6千伏避雷器参数1毫安下直流电压是多少

40.高压开关柜上指示灯是110V,如接到110;答文:正确.;41.发电厂和变电所装设并联电抗器的目的是为了电;答文:正确.;42.发电厂、变电所装设消弧线圈是用它来平衡接地;答文:正确.;43.电抗器和消弧线圈的直流电阻与同温下产品出厂;答文:正确.;44.发电厂和变电所装设限流电抗器的目的时限制短;答文:正确.;45.电压互感器按工作原理可分为磁电式电
40.高压开关柜上指示灯是110V,如接到110V的电源上,一般要串接一个电阻.
答文:正确.
41.发电厂和变电所装设并联电抗器的目的是为了电力系统的电压调整.
答文:正确.
42.发电厂、变电所装设消弧线圈是用它来平衡接地故障电流中因线路对地电容所产生的超前电流分量.
答文:正确.
43.电抗器和消弧线圈的直流电阻与同温下产品出厂值比较,相应变化不应大于20%.
答文:正确.
44.发电厂和变电所装设 限流电抗器的目的时限制短路电流.
答文:正确.
45.电压互感器按工作原理可分为磁电式电压互感器和电容分压式电压互感器.
答文:正确.
46.热稳定电流是指互感器在1s内承受短路电流的热作用而无损伤的一次电流有效值 .
答文:正确.
47.在额定电压下对电容器组进行合闸试验时,在每次分闸后可立即进行再次合闸试验.
答文:错误.
48.零序电流只有在系统接地故障或非全相运行时才会出现.
答文:正确.
49.在小电流接地系统中发生单相接地故障时,因不破坏系统电压的对称,所以一般允许短时运行. 答文:正确.
50.并联电容器的补偿方法可分为个别补偿、分散补偿和集中补偿三种.
答文:正确.
51.浮充电的目的是使蓄电池经常能保持满足负载要求的容量,保证有可靠的电源.
答文:正确.
52.爆炸性气体环境应根据爆炸性气体混合物出现的频率程度和持续时间分为0区、 1区、2区等3个等级.
答文:正确.
53.没有释放源而且不可能有易燃物质侵入的区域为0区防爆场所.
答文:错误.
54.架设线路与爆炸性气体环境的水平距离不应小于杆塔高度的2倍.
答文:错误.
55.在爆炸性气体环境1区和2区内,自动开关延时过电流脱扣器的整定电流为1.25倍工作电流. 答文:正确.
56.合力一定比分力大.
答文:错误.
57.麻绳用于一般起重机作业,安全系数为3,用于载人装置的麻绳其安全系数为14.
答文:正确.
58. 10kV线路一般采用中性点经消弧线圈接地.
答文:错误.
59.钢丝绳用于机动起重设备,安全系数为5~6,用于手动起重设备安全系数为7.
答文:错误.
1.戴维南定理的内容是什么 ?
答文:任意由线性元件构成的有源二端网络都可用一个等效电源代替,等效电源的电动势等于有源二端网络开路电压,内阻等于二端网络中电源均为零时的等效电阻。
2.怎样使用兆欧表测量电力电容的绝缘电阻?
答文:1首先断开电容器的电源,将电容器充分放电(多次放电)。
2按电容器的额定电压选择兆欧表的电压等级。
3用兆欧表测量其放电后的电容器。在摇动兆欧表(电容器充电完毕)时,让兆欧表
表针从零慢慢上升到一定数值后不再摆动,其表针稳定后,方是电容器绝缘阻值。
4测量完毕,在兆欧表与电容器连接导线断开后,兆欧表方能停止转动,否则电容放
电会烧毁兆欧表。
5若再次测量或测量完毕,需及时放电,以免烧坏兆欧表或电击伤害人员。
3.接地电阻测量仪怎样使用?
答文:1将被测接地极接至仪器的E接线柱,电位控针和电流探针插在距离接地极20M地方,电位探针可近一些,并用导线将探针与P1、C1接线柱连接。
2将仪器指针调整。
3将倍率开关置于最大倍率档,缓缓摇动发电机手柄,同时调节测量标度盘,使检流计电流趋近于零位,然后发电机转速达120转/分,随时调节测量标度盘使指针为零。接地电阻=倍率*标度盘读数如果测量标度盘读数小于1,则应将倍率钮置于较小档测量。4ZC8型接地测量仪也可以用来测量电阻。 将P1、C1接线柱用导线短接,再将被测电阻接在E与P1之间,测量同前一 样。
4.测量误差分为哪几类?
