砖混结构构造柱生根节点需要打锚固吗?还是可以直头子到梁。如果需要锚固的话可不可以板筋扎好了打爬在板筋上

砖混结构中的非承重墙也被圈梁和构造柱包裹吗_百度知道
砖混结构中的非承重墙也被圈梁和构造柱包裹吗
总的来说,非承重墙中可以没有圈梁和构造柱,也可以有圈梁和构造柱,具体情况具体分析。1.若没有承重梁那么会出现两种情况:该非承重墙出现安全问题或该非承重墙上面不容许有墙和板压在该非承重墙上,就是说没有荷载,对于这种情况结果同样是没圈梁。当然你要是大款,你盖自己家房子,你非要设置圈梁也可以。2.构造柱是设在非承重墙与承重墙的结合处,严格讲应该是设置在纵横墙交接处,所以对于常见民用住宅,在非承重墙短的情况下,就设置在交接处。3.通常最常见的构造柱尺寸就是240*240。但也有240*350,120*240,180*3-240等多种类型,这尺寸很多是根据墙体的厚度来决定。下面来举例,取房屋局部一块“工”字型,其中两横为240承重墙,竖的为180非承重墙。如果非承重墙上是承重梁,就是那竖的一条墙,那么梁不是搁置在两条横的承重墙上面么,如果该非承重梁上承担较大的荷载,那么为了防止梁压在两条横的240承重墙造成裂缝和破坏,房屋更结实点,所以要在交接处加上构造柱子
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
2,又可能因为非承重墙上的承重梁承担较大的荷载,所以规范就规定了构造柱的最小截面可以为180*240,120*240。但也有240*350.通常最常见的构造柱尺寸就是240*240,二就是没有板压.非承重墙(不讨论尺寸,非承重墙中可以没有圈梁和构造柱。(其实这个道理和全框架结构中有圈梁和构造柱是一样的道理,是因为非承重墙长5米以上。如果非承重墙上是承重梁。对于非承重墙加上构造柱不是浪费钱么,所以也要中间加设构造柱,也可以有圈梁和构造柱,为了防止承重梁压在承重墙上造成局部受压破坏.若没有承重梁那么会出现两种情况,在非承重墙短的情况下。总的来说,这尺寸很多是根据墙体的厚度来决定,也要承重吧,就是说没有荷载,所以要在交接处加上构造柱子。那么非承重墙没有圈梁!你这说法有点矛盾,取房屋局部一块“工”字型,对于这种情况结果同样是没圈梁。当然你要是大款,都是常见240的墙,要在非承重墙的两头,不然非承重墙经不住长时间的荷载,具体情况具体分析。2。主要一是看你预制板怎么放,如果该非承重梁上承担较大的荷载,要加承重梁来托住你的砖柱,房屋更结实点,那么梁不是搁置在两条横的承重墙上面么。-----------------------------------1?理解没有,把砖柱子压在非承重墙,横墙纵墙都有承重墙。在砖混结构中,严格讲应该是设置在纵横墙交接处,在2007年二级注册结构师的考试中出过题目的,也可以240),180,可以120,你非要设置圈梁也可以,全框架结构中都是非承重墙,讨论各种层数,抗震等级和房间布局情况下构造柱的设置圈梁和构造柱主要是提高房屋整体性。3,所以没圈梁,不就是180非承重墙和240承重墙的宽度么,墙也要托住上面同一位置的墙,竖的为180非承重墙,其中两横为240承重墙,肯定不行,是一种抗震构造措施,就是那竖的一条墙,就设置在交接处,但有的也要设置圈梁和构造柱).构造柱是设在非承重墙与承重墙的结合处,那么这180*240的柱子截面,既然是非承重墙就是不能承重的,说通俗点就是使房子更结实点,是1976地震的经验总结,当然你非要设置构造柱也没人说你错,不设置圈梁和构造柱子是因为上面是承重梁托住上面的荷载,所以对于常见民用住宅,所以这是一个带有经验的学问?----------------------------------呵呵:该非承重墙出现安全问题或该非承重墙上面不容许有墙和板压在该非承重墙上,那么为了防止梁压在两条横的240承重墙造成裂缝和破坏,你盖自己家房子。1,横墙纵墙都有承重墙,承重梁两头搁置处设置构造柱,180*3-240等多种类型.非承重墙要设置圈梁和构造柱子是因为层高过高。下面来举例,所以按常见住宅,压在哪片墙上。对于构造柱的设置,要加设圈梁
其他1条回答
非承重墙,就肯定是用来承重的,自然都要圈梁和构造柱了,是不用圈梁和构造柱的我觉得有个问题要弄清楚,那显然起不到结构的作用了,既然叫结构,砖混结构,那就是隔墙,所以砖混结构里都是承重墙
砖混结构的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁手算钢筋时,节点锚固、搭接是怎么规定的_百度知道
手算钢筋时,节点锚固、搭接是怎么规定的
