家里总开关装了漏电测试短路漏电器,电器还用接地线吗

当前位置:
>>>下列做法不符合安全用电的是()A.洗衣机的金属外壳与地线相连B.组..
下列做法不符合安全用电的是(  )
A.洗衣机的金属外壳与地线相连
B.组装家庭电路时将开关接在零线上
C.在新建楼房里安装漏电保护器
D.使用试电笔时手指要接触金属笔尾
题型:单选题难度:偏易来源:株洲
马上分享给同学
据魔方格专家权威分析,试题“下列做法不符合安全用电的是()A.洗衣机的金属外壳与地线相连B.组..”主要考查你对&&家庭电路的连接,安全用电&&等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:
现在没空?点击收藏,以后再看。
因为篇幅有限,只列出部分考点,详细请访问。
家庭电路的连接安全用电
连接方法:所有家用电器和插座都是并联的。而开关则要与它所控制的用电器串联。家用电路的作用及连接方式:1.供电线路家庭电路的低压供电线路有两根线,一根叫火线,一根叫零线,它们之间有220V的电压。 2.电能表位置:供电线路在接其它元件之前,首先接电能表,也可以说电能表要接在干路上;作用:测量用户在一定时间内消耗的电能;铭牌数据含义:220V是指电能表的额定电压,10A是指电能表允许通过的最大电流,1500r/kW·h是指每消耗1kW·h的电能,电能表的表盘转1500转;读数方法:记下起始时间的值,再记下结束时间的值,两次的差就是这段时间消耗的电能,注意最末一位数字为小数部分,单位为千瓦时,也叫度。
3.总开关位置:在电能表后,保险丝之前;连接方法:有时用双刀开关同时控制火线和零线,有时用单刀开关只控制火线。
4.保险丝:作用:在电路电流过大时,自动熔断,切断电路;材料:电阻率较大而熔点较低的铅锑合金制成;原理:根据焦耳定律Q=I2Rt可知,保险丝的电阻比较大,通过的电流较大,在相同时间内产生的热量就比较多,温度上升的较高,而保险丝的熔点又较低,所以会迅速熔断;选择:保险丝的熔断电流稍大于家庭电路允许通过的最大电流,不能用更粗的保险丝,更不能用铜丝或铁丝代替保险丝。
&5.用电器作用:连接家用电器,给可移动家用电器供电;位置:在保险丝后;连接:各用电器之间并联连接,既保证了用电器之间互不影响,又使用电器两端的电压均为220V;控制开关位置:用电器的控制开关要放在用电器和火线之间,不允许放在用电器和零线之间。
6.插座作用:在家庭电路中插座是为了给可移动电器供电;种类:分为固定插座和可移动插座,又分为两孔插座和三孔插座;三孔插座的作用:三孔插座的两个孔分别接火线和零线,另一孔是接地的,这样在把三脚插头插入时,把用电器的金属外壳和大地连接起来。
规律总结:家庭电路的组成:常见的家庭电路一般由进户线、电能表、总开关、保险设备、用电器、插座、导线等组成。进户线分为火线和零线,它们用试电笔来判别,能使试电笔的氖管发光的是火线,不能使氖管发光的是零线。(试电笔金属螺帽应与手接触)(左零右火)
家庭电路安装图的画法 1.家庭电路中有火线、零线和地线,单根保险丝接在火线上,开关接在火线上。 2.电灯安装时,零线、火线并排走,零线直接进灯座。火线通过开关进灯座。如果灯泡是螺丝口的,尾部中心接火线,螺旋套接零线。 3.插座安装时,两孔插座左孔接零线,右孔接火线;三孔插座的左边的孔接零线,右边的孔接火线,中间的孔接地线,所以称为“左零右火中接地”。如果在插座上接保险丝,保险丝应接在火线上。 4.插座与插座之间是并联的,插座与电灯之间是并联的,各种电器之间是并联的。试电笔 1.试电笔是用来辨别火线和零线的工具。构造:由笔尖金属体、大电阻、氖管、弹簧和笔尾金属体等组成。如图甲所示。&2.使用时,用手捏住笔尾金属体,将笔尖接触进户线,若碰到的是火线,则氖管发光;若笔尖接触的是零线,氖管就不会发光。(如图乙、丙所示) 3.使用试电笔时,切不可用手直接接触笔尖金属体,这样人会触电。 4.检查电路故障时,用笔尖接触导线,若两根导线都不发光,表明火线断路;若两根导线都发光,表明零线断路
