电缆工程工程量计算规则&&1、直埋电缆的挖、填土(石)方,除特殊要求外,可按下表计算土方量:
直埋电缆的挖、填土(石)方量注:①两根以内的电缆沟,系按上口宽度600mm、下口宽度400mm、深度900mm计算的常规土方量(深度按规范的最低标准);
& &②每增加一根电缆,其宽度增加170mm;
& &③以上土方量系按埋深从自然地坪起算,如设计埋深超过900mm时,多挖的土方量应另行计算。2、电缆沟盖板揭、盖项目,按每揭或每盖一次以延长米计算,如又揭又盖,则按两次计算。
3、电缆保护管长度,除按设计规定长度计算外,遇有下列情况,应按以下规定增加保护管长度:
& & ①横穿道路,按路基宽度两端各增加2m。
& & ②垂直敷设时,管口距地面增加2m。
& & ③穿过建筑物外墙时,按基础外缘以外增加1m。
& & ④穿过排水沟时,按沟壁外缘以外增加1m。
4、电缆保护管埋地敷设,其土方量凡有施工图注明的,按施工图计算;无施工图的,一般按沟深0.9m、沟宽按最外边的保护管两侧边缘外各增加0.3m工作面计算。
5、电缆敷设按单根以延长米计算,一个沟内(或架上)敷设三根各长100m的电缆,应按300m计算,以此类推。
6、电缆敷设长度应根据敷设路径的水平和垂直敷设长度,按下表增加附加长度:
电缆敷设的附加长度
序号 项目预留长度(附加)说明1电缆敷设驰度、波形弯度、交叉2.5%按电缆全长计算2电缆进入建筑物2.0m规范规定最小值3电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留1.5m规范规定最小值4变电所进线、出线1.5m规范规定最小值5电力电缆终端头1.5m检修余量最小值6电缆中间接头盒两端各留2.0m检修余量最小值7电缆进控制、保护屏及模拟盘等高+宽按盘面尺寸8高压开关柜及低压配电盘、箱2.0m盘下进出线9电缆至电动机0.5m从电机接线盒起算10厂用变压器3.0m从地坪起算11电缆绕过梁柱等增加长度按实计算按被绕物的断面情况计算增加长度12电梯电缆与电缆架固定点每处0.5m规范最小值&&注:电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内。
7、电缆终端头及中间头均以“个”为计量单位,电力电缆和控制电缆均按一根电缆有两个终端头考虑。中间电缆头设计有图示的,按设计确定;设计没有规定的,按实际情况计算(或按平均250m一个中间头考虑)。
8、桥架安装,以“10m”为计量单位。
9、吊电缆的钢索及拉紧装置,应按本册相应项目另行计算。
10、钢索的计算长度以两端固定点的距离为准,不扣除拉紧装置的长度。
11、电缆敷设及桥架安装,应按本册估价表第八章说明的综合内容范围计算。
(二)10kV以下架空线路
1、工地运输,是指估价表内未计价材料从集中材料堆放点或工地仓库运至杆位上的工程运输,分人力运输和汽车运输,以“10t·km”为计量单位。
运输量计算公式如下:工程运输量=施工图用量×(1+损耗率)
预算运输重量=工程运输量+包装物重量(不需要包装的可不计算包装物重量)
运输重量可按下表的规定进行计算:注:①W为理论重量;
& & ②未列入者均按净重计算。
2、土石方量计算
& && &(1)无底盘、卡盘的电杆坑,其挖方体积V=0.8×0.8×h(h——坑深m)
& && &(2)电杆坑的马道土、石方量按每坑0.2m3计算
& && &(3)施工操作裕度按底、拉盘底宽每边增加0.1m。
& && &(4)电杆坑(放边坡)计算公式:
V=h÷[6〔ab+(a+a1)×(b+b1)+a1b1〕]
式中:V——土(石)方体积(m3)
h——坑深(m)
a(b)——坑底宽(m),a(b)=底、拉盘底宽+2×每边操作裕度;