锚固是单根钢筋与混凝土的抗力作用长度,接接是二根钢筋在混凝土的抗力作用下能达到等强度连接的钢筋长度。钢筋锚固公式计算:普通钢筋 La=α×Fy÷Ft×d式中:La—受拉钢筋的锚固长度Fy、fpy—普通钢筋、预应力钢筋的抗拉强度设计值,按《混凝土结构设计规范》表4.2.3-1、4.2.3-2取用;Ft—混凝土轴心抗拉强度设计值,按本规范表4.1.4采用;当混凝土强度等级高于C40时,按C40取值;d—钢筋的公称直径;α—钢筋的外形系数,按混凝土结构设计规范》表9.3.1取用。搭接如何计算:当绑扎接头面积百分率介于25%~50%之间时,表中数值乘以系数1.2取用; 当绑扎接头面积百分率大于50%时,表中数值乘以系数1.35取用; 当最小搭接长度两根直径不同的钢筋搭接长度,以较细钢筋的直径计算; 注2: 当带肋钢筋直径Φ>25 mm时,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用; 对环氧树脂涂层的带肋钢筋,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.25取用; 在混凝土凝固过程中易受扰动时(如采用滑升模板和爬升模板等方式施工),其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用; 对末端采用机械锚固措施的带肋钢筋,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.7取用; 当带肋钢筋混凝土保护层厚度大于搭接钢筋直径的三倍且配有箍筋时,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.8取用; 注3: 对有抗震设防要求的结构构件,其受力钢筋最小搭接长度对一、二级抗震等级应按相应数值乘以系数1.15取用,对三级抗震等级应按相应数值乘以系数1.05取用,对四级抗震等级的结构构件不作调整; 在任何情况下受拉钢筋的最小搭接长度不应小于300mm。 注4: 纵向受压钢筋搭接时,其最小搭接应按上述规定确定后,乘以系数0.7取用。在任何情况下,受压钢筋的最小搭接长度不应小于200mm。; d2 搭接长度应用举例: 【例d2.1】某构件二级抗震等级,混凝土强度等级C35,纵向受拉钢筋采用RRB400(III)级Φ28环氧树脂涂层钢筋,绑扎接头面积百分率介于40%,试确定其搭接长度。 解: 最小搭接长度=40d×1.2×1.1×1.25×1.15=75.9d=2126mm。 钢筋每个接头可按增加2150mm长度备料。
其他类似问题
为您推荐:
关于钢筋分项平法讨论及节点锚固、搭接问题,对你绝对有用。 有些钢筋工同行新手应用《平法》时常发懵,晕头转向,不得要领。本人从另一视角提取分类内容加以浅释,以帮助大家深入理解使用《平法》。
因水平所限,必然有不当之处,希望同道加以补充或指正。
钢筋的锚固长度
为此构件中的纵筋伸入彼构件内的长度,以彼构件的完整边线起算。
如:梁伸入柱中;柱伸入梁中;次梁伸入主梁中;柱伸入基础中;墙或板伸入梁中;等等。
“锚固长度”应成为钢筋工的第一概念。
锚固长度是图集中的固定值。在《平法》各本图集中均有列表。
锚固长度在101-1.3.4图集中总分两种:非抗震与抗震,内容是不同的。
选择锚固长度的前提条件是混凝土强度等级与抗震等级,然后参照...
具体部位要参考图集。
看03G101图籍去吧
锚固的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁查看: 5364|回复: 6
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分29帖子
技术员, 积分 29, 距离下一级还需 21 积分
我房子是砖混结构,共建三层。
问题一:圈梁钢筋的锚固问题:在墙的转角处,圈梁钢筋平直进入构造柱22cm,然后弯钩10cm,即圈梁钢筋在构造柱内的总长度为:22cm+10cm=32cm。这样,圈梁的锚固长度符合规范要求吗?(圈梁钢筋是14mm螺纹钢)
圈梁钢筋的锚固如下图所示,问题大吗?
问题二:圈梁外墙转角处,钢筋已经加密了,但是没有加附加钢筋。问题大吗?
谢谢各位前辈!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分29帖子
技术员, 积分 29, 距离下一级还需 21 积分
我房子的圈梁钢筋的锚固,如图
我房子的圈梁钢筋的锚固,如图
(18.2 KB, 下载次数: 38)
15:00 上传
点击文件名下载附件
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分29帖子
技术员, 积分 29, 距离下一级还需 21 积分
请各位指点一下。谢谢!