答文:测量误差可分三类:
1系统误差;2偶然误差;3疏忽误差。
引起这些误差的主要原因是:测量仪表不够准确,人的感觉器官反应能力限制,测量经验不足,方法不适当和不完善等。
5.单臂电桥与双臂电桥各适用于何种情况?
答文:单臂电桥适用于测量较大电阻值的配电设备被测物。例如QJ23型惠斯登单臂电桥测量范围为1殴-10^6殴,若需要测量较小的电阻,一是不精确,二是超出测量范围。而双臂电桥适用于测量小电阻,例如QJ103型凯尔文电桥的测量范围在10^-4-11欧之间,为了保证电桥精度,此种电桥在构造上采取了措施,保证能消除连接导线和接线柱接线的影响。
6.什么叫系统误差?其消除方法有哪些?
答文:在测量过程中保持恒定或者遵循某种规律变化的误差称为系统误差。系统误差包括两个方面的原因:一是测量仪表、设备本身误差,二是测量方法不够完善。
消除的方法:校正测量仪器,选择相对精度准确的仪表设备,重复测量。利用合理的方法和采取消除误差有效措施。
7.什么叫偶然误差?其消除方法有哪些?
答文:偶然误差(又称随机误差)是一种大小、符号都不确定的,是偶发原因引起的误差。产生偶然误差的原因较多,例如环境、磁场、电源的效率、湿度、温度变化等。
消除方法:对被测物进行多次重复测量,求取算术平均值。
8.什么叫疏忽误差?其消除方法有哪些?
答文:这是一种严重歪曲测量结果,是读数的错误、纪录错误、计算错误等疏忽大意产生的。经多次一丝不苟的检查测量,则能纠正错误,消除误差。
9.仪表的误差分为哪几类?
答文:仪表的误差分为两类:基本误差和附加误差。
1基本误差
仪表由于制造工艺条件的限制,本身所固有的误差。例如磨擦,轴承,轴尖倾斜,刻度不够准确,均属于基本误差。
2附加误差
仪表偏离了规定的工作条件,例如波形非正弦,温度过高、过低,还有外磁场、电场的干扰等,形成总误差称为附加误差。
10.什么叫接地电阻?接地电阻可用哪些方法测量?
答文:接地体或自然接地体的对地电阻和接地线电阻的总和称为接地装置的接地电阻。接地电阻的数值等于接地装置对地电压与通过接地体流入地中电流的比值。
测量接地电阻的方法一般有下列几种:
1接地电阻测量仪测量法。
2电流表-电压表测量表。
3电流表-功率表测量法。
4电桥测量法。
5三点测量法。
11.双臂电桥为什么能够测量小电阻?
答文:单臂电桥之所以不能测量小电阻Rx(被测电阻),是因为用单臂电桥测出值包含有桥臂间的引线电阻与接触电阻。当接触电阻与被测电阻相比不能忽略时,测量结果就有很大误差。而双臂电桥电位接头的接线电阻和接触电阻位于R1、R2、R1、R2(双桥桥臂电阻)支路中,如果在制造时令R1、R2、R1、R2都比10殴大时,那么接触电阻的影响就可以忽略不计。另一个原因是:双臂电桥电流接头的接线电阻和接触电阻一端包含在电阻r里面,而r是在于更正项中对双臂电桥平衡不发生影响,另一端包含在电源电路中对测量结果也不会产生影响。
12.使用双臂电桥要注意哪些问题?
答文:被测电阻应与电桥的电位接线柱相连,电位接头应比电流接头更靠近被测电阻。被测电阻本身如果没有什么接头之分,应自行引出两个接头,而且连接时不
能将两个接着连在一起。双臂电桥工作电流比较大,电源需要的容量大,测量速度要快,测量完后应立即关断电源。
13.单结晶体管在什么情况下导通,导通后又在什么情况下截止?
答文:单结晶体管的发射极电压高于峰点电压时,晶体管导通,导通后若发射极电压降低至谷点电压是,其电流又小于谷点电流就要截止。
14.什么叫晶闸管的控制角与导通角,它们与整流输出电压有何关系?