插座和电灯的接法 1.插座:插座可分为两孔插座和三孔插座。如图甲所示。两孔插座:左孔接零线,右孔接火线。三孔插座:左孔接零线,右孔接火线,中间上端的孔接地线。这样用电器的金属外壳即便带电,电流也会流人大地,不致对人造成伤害。国家规定:带有金属外壳的家用电器,其金属外壳必须接地,也就是必须使用三孔插座和三脚捕头。如图乙所示。&2.用电器:以电灯为例,电灯接入电路时,灯座两个接线柱一个接火线,一个接零线,控制电灯的开关一定要安装在火线上,这样做是为了安全。螺口灯座允许接在零线上,绝不许接在火线上。安全用电原则:&&& 对于安全用电必须做到“四不”,即不接触低压带电体,不靠近高压带电体,不弄湿用电器,不损坏绝缘层。例如,在日常生活中,首先不要私拉乱接,私拉乱接是违反用电制度的,在安装电路上是不符合要求的,是容易出事故的;另外,在日常生活中换灯泡、擦灯泡的时候,应先将电源断开,不要用湿手、湿布擦灯泡,不要站在地上去擦,要站在木凳或桌子上去擦,防止万一开关失灵漏电造成触电事故,要特别注意安全。了解几个电压值:安全电压:不高于36V;家庭电路电压:220V;动力电压:380V。家庭电路电压和动力电压都远远高于安全电压,所以禁止靠近或接触 欧姆定律与安全用电:1.不管是人体触电,还是引发火灾,都是电路中的 电流过大造成的,因此从欧姆定律的角度考虑, 要注意以下两个方面:(1)电压越高越危险。因为电压越高,电流越大。(2)防止电阻过小,因为电阻越小,电流越大。如用湿手触摸开关和用电器、不该连接的地方错误连接造成短路时电阻过小。 2.加在人体上但不会对人体造成危害的电压,称为安全电压。低于36V的电压对人体是安全的,是安全电压。我国家庭电路的电压是220V,动力电路的电压为380V,高压输电线路的电压可以达到105V,都远远高于安全电压。
触电及触电事故的处理: 1.低压触电:通常所讲的“触电”是指一定大小的电流通过人体所引起的伤害事故。触电一般分为单线触电和双线触电,如下图所示。单线触电是人体直接触摸电源、火线或漏电的用电器等,使人体与大地形成回路。双线触电是人体的两部分(如两只手)分别接触到火线和零线,使人与电网形成回路。&2.高压触电:最常见的是高压电弧触电和跨步电压触电。(1)高压电弧触电:当人体靠近高压带电体到一定距离时,高压带电体和人体间发生放电现象,电流通过人体,造成高压电弧触电。(2)跨步电压触电:高压输电线落在地上,地面上与电线断头距离不同的各点存在电压,当人走近断头时,两脚位于离断头远近不同的位置上,因而两脚之间有了电压,这时电流通过人体,造成跨步电压触电。3.触电事故的处理具体做法:一是切断电源,或者用一根绝缘棒将电线挑开,尽快使触电者脱离电源。二是尽力抢救。三是发生电火灾务必在切断电源后,才能泼水救火。在整个救护过程中,必须随时注意自身保护,防止自己也触电。
发现相似题
与“下列做法不符合安全用电的是()A.洗衣机的金属外壳与地线相连B.组..”考查相似的试题有:
2553772612985944725712826081741052已有天涯账号?
这里是所提的问题,您需要登录才能参与回答。
"天涯问答"是天涯社区旗下的问题分享平台。在这里您可以提问,回答感兴趣的问题,分享知识和经历,无论您在何时何地上线都可以访问,此平台完全免费,而且注册非常简单。
一根火线断了,掉在地上,摸它触电后,家里漏电开关会跳闸吗?
