100000瓦三相四线制总线要多少120000平方米线

一平方的电源线最大能过多少安的电流_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
一平方的电源线最大能过多少安的电流
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩2页未读,继续阅读
你可能喜欢三相20kw电磁炉要用多少平方铝电线?空气开关要用多少安?总线长才15米-中国学网-中国IT综合门户网站
> 三相20kw电磁炉要用多少平方铝电线?空气开关要用多少安?总线长才15米
三相20kw电磁炉要用多少平方铝电线?空气开关要用多少安?总线长才15米
转载 编辑:李强
为了帮助网友解决“三相20kw电磁炉要用多少平方铝电线?空”相关的问题,中国学网通过互联网对“三相20kw电磁炉要用多少平方铝电线?空”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:RT,我想知道:三相20kw电磁炉要用多少平方铝电线?空气开关要用多少安?总线长才15米,具体解决方案如下:解决方案1:为什么要用铝线啊?用铜线不可以么?按照功率除以电压,大概电流在52A多,以55A计算,每平方铝线安全最大电流为4A,计算得需要13.75平方的线,如果是铜线安全最大电流为7A,计算得7.85平方,你买线得话比计算的稍粗就可以了。不过我建议用铜线。通过对数据库的索引,我们还为您准备了:答:为什么要用铝线啊?用铜线不可以么?按照功率除以电压,大概电流在52A多,以55A计算,每平方铝线安全最大电流为4A,计算得需要13.75平方的线,如果是铜线安全最大电流为7A,计算得7.85平方,你买线得话比计算的稍粗就可以了。不过我建议用铜线。===========================================答:你如果采用铝线不穿管的话,应选用10平方毫米的,如穿管应选用16平方毫米的。空气开关应采用60A的。===========================================问:电控箱内是60a的空气开关答:正宜酒僻杯中趣。。生怕淋漓欲断肠。。===========================================问:电控箱内是60a的空气开关答:20KW的电机 额定电流大约是40A 而电机一般直接启动最大电流可达7倍额定电流,采用星三角电流降为7/1.732=4倍,由于只是短时,线缆可以按照电机最大持续工作电流1.5倍即可,最大值=40*1.5=60A即可,6平方毫米的铜线即可 断路器选用100A的电机...===========================================问:电控箱内是60a的空气开关答:20000kw/220v=90.9a 一般国际规定铜的电流密度6A/mm^2 90.9/5=15.15mm^2 选取16平方以上===========================================问:电控箱内是60a的空气开关答:10个电磁炉,每个1900KW, 楼主是不是写错啦? 应该是“10个电磁炉,每个1900 W”吧?按这个计算 总功率19000W,总电流大约为86A 考虑启动电流要稍大(也不可能同时启动) 要用16平方的铜芯电线或者25平方的铝芯电线才能安全供电===========================================问:电控箱内是60a的空气开关答:20千瓦的电流大约是38A。4x10 四芯,每芯截面10平方毫米。 好评吧。谢了!!!希望能帮到你!===========================================问:要多少平方的电线? 冰箱4台,电磁炉4台,空调2台,电机1.5KW(这要算启...答:15KW要用什么规格的电线呢?根据负载性质的不同有两种情况: 1,若是单相15KW 负载的电流是:15000W÷220V≈68A,电工手册载明16平方的铜芯线,在环境温度为40℃时、载流量为83A,10平方的是59A,考虑预留余量,应选择16平方的铜芯线。 2,若是三相...===========================================问:比如有洗衣机、电视、DVD、电磁炉、电饭锅等,要是主线为正2.5负1.5能用...答:火锅店有50台电磁炉进线是三相四线,应选用的电线: 1、每台功率为2kw计算,50台电磁炉满负荷时的功率约为100kw。 2、把50台电磁炉分成A、B、C三组。A组17台,B组17台,C组16台和照明电器,让三相负载尽可能平衡。 3、线电流I=P/1.732U=152A,故...===========================================为什么要用铝线啊?用铜线不可以么?按照功率除以电压,大概电流在52A多,以55A计算,每平方铝线安全最大电流为4A,计算得需要13.75平方的线,如果是铜线安全最大电流为7A...===========================================你如果采用铝线不穿管的话,应选用10平方毫米的,如穿管应选用16平方毫米的。空气开关应采用60A的。===========================================平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安。 对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如 35平方毫米高压铠装铝...===========================================120KW,电压220V,电流大约394A,可以采用三相四线供电方式,每相电流131A,可以选用国标25平方电缆(安全载流量为138~145A),如果考虑今后加装用电设备,则应使用35平方电...===========================================最大承受电流是204A,约100KW。 这主要考虑的是电缆通过电流时会发热,要将电缆温... 对较长的线路,还要考虑电压降和损耗。 4*95铝芯电缆,线路长60米,如果用100KW负...=========================================== 应该是"10个电磁炉,每个1900 W"吧?按这个计算 总功率19000W,总电流大约为86A 考虑启动电流要稍大(也不可能同时启动) 要用16平方的铜芯电线或者25平方的铝芯电线...===========================================如果是铜线16平方毫米,空开用100安就可以了.===========================================三根70铝芯电缆线如果要带4个40Kw电机,你必须做好配电改造工作!①首先把这三根70(mm2)电缆线进线桩按同相位并接在一起!②一定要使用铝/铜接头!③然后再分出四路分别...===========================================居民楼进线是三相电,那么应该选95个平方铝线。 总100KW,因时三相配电,每相为100KW/3=33.3KW,则三相每相电平均分配,引出的相线和零线组成的单相220V供电线路,所以...===========================================2.5的铜线小了,最少得用4平方毫米的铜线,因为工作电流接近16A,而且电热的话,连续工作的时间会还是比较长的。===========================================