答文:晶闸管在正向阳极电压下不导通的范围叫控制角,而导通的范围则称为导通角。控制角越小,整流输出电压越高,反之整流输出电压就越低。导通角越小,整流输出电压越低。反之整流输出电压就越高。
15.晶闸管对触发电路在什么要求?
答文:晶闸管对触发电路有如下要求:
1触发电路的触发脉冲有一定的幅度,即触发电压应大于4伏,小于10伏,触发电流在几十毫安至几百毫安。
2触发脉冲有足够的宽度,通常在大于10μs小于50μs之间,若是电感性负载,脉冲宽度要更大一些。
3脉冲前沿要陡,前沿上升时间小于10μs,从而使触发准确可靠。
4在整流(可控)移相控制电路中,触发脉冲要与主电路同步。触发脉冲能平衡移相,而且范围要宽一些。
5不触发时,触发电路输出应小于0.2V。
16.常用折晶闸管的触发电路有哪几种?
答文:常用的晶闸管触发电路有以下几种:
1阻容移相触发电路;2单结晶管触发电路;3正弦波同步触发电路;4锯齿波同步触发电路;5集成触发电路。
17.电气设备交流耐压试验的主要目的是什么?
答文:为了电力系统的安全运行,考核电气设备的绝缘情况,通过交流耐压试验模拟运行中过电压承受能力,以便发现电气设备绝缘缺陷、薄弱环节、受潮、裂纹等。若在规定的耐压值下跳闸,被试品则应淘汰,不得投入运行。
18.对电气设备进行直流耐压试验,并测其泄漏电流的目的是什么?
答文:直流耐压试验和测量泄漏电流,其电压比较高,而且任意可调,与兆欧表相比,虽然直流耐压的原理和兆欧表测量绝缘电阻基本相同,但是直流耐压试验具有兆欧表所不及的许多优点。通过测量泄漏电流与所加直流电压和时间的关系绘制曲线,通过曲线全面分析判断绝缘是否有整体和局部缺陷;由于电压可调,可以根据不同等级的被试品采用不同电压进行试验。直流耐压电压较高,可使绝缘本身的问题更容易暴露出来,特别是对温度较低的被试物的缺陷,用兆欧表是很难发现,而用这项试验就比较容易发现。
19.什么叫试验周期?
答文:为保证电气设备长期运行不发生事故,必须经常监测设备的绝缘水平,为此规定对设备绝缘进行间断定期检查,这个间断定期的时间间隔就叫试验周期(预防性试验)。
20.简述磁吹避雷器的结构、工作原理以及适用于什么场所?
答文:磁吹避雷器由瓷套管(外壳)、主放电间隙、分流间隙、磁场线圈组成。
工作原理是:当雷电流通过时,线圈两端压降很大,分流间隙动作将线圈短路,经主火花间隙流入大地。当工频续流时线圈两端电压降很小,分流间隙自动灭弧,于是续流通过线圈产生磁场使电弧运动,由于磁吹避雷器增大了续流和提高了火花间隙的灭弧能力,改善了保护特性,它对内部过电压的保护范围扩大了。磁吹避雷器适用于旋转电机(FCD)和高压大型电六(FCZ)防雷保护。
21.安装阀型避雷器应符合哪些要求?
答文:安装阀型避雷器,应符合如下要求:
1避雷器的瓷件应无裂纹、破损,密封应良好,并经试验合格。
2避雷器应与地垂直安装,安装位置应尽量接近被保护设备,其导电部分离地面若低于3米应设遮拦,上下引线铜线截面不小于16平方毫米,铝线截面不小于25平方毫米,与电气部分的连接不应使避雷器产生外应力
3避雷器各节连接外应结合紧密,导电良好,节与节连接的金属表面应除净氧化膜和油污。 4由多节基本无件组成的避雷器,应按厂家出厂编号顺序连接,切勿错接。
5均压环应水平安装,不应歪斜,底座要绝缘,接地线要牢回可靠,接地电阻应符合规定。
6不小于35千伏的避雷器,接地与避雷器之间应装备放电记录仪(并经试验合格),其安装位置三相应一致,要方便观察。
22.独立避雷针构造、作用和适用于哪些场所?