一根火线断了,掉在地上,摸它触电后,家里漏电开关会跳闸吗?
09-12-18 &匿名提问 发布
您所说的情况有以下原因可以造成;1.您家中“插座”回路的有 “软击穿”现象。判断的方法是在断电后,用500V摇表(兆欧表)检查“零线”与“火线”之间的绝缘情况,其绝缘电阻最小不得小于0.5兆欧,2.您家中“插座”回路有 有轻微的漏电现象,检查的办法是将您家中“插座”回路的“零线”与“火线”取下,再接入配电箱内任意另外一个容量相同的开关,合闸后如果这个开关不再跳闸,那么就是您家中“插座”回路有 有轻微的漏电现象。合闸后如果这个开关还是跳闸,那就是您家中“插座”回路的有 “软击穿”现象。3.您家中“插座”回路的漏电保护开关有问题,您可以换一个试一下。最后给您一个忠告;千万不要听从那些不懂电气的人所说的那样,盲目的开关容量换大,否则有危险的。
1.是否有负荷较大的电器?2.如果没有,那肯定是什么东西存在短路现象.
是线路上的问题,可能你家里某个地方有线路短路的情况,请电工到家里检查一下。
那就是有地方短路了!!!好好检查一下
开关坏,短路,漏电
不知道你装修的时候,是否改过线路,如果敷设线缆是没有穿保护管,可能就会出现此问题。
这个问题有二个可能性:负载超载;线路中有短路.
个人感觉最大的可能是漏电开关有问题了,因为你提到总闸也跟着跳,总闸跳的原因是电流过大,如果是电器漏电不会向你说的过几分种才跳的,应该是在瞬间:也就是20ms-40ms之间,把漏电开关换了试一试啊,可能是其内部的绝缘不好了^_^
  我家碰到过类似情况,电工来,把配电箱里的线头拧紧了就OK了。简单吧?!
你先所有的插头全部拔掉.然后你的把配电箱里除了总闸以外所有的闸全部拉掉.然后你在把没个闸单独合上.如果那路跳就说明问题出在那里.这样跳的那路不要合上.其他的就可以用了.然后找个专业人来看一下.
插座拔下都跳闸,说明未超负荷,查跳闸开关会不会坏,然后看看电路是否有短路,再者就是电线老化漏电了。
打雷也有关系哦
 除了总闸以外所有的分闸全部关掉,将所有用电的东西都停了 。看总闸会不会跳。会:总闸坏,配电箱里线路坏。不会:再试分闸,将每个分闸逐个合上,如果那路跳就说明问题出在那里。 重点故障区在厨卫。设备:洗衣机,冰箱,空调,水泵。很有可能是电线被老鼠蟑螂咬破皮,接地,短路。
那就要好好检查检查,有必要的话求助供电局
换个粗点的保险丝看看
你用的是空气开关吧,换个容量大点的就行,比如15A的
可能是夏天潮湿,你的房间里有没有电脑或电视等有阴极射线管的电器或者电灯的金属片因为潮湿而直接形成回路。你就把电灯的灯胆都换掉,或把保险丝换成规格是2号的。再不行换个闸开关,10到20安培的都行。
跟负载肯定没关系,有两种可能:1,开关坏,把此开关换掉后试试。2,若开关换掉还跳闸的话,可能是存在漏电情况,检查线路。
.以上说的都有可能~~~最大的可能我估计还是你们家的线有软击穿的可能~~不知道你们家是不是南方还是什么地方~~如果是南方的话~~因为空气潮湿就更可能发生这种事~~~~处理的方法是你要用摇表来测量一下你房间的线路~~~用万用表没有用~~~看看是哪一根线出了问题~~~该换就换~~~该废掉就废掉~~~你如果没有电工方面的知识~最好还是叫个电工来处理一下~~~如果还是没有解决的话~~我把我QQ号留下~~~你在来找我()
负载超载;线路中有短路.