本文欢迎转载,转载请注明:转载自中国学网: []
用户还关注我有三台车床7.5的电动机,需要多少个平方的电线。_百度知道
我有三台车床7.5的电动机,需要多少个平方的电线。
三台车床7.5的电动机,总功率约22.5KW,电流计算如下: 功率因数以0.85计算。  功率÷电压÷根号3÷功率因数& & 22.5KW÷380÷1.732÷0.85=40A根据电线流量表,可以选择10平方的电线。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
铝芯加级用25平
提问者评价
其他3条回答
三台车床7.5KW电机总电流45A电源进线用16平BV(塑料护套线)铜芯线总空气关用90A各机用6平BV铜芯线空用50A
铜芯16平方
三相电机额定电流估算经验公式,I=2P,即其额定电流约等于电机额定功率的二倍值大小。电缆载流量口决:&估算口诀:&二点五下乘以九,往上减一顺号走。&三十五乘三点五,双双成组减点五。&条件有变加折算,高温九折铜升级。&穿管根数二三四,八七六折满载流。&说明:&(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5&3可以看出:倍数随截面的增大而减小。&“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为&2.5×9=22.&5(A)。&从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、&25×4。&“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、&120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。&“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上&述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于&25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。&&计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆):&导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。&&1.&口诀&铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系&10下五,100上二,&25、35,四、三界,.&70、95,两倍半。&穿管、温度,八、九折。&裸线加一半。&铜线升级算。&&说明&口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:&1、&1.5、&&2.5、&&4、&&6、&&10、&&16、&&25、&&35、&&50、&&70、&&95、&&120、&&150、&&185……&(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:&1~10&16、25&35、50&70、95&120以上&五倍&四倍&三倍&二倍半&二倍&&现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35&是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10&以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。&例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:&当截面为6平方毫米时,算得载流量为30&安;&当截面为150平方毫米时,算得载流量为300&安;&当截面为70平方毫米时,算得载流量为175&安;&从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35&是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为&97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100&安,35&的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到&20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。&(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。&关于环境温度,&按规定是指夏天最热月的平均最高温度。&实际上,温&度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。&例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:&当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。&&(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。&例如对裸铝线载流量的计算:&当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。&(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。&例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.&对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为&95×2.5≈238安。&三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。