答文:避雷针一般由针尖(也称接闪器),支持物以及接地装置等三部分组成。针尖通常采用圆钢,顶端打尖并直接焊接在钢支架或安装在水泥电杆和木电杆上(除钢结构的支持物直接将本身作引下线外),再用导体(圆钢或镀锌钢绞线等)作引下线与接地装置连接。避雷针是物体防止直接雷击的装置。当有雷电时,根据尖端放电原理通过针尖接受,将雷电引向自身,再通过自身将雷电流引入大地。避雷针主要用于高大的配电设备、建筑物和室外设施。
23.何谓工作接地与保护接地?
答文:为了使电力系统以及电气设备安全可靠的运行,将系统中的某一点或经某一些设备直接或间接接地,称为工作接地。为了保证人身安全,把正常情况下不带电的金属外壳和电气故障情况下可能出现危险的对地电压的金属部分与接地装置可靠的连接,这种接地称为保护接地。
24.何谓接地、接地体、接地线和接地装置?
答文:电气设备、配电装置以及电力系统中的某一点与大地作良好的连接称为接地。埋入地下或与大地接触的金属导体或导体组称为接地体。电气设备接地部分与接地体的连接导体称为接地线。接地体、接地线的总称为接地装置。
25.真空断路器的试验包括哪些内容?其周期标准是什么?
答文:第一项:绝缘电阻.周期:1-3年1次.
标准:1.整体绝缘电阻参照制造厂规定或自行规定.
2.用有机物制成的拉杆绝缘电阻不应低于下列数值(运行额定电压3kV-15kV,绝缘电阻300兆欧;额定电压20kV-35kV,绝缘电阻1000兆欧.
第二项:交流耐压.周期及标准均与多油少油断路器相同.
第三项:每相导电回路.周期1-3年1次.标准:应符合制造厂规定.
26. SF6断路器的内容包括哪些?其周期标准是什么?
答文:SF6断路器第1项:绝缘电阻.周期:1-3年1次.
标准:>=110kVSF6断路器,一次回路对地绝缘电阻应大于5000兆欧,二次回路绝缘电阻应大于5兆欧.
第2项:泄漏电流.周期:1-3年1次.
标准:1.泄漏电流自行规定.
2.试验电压:额定电压>35kV,试验电压为40kV.
第3项:每根导电回路电阻.周期:1-3年1次.
标准:运行中自行规定.
第4项:校对SF6液(气)压系统用压力表的误差和整定值.周期:1-3年1次
标准:应符合制造厂规定.
第5项:SF6断路器气体泄露检验.周期:1-3年1次.
标准;1.用氦检漏仪对各密封部位,管道接头等处进行检测,检测仪器应不报警.
三亿文库包含各类专业文献、中学教育、生活休闲娱乐、外语学习资料、19电工题库等内容。 
 电工考试题库_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。电工理论考试试题一、填空题(共计 24 题) 1、电器可分 高压 电器和 低压 电器。工作在交流额定电压 1200 ...  电工基础知识试题库(一)全国电工进网作业许可考试低压类理论部分电工基础知 识复习题应部分博友和网友的邀请,陆续收集整理电工知识复习题、考试题、考点等 借博客...  单选题(答案在每一道题前面的括号里)考试随机抽取 30 题(B)下图的电工元件符号中属于电容器的电工符号是___。 A. B. C. (A)熔断器的符号是___。 A. ...  初级电工考试试题_电子/电路_工程科技_专业资料。初级电工试题 一.单项选择题 1、 为了降低生产成本, 常用铝线代替铜线, 已知铝的电阻率远大于铜的电阻率, 对于...  电工试题库-含答案_面试_求职/职场_实用文档。电工试题 A卷 选择题(50 题) 1、不属于电气图的是(C) 。 A、变电所一次接线图 B、变电所一次设备位置图 C...  电工习题_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。