三相四线制供电系统空调电辅热供电方式?是三相供电还是单相供电

为什么一般的家用电器用单相交流电就可以,而空调柜机需要用三相交流电才行?_百度知道
为什么一般的家用电器用单相交流电就可以,而空调柜机需要用三相交流电才行?
提问者采纳
我民用供电单相交流电单相电功率数低所使用电机情况定限制由于柜式空调<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0a007a千瓦且主要电机工作主(风机、压缩机等)能提高功率数更利用电能所般功率电器(都电机主)都采用三相电供电式
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
其他4条回答
般家用电气都220V电源设计所用交流单相供电 空调柜机 3相 单相供电 想家用柜机要购买220V电源空调柜机
中国民用供电使用三相电作为楼层或小区进线,多用星形接法,其相电压为220V,而线电压为381V(近似值),需要中性线,一般也都有地线,即为三相五线制。而进户线为单相线,即三相中的一相,对地或对中性线电压均为220V。一些大功率空调等家用电器也使用三相四线制接法,此时进户线必须是三相线。
空调柜机也有220V的,用三相我认为应该可以将负载平均一下使电流值小一点。
380伏电源的空调一般都是5匹以上,他的功率因数高于普通麽空调,其制冷制热效果很快,如果大客厅安一个肯定舒服
三相交流电的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁当前位置: >
& 三相四线6平方铜线 。地下敷设,三相四线供电。请问6平方铜线够用吗?谢谢! - 。
三相四线6平方铜线 。地下敷设,三相四线供电。请问6平方铜线够用吗?谢谢! - 。
收集整理:/ 时间:
。地下敷设,三相四线供电。请问6平方铜线够用吗?谢谢! - 。三相供电呀!6平方的铜线约50个电流,功率P=3*220*50=33KW。即使你埋地敷设,温升有所影响,但6平方电缆是足够了,可你的线路配置需要注意,把负荷均匀的分配,以免造成三相不平衡。3相4线,6平方负导线,能带多少千瓦?。我的6平方负导线,。国标铜线的承载安全功率大概为每平方2-5KW,6平方合理的功率约为15-30KW。那么你可以根据你的用电设备的特点来做判断,如果为感性负载,比如电机,启动电流为运行电流的3倍左右,所以6平方的国标铜线的话,电机负载功率不应该超过15KW,如果为阻性负载,启动电流和运行电流基本接近,所以用电设备功率应该不超过25KW的情况下,可以保证安全运行。
六平方可以用十一千瓦,最大不超过十五千瓦
没太明白你的问题 一般6平方的铜线载流量为40安培左右
1.口诀 铝芯线载流量与截面的倍数关系 10下五 100上二, 25、35,四、三界, 70、95,两倍半, 穿管、温度,八、九折。 裸线。三相四线6平方铜线能带动多少瓦啊
P=1.732UIcosф 大概6.5KW
三相四线6平方铜线能带动10个千瓦!
三相四线6平方铜线截流量是33A,能带18.4千瓦。
能够带11KW 左右。
能带动18KW
三相6平方铜线能带多少瓦
15~20。。10平方毫米,16平方毫米的多蕊铜线的单相明装和三相四线。首先,导线的载流量是不会因为是单相还是三相电源而改变的。 6平方 50A 10平方 64A 16平方 100A 明装暗装都会由于导线散热问题使载流量受到一点影响,但不大。保守点打九折。 6平方 50A X0.9=45A 10平方 64A X0.9=57.6A 16平方 100A X0.9=90A 这些一般都是根据口诀来计算,口诀也有很多,算出来的电流也略有差异。三相四线直接式电表100A的,从配电箱用6平方的电缆线接可。标准6平方铜线可承载48A的电流,你的设备总供电如果不超过这个数的80%就安全.铜材的纯度不高,就达不到标称值.要留出一定的量.6平方铝线的负载能力是30A,标称比这个要大,但有理论要求,长期用不要大于30A,注意接头,不能覆盖.。三相四线6平方铜线能承受12台单相1.8千瓦空调吗?另外公用。平衡安装的话应该可以,但是基本上达到最大负荷了,三相平衡的话零线就无所谓粗细了。
按照标准的话最多承载10台
所有空调同时工作吗?不行,最多也就五台,一般空调都是从电表装四平方铜线单独使用的!如果你的铜线是国标的,那么长时间工作。
可以,这样算的话一相电才带5、4千瓦,而电线的6平方粗算都可以带6千瓦。三相四线6平方铜线能承受多大功率