a1(b1)——坑口宽(m),a1(b1)=a(b)+2×h×边坡系数
& && && && && && && && && & 放坡 系 数 注:a.土方量计算公式亦适用于拉线坑;
& & b.双接腿杆坑按带底盘的土方量计算;
& & c.木杆按不带底盘的土方量计算。
3.各类土质的放坡系数按下表计算
各类土质的放坡系数
土质 普通土、水坑坚土松砂石泥水、流砂、岩石放坡系数1∶0.31∶0.251∶0.2不放坡4、冻土厚度大于300mm时,冻土层的挖方量按挖坚土项目,其基价乘以系数2.5。其他土层仍按土质性质执行本册估价表。
5、杆坑土质按一个坑的主要土质而定,如一个坑大部分为普通土,少量为坚土,则该坑应全部按普通土计算。
6、带卡盘的电杆坑,如原计算的尺寸不能满足卡盘安装时,因卡盘超长而增加的土(石)方量另计。
7、底盘、卡盘、拉线盘按设计用量以“块”为计量单位。
8、杆塔组立,分别杆塔形式和高度按设计数量以“根”为计量单位。
9、拉线制作安装按施工图设计规定,分别不同形式,以“组”为计量单位。
10、横担安装按施工图设计规定,分不同形式和截面,以“根”为计量单位,估价表按单根拉线考虑,若安装V型、Y型或双拼型拉线时,按2根计算。拉线长度按设计全根长度计算,设计无规定时可按下表计算。
拉线长度单位:m/根11、导线架设,分别导线类型和不同截面以“1km/单线”为计量单位计算。导线预留长度按下表规定计算。
& && && && && && && && && && && && &
&&导线预留长度单位:m/根
项目名称 长度高压转角2.5分支、终端2.0低压分支、终端0.5交叉跳线转角1.5与设备连线0.5进户线2.5导线长度按线路总长度和预留长度之和计算。计算主材费时应另增加规定的损耗率。
12、导线跨越架设,包括越线架的搭、拆和运输以及因跨越(障碍)施工难度增加而增加的工作量,以“处”为计量单位。每个跨越间距按50m以内考虑,大于50m而小于100m时按2处计算,以此类推。在计算架线工程量时,不扣除跨越档的长度。
13、杆上变配电设备安装以“台”为计量单位,设备的接地装置和调试应按本册相应子目另行计算。(一)变压器
1、变压器安装,按不同容量以“台”为计量单位。
2、干式变压器如果带有保护罩时,其定额人工和机械乘以系数1.2。
3、变压器通过试验,判定绝缘受潮时才需进行干燥,所以只有需要干燥的变压器才能计取此项费用(编制施工图预算时可列此项,工程结算时根据实际情况再作处理),以“台”为计量单位。
4、消弧线圈的干燥按同容量电力变压器干燥项目执行,以“台”为计量位。
5、变压器油过滤不论多少次,直到过滤合格为止,以“t”为计量单位具体计算方法如下:
①变压器安装估价表未包括绝缘油过滤,需要过滤时,可按制造厂提供的油量计算。
②油断路器及其他充油设备的绝缘油过滤,可按制造厂规定的充油算。
计算公式:油过滤数量(t)=设备油重(t)×(1+损耗率)
(二)配电装置
1、断路器、电流互感器、电压互感器、油浸电抗器、以及电容器柜的安装以“台”为计量单位;电力电容器的安装以“个”为计量单位。
2、隔离开关、负荷开关、熔断器、避雷器、干式电抗器的安装以“组”为计量单位,每组按三相计算。
3、交流滤波装置的安装以“台”为计量单位,每套滤波装置包括三台组架安装,不包括设备本身及铜母线的安装,其工程量按本册相应说明另行计算。
4、高压设备安装项目内均不包括绝缘台的安装,其工程量应按施工图设计执行相应项目。
5、高压成套配电柜和箱式变电站的安装以“台” 为计量单位,均未包括基础槽钢、母线及引下线的配装安装。
6、配电设备安装的支架、抱箍及延长轴、轴套、间隔板等,按施工图设计的需要量计算;执行本册第四章铁构件安装项目,或按成品考虑。