电工一、单项选择题(每题 0.5 分。) .固定偏置共射极放大电路,已知 RB=300KΩ ,RC=4KΩ ,Vcc=12V,β =...  对 36. 触电者若出现心脏停止跳动呼吸停止,在场的电工抢救 5 小时后不能复活...一种工 作票;C.第二种工作票 B 与 142、143、275、276、277、278 题类似...  解:根据题意可知,它的电源电动势等于 10V,负载端电压等于 4V,负载电阻为 2Ω , 负载中通过的电流 I=4/2=2A,代入电路中的电压、电流关系式 E=U+IR0 可得...  电工题答案_财会/金融考试_资格考试/认证_教育专区。(一) 、填空(没空 0.5...油枕的容积一般为变压器总量的 (十分之一 ) (二)、选择题(每题一分) 1、...销售热线:0
当前位置: >>
>> 氧化锌避雷器预防性试验方法
氧化锌避雷器预防性试验方法
氧化锌避雷器预防性试验方法
1.避雷器绝缘电阻的测量&
绝缘电阻的测量,对FS型避雷器而言,主要是检查密封情况,若密封不严必然会引起内部受潮,因而使绝缘电阻明显下降。按预试规程要求,测量时应试验2500V兆欧表进行,测得其绝缘电阻应不低于2500M&O。测试前将瓷套表面擦干净,否则会因外套表面泄漏电流而影响测试的准确性。为此,在进行测试前需用吸水性好的干净布将瓷套表面擦干净,用细金属线在外套第一个伞裙下部绕一圈再接到兆欧表&屏蔽&接线柱上以消除影响。在测试中兆欧表与避雷器连接线要尽量短,并保证电气接触良好,测试时兆欧表应水平放置,摇速均匀,并以每分钟120转为宜,以取得良好的测量效果。&对FZ型避雷器而言,除检查内部是否受潮外,还要检查并联电阻是否断裂、老化,若并联电阻老化、断裂,因接触不良,将使绝缘电阻增大。为确保测量值得准确,应测量二次并比较数据是否有变化。测量应使用同一电压等级的同一块兆欧表进行测量,否则无法比较。
2.直流1毫安参考电压试验&
测试时在两端施加0.75倍1毫安直流电压(直流电压脉动率不大于&1.5%),当通过避雷器的电流稳定在1毫安时。避雷器两端的电压应不小于25千伏。
3.直流泄漏电流试验&
测试时在避雷器两端施加0.75倍1毫安直流电压后,通过避雷器的泄漏电流应不大于50&A。在测试过程中,当泄漏电流达到30&A后还要继续升高电压,这时泄漏电流会剧增,此时应缓慢升高电压,如升压过快测量会不准确。为防止瓷套表面泄漏电流的影响,测试前应使用吸水性好的布将瓷套外表面擦干净,以消除影响。
4.带并联电阻避雷器电导电流的测量&
测量带并联电阻的电导电流使用的微安表,其表的准确度应不低于1.5级,连接导线要粗且短,以减小导线电阻对测量的影响。测量时还要注意电晕电流及高电压周围杂散电容的影响。不宜用静电电压表测量。测试设备要远离容易产生干扰磁场的设备,或设置屏蔽措施。&测量电导电流时,其直流试验电压的施加应从足够低的数值开始然后缓慢升高,分段施加电压并分段读取电导电流值。待试验电压保持在规定时间后,如微安表指针没大摆动,其显示值即为该电压的电导电流值。&如果并联电阻老化、接触不良,则电导电流明显下降,若并联电阻断裂,则电导电流降到零。假如并联电阻本身进水受潮,电导电流会急剧增大,一般可达1000&A以上。&为确保测试数的安全、准确,还要对不同温度下测量的电导电流值进行比较,并将它们换算到同一温度的电导电流值。经验证明,温度每升高10℃,电导电流则大约增大3%~5%。
上一个新闻:
下一个新闻:
访问统计:《电力工程技术》原创著作—高压电气设备试验互感器及避雷器试验
《电力工程技术》原创著作—高压电气设备试验互感器及避雷器试验
电力工程技术
