低压直流伺服驱动器器上伺服准备好输出信号和什么联接

伺服驱动器a b相输出的是什么?要是把他们直接和plc输入接 该怎样接
伺服驱动器a b相输出的是什么?要是把他们直接和plc输入接 该怎样接
09-10-29 &匿名提问
好像这里没多少人知道
请登录后再发表评论!查看: 172|回复: 11
注册时间最后登录阅读权限10积分40精华0帖子
新手上路, 积分 40, 距离下一级还需 10 积分
上位机多指PLC。PLC通过高速计数端口对伺服编码器的反馈信号高数计数处理。
注册时间最后登录阅读权限10积分28精华0帖子
新手上路, 积分 28, 距离下一级还需 22 积分
回复内容:对:雨夜闻茶香关于上位机多指PLC。PLC通过高速计数端口对伺服编码器的反馈信号高数计数处理。 内容的回复:谢谢您的回复。我使用的上位机是电脑的,就是计算机的主机。我不用PLC的。是不是我要使用一个定时/计数器板卡插到计算机的PCI插槽里,来接受编码器反馈的信号,并对接受的插到脉冲信号进行计数,传到计算机里进行处理???
注册时间最后登录阅读权限10积分40精华0帖子
新手上路, 积分 40, 距离下一级还需 10 积分
回复内容:对:sijinbao88关于是不是我要使用一个定时/计数器板卡插到计算机的PCI插槽里,来接受编码器反馈的信号,并对接受的插到脉冲信号进行计数,传到计算机里进行处理???内容的回复:是的.不过选择计数卡的时候,注意一下能否对AB信号正确计数.
注册时间最后登录阅读权限70积分1059精华0帖子
金牌会员, 积分 1059, 距离下一级还需 1941 积分
引用 刘岩利 的回复内容:回复内容:对:sijinbao88关于是不是我要使用一个定时/计数器板卡插到计算机的PCI插槽里,来接受编码器反馈的信号,并对接受的插到脉冲信号进行计数,传到计算机里进行处理???内容的回复:是的.不过选择计数卡的时候,注意一下能否对AB信号正确计数.谢谢刘老师,那这个计数卡应该选择差分数据采集卡吗?那个AB信号是差分脉冲信号。。。
注册时间最后登录阅读权限10积分40精华0帖子
新手上路, 积分 40, 距离下一级还需 10 积分
请问你的PC是怎么控制伺服的呢?还有伺服的编码器类型是?
注册时间最后登录阅读权限10积分46精华0帖子
新手上路, 积分 46, 距离下一级还需 4 积分
引用 dis_beauty 的回复内容:请问你的PC是怎么控制伺服的呢?还有伺服的编码器类型是?哦,我就用了一个并口接口卡/item.htm?id=&ad_id=&am_id=&cm_id=&pm_id=从PC连接到伺服驱动器,又用了一个计数采集卡接受伺服驱动器的编码器输出的信号,我不知道编码器输出信号类型的。。。现在貌似知道了。。。伺服电机 是松下的A4系类的 。。。
注册时间最后登录阅读权限10积分40精华0帖子
新手上路, 积分 40, 距离下一级还需 10 积分
这个一般是厂家内部定义的格式吧,你没有发现大家的伺服驱动器跟伺服电机都是同一品牌的吗?
注册时间最后登录阅读权限20积分180精华0帖子
注册会员, 积分 180, 距离下一级还需 20 积分
回复内容:对:chenminglei0509关于这个一般是厂家内部定义的格式吧,你没有发现大家的伺服驱动器跟伺服电机都是同一品牌的吗?内容的回复:这个我是知道的 我是说伺服驱动器怎么和上位机连接通信的额。。。???
注册时间最后登录阅读权限10积分40精华0帖子
新手上路, 积分 40, 距离下一级还需 10 积分
伺服驱动类型:1.脉冲式,可以使用专用计数卡或计数模块2。总线式,可以直接读取。 另:上位机不同,资源不同
注册时间最后登录阅读权限10积分24精华0帖子
新手上路, 积分 24, 距离下一级还需 26 积分
引用 北京老周 的回复内容:伺服驱动类型:1.脉冲式,可以使用专用计数卡或计数模块2。总线式,可以直接读取。 另:上位机不同,资源不同哦 ,谢谢
天天自动化最新推荐 /2
想了解最新的PLC培训开课信息吗?想把握最前沿的工控资讯吗? 扫描天天微信二维码 关注 天天PLC培训,为您推荐最新PLC课程及资讯,随时随地掌握行业动态
2014年最新PLC免费公开课:三菱全系列PLC课程第一季FX系列,免费+付费相结合,适合您的不同需求!付费课程含PLC,直播互动实战式教学!
Powered by Discuz! X2.5山东气电液专业精密滑环,晶沛自主研发光电组合滑环,供应滑环生产厂家转台滑环应用于自动化旋转设备精密型导电滑环,供应高防护可定制中心过孔防爆认证滑环,浙江滑环厂家供应JINPAT风力发电防水滑环,山东滑环厂家供应伺服电机信号滑环,海事海工可定制防爆认证导电滑环,海事海工可定制防爆认证导电滑环,北京地区购买导电滑环大电流滑环的最好选择,导电滑环光纤旋转连接器专业供应商-深圳市晶沛电子有限公司
深圳市晶沛电子有限公司
深圳市晶沛电子有限公司
女士 (市场部)
共 38 条信息,当前显示第 1
- 38 条,共 1 页
深圳市晶沛电子有限公司 &公司地址:中国广东深圳市宝安区龙华大浪华兴路2号
女士 (市场部) 电话:3 传真:9
免责声明: 以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。 对此不承担任何责任。
提供服务支持 &伺服驱动器上伺服准备好输出信号和什么联接_百度知道
伺服驱动器上伺服准备好输出信号和什么联接
提问者采纳
伺服准备好输出信号给上位机。上位机可以工业电脑,也可以是PLC等工控装备。
其他类似问题
为您推荐:
伺服驱动器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁伺服驱动器上UVW电机动力线相序接错_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
伺服驱动器上UVW电机动力线相序接错
上传于||文档简介
&&伺​服​驱​动​器​上​U​V​W​电​机​动​力​线​相​序​接​错
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩4页未读,继续阅读
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 松下伺服驱动器 的文章

 

随机推荐