学校走廊文化墙设计需要放置应急灯和指示灯吗?

百度题库_智能考试题库_让每个人都能高效提分的智能题库
职业资格类
职业资格类
百度题库旨在为考生提供高效的智能备考服务,全面覆盖中小学财会类、建筑工程、职业资格、医卫类、计算机类等领域。拥有优质丰富的学习资料和备考全阶段的高效服务,助您不断前行!
京ICP证号&&
京网文[3号&&
Copyright (C) 2017 Baidu6V应急灯电路图集
我的图书馆
6V应急灯电路图集
&应急灯电路图
消防应急灯广泛用于公共场所的走廊、消防通道内。现在各厂矿企业、大型超市、医院学校等都安装了这种应急灯。市场上众多的消防应急灯具是由消防公安及安监部门监制的产品.品种繁多,但功能基本一致。当市电停电时,消防应急灯自动点亮,来电时自动熄灭。消防应急灯作为一种备用照明设备,在灯具内装有停电时提供电源的蓄电池G(或称电瓶)。由于应急灯长时间与市电并联在一起工作,所以容易出现故障。因属于专用产品.大多数都不提供电路图,为便于维修,笔者剖析了四款应急灯,画出了电路图见图1~图4所示,供参考。
图1所示的应急灯,是一款最简单的应急灯。当有市电时.通过变压器B降压、整流、滤波.此时6V的直流继电吸合,常开触点闭合,使整流后的直流电通过R1降压向电瓶充电,LED作电源指示灯。当市电停电时,6V的继电器失电.常开点断开,接通常闭点,应急灯泡ZD接到电瓶端.得电发光起到应急照明作用。市电恢复时.回复到上述过程。
常见故障:(1)电瓶长期充电,电液干枯,过早损坏。(2)变压器长期通电过热烧坏。(3)最常见的是继电器线圈长期通电烧坏或其接点烧蚀。这种灯较简易价格低.然而故障也出现得多。
图2、图3是较图1有所改进的电路,用晶体管作为无触点开关。有市电时通过变压器降压整流滤波后的电压,一路给D2对电瓶充电,另一路给电阻R2为Q1提供基极偏压,使Q1饱和导通,Q2(或Q3)截止.灯泡ZD1、ZD2不亮,当停电时,C1端的电压消失,由于图2中D2(或图3中D3)的隔离作用,使Q1截止,此时电瓶经R3向Q2提供基极电流使其导通.灯泡ZD1、ZD2点亮。来电时恢复上述过程.发光管LED作电源指示作用。
&&& 常见故障:由于电瓶长期充电。又无充满保护电路.故最容易坏,其次是变压器,再就是驱动三极管Q2(或Q3),如果灯泡长期被点亮。管于发热,也容易损坏。一般更换这几个元件便能正常工作。
图4所示的电路是一款比较正规的产品.当市电正常供电时。通过变压器降压、整流、滤波,在C1上得到大约13V的直流电压。该电压经R3、Q1、D6给电瓶充电。Q1的基极接有稳压二极管DZ1,电阻R4既是Q1基极的偏流电阻,又是稳压管的限流电阻,使Q1基极约为8.9V,这样充电电压受到限制,最高为7.6V.可保护电池。其充电电流随着电瓶的电压而变化,电压越低充电电流越大,反之越小。在充电状态,Q2饱和导通,Q3由于D7、R10的作用而截止,Q4也截止,所以照明灯ZD1、ZD2不亮。
&&& 当220v交流电因故停电时,变压器B1次级无输出电.电路中直流13V电压消失,D7正极无电压,由于Q2在停电前处于饱和导通状态,所以Q3立即导通,Q4基极电位升高,Q4也随之导通,照明灯DZ1、DZ2被点亮。Q4导通后其集电极为低电位,由于R1跨接在Q4集电极与Q3基极之间,Q3基极电位下降,维持Q3的导通状态,照明灯一直被点亮。红色LED作为充电指示灯,绿色LED作为主电源指示灯。红灯亮表示电瓶正在充电,绿灯亮表示有交流220V电压。0N/OFF为照明灯的开关按钮,220V交流电源停电时.可以通过此按钮打开或关闭照明灯。