1.我怀疑还是有短路的地方.一个一个试,顺序是,照明.关掉照明电器一  个一个试,有可能是电器内部短路.2.配电箱的开关闸有了毛病,换一个名牌产品10--16A的.
一般情况是潮湿引起的,检查一下卫生间等潮湿的地方线路.
根据你说的现象,可以断定你家插座的线路存在短路故障.但不是直接短路.否则开关会瞬间跳闸,可能是线路老化,破损,潮湿(如穿线管进水).造成线路绝缘降低,当加电后击穿短路,开关跳闸.(有延时)你可以做以下检查:(把开关断开,小心触电)在确信所有插头都拔下来的情况下,用万用表在插座开关下端测量线路的电阻,正常情况下应为无穷大.如果有阻值,说明线路绝缘降低.为0就是直接短路.检查这个故障,要采取分段检查的方法,一个一个检查排除.找到故障点后,将该点甩掉.当然也不能排除插座质量差的原因.好了,祝你好运,小心触电!!!
装修的时候是不是线材没有选好,还有可能是你的空开小了.
可能是配电线路接反了
线路接触不良吧
如果将插座都拔掉,它过3、5分钟仍然要跳,我认为至少可以判断为线路上没有硬短路,如果有,闸是合不上的;而你所说的是要过3、5分钟才会跳,我认为极有可能是你开关质量问题或开关老化所至,可以试试换一个开关。如果插座一搭上负荷就跳闸,就要考虑是用电负荷过大还是插座本身或用电器存在短路问题了。
是不是有短路地方
第一,你确认没有用电器了还跳的话,有两个原因,一就是你家的漏电保护器有问题,也就是那个跳的东西.二就是你其中有某个插座有短路现象.或者火线接地现象?你查查.用电笔在任何用电器都关闭的情况下试试地线有没有电.还有零线.看清楚来?第二如果有用电器在用是跳就很简单了,看看用电负荷?
   分析你所提的问题。其跳闸原因可根据以下步骤进行检查……    一、总闸没有问题(是根据总闸没跳),但不能说他没问题!因每一供电系统,在选择总闸的容量时,使整个系统负载的总和。而在选择支路开关的容量时,是以一个支路的容量而定。如果是其中某一支路出现故障时,首先应动作分断的应是支路的开关。主要是各分支开关只对自己的回路,在发生故障时是其故障回路退出系统,以保证整个系统正常运行。        二、其现象(1):正常投入支路时跳闸的原因,与(拔掉插头)分断电源时一样跳闸。可能存在以下问题;    1、跳闸机构已损坏;处理方法:如有条件拆下进行修复、对损坏严重的应更换新开关。    三、其现象(2):关于什么叫短路?任何一个供电回路如有断路故障点,(指接通阻值非常低的断路故障点)只要合闸,开关经过速断保护机构立刻将故障回路与正常电源系统分开。分支回路开关跳闸,主要是控制故障不向上一级回路扩展。发生短路是只有速断机构动作。    四、过一回跳闸的现象:其原因有三个,其一、开关受潮、进入风尘、碳化接地;其二、相线(火)、零线(地)绝缘不同程度的老化造成的故障。其三、平时使用不当。使该回路长期超负荷,造成过载保护机构性能降低。    处理方法:清洗粉尘、进行干燥处理; 更换线路; 调整负载是负载在开关容量之内。    经常上网多看一些有关家用电器的有关知识,对家用电器工作原理、正确使用、安全防护、日常维护等必需要了解和掌握,在任何情况下处理和进行电工作业的从业人员,称为特种作业。在没有取得特种作业许可证书的任何人员,是不准进行此项工作的。希望能听我的劝告,在日常生活中发现家中的家用电器设备有问题时,应立即找相关的持有电工入网作业证书的专业人员处理。    
你这种情况肯定是空气开关的事,它又分为1、开关上、下接头松动。这可在跳闸后,立即关掉总闸(安全),摸该开关很热,上紧即可。2、开关本身坏了,换同型号的,不要换大的,不然该跳的时候不跳,起不到保护作用就不安全了。
管房间插座的闸可能是用久了吧,若是有可能坏了,要不就是哪里的插座有一点点短路,才会过几分就跳闸,如懂可以自己动手,但要注意安全,要不就请专业电工处理.
