导线临锚导线是什么意思思

输电线路架线工程中导线保护措施_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
输电线路架线工程中导线保护措施
上传于||文档简介
&&架​线​全​过​程​中​必​须​对​导​线​采​取​严​格​的​保​护​,​我​们​采​取​了​以​下​保​护​导​线​的​措​施​。
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
你可能喜欢 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
论线路改造中的间隙型导线架线施工技术
下载积分:600
内容提示:论线路改造中的间隙型导线架线施工技术
文档格式:DOC|
浏览次数:0|
上传日期: 08:04:45|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
论线路改造中的间隙型导线架线施工技术
官方公共微信架线工程安全(二)_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
架线工程安全(二)
上传于||文档简介
&&架​线​工​程​安​全​(​二​)
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩1页未读,继续阅读
你可能喜欢架线工程中导线的保护措施
在高压架空输电线路建设中,架线是最后一道工序。红叶二级水电站220kV输电线路工程Ⅵ标段架线采用一牵二张力放线的施工方法。为保证输电线路建成后的运行质量,在张力
架线全过程中必须对导线采取严格的保护,我们采取了以下保护导线的措施。
2 抓好导线保护的管理工作
2.1 加强对施工人员保护导线的教育
(1)架线施工前对施工人员进行架线技术交底,并对导线的保护进行重点交底;
(2)组织施工人员对《红叶二级水电站220kV输电线路工程Ⅵ标段施工组织设计》、《红叶二级水电站220kV输电线路工程Ⅵ标段架线工程作业指导书》、《红叶二级水电站220kV输电线路工程Ⅵ标段架线工程质量保证措施》、《红叶二级水电站220kV输电线路工程Ⅵ标段跨越施工技术措施》、《红叶二级水电站220kV输电线路工程Ⅵ标段架线工程安全保证措
施》进行学习,并进行导线保护措施的考试,合格者才能上岗施工。
2.2 建立QC小组,开展导线防磨损攻关活动
(1)根据实际情况,QC小组制定了攻关活动内容和工作计划,解决施工中的薄弱环节,及时收集整理质量数据和信息,分析研究,提出对策,按PDCA循环方法推动导线保护工作,
不断提高施工质量。
2.3 健全质量管理体制
(1)用全面质量管理的方法,健全各级质量管理机构,加强并扩大质检人员队伍,提高
质检人员素质和工作质量;
(2)赋予质检人员现场处置质量问题的权力,使其真正起到质量监督作用;
(3)执行从原材料到产品一条龙管理制度和三级检查制度,质检人员要深入各环节,严
把质量关;
(4)制定质量管理奖惩办法细则,使施工质量管理与经济挂钩,以促进工程质量不断提
3 架线工序中的保护措施
3.1 采用合适的牵张设备和放线滑车
(1)本标段张力机采用上海水工机械厂生产的ZD4―3张力机,其张力轮及所使用的三
轮滑车的轮槽直径为460mm,可避免轮槽过小而挤压导线造成导线受损;
(2)采用不磨伤导线的材料制作放线滑车的轮槽和张力机张力轮的轮槽。
3.2 正确悬挂放线滑车
一般情况都采用单滑车悬挂,但在出现下列情况时,为了减少导线的曲折半径应悬挂双
(1)压接管或压接管加保护钢甲过滑轮时荷载超过其允许荷载,可能造成压接管弯曲时;
(2)放线张力正常后,导线在放线滑车上的包络角超过30°,可能造成导线在滑车上
(3)耐张塔转角有可能造成导线在滑车上劈股时。
3.3 合理选择放线段和放线张力
(1)选择放线段长为5~8km,放线沿车在20个以内;
(2)放线张力在保证导线对地距离满足安全施工的前提下,尽量放小。
3.4 放线过程中防止导线磨伤的措施
(1)在放线前通道的树木应砍去,清除障碍物,在交叉跨越物处采取防磨措施;
(2)在运输线盘时,不可水平倒放,以免线层紊乱,线盘立放在车辆中时,应绑扎稳固
在车上,发现线盘轮缘和侧板损坏,应修好并将轮缘铁钉拔除干净;
(3)各相的放线顺序为地线(0PGW)~导线,以防止放线过程中导引绳及牵引绳和其他
相导线相磨而损伤导线;
(4)吊运、架设导线线盘时应保证线盘不变形,拆除导线线盘包装时应使用不损伤导线
的工具,拔除线盘外缘上所有封装铁钉;
(5)导线线盘架应呈扇形布置,使线盘出线对正张力机进线导向轮,防止导线与线盘侧