7、绝缘油、六氟化硫气体、液压油等均按设备带有考虑;电气设备以外的加压设备和附属管道的安装应按相应估价表另行计算。
8、配电设备的端子板外部接线,应执行本册第四章相应项目。
9、设备安装所需的地脚螺栓按土建预埋考虑;设备安装需要二次灌浆时,执行第一册相关子目。
(三)母线及绝缘子
1、悬垂绝缘子串安装,指垂直或V型安装的提挂导线、跳线、引下线、设备连接线或设备等所有用的绝缘子串安装,按单、双串分别以“串”为计量单位,耐张绝缘子串的安装,已包括在软母线安装项目内。
2、支持绝缘子安装以“个”为计量单位,按安装在户内、户外、以及单孔、双孔、四孔固定分别计算。
3、穿墙套管安装不分水平、垂直安装,均以“个”为计量单位。
4、软母线安装,指直接由耐张绝缘子串悬挂部分,按软母线截面大小分别以“跨/三相”为计量单位,设计跨距不同时,不得调整。导线、绝缘子、线夹等均按施工图设计用量加估价表规定的损耗率计算。
5、软母线引下线,指由T型线夹或并沟线夹从软母线引向设备的连接线,以“组”为计量单位,每三相为一组;软母线经终端耐张线夹引下(不径T型线夹或并沟线夹引下)与设备连接的部分执行引下线项目,不得换算。
6、两跨软母线间的跳引线安装,以“组”为计量单位,每三相为一组。不论两端的耐张线夹是螺栓式或压接式,均执行软母线跳线项目,不得算。
7、设备连接线安装,指两设备间的连接部分,不论引下线、跳线、设备连接线,均应分别按导线截面、三相为一组计算工程量。
8、组合软母线安装,按三相为一组计算、跨距(包括水平悬挂部分和两端引下部分之和)系按45米内考虑,跨度的长与短不得调整。软导线、绝缘子、线夹按施工图设计用量加上规定的损耗率计算。
9、软母线安装预留长度按下表计算。(单位:米/根)
项目 耐张 跳线 引下线、设备连接线
预算长度 2.5 0.8 0.6
10、带型母线安装及带型母线引下线安装包括铜排、铝排,分别以不同截面和片数以“10m/单相”为计量单位。
11、钢带型母线安装,按同规格的铜母线项目执行,不得换算。
12、母线伸缩接头及铜过渡板安装均以“个”为计量单位。
13、槽型母线安装以“米/单相”为计量单位,槽型母线与设备连接分别以连接不同的设备以“台”或“组”为计量单位,槽型母线按设计用量加损耗率计算。
14、共箱母线安装以“m”为计量单位,长度按设计共箱母线的轴线长度计算。
15、低压(指380伏以下)封闭式扦接母线槽安装分别按导体的额定电流大小以“米”为计量单位,长度按设计母线的轴线长度计算,分线箱以“台”为计量单位,分别以电流大小按设计数量计算。
16、重型母线安装包括铜母线、铝母线,分别按截面大小以母线的成品重量以“吨”为计量单位。
17、重型铝母线接触面加工指铸造件需加工接触面时,可以按其接触面大小,分别以“片/单相”为计量单位。
18、硬母线配置安装预留长度按下表规定计算。(单位:米/根)
序号 项目 预留长度 说明
1 带型、槽型母线终端 0.3 从最后一个支持点算起
2 带型、槽型母线与分支线连接 0.5 分支线预留
3 带型母线与设备连接 0.5 从设备端子接口算起
4 多片重型母线与设备连接 1.0 从设备端子接口算起
5 槽型母线与设备连接 0.5 从设备端子接口算起
19、带型母线、槽型母线安装均不包括支持瓷瓶安装和钢构件配置安装,其工程量应分别按设计成品数量执行本册相应项目。
(四)控制设备及低压电器
1、控制设备及低压电器安装以“台”或“个”为计量单位,其设备安装均未包括基础槽钢、角钢的制作安装,其工程量应按估价表相应子目另行计算。
2、铁构件制作安装均按施工图设计尺寸,以成品重量“kg”为计量单位。