可能是某个地方的线路老化了  造成在一定情况下的短路  建议你检查一下线路
极大多数可能是开关质量变差,自行滑扣跳闸。如果是的话以后跳闸的频率会增加。也不能排除线路中有短期性的偶然碰线现象,我曾碰到过这个问题,时间拖了几个月。碰损处不动不跳闸,有风或鼠等碰到过时就跳。很难找到碰线处。换个开头不费时,挑简单的先做。以后再慢慢找碰线的地方。短期性的偶然碰线就麻烦了。但时间久了故障会扩大总会找到原因的。
   家庭用的220V配电箱一般里面装配的是40—60A的漏电保护(总)开关,及各房间、厨房、冰箱、空调的分开关(空气断路器)。一般分开关的额定电流为:照明10A、插座15A、空调15A。漏电保护开关有单极保护和双极保护两种(C45系列),额定漏电动作电流为小于等于30MA,分开关一般均为单极保护(控制)开关,也就是仅控制(保护)一根火线的。以上这些保护开关在线路或者负载发生过载、短路和漏电等情况都将动作跳闸。    您所说的情况我分析不是漏电引起的:1.可能是保护分开关的接线头螺丝没有拧紧。接触不良容易使内部零件发热,导致跳闸;2.该分开关本身已经老化变质;3.线路或插座内部有短路现象。    解决办法:1.检查开关上的接线螺丝是否拧紧,用绝缘柄的螺丝刀把它拧紧了。2.计算一下房间内的用电负荷是否与开关的额定电流相匹,如果开关的额定电流小了,应换大一点的。3. 关闭房间内的灯具开关,拔除房间内的所有电器插头后,看是否还跳闸,如果不跳了,则说明灯具或哪只电器有问题,可逐一接上试验几次分别排除。4.关闭该房间灯具开关和拔除电器插头后,关闭总电源,在配电箱的分线处,找到该房间分开关所控制(保护)的火线及相关的零线、接地线,用万用电表的电阻档对它们进行交叉测量,看线路是否有短路现象。看是零火线短路还是火地线短路。一般来说火线与接地线短路,问题与照明线路无关,可直接检查插座线路了。施工时线路由控制箱至房间内的每一插座接线合的,为排除故障方便、省事,建议您在检查时应该从最后的那一只开始打开,逐一向上检查排除。
房间内的线路有短路,找电工检查维修。
不是短路,如果短路,自恢复保险丝会立即过热马上跳闸。最有可能是某个电器坏掉了,造成电阻很低。排查解决办法是逐个连接屋内电器,有且只会有1个电器造成频繁跳闸,按照价值的多少,选择抛弃或者修理。
一.首先确定空开或保安器是否本身有故障;二.天气热用电量大,电压低电流大,空开容易跳;三.分支线路可能有短路,检查是否有插座或插头因空气潮湿有过流击穿;四.千万不可盲目加大空开,造成线路发热而导致不测;五.是否有用电器具损坏短路.
1、漏电2、短路3、空开坏
有负荷较大的电器
很简单开关是坏的
当然这件事上我首先是建议你把电工师傅叫来,专业的人士对你这问题有很大的帮助,起码自己不会冒风险。其次我觉得你这是在房内某一个地方存在短路,其他没理由啦,过三五分钟再跳也是短路的现象并不是说一开就跳才是。
开关不好或是绝缘老化,分开一个一个试,找出不好的一路,更换
1.将把所有的用电器,包括台灯,都从插座上拔了,鉴别是否是电器设备的微小漏电造成的漏电跳闸.如果现象改善,分别检查各电器 .2.如果情况还是依旧,关闭各分路的空气开关,分别检查各分路电线是否有漏电跳闸的现象.只有慢慢分析和排除了,如果有万用表和绝缘电阻表,可以方便地用表具逐路逐电器进行检查,最后处理.