对称三相电、可承受25千瓦,如果是感性负载只能承受21千瓦。求大神指教 三相四线 4平方的铜线能带起 9-10千瓦的电器吗 - 。烤箱和炸箱都是阻性负载,单相220V一千瓦需4.55A电流,你9.2千瓦=42A,需用6平方的线,如果三相供电,一千瓦=1.52A,4的线足够。你的电源进线是三相的,但烤箱输入是单相的,叫人把加热管改成星型接法,这样就好了。3请问要多大的铜芯线,或铝线三相四线的 最佳答案1:因为距离长,所以应算入电压降,S=K*PL/C*DU=0.8*400*120/77*5=99.7平方毫米,所以可选用120平方毫米的三相四线制铜芯线 最佳答案2:200平方的铜线
6平方铜线。。(空调电视热水器)我用三相四线,用6平方铜线3*6+1*4。线路走法:三相电、可以分成三间一相,每相6900W,最后一相给4家用,功率为9200W,前两相用3*6+1*4铜芯没有问题,但最后一相由于功率较大,零线不够大,应采用同规格的铜芯才行。
三相四线6平方铜线相关站点推荐:
赞助商链接
三相四线6平方铜线相关
免责声明: 机电供求信息网部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如果您想举报或者对本文章有异议,请联系我们的工作人员。三相电与单相电的疑惑_百度知道
三相电与单相电的疑惑
各侠说三相电工业用电单相电普通居民用电我看些居民区建筑电气系统图候看系统图用三相电啊居民区用电用三相电呢难道三相电与单相电没明显用电区别谢谢
按楼说三相任意取相与零线民用220V 直接用单相电给居民供电要用三相电其任意取相给居民供电呢
提问者采纳
三相电其任意亮相间电压380V任意项零线间电压220V居民用电单相电220V些功率用电器能三项电三相电般工业较用并说普通居民用电用比些区较高楼房电梯能三相电区电门能三相电问直接用单项电给具名供电说吧外面看看些高压线单项输送没都三项输送电压3项传输比单项传输消耗少所3项传输变压器高压电级级降低380V三项电说我平看区变压器引380V三相电我民用220V三项任意项零线电压所我普通民用用单项电
其他类似问题
为您推荐:
其他11条回答
理论三相电都用于工业三相电机由于水平断提高般家庭用电器益增用电量逐渐增再单相供电给用户供电质量所降尤其三相空调走进些家庭所居民区用电采用三相四线制供电三相火线任意根火线与零线能构<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0a5f0V普通家庭用电
三相电用于工业三相电动机,但是由于家用电器的功率增加,用电量也逐渐增大,像空调、电冰箱等,如果再是单相供电给用户那么供电质量就有所下降,所以有的居民小区用电就采用三相四线制供电,因为三相火线中的任意一根火线与零线就能构成220V普通家庭用电。
我国民用电都是采用三相四线制的,且变压器变出的都是三相电。因为是一个小区,所以它的容量很大的。之所以小区用的传输三相电主要为了使三相负载平衡,使单相设备均匀的分配在三相电源上,保持供电网供电平衡,且功率因数也高。如果不是采用三相电的输入,这样会使变压器的某相偏载,会引起变压器的铁损严重,影响变压器的正常工作。这是绝对不允许的。所以小区会采用三相电。
你那的线路可能是“单向三线”是火线L,零线N和接地线,L和N之间电压为220V交流电。也就是单相交流电。民用电源都是采用单相交流220V电压供电。人们说的工业三相电,一般是3根火线,你说的用电区别其实就是工业用电功率高用电多些(比如几千瓦的电动机如果你能用民用电能带动,那就不必用三相电了),其实用电度数算法应该是一样的,这不必担心民用电费跟你按工业用电算的。
三相电是工业用电 线电压是380v,相电压是220v 就是说从工业用的三相电中取其中两个就是民用的220v是的,我这个地方说错了
三相电便于工业生产和传输;居民每家用的都是由三相中的一相和零线构成的回路,这就被叫做单相电,或者叫普通居民用电,电压是220v;n个居民被均分为三份,每份一相,总线传输就是三相电的形式了。两个不同相火线之间的电压是380v,大工业用电设备一般追求高电压高效率,所以设计中直接接入三条火线,就是我们说的三相工业用电了。
因为如果不这样做的话,会使三相不平衡。你想一下,如果拉一相过来,比如A相,一个小区全都使用A相和N相,那么,B,C相的电流应该和A相会赞成不平衡。严重的话会使保护误动作()。
&从工业用的三相电中取其中两个就是民用的220v &这句是错的,应该是从三相中任意取一相与零线就是民用220V
变压器变出的都是三相电,为了三相负荷平衡单相设备应该均匀的分配在三相负荷上,保持供电平衡稳定。单相就是取三相的一相和零接220伏