3、网门、保护网制作安装,按网门或保护网设计图示的框外围尺寸,以“m2”为计量单位。
4、盘柜配线分不同规格,以“m”为计量单位。
5、盘、箱、柜的外部进出线预留长度按下表计算。(单位:米/根)
序号 项目 预留长度 说明
1 各种箱、柜、盘、板、盒 高+宽 盘面尺寸
2 单独安装的铁壳开关、自动开关、刀开关、启动器、箱式电阻器、变阻器 0.5 从安装对象中心算起
3 继电器、控制开关、信号灯、按钮、熔断器等小电器 0.3 从安装对象中心算起
4 分支接头 0.2 分支线预留
6、配电板制作安装及包铁皮,按配电板图示外形尺寸,以“m2”为计量单位。
7、焊(压)接线端子项目只适用于导线,电缆终端头制作安装项目中已包括焊(压)接线端子,不得重复计算。
8、端子板外部连接线按设备盘、箱、柜、台的外部接线图计算,以“10个头”为计量单位。
9、盘柜配线估价表只适用于盘上小设备元件的少量现场配线,不适用于工厂的设备修、配、改工程。
(五)蓄电池
1、铅酸蓄电池和碱性蓄电池安装,分别按容量大小以单体蓄电池“个”为计量单位,按施工图设计的数量计算工程量,估价表内已包括了电解液的材料消耗,执行时不得调整。
2、免维护蓄电池安装以“组件”为计量单位,其具体计算如下例:
某项工程设计一组蓄电池为220V/500Ah,由12V的组件18个组成,那么就应该套用12V/500Ah的子目18组件。
3、蓄电池充放电按不同容量以“组”为计量单位。
(六)电机
1、发电机、调相机、电动机的电气检查接线,均以“台”为计量单位,直流发电机组和多台一串的机组,按单台电机分别执行估价表相应项目。小型电机按电机类别和功率大小执行估价表相应项目,大、中型电机不分类别一律按电机重量执行估价表相应项目。
2、电机检查接线项目,除发电机和调相机外,均不包括电机干燥,发生时其工程量应按电机干燥项目另行计算。电机干燥项目系按一次干燥所需的工、料、机消耗量考虑的,在特别潮湿的地方,电机需要进行多次干燥,应按实际干燥次数计算,在气候干燥、电机绝缘性能良好、符合技术标准而不需要干燥时,则不计算干燥费用。实行包干的工程,可参照以下比例,由有关各方协商而定。
①低压小型电机3kW以下,按25%的比例考虑干燥。
②低压小型电机3kW以上至220kW按30%~50%考虑干燥。
③大中型电机按100%考虑一次干燥。
3、电机解体检查项目,应根据需要选用,如不需要解体时,可只执行电机检查接线项目。
4、电机项目的界线划分:单台电机重量在3吨以下的为小型电机;单台电机重量在3吨以上至30吨以下的中型电机;单台电机重量在30吨以上的为大型电机。
5、电机的安装执行第一册《机械设备安装》中电机安装项目,电机检查接线执行本册相应项目。
6、电机的重量和容量可按下表换算: 注:实际中,电机的功率与重量的关系和上表不符时,小型电机以功率为准,大中型电机以重量为准。
(七)滑触线装置
1、起重机上的电气设备、照明装置和电缆管线等安装均执行本册相应项目。
2、滑触线安装以“米/单相”为计量单位,其附加和预留长度按下表规定计算:滑触线安装附加和预留长度单位:m/根
项目 项目 预留长度 说明
1 圆钢、铜母线与设备连接 0.2 从设备接线端子接口起算
2 圆钢、铜滑触线终端 0.5 从最后一个固定点起算
3 角钢滑触线终端 1.0 从最后一个支持点起算
4 扁钢滑触线终端 1.3 从最后一个固定点起算
5 扁钢母线分支 0.5 分支线预留
6 扁钢母线与设备连接 0.5 从设备接线端子接口起算
7 轻轨滑触线终端 0.8 从最后一个支持点起算
8 安全节能及其他滑触线终端 0.5 从最后一个固定点起算
帮助他人解决问题
系统自动给于沙发加分~~
海川化工论坛化工技术交流第一站,共同学习 共同提高!