当应急灯出故障时.可先观察两指示灯的工作状态。交流220V供电正常时.绿色指示灯应亮,电瓶充电红色指示灯也应亮。如果绿灯不亮,则应检查变压器次级是否有9V交流电压,电容C1两端应有13V左右的直流电。如果两处都没有电压。一般是变压器B1损坏。电源(绿色)指示灯亮,充电(红色)指示灯不亮,可测Q1发射极有无7V左右电压,如无电压,则应检查Q1之前的相应元件。检修中,可断开电瓶正极,测量应急灯的开路充电电压与通路充电电压,正常时应为7V左右,充电电流约为450mA。如果电压过高,则应查Q1是否击穿短路,DZ1、R14是否开路,过高的充电电压,将造成电瓶过充损坏。
&&& 交流220V停电时.照明灯ZD1、ZD2不亮.首先查灯泡是否损坏.再检查三极管Q2、Q3、Q4及相关元件是否损坏;电瓶老化等。&&& 作者:李宗友
消防灯电路图
一批泰源TY06消防应急灯,使用数月后出现无充电指示.不能开灯的现象。剖析其电路如图所示。
&&& 市电经电容C1降压限流(约100mA)、滤波、整流给电池恒流充电。此时A点电位约为7v,经R3、R5分压为Q1基极提供偏置,使Q1导通。但Q2基极被D6钳位与发射极等电位而截止,从而Q3基极无偏置电流而截止,照明灯不亮。市电断电或按下试验按钮K1时.A点电位下降.D5、D6截止,Q1在C3作用下仍保持导通,从而使Q2导通后通过D7、R4保持Q1导通,并通过R8使Q3导通,照明灯亮。此时如按下K2,Q1无偏置截止,Q2、Q3截止灯灭,完成关灯功能。如再按下K3时,Q2导通,通过D7、R4和R8使Q1、Q3导通。而Q1导通又保持了Q2导通,灯亮,完成开灯功能。
& 经检查.损坏电路均为R2、R7烧毁、C2爆裂,或铅酸电池的电池液干涸损坏。已不能再充电。分析故障原因为电池长时间充电使电池液干涸.导致A点电压升高而损毁以上元件。因应急灯不移动,将其免维护电池换为普通电池,更换损坏元件后,应急灯能正常使用。为使其能长效使用,将恒流充电改为浮充,用7V/1W稳压管与33Ω电阻串联后并接在A点与地之间,经一年多使用,均正常。
作者:何东
两款 6-8W 应急灯电路
此款没有和市电隔离,就注意安全,电线不得裸露,应装在盒子里,输出部分电压高,应小心触电。还有输入端的两条线间应接一个1M的放电电阻,防止拔下来之后,受到余电的电击。切记!T1: 双12V变压器大功率三极管 3DD15A、T1:双12V变压器
大功率三极管 2SD882& 双12V变压器
LED自动应急照明灯电路与制作
电路工作原理:如附图所示,合上电源开关S1,市电正常供电时有220V的电压,再由电容器C1、C2降压后,经过VD1-VD4全波整流,稳压管VD5 和电容C3稳压滤波后,产生稳定的11.5V直流电压和75mA的电流,为9节1.2V充电电池充电,同时继电器线圈K得电工作,其常闭触点K1断开,LED灯无电不亮;另一方面常开触点K2闭合,同时拨通开关S1向充电电池形成脉冲电流对11.5V电池E浮充电。R3是限流电阻,电池不会发热,电池平时处于电压保持状态,充电电流微小,也就是人们所说的浮充电,电池使用寿命为1-2年左右。LED1~LED24是白色发光管,把每3只串成一组,这样24只就可以构成8组,并把8组并联后按图接到电路中。由于每只发光管的工作电压为3.5V。3只串联为10.5V已基本满足要求。且每只发光管的工作电流在25-30mA之间,这样使得每只发光管都能正常工作  一旦市电电网电路故障停电或家用保险丝熔断.继电器线圈K失电。K2触点断开,这时K1常闭触点闭合,接通充电电池的电源,点亮LED的24只发光管,给人们提供应急照明;&&& 元器件的选择:图中的C1、C2选用1μF/400V的优质涤纶电容。K选用工作电压为10~12V,电流在45mA左右的灵敏继电器,如JPX—12F 等,LED1-LED24是白色发光管用φ5mm的。E选用9节7号1.2V充电电池串联而成,也可用一块12V免维护畜电池。其他均按图中标注进行选取,对号入座,无特殊要求。&&& 整机电路放置在一个绝缘较好的PVC防火塑料盒内,引出导线接好市电,根据需要把LED1-LED24放置在多处不同的地方即告完成。