1、时间长了自然就坏了,换一个空开就可以了。2、换了还不行的话就说明某处接地有漏电,请仔细逐个检查。
最简单的办法,换一个20安培的漏电保护器,就应该没问题了。
是电闸的有些部件老化或者不合格引起的
我看有两个原因:1。超负荷运转2。插座短路
根据你讲的现象,可以断定你家插座的线路存在短路故障.但不是直接短路.否则开关会瞬间跳闸,可能是线路老化,破损,潮湿(如穿线管进水).造成线路绝缘降低,当加电后击穿短路,开关跳闸.(有延时)你可以做以下检查:(把开关断开,小心触电)在确信所有插头都拔下来的情况下,用万用表在插座开关下端测量线路的电阻,正常情况下应为无穷大.如果有阻值,说明线路绝缘降低.为0就是直接短路.检查这个故障,要采取分段检查的方法,一个一个检查排除.找到故障点后,将该点甩掉.当然也不能排除插座质量差的原因.祝你好运,小心触电!!!
负载超载;线路中有短路
你所说的问题,我也碰到过在我家,原来空调1路的空气开关总是跳闸,即便是在空调关机状态后来检查下来不是线路的问题而是空气开关受潮了过于敏感,导致跳闸你这个问题估计和我的类似,换个空气开关吧
我看有几个可、1,可能漏电开关罗丝松,二、漏电开关容量大小、3如果把全部插头拨掉、还要跳闸、查查插座好不好,如果空载是好的、带负荷过3-5分钟后又跳闸的话、那你的漏电开关容量太小,要换大一点的漏电开关、
1、将电箱的总开关停掉,用家用吸尘器将电箱的内部清洁干净,将开关的上、下口堆积的灰尘吹扫干净,再用合适的螺丝刀将开关上、下口的压线罗丝依次拧紧,不要虚接;最后依次合闸观察动向。2、如上述不灵,可用单只灯泡及导线、插头制作一套试验工具,依次插入全部插座,如有线路接错,开关可跳闸。3、检查您家的漏电开关是否需更换了,方法:先拆掉它,全部合闸后观察情况,如不掉闸了,问题解决;4、如上述方法还不管用,那就拉点儿临时线吧。
您可以安装一台稳压器!!!或变压器!!!
更换漏电开关
请登录后再发表评论!空气开关与断路器的选择与安装 - 电气工程 - 电工之家
空气开关与断路器的选择与安装
路器:有时候叫空开,过载,短路会跳。
漏电电路器:过载,漏电,短路会跳,家用漏电断路器的漏电电流是30毫安。
一,&&&&&&&&&&& 家用断路器功率的计算:额定功率*220V,例:16A*220V=3520瓦,可以带3520瓦的电。
二,1平方的线可以过8A的电流
二,&&&&&&&&&&& 漏电断路器的选择:
1总开带漏电的话分支可以不用带漏电
2.总开不带漏电,插座线路,厨卫线路,空调柜机线路建议选择带漏电的
三,&&&&&&&&&&& 断路器的安装:
1.断路器安装在照明箱里,总开用2P,分支一般用1P的,小型断路器 DZ47 1P 占一位,2P占二个位置(不带漏电),DZ47LE 2P占4位,1P+N占3位(带漏电的)。
&& 2.部分柜机空调,大的即热水器,一般是直接接线的,在电器旁边,装一个
小的照明箱,把断路器装照相箱上。
3.双进双出断路器断开的话火线和零线都是断开的,漏电占2位,不带漏电占1位。
四,&&&&&&&&&&& 线路选择:1(中大户型)
1.&&&&& 总开用60A,(总开起到一个通断电的作用,一般选择大一些,过载跳闸的话有分支进行)
2.&&&&& 照明线路用16A,插座线路用25A,厨房卫生间线路用32A,空调单独走线,1匹空调用16A,2匹空调用25A ,3匹柜机用32A,大的热水器,即热水器也可能是单独走线根据大小选择的。
线路选择2(小户型)
一路照明,照明一般10A的空开就可以 一路插座,插座需要16A(或者20A)的,卫生间厨房一路插座,插座需要16A(或者20)的,一般家里没有很多大功率的电器,空开选择32A(或者40A)的漏电保护就可以了。