请各位指点一下。谢谢!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分46帖子
技术员, 积分 46, 距离下一级还需 4 积分
应该没有问题
圈梁砼强度为C20
锚固长度不得小于30d=420mm
你家这个320mm,稍微小了10公分
也不会出什么大问题的。
不过还要结合你家这房屋环境类别
搞工程的人都懂的
这个虽然差了一点
但真不会出大问题
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分20474帖子
土木币354285
回复【请教】帮忙看看砖混结构房屋的圈梁钢筋的锚固问题。 主贴 的帖子
对于农用房安全等级不用那样高,一般的钢筋锚固长度也不用严格按照贵方去计算,那样是很繁琐的。就同意按照35倍钢筋直径下料 ,直得过不去就弯一下来处理就可以了。以前的老房子的钢筋锚固长度不都是35倍钢筋直径吗,也没有出问题。只是现在国家有钱了,对一些重要的建筑物加大了安全等级,再由这些学者整出这样复杂的不同的钢筋锚固长度,其实这纯粹是学而不实的瞎研究成果。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分26帖子
技术员, 积分 26, 距离下一级还需 24 积分
谢谢楼上的两位前辈。请各位高手发表意见。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分792帖子
二星工程师, 积分 792, 距离下一级还需 8 积分
土木币1762
原帖由 dbjlsxz 于
06:47 发表
对于农用房安全等级不用那样高,一般的钢筋锚固长度也不用严格按照贵方去计算,那样是很繁琐的。就同意按照35倍钢筋直径下料 ,直得过不去就弯一下来处理就可以了。以前的老房子的钢筋锚固长度不都是35倍钢筋直径吗, ...
11周年站庆
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)农村,2层,砖混结构,预制板,需要加圈梁和构造柱吗?_百度知道
农村,2层,砖混结构,预制板,需要加圈梁和构造柱吗?
另外.jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="http,在平面图上如果加构造柱和圈梁的话,结构的问题是在不懂.jpg" esrc="http,应该在哪里加啊://f、仅仅采用空心预制楼板盖起来的两层的房子抗震级别到底咋样?2。我想着加上圈梁和构造柱提高抗震安全性?4.baidu:现在采用的方案是用红砖垒起来?抗震安全性是不是也会提高很多,毕竟住着放心,上面铺上预制的空心楼板?这样合理吗(貌似楼板和圈梁连不起来?3.com/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=d898e1f4b0b7d0a27b9c0c9bfbdf5a31/63d0fec7d56e94bc6ddbe7,现在存在很重要的结构方面的问题://d,谢谢:1.com/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=/zhidao/pic/item/63d0fec7d56e94bc6ddbe7.baidu、现在楼板已经订了,价格高一点.jpg" /><img class="ikqb_img" src="http。因为我不是结构专业的,这样造价会不会提高很多!一层二层建筑平面图如下.baidu,如果在此基础上是否可以加上圈梁和构造柱,现在如果从抗震安全性和造价两个方面综合考虑.hiphotos,应该到底怎么做才是最合理的://d.hiphotos,小弟再次拜谢了!感谢这方面的大神提供指导.hiphotos.jpg" esrc="http,农村盖两层的楼房.com/zhidao/pic//zhidao/wh%3D600%2C800/sign=bab18e043e93105cacaf5/5d6034a85edf8dbb23dd、综上.hiphotos://f,所以有几个问题需要请教一下.com/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=4b36dbc713e996fc50ef/63d0fec7d56e94bc6ddbe7.hiphotos大家好.jpg" />感谢各位热心大神的回复,再加上圈梁和构造柱,我担心这样不安全://d,抗震啥的都不好?抗震方面会不会安全很多://f
论是现浇的还是采用楼板的都要采用地梁,提高抗震等级,各轴线节点构造柱。一般建筑施工人员都懂得,中上部圈梁,客厅大梁,客厅独立承重结构柱,建议采用全部现浇结构
首先非常感谢你的回答!但是还有几个问题,还请给予帮助,谢谢!现在楼板已经订了,确定得采用空心预制楼板了,我是徐州的,查了规范,好像地震的烈度为7度,那么构造柱应该具体加在哪些位置才能满足此要求?一共至少得加多少构造柱?还有,包括地梁的话,圈梁是不是得设置三道?谢谢!
是的,我新沂的,你还是找个给你施工的泥工给你确定。
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
砖混结构的相关知识
其他1条回答
需要的,圈梁和构造柱的设置要求都有规范可以查询的。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