白炽灯应急照明线路  白炽灯应急照明线路如图1-1-1所示。当市电电网正常供电时,220V的交流市电电压经C1压,再经VD1的半整流和电容C2的滤波后,以约90mA的脉冲电流给电池充电。与此同时,因为晶体管VT1基极加上正偏压而处于导通状态,使VT2处于截止状态,灯泡EL不亮。一旦市电电网断电,晶体管VT1由导通变成截止,VT2由截止变成导通,灯泡点亮。二极管VD2的作用是隔离电池和VT1的基极,保证市电一停,VT1转向截止。市电恢复供电后,VT1导通,EL熄灭,电路复位。
  图1-1-1中的EL为6.3V、0.15A的小灯泡,电池可用4节1号电池,也可用6V蓄电池。
  二、荧光灯应急照明线路  荧光灯应急照明线路如图1-1-2所示。晶体管VT与变压器T的一次绕组构成电感三点式振荡器,将蓄电池的交流电压经变压器的升压作用,在L3上得到较高的交流电压,从而点亮8W荧光灯,作为应急灯使用。
  电阻R为晶体管VT的基极偏置电阻,适当调整它可改变逆变输出功率。  制作时,变压器的磁芯可用电视机的行输出变压器的磁芯,L1用Φ0.35mm漆包线绕40圈,L2用Φ0.35mm漆包线绕40圈,L3用Φ0.16mm漆包线绕300圈。晶体管VT选用3DD15A,电阻阻值为1kΩ左右,功率为1/8W。  
消防应急灯线路  
消防应急灯线路如图1-1-3所示。该线路被广泛安装于公共场所的走廊、消防通道内,属于消防专用设备。其工作原理如下。
  ⑴ 灯光控制电路:由VT3、VT4、VT5、VT7和按钮SB2、SB3构成灯光控制电路。在无市电时,按一下按钮SB2(开),VT5饱和导通,VT5的集电极电流通过R12使VT7维持导通;VD11反向击穿工作在稳压状态;VT5的集电极电压给VT3、VT4提供偏置电压使其导通,EL1、EL2点亮。当按一下按钮SB3(关)时,VT7截止,VT5不具备导通条件,灯熄灭。  当有市电供电时,外接经VD9使VD7反向截止.VT5无法导通,按钮SB2和SB3都不能控制灯EL1、EL2的开和关。  停电后二极管饱和导通,构成点灯电路条件,EL1、EL2点亮;来电后VD7负极电位变高又反向截止,VT5截止,灯灭(起到自动控制的作用)。点灯控制电路中VD7、VT7通过R6工作在临界状态,按钮SB2、SB3只起到触发作用。  ⑵ 电池充电电路:外接电源VT2、VT6、R8、VD10对电池进行恒流充电。当有外接电源供电时,充电电流经R8、VD10向电池充电,且使充电指示灯VL3点亮。  ⑶ 电源电路:220V交流电压经变压器变压、整流滤波,由VT1集电极输出4.6V直流电压,主要提供给电路供电源充电,并经R9使VL1发光指示。  ⑷ 验电路:当按住试验按钮SB1不放时,VT1截止。VD7负载电位变低而正偏导通,使VD5导通,满足点灯条件,VL1、VL2点亮;松开按钮SB1灯随即熄灭。试验电路的作用是测试点灯电路是否正常。  ⑸ 障显示电路:由VD13、VT8、R17和VD11组成故障显示电路,如果外接电源电压过高使VT8导通,VL2点亮,指示过电压故障。
全自动多用途应急灯