最关键的是考滤变压器供电平衡。
图纸上面每层只用一相电与零线结合。。例如:3层楼就是U
每项一层,为的是3相平衡。
三相电的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁三相单相电区别及触电方式_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
三相单相电区别及触电方式
上传于||文档简介
&&三&#8203;相&#8203;电&#8203;和&#8203;单&#8203;相&#8203;电&#8203;的&#8203;区&#8203;别&#8203;,&#8203;触&#8203;电&#8203;方&#8203;式
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩2页未读,继续阅读
你可能喜欢我关注的版块:
查看: 5054|回复: 14
一星助理工程师, 积分 72, 距离下一级还需 28 积分
土木币1369
请教一个问题:住宅楼进线是三相四线供电的,相线为50铜芯,零线为25铜芯,个人觉得零线应该和相线一样粗才行,因为在做单相供电时零线中会有电流流过,虽然理论上可以将楼层的负截调平,但是事实上每层楼的用电不可能一样,所以零线中最坏的情况下会有和相线一样大的电流通过,如果这个电流超过了零线截面所承受的能力就会烧断,一但断零楼层所有用电设备就会相当于串接在380V的电压中,负荷大的那相会电压不足,负荷小的那相会电压升高烧掉用电设备。三相四线用在动力线中零线只是通过不平衡电流,所以可以小于相线截面,但在民用电中应该是需要和相线一样的截面吧?不知有没有明确的规定?请高手指点。谢了!
土木币40816
楼主的字很大,我老头看了也感觉有点过了。
住宅进线有50平方的三相四线,肯定不是一户,而是一个单元了,楼主也说“将楼层的负截调平”,那么最不理想的情况是什么呢?
是所有分配给一相的人家都用上了全部负荷,另外二相的人家一点也没用电!这样的后果是50平方的L线电流正好,25平方的N线超了1倍!太巧了,这种可能是不存在的。
那么,另一种情况是一相用电的人家全不在,另二相全部满负荷!同上面一样,N线也会超1倍电流!如果会出现这种情况,就不是“楼层负荷调平”了!
最后,说什么地方需要L线与N线同规格呢?不是三相四线的地方,需要L线和N线同规格!
技术员, 积分 46, 距离下一级还需 4 积分
单相线路,零线应当与相线截面相等
一星助理工程师, 积分 50, 距离下一级还需 50 积分
回复 2# 的帖子
区管的解释让我也很疑惑,我在做工业项目的时候,一般大量三相负荷的回路,肯定是N线是相线的一半,可是在做厂区综合楼的进线时还是选择N线和相线相同线径的。
主要有几点考虑
1、尽管我们总说三相调平,可是很明显,这点是不容易做到的,尤其很多按功能分类的回路,很难说就能保证三相平衡,比如大量的单相空调的回路,插座回路也不好保证就能平衡,这么多不确定性我觉得还是选择同线径的更为可靠安全。
2、一般综合楼的供电回路线径都不会很大,如果按照一半选择N线,N线往往只有16平方,这样N线的机械强度是否也会受到影响?
二星高级工程师, 积分 3842, 距离下一级还需 158 积分
土木币15433
只要是有单相负荷,你分配的再均匀也没用。你不可能让大家在同一个时刻用一样大小的负荷。N线还是大点好。
技术员, 积分 31, 距离下一级还需 19 积分
学学习学学习
技术员, 积分 30, 距离下一级还需 20 积分
在三相四线电路中,零线的截面不得小于相线截面的一半,这在安规中是有规定 的
四星工程师, 积分 1003, 距离下一级还需 97 积分
土木币2331
一般住宅3相进线电缆,N线不小于相线,主要是考虑负荷不平衡和谐波的影响。
一星高级工程师, 积分 2697, 距离下一级还需 303 积分
土木币4752
我们一般设计进线电缆的时候,相线和零线的界面都是相等的。
五星高级工程师, 积分 8179, 距离下一级还需 821 积分
土木币23040
同意区管的说法
11周年站庆
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
10周年站庆
站庆6周年勋章
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)

我要回帖

更多关于 三相四线制 的文章

 

随机推荐