380v电压 用电12800瓦 需要多少平方的电线的计算公式
您的回答过短,请将答案描述得更清楚一些
电流33.68,线用10的
电源是380V每千瓦需要2安培电流,电源是220V每千瓦需要5安培电流,铝质电线每平方安照3-5安培计算,铜质电线每平方按照5-9安培计算,此计算方法包括启动电流在内。
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
Copyright &
Shang Hai Jing Rong Xin Xi Ke Ji You Xian Gong Si
上海旌荣信息科技有限公司 版权所有
客服电话: 400-850-8888 违法和不良信息举报电话: 010- 举报邮箱:厨房配电箱380v40千瓦用多大线_百度知道
厨房配电箱380v40千瓦用多大线
提问者采纳
按照1千瓦电流1.5A电流计算,按照一平方毫米2,铜芯线截面积应该大约10平方毫米.52A380V三相平衡负载,所以可选取截面积16平方毫米的导线, 40KW的负载对应电流是26A
现在是4乘10平方的够用吗
勉强够用,但是线路可能会发热。
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁380V40千瓦25平的三相线零线最细可以用多少平的?_百度知道
380V40千瓦25平的三相线零线最细可以用多少平的?
提问者采纳
用8平的可以吗
8平的零线发热厉害
提问者评价
太给力了,你的回答完美地解决了我的问题,非常感谢!
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
十平方的. 铜芯找也可以,看用电量大不大,大的话要用十六平方的
零线细了会怎样?
负荷大了会燃
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁40千瓦多少A三相电30千瓦电机要多少A开关
额定电流时功率的2倍,你都用100A的空气开关差不多,我厂有一37千瓦电机用100的
那要欣大的线!我是三相电箱总线求解
宁可大点的粗点的,呵呵。
为您推荐:
其他类似问题
380V三相电机额定电流可以按每千瓦2A估算。40KW就是80A
总线也已茁
总线也这样算吗求解
三相情况下,一般40KW的电机额定电流大概在80A左右,30KW电机额定电流大概在60A左右,根据你的需求选择微型短路器即可。
那如果是电箱总电呢下30千瓦那怎么办求解
10040瓦千×2,5倍=100A
30瓦千×2,5倍=75A请的总线电箱|0平方够吗需要25平方安全能满足启动电流,安全。那10平方能负何起30千瓦电机吗更正需要16平方铜线!!!30瓦千空开用60A,
16平方导线铜线,要降压启动。10平方线会热,危险!那57千瓦25平方少了会怎样以上我满意谢谢57KW需要35平方,空开需250A,小了热,一般选线宁大勿小,主要从安全考虑,57KW用2...
请的总线电箱|0平方够吗
需要25平方安全能满足启动电流,安全。
那10平方能负何起30千瓦电机吗
更正需要16平方铜线!!!
30瓦千空开用60A,
16平方导线铜线,要降压启动。
10平方线会热,危险!
那57千瓦25平方少了会怎样以上我满意谢谢
57KW需要35平方,空开需250A,小了热,
一般选线宁大勿小,主要从安全考虑,
57KW用25平导线,如果距离短,明敷,散热条件好,也可以。