当夜晚来临时,你正在灯下工作学习时,突然停电了,周围一片漆黑,你一定会不知所措。只能在黑暗中摸索着寻找蜡烛、手电,非常不方便。还有一些特殊的场所如:宾馆、饭店或地下室人员流动密集,受建筑物结构的限制,在白天也需要人工照明,如果突然停电,特别是由于突发意外原因引起的停电如:地震、火灾,会使人员疏散造成很大的困难。本文介绍的应急灯平时接通市电,处于充足电备用状态,只有当市电突然停电而且周围环境光线突然由强变弱时,能智能判断出这是由于断电引起的黑暗,及时点亮应急灯。经过10分钟后自动关闭,这时人员一般已经撤离到安全地点,无需再提供照明,关闭应急灯还可以防止过度放电损坏铅酸蓄电池。 工作原理:全自动应急灯电路由蓄电池恒压限流浮充回路和光控延时回路两部分组成。交流电压通过变压器降压,整流滤波后得到18V的直流电压,由D2、R4、12V/1.2Ah的铅酸蓄电池和LM317组成恒压、限流浮充电不间断电源,可以确保蓄电池随时处于充足电状态,12V铅酸蓄电池的浮充电压为14.4V。LM317接成恒压源,W为精密多圈可调电位器,通过调整W可以使输出端A点输出稳定的15.1V直流电压。电阻R4可以限制充电电流大小,D2可以防止市电停电后蓄电池反向放电。 R1、R2、C1、D1、F1组成交流电压检测电路,当交流电压正常时B点经过分压后电压为8伏左右,经过F1反相后输出低电平。当交流电压停电时,因为有D1隔离,所以B点电压迅速跌至0伏,经F1反相后输出高电平。 CD4011BP是COMS型四与非门集成电路,与非门工作的逻辑关系是:只有两个输入端都输入高电平时输出端才输出低电平;只要其中一个输入端输入低电平时就输出高电平。如果将两个输入端并联成一个输入端那么这个与非门等效成一个非门。门电路输入特性为:输入电压小于40%电源电压时为输入低电平;输入电压大于60%电源电压时为输入高电平。输出高电平时输出电压接近正电源电压;输出低电平时输出电压接近0伏。 图中两个与非门F3、F4和C5、R6组成单稳态延时电路,延时时间由C5和R6的数值决定,按照图中的数值延时时间在10分钟左右,当延时电路进入延时单稳态时F4输出低电平,使三极管T导通,灯泡点亮。单稳延时电路的工作条件是F2输出低电平,要使F2输出低电平那么F2的两个输入端必须都输入高电平,其中一个输入端用来监视交流电压,只有停电时才会输出高电平,另一个输入端是光控检测端。 R3、GR、C4和R5组成光控检测电路,用来检测周围环境光线的变化情况,当周围光线逐渐由强变弱(从白天到夜晚)或者由弱变强(从夜晚到白天)时,光敏电阻GR的阻值发生缓慢变化,使其两端的电压也随之缓慢变化,由于微分电容C4的隔离使R5两端电压为0V,延时电路没有被触发输出高电平,驱动三极管T不工作,应急灯不亮;当周围光线突然由弱变强时(晚上开灯照明),GR的阻值由大突变成小,在GR两端产生一个负跳变电压,通过C4、R5使R5两端电压仍为0V,应急灯同样不亮;只有当周围光线突然由强变弱时(停电造成电灯熄灭),GR的阻值由小突变成大,在GR两端形成一个正跳变电压,通过微分电路C4、R5使R5两端产生一个正脉冲,如果这时是交流电压消失,F2的另一个输入端也是高电平,那么F2输出低电平,触发单稳延时电路工作,延时电路进入延时时F4输出低电平T导通,灯泡点亮。经过10分钟左右,单稳延时电路退出单稳状态,输出高电平,T截至,灯泡熄灭。 K是功能切换开关,有三个位置:置于中间位置是强制断开,置于左侧位置是自动,置于右侧是手动接通,可以根据需要灵活切换K的位置。正常使用时可以将全自动应急灯接通交流电源,将K置于自动位置。 用途:该应急灯即可以安装在常年累月没有自然光照的场所,也可安装在白天具有充足光照,晚上需要应急照明的地方。尤其是在晚上7点到9点用电高峰期间经常拉闸限电的农村使用。
12V供电的电子节能灯 本设计采用12V蓄电池供电,可点亮节能灯,在无市电或停电的场合非常实用。