一、互感器互感器:用电磁感应原理,将一次高电压、大电流按一定的比例,变成二次低电压、小电流,再按比例折算反映一次电源情况,是电力系统不可缺少的电气设备,对电压进行变换的是电压互感器,对电流进行变换的是电流互感器,统称为互感器。作用:用于测量、计量、继电保护。与电压互感器配套使用100V交流电压表;与电流互感器配套使用5A交流电流表。1.电压互感器(PT)实际是降压变压器。不论一次电压多高,二次侧一律为100V,它的试验项目和方法类同于变压器,较变压器简单些。 (1) 电压互感器试验项目1) 电压互感器线圈直流电阻测试;2) 电压互感器变压比测试;3) 电压互感器接线组别试验;4) 电压互感器线圈绝缘电阻测试;5) 电压互感器交流耐压试验。 2.电流互感器配电系统中的电流互感器简称为CT,不论一次电流多大,二次侧一律为5A,它的试验项目和方法有些类同于变压器。(1) 电流互感器交接试验项目1) 电流互感器线圈直流电阻测试;2) 电流互感器变流比测试;3) 电流互感器极性试验;4) 电流互感器线圈绝缘电阻测试;5) 电流互感器交流耐压试验。 (2) 电流互感器试验1) 电流互感器线圈直流电阻测试方法同变压器。2) 电流互感器变流比测试CT一般有两个二次线圈,误差较大的是3级继电保护绕组,误差较小的是0.5级。测量和计量绕组测试时,可采用变比电桥测试,测量变流比误差和相角误差即比差和角差。在采用比较法测试时,标准电流互感器的精度要求要达到0.2级以上。二次侧和一次侧电流表要求等级用0.5级表,型号误差尽量一致。三块表的读数要同步,电源的波动要小,一次大电流调整时动作要快。否则测量结果不准确。 3) 电流互感器极性测试电流互感器极性试验的方法很多,用直流法很简单实用,就是绕组找同名端。将电池正极瞬间点接在一次绕组上,二次线圈接直流毫安表或毫伏表,通过观察表针的指向确定同名端。当表正向摆动时,电池正极和表正极接线端为同名端。 4) 电流互感器线圈绝缘电阻测试用2500V摇表分别测量一次对二次和二次之间的绝缘电阻方法同变压器(略)。5) 电流互感器交流耐压试验试验方法同变压器(略)。二、避雷器避雷器:一种防止电气设备过电压的保护器件。操作过电压:也叫内部过电压,由电网中的电感、电容及电网中合闸、分闸引起。大气过电压:也叫外部过电压,即雷电引起的过电压;配电系统中避雷器的分类:阀型避雷器和氧化锌避雷器。1.阀型避雷器阀型避雷器是一种有间隙的避雷器,它除做绝缘电阻测试外还要做工频击穿放电试验。2.氧化锌避雷器氧化锌避雷器是一种性能优良的无间隙避雷器,由于组成避雷器材料的化学性能和物理结构与阀型避雷器不同,对其不能像阀型避雷器一样做工频击穿放电试验,氧化锌避雷器采用直流的方法进行试验。(1)测量氧化锌避雷器直流1mA下的电压方法:在下部串一只直流毫安表,然后施加直流电压,当毫安表的指示为lmA时对应的电压值就是所测值。试验时,由于接近击穿时的电流上升很快,调整电流要注意,避免造成击穿。氧化锌避雷器具有像稳压管一样的特性,电流达到1mA时即被认为临界击穿,它在特性曲线的拐点上。目的:寻找击穿的临界值——拐点。(2)测量在75%击穿电压下的直流泄漏电流方法:将上一项试验中找到的击穿值再乘75%加在氧化锌避雷器两端,对避雷器施加直流电压,当电压上升达到击穿电压的75%时,在这个电压下测泄漏电流。此时的泄漏电流极小,仅有几个微安,几乎绝缘。目的:检查氧化锌避雷器末击穿时的绝缘状态,用泄漏电流表征。
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。系作者授权百家号发表,未经许可不得转载。
电力工程技术
百家号 最近更新:
简介: 电力工程技术咨询,技术支持,专业培训!
