有一个输入有效。61、一位8421BCD码译码器的数据输入线与译码输出线的组合是4:10。 62、带有控制端的基本译码器可以组成数据分配器。63共阴极的半导体数码管应该配用高电平有效的数码管译码器。64、用一个十六选一的数据选择器可以实现任何一个输入为四变量的组合逻辑函数。65、一位半加器具有两个输入和两个输出。一位全加器具有三个输入和两个输出。比较器具有两个输入和三个输出 66、时序逻辑电路一般是由记忆部分触发器和控制部分组合电路两部分组成的。 67、触发器是能够记忆一位二值量信息的基本逻辑单元电路。 68凡是称为触发器的电路不是都具有记忆功能69、在基本RSRS触发器。
在基本RS触发器的基础上,加两个与非门即可构成同步RS触发器。 70、维持-阻塞D触发器是下降沿触发。71、JK触发器都是下降沿触发的,D触发器都是上升沿触发的。 72、T触发器都是下降沿触发的。73、用D用D触发器组成的数据寄存器在寄存数据时不必先清零,就能输入数据。 74、移位寄存器除具有寄存器的功能外,还可将数码移位。 75、CC40194是一个4位双向通用移位寄存器。( √ ) ( √ ) (√ ) ( × ) ( × ) ( × ) ( × ) (√ ) ( × ) ( √ ) ( √ ) ( × ) ( √ ) ( √ ) ( √ ) ( √ ) ( √ )( × ) ( √ ) ( × )76、计数脉冲引至所有触发器的CP端,使应翻转的触发器同时翻转,称为同步计数器。 77、计数脉冲引至所有触发器的CP
计数脉冲引至所有触发器的CP端,使应翻转的触发器同时翻转,称为同步计数器 78、二进制异步减法计数器的接法必须把低位触发器的Q端与高位触发器的CP端相连。 3包含各类专业文献、文学作品欣赏、专业论文、各类资格考试、应用写作文书、行业资料、上海 维修电工高级(三级)1+X职业技能鉴定考核指导手册试题答案76等内容。 
 上海 维修电工高级(三级... 84页 1下载券 (上海)维修电工初级1+X职... 41页 4下载券 上海维修电工职业技能鉴... 4页 免费 上海《维修电工》职业技... ...  (上海竞赛)维修电工高级1+X职业技能鉴定考核指导手册试题 (2014更新版)_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。2014竞赛班维修电工(高级) 1+X 职业技能鉴定考核指...  (上海)维修电工中级1+X职... 55页 4下载券 上海 维修电工高级(三级... 84...(上海)维修电工中级1+X职... 55页 4下载券 职业技能鉴定国家题库统... 65...  维修电工三级(电子技术) 1+X 职业技能鉴定考核指导手册试题 (参考答案) 2012 年 7 月 一、判断题 01、具有反馈元件的放大电路即为反馈放大电路。 02、正反馈...  维修电工三级(电子技术) 1+X 职业技能鉴定考核指导手册试题 (参考答案) 2012 年 7 月 一、判断题 01、具有反馈元件的放大电路即为反馈放大电路。 02、正反馈...  否定项:故障检修得分未达 20 分者,本次鉴定操作考核视为不通过。 试题 3、...(上海)维修电工高级1+X职... 84页 4下载券 职业技能鉴定维修电工操... 5...  《维修电工》 (三级/高级)职业技能鉴定 可编程序控制器―答题卷(3.4.03 PLC 控制机械滑台)一、考核要求: 1、要求:根据给定的设备和仪器仪表,在规定的时间内...  精选题及答案 维修电工高级工职业技能鉴定试题及答案三 一、判断题(正确的请在括号内打“√”,错误的请在括号内打“×”,每题 1 分,共 30 分) 1.&当电池...  职业技能鉴定国家题库 维修电工高级操作技能考核试卷注意事项 1.本试卷依据 2001 年颂布的《维修电工国家职业标准》命题。 2.请考生仔细阅读试题的具体考核要求完成...

我要回帖

更多关于 初级维修电工试题 的文章

 

随机推荐