广告投放与宣传请联系
违规贴举报删除请联系邮箱:或者 QQ: (请直接留言)
丰行天下-海川化工论坛 版权所有--- Powered by- IEC -2006 电缆额定电流的计算 第1-1部分 额定电流方程(100%负载系数)和电损耗计算 总则(英文)
IEC -2006 电缆额定电流的计算 第1-1部分 额定电流方程(100%负载系数)和电损耗计算 总则(英文)
Electric cables –Calculation of the current rating –
Current rating equations (100 % load factor)
and calculation of losses –General
本站提供IEC -2006 电缆额定电流的计算 第1-1部分 额定电流方程(100%负载系数)和电损耗计算 总则(英文)下载,版权归其开发公司或原作者所有。如果你喜欢,请支持正版!
免责声明:部份作品为转载,转载的目的是为了更多的交流和学习传递更多信息.如转载作品侵犯作者权益,并非出于本网故意。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容或提供稿费!
您可能感兴趣的资源
[] [] [] [] [] [] [] [] [] []
如果您也想谈谈对本内容的看法,请
提交!并请注意言论!以下试题来自:
问答题简答题计算题:有额定电压11KV,额定容量100Kvar的电容器48台,每两台串联后再并联星接,接入35KV母线,问该组电容器的额定电流是多少?当35KV母线线电压达到多少伏时,才能达到额定电流? 参考答案
(1)电容器组的额定电流100Kvar,11KV的电容器每台的额定电流为Ie=100/11=9.09A.
48台电容器分成三相每两台串联...
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
1.问答题 参考答案
&th=3600/T*Th=3600/5*0.2=14.40
式中T&差电压的周期
Th&...2.问答题 参考答案
Zdz=Nl/Ny*Zdb=(600/5)/(110/0.1)*18.33=2(&O/相)
3.问答题 参考答案
△U%=(NyU2&U1)/U1*100%
U1&原边实测电压值
U2&副边实测电压值
Ny&额...4.问答题 参考答案
(1)试验前详细查对电压互感器开口三角线圈的接线方式,并根据接线特点确定么模拟接地短路的相别
(2)利用母线...5.问答题 参考答案
利用零序电流和零序电压原理构成的接地保护,对定子绕组都不能达到100%的保护范围,在靠近中性点附近有死区,而实际上大容...电缆功率计算_中国百科网
专题字母分类:&#160;&#160;|&#160;&#160;|&#160;&#160;|&#160;&#160;|&#160;&#160;|&#160;&#160;|&#160;&#160;|&#160;&#160;|&#160;&#160;|&#160;&#160;|&#160;&#160;|&#160;&#160;|&#160;&#160;|&#160;&#160;|&#160;&#160;|&#160;&#160;|&#160;&#160;|&#160;&#160;|&#160;&#160;|&#160;&#160;|&#160;&#160;|&#160;&#160;|&#160;&#160;|&#160;&#160;|&#160;&#160;|&#160;&#160;|&#160;&#160;
您现在的位置: >
> 专题内容:
电缆功率计算
电线电缆的使用规格是怎么计算的?电线电缆功率计算口诀 我司集研发、生产、销售于一体,系电线电缆骨干型企业。多年来以国内先进的生产设备和检测设备为依托,致力于为国内工程即时输送各类电线电缆、特种电缆产品。供应的电线电缆先后通过了...
电动滚筒驱动功率通常由三部分组成,即输送机空运转时所需的功率,输送机水平运送负荷所所需的功率和输送机提升负荷时所需要的功率。可采用下列公式进行计算:   P=〔C×f×L×(3.6Gm×V+Qt)+Qt×H〕/367   式中P...
Mail: Copyright by ;All rights reserved.

我要回帖

更多关于 变压器额定电流怎么算 的文章

 

随机推荐