五,&&&&&&&&&&& 照明箱:
1.&&&&& PZ30-12表示12回路,里面可以装12位的断路器
2.&&&&& 明装是直接挂在墙上的,暗装是砌墙里面的。
空开:就是空气开关,分为断路器和漏电保护器。
&&& 断路器:当电路电流大于断路器规定电流时跳闸,切断电路,保护电器。
&& 漏电保护器:由断路器和漏电保护附件组成。单独漏电附件没有任何功能。漏电保护器既有在电路电流超过规定电流的时候切断电路的作用,还有另一个非常重要的作用:当电路发生漏电、有人触电的时候跳闸。
&&& 漏电保护器有个带T字标识的检测按钮,每个月要按下检测一次,如果跳闸说明产品没问题,如果不跳需要更换新的漏电保护。如果发生漏电后,合不上闸,需要按下T字按钮才可以合上。
如何选择空开
&&& 首先是总闸:可以采用25-40A的,这也是根据家庭最大用电功率算出来的。这个功率要考虑以后加的一些电器,不考虑的话可能会因为负荷超过规定电流,频繁跳闸。总闸=最大功率(可能同时启用)/220V
&&& 如果家庭最大用电功率8000W,总闸=.4 A常用规格10、16、20、25、32、40、63A,在短路器或空开显示为C10、C16、C20、C25、C32、C40、C63)就需要选择40A的2P(双极,零火线双短)短路器做为总闸。各支路有条件的话全部选择1P漏电保护器,没条件照明可以选用1P断路器,实际差不了多少钱。热水器、空调、精密电器各走1路,厨房电器单走1路,照明单走1路。跃层的也可以按楼层分区分路。
&&& 照明一般选用10A的,空调和热水器可以根据功率采用16-25A的,适当放大点,不要因为启动瞬间电流过大而跳闸。精密电器20A,厨房电器20-25A。
&&& 关于漏电保护器的安装位置现在业界有两种方案:
&&& 方案1:总开关用2P不带漏电的,分路开关带漏电,插座、厨房、卫生间的独立回路一定要带漏电,因为厨房、卫生间相对潮湿,电源插座需要常用的,还是宝宝容易接触到的地方,相对容易发生漏电危险。照明、空调不需要带漏电。&& 这样的配置好处就是:万一哪一路有问题就跳那一路,不会影响别的。
&&& 方案2:总开关用2P带漏电的,分路就用DPN【火线+零线】不需要带漏电。& 缺点就是万一一路有问题,可能是总开关跳闸,会整个房间没电。因为断路器的灵敏度没有带漏电的高。
& 一般家用总开关用2P40A、63A带漏电或不带漏电,1.5P左右挂壁空调用20A,3-5P柜机需要25-32A,厨房,卫生间需要25A左右,插座16-20A,照明10A就可以。总开关需要稍微大一点,因为夏天用电高峰电压会很低,分路不能大,大了起不来保护作用。具体可以咨询电工师傅。
------分隔线----------------------------
Powered by
版权所有 鲁ICP备号发表评论需要登录
已有0条评论
免费装修报价
四份精准报价PK,挤干水分
已有149238位业主申请免费设计
装修效果图
问答一、看外观优质开关和插座的面板应采用高级塑料产品,看起来材质均匀,…问答如果你没有打线器的话,直接用裁制刀网线芯,直接用刀卡在缺口里。不用…问答厨房:抽油烟机插座
饮水机插座
冰箱插座;橱柜台面上方最好再留2个…问答商品房的插座配置都是10a的,按照市电来计算,是可以承受2200w的功率的…问答原则是每个房间的入口和床头都要安开关的,插座在有家电设计的地方安装…问答您好!嘿嘿,首先好奇的是为什么一直是您在提问!不过作为装饰公司,乐…问答单相插座是一根火线,三相的是三根
百科效果图

我要回帖

更多关于 测试短路漏电 的文章

 

随机推荐