作者最新文章氧化锌避雷器1ma下电压及75%该电压泄露为多少哦
氧化锌避雷器1ma下电压及75%该电压泄露为多少哦
09-04-19 &匿名提问
关于这一点,你首先要弄清楚几个问题。试验仪器中主要由这些设备构成: 一、控制操作箱 实际就是一个可以控制调节的变压器它的功能是: 1、把接入进线的220V交流电源,通过滑线自耦变压器调节到二次侧从0~220V的电压。 2、设置加压的时间,到时间自动断开装置电源。 3、显示对应的高压一次侧所施加的电压。 4、显示试验回路中的电流。 5、当出现泄露电流过大时,保护设备自动断开装置电源。 二、电容式分压器: 均衡电场,补偿由于半波整流系统的原因给试验电压带来的不稳定的因素,改善电性能。 三、交直流试验变压器: 升压,用于提供试验所需要的交流或直流两种不同数值的电压。 四、绝缘摇表 在高压试验前、以及高压试验后对要或被检测的避雷器进行绝缘摇测。 为了避免在试验时,高电压直接加在可能有故障或质量不合格的被测试品上,而造成不必要的事故或损失,先摇测检验的这一步是必须要做到的。 五、测试泄漏电流的微安电流表(也有的用毫安电流表) 避雷器施加高压电压时,避雷器不可避免地要产生泄漏电流,这是衡量避雷器质量好坏是否合格的重要指标。 六、检测用的电压表(分为高压式和低压式的) 接在高压或低压侧回路里,目的都是为了观测试验时所加的电压。 七、放电棒 用于放尽试验回路中残存的电荷。 因为不好画图,就只能用语言描述: 1、先对被试品(氧化锌避雷器)进行干燥清洁和绝缘检测,绝缘值应大于2000兆欧以上。 2、试验用220伏电源接进操作控制箱(此时,箱内调压操作滑轮应在零位、启动开关应断开),然后将箱内二次接线接进升压变压器的低压输入端,把箱内仪表监视线接在升压变压器的仪表接线端。(如果箱内没有电压表,此时就可用在这两个端的并接电压表) 3、高压侧用保险丝连接变压器及避雷器的两端,高压变压器改成直流试验模式。 4、避雷器的接地端用铜导线通过串接微安表与高压试验变压器的接地线连接。 5、高压变压器的高压端与电容式分压变压器用保险丝连接,负极用铜导线与变压器的地线连接。 6、把放电棒的接地线与高压试验用变压器的接地线良好连接。 试验开始: 1、在操作控制箱上设置好相应的保护数据,合上电源,(除箱内本身具有的电源开关以外,进线侧必须装有一有明显断开点的闸刀式开关),逐步通过调节滑轮升压,观察电压值和微安表的数值,当泄露电流接近1毫安时,记录下施加高压电压的数值。 2、通过调节滑轮将试验电压电压下降为零,断开操作控制箱的电源,拉开闸刀开关,用放电棒充分放电。 3、待冷却5分钟后,再重复以上步骤,不过这个时候施加的试验电压只是额定电压的75%,这是主要观察泄露电流的情况和数值,并记录。加压的时间为5分钟。 3试验完毕后停电放电的步骤与上面所述相同。 4、试验结束后触摸避雷器的表面,看有无发热和发热的程度。 5、用绝缘摇表检测试验后的绝缘数值。试验完毕。 对于你的问题的纠正: 最近看到新机组调试中的避雷器耐压实验,测量绝缘,测量1mA下的直流额定电压,(测量泄露电流为1mA时的直流电压)以及测量75%额定电压下的泄露电流。 有点问题,我看实验设备里包括: 分压器 (电容式分压器,容量一般为0.01~0.1微法) 万用表 (用于测量电流的万用表) T欧表(测绝缘用的) ——(就是绝缘摇表,2500V的) 交直流试验变压器 轻型高压实验变压器 (调压装置,一般装在控制调节箱内) 还有个测电压的 (高压电压测量表,比在低压侧测量要合适而且真实一些) 有点不清楚,这个实验里到底是怎么连接的呢?为什么用2个变压器,万用表(测量泄露电流的电流表是串接在避雷器与地线的回路中)是和避雷器串联?测电压那个是和(高压侧的电容式分压器并接在一起的)谁联在一起的?为什么要用分压器(用来均衡电场,补偿由于半波整流系统的原因给试验电压带来的不稳定的因素,改善电性能)?有人可以解释一下详细的流程吗? 另外,顺便问一下,交流耐压和直流耐压的区别?不可能笼统的就说交流耐压比直流好吧? (测试避雷器、电缆等都必须用直流,这是电性能的特性所决定的,比如,你用交流给电缆施加电压,电缆就好像是一个电容器,你某一时刻给它充电,但当交流电另一时刻改变方向时,它又给你放电,使你无法进行试验和记录相关数据。所以,这不是那种性质的电好不好的问题)