100000瓦三相四线制电表接线图要多少平方线

三相四线制4*16平方电缆最大过多少瓦_百度知道
三相四线制4*16平方电缆最大过多少瓦
  三相四线制4*16平方电缆最大瓦数:埋地敷设(VV4*16:4KW;VV22 4*16:44KWA).空气中敷设(VV4*16:33.5KW )   三相四线制,在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表A,B,C三相,另一条是中性线N(如果该回路电源侧的中性点接地,则中性线也称为零线(老式叫法,应逐渐避免,改称PEN,如果不接地,则从严格意义上来说,中性线不能称为零线)。在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为相线L,另一条我们称为中线N,中线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路。而三相系统中,三相平衡时,中性线(零线)是无电流的,故称三相四线制;在380V低压配电网中为了从380V相间电压中获得220V相间电压而设N线,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。  不论N线(中性线)还是PE线(保护接地线),在用户侧都要采用重复接地,以提高可靠性。但是,重复接地只是重复接地,它只能在接地点或靠近接地的位置接到一起,但绝不表明可以在任意位置特别是户内可以接到一起。这一点一定要切记,也要注意你的朋友是否有所违反!
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
电缆长期连续负荷允许载流量(A)表里查的 埋地敷设(VV4*16的话90A;VV22 4*16的话是88A).(VV4*16空气中敷设是为67A
) 电工计算口诀里3相1千瓦等于2安倍(A)
提问者评价
其他2条回答
43千瓦;每平方电缆=7A
每千瓦=2.6A
即;16*7=112A /2.6A=43KW *瓦
我来回答您的问题。首先,16平方的铜芯线载流量为:16×5=80安,再根据P=UI=380×1.373×80=52.8KW。不知道这样的回答您是否满意。
您可能关注的推广
三相四线制的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁三相四线120安等于多少千瓦_百度知道
三相四线120安等于多少千瓦
  U=P*I*1.732  =380*120*1.732  =78 979.2VA  =79.0KVA  考虑到功率因数大概在 80KW 左右。  三相四线制,在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表A,B,C三相,另一条是中性线N(如果该回路电源侧的中性点接地,则中性线也称为零线(老式叫法,应逐渐避免,改称PEN,如果不接地,则从严格意义上来说,中性线不能称为零线)。在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为相线L,另一条我们称为中线N,中线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路。而三相系统中,三相平衡时,中性线(零线)是无电流的,故称三相四线制;在380V低压配电网中为了从380V相间电压中获得220V相间电压而设N线,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。
其他类似问题
为您推荐:
一般功率因数按0.85计算P= √3UICOSφ=√3*380*120*0.85=67132.32(W)=67.13(KW)
来自团队:
您可能关注的推广
三相四线的相关知识
其他1条回答
3相负载1千瓦等于2安
单相负载1千瓦等于4.3安
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁100000瓦三相四线制总线要多少平方线_百度知道
100000瓦三相四线制总线要多少平方线
我有更好的答案
建议铜线用70X4十1电缆。铝线用95X4十1电缆
其他类似问题
为您推荐:
三相四线制的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁三相四线电网负载为100000瓦,选用多大的电线合适呢_百度知道
三相四线电网负载为100000瓦,选用多大的电线合适呢
提问者采纳
公式你那没有吗?P=U*I
三项的38OV 算出来电流,根据电流看看多少平方的线能承受这么大的电流,电线不要选的太大,选线大的成本高,具体多少的电流用多少平方的线,你在网上一搜就可以搜到。这个公式会用,加上那个选线表,以后再碰到这种问题你自己就可以算了。
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广回答者:
电网的相关知识
其他2条回答
根据所提供的数据,确定额定电流应该为189.9A,根据《电力工程电缆设计规范》,选用95平方的铜芯电缆较合适,如果负载为电机的话,可选用YJV-0.6/1kV 3x95+1x50电力电缆。
最少不少于40平方的单芯线
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁精彩文章推荐

我要回帖

更多关于 三相四线制 的文章

 