(6)向线盘回盘余线时,若连接网套被盘进线盘时,在连接网套和其它导线间垫一层麻
(7)在如下部位采取隔离措施保护导线:
―――张力机出口处及它和导线盘之间垫上帆布,以免导线碰到地面磨损;
―――导线局部落地、地面能磨伤导线时,在地面铺木板、木棒、竹席及草袋等;
―――卡线器附近的导线上套橡皮胶管;
―――导线与钢绳或导线与导线交叉处,应垫木板、橡皮胶管或木棒。
(8)张力机出口张力应始终满足施工设计的规定,并在导线距地面最近的位置设置岗位,
监视导线离地高度,保证施工段导线架空;
(9)放线滑车要转动灵活、不缺胶,接地滑车弹力要适中,槽型与导线配合;
(10)放线过程中,张力机操作要平稳,保持两根子导线张力平衡;
(11)旋转器强度要可靠,轴承完好,转动灵活;
(12)导线在放线沿车中跳槽要及时消除,使各子导线恢复正常槽位,处理跳槽时,导
线要套上胶套,使用附件吊钩吊线;
(13)放线出现导线上扬时,要用压线滑车进行处理,以防导线上扬碰到滑车吊板而磨
(14)完成牵放作业后,要避免在其它子导线保持原位不动的情况下,再单独牵引个别
子导线,使子导线间产生相互运动,造成线与线相磨;
(15)放线后,各子导线临锚时,要避免各子导线弛度相平而造成子导线相互鞭击;
(16)与牵引板相连的连接网套内的导线要切除,以保证导线质量;
(17)放线过程中,临锚导线时卡线器所夹导线处,要用0号砂纸打磨光滑。
3.5 紧线时保护导线的措施
(1)压接升空时,要用绞磨逐步松线,压线时要采用具有胶套的压线沿车,最后升空时
要逐步放松压线沿车,以免导线受冲击损伤;
(2)紧线时,只有在弛度接近设计值时,才能拆除上一紧线段的过轮临锚,以避免张力
3.6 临锚时保护导线的措施
(1)临锚钢绳选用旋转力小的钢丝绳;
(2)使用线间距离合适的临锚架,使各子导线相互分离;
(3)锚线坑尽可能接近导线正确方向,以避免导线受别而损伤;
(4)卡线器安装前要核对其型号,检查槽口、槽体是否圆滑,卡线器不能在导线上滑动,
以免划伤导线;
(5)临锚钢丝绳套与导线接触部分要用胶套包胶隔离;
(6)锚线架上要垫木板、木棒,使导线不直接接触锚线架;
(7)锚线时,要注意导线的顺序,要避免导线交叉磨损;
(8)高空临锚时,卡线器以后的导线尾要用软绳吊好,以免因尾绳下垂在卡线器处急剧
弯折变形;
(9)过轮临锚采用分离法安装,避免临锚钢绳与导线同槽压伤导线;
(10)临锚时间不宜过长,要尽量缩短各工序之间的间隔时间,避免导线在滑车轮槽处
的磨损和导线在档距中间鞭击而引起的磨损。
3.7 导线压接时保护导线的措施
(1)剪线前要用小铁丝绑紧导线,以免剪线后导线松股;
(2)压接时,两端导线要拿平,以防导线受别松股。
3.8 附件的安装
(1)附件安装用的提线钢绳、提线钩均要包胶处理,提线钩与导线接触长度不小于50mm;
(2)拆除放线滑车时,先在导线上安装保护胶套,释放钢绳在横担上挂点位置应避开导
线线束方向,防止释放钢绳和滑车磨损导线;
(3)传递工具、材料用的小滑车及软绳,不得悬挂在导线上,以防碰撞与刮伤导线;
(4)不得用硬质工具敲击导线,必要时可用专用木锤、橡皮锤敲打;
(5)操作人员要穿胶底鞋,不能穿硬底鞋、带钉鞋上线作业,以免踩伤导线;
(6)操作人员所用的工具,为防止工具碰伤导线,要放在专用的工具袋内;
(7)防振锤安装时,安装尺寸要精确测量,不能在导线上推挪安装。
3.9 平密挂线
(1)夹线时,线夹后要套上胶套和钢丝套隔离开;
(2)断线前,要用手扳葫芦收紧导线,使剪线处的导线全部松弛,严禁张力断线;
(3)在导线割断处两侧导线上各绑一条棕绳在横担,以防断线后导线受冲损伤;
(4)挂线时,要用人力将导线抬起帮助导线牵引离地,以避免导线磨地损伤;
(5)区分导线线别,准确安装耐张金具,避免因组装错误使导线交叉损伤。
3.10 减轻导线鞭击损伤
(1)尽量缩短放线、紧线和附件安装各施工工序作业的时间间隔,减少导线在滑车中的
停留时间;
(2)张力放线线端临锚时,将各子导线作不等高排列锚固;
(3)导线压接管和压接管钢套的外部要包白布带或缠绕黑胶布,以防导线鞭击时伤及相
邻子导线;
(4)在导线鞭击严重的情况下,采取将各子导线分离的措施,用木棒绑扎隔离或在档距
中间用软绳拉开间距。
3.11 跳线安装
(1)跳线要使用未经牵引的原状导线制作;
(2)地面压接线夹时,导线要顺放不能受扭,地面要用帆布、竹篱铺垫;
(3)起吊跳线时,绑扎点要取跳线的两端和中间线夹位置,各起吊点的提升速度要相互
(4)跳线提升经过横担时,要有专人在横担保护,以防跳线碰撞横担铁件;
(5)严禁操作人员踩蹬跳线安装间隔棒,要使用竹梯或软梯。[挑错]标题:允许作过轮临锚一般情况下要求过轮临锚