一、电路工作原理 &&&&& 电路原理如图26所示。
图中IC是CMOS反相器,其内部非门1、2与R1和C1组成频率为15KHz的方波发生器。经IC内部非门3缓冲后,送入内部非门4、5和6,三个非门的输入、输出端并联一起推动逆变管VT工作,以增大激励电流。经VT放大后的方波电压通过T和C4等元件组成的谐振升压电路后,可达到350V左右的空载电压,并形成近似正弦波的电流,可点燃5~18W的节能灯。
二、元器件选择 &&&&& 集成电路IC选用CMOS反相器CD4049,容易起振,且振幅大。VT选用BDT63C型达林顿三极管,也可使用类似型号或用复合管代替,要求耐压500V、最大集电极电流5A、截止频率10MHz以上。谐振变压器T采用6.5×6EI型铁氧体磁芯,初级用Φ0.67高强度漆包线绕22匝,次级用Φ0.17高强度漆包线绕300匝。电阻R可选用普通1/8或1/4W碳膜电阻器。电容C1、C2和C5选用瓷介电容或涤纶电容;C3选用普通铝电解电容器;C4选用聚丙烯电容,要求耐压为250V以上。电路采用12V供电,可使用蓄电池,如摩托车电瓶来供电。
三、制作与调试方法 &&&&&& 制作时可自制印刷电路板,也可使用万能印刷电路板,电路板尺寸大概在58mm×35mm,电路安装完成后,要对T和C4进行认真调节,不断调节变压器T的磁芯空气隙和C4容量,C4调节范围在2200pF~6800pF,一般节能灯功率越大,变压器T的磁芯空气隙也要调大。经过调节,直至使节能灯得到最佳亮度。另外,应注意通断电路时应控制电源正极,而不要控制负极,否则易使VT击穿。
馆藏&67299
TA的推荐TA的最新馆藏[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&
喜欢该文的人也喜欢大家都在搜:
扫描二维码安装房天下APP
手机浏览器访问房天下
> > 问题详情
车间应急灯怎么放置?
浏览次数:0
应急灯分为三种:疏散照明、方向指示灯、应急工作照明方向指示灯一般按照15-20米间隔排布,另外每个门口都要安装;疏散照明按照0.5Lx照度做模拟计算。车间是属于公共场所,消防安全很重要,应急灯布置一定要有方向指示灯,且应在15-20米一个为准。
不知道下面这条知识能否帮助到您
现代的我们已经熟悉了有灯的,晚上不管是做什么事情,都是离不开各类灯具的。但有时候也会有停电的情况,所以我们的家中一般都会购置应急灯,以备不时之需。那么家用应急灯品牌有哪些呢?价格是怎样的呢?下面我们就来了解相关问题吧。
家用应急灯品牌及价格
请选择房屋所在省份
装修总预算0万元
卫生间:0元
扫一扫下载房天下装修
扫码即获10000套家居设计案例
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
没有房天下通行证,
ask:2,asku:0,askr:52,askz:18,askd:81,RedisW:0askR:18,askD:0 mz:hit,askU:0,askT:0askA:19
Copyright &
北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法信息举报邮箱:君,已阅读到文档的结尾了呢~~
消防应急灯整改方案
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
消防应急灯整改方案
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口

我要回帖

更多关于 火影忍者ol学校走廊 的文章

 

随机推荐