GDQC-501 SF6抽真空充气装置
随着电力行业的迅猛发展,电力行业大量设备的投入,尤其是SF6电器设备的不断增加,对SF6电器设备的安装调试和检修维护的要求越来越高.为了适应市场的需要,加上本公司多年从事SF6电气设备的试验、检测以及相关的专业技术经验的积累,并借鉴国外最先进的SF6电气维护设备技术,开发出具有独立产权的GDQC系列抽真空充气装置,抽真空充气装置主要用于电气设备制造部门生产使用,同时适用于35kV~220kVGIS开关的现场安装和维护使用。
GDQC-501 SF6抽真空充气装置主要用于35kV~220kV瓷柱式SF6断路器、互感器及其它SF6电器的安装、运行、维护时抽真空、真空度测定等。GDQH-501 是一种紧凑的SF6气体充气抽气装置,整个充气和抽真空装置装在一个非常坚固的金属车架上,即使在碎石路面也能行走自如。产品组成:
真空泵(德国DILO普旭R5-060),连续24小时运转不发热不掉真空度
指针真空计
维护SF6断路器的必须的阀门
仪表控制部件
可对SF6电器进行快速抽气,密封性好
可对SF6电器进行快速充气,效率高
充气方式灵活,可调压充气
定制的相序保护装置,耐压高达 500V, 极大提高可靠性
采用风冷、移动式,可在无水源情况下使用。
三相五线制电源,整机配置漏电保护器
手推移动式结构,紧凑坚固,适应各种恶劣环境
球阀采用美国 swagelok 工作原理,密封元件具有自动补偿性能。
球阀应用于真空、压力工况,确保真空压力两不漏
优质脚轮,便于移动,不伤害地面。
整机功能全、体积小、重量轻、耗能少、噪声低
采用指针式真空计,性能稳定真空度便于读取,测量精确
全自动防回油系统
性能可和国外知名品牌媲美
可定制1台真空泵同时抽3个气室,移动灵活,操作简便,密封性好
可配合进行SF6露点,纯度、分解产物以及检漏和年漏率等测试功能
手推移动式
旋片式 真空泵品牌
德国原装普旭 BUSCH
真空泵采用风冷式可长期运行
人力移动(轻型)
高压球阀,真空计辅助真空泵抽真空
抽速 (m 3 / h )
设备极限真空 ( 绝对压力 Pa)
抽真空初压力
抽真空终压力
回充速率 (m 3 / h )
真空计量方式
指针式真空计
真空计测量范围
工作环境温度
上限: +40℃ 下限: +5℃ , -10℃ , -30℃
≤60dB 声压级
交流三相 / 四芯制 380V + 10% , 50Hz
功率 ( k W)
SF6 专用球阀
高压真空两用球阀 ( 13.5 MPa, 无泄漏 )
抽真空接口
出厂配用钢丝编织橡胶软管
M27×1.5×10 m
. 外形 尺寸( mm )
850*535*1070 (外形供参考)
真空棒可根据客户要求选择国产
相关技术文章:
没有相关技术文章SF6气体抽真空装置的工作流程是什么_百度知道
SF6气体抽真空装置的工作流程是什么
整SF6气体充气抽真空装置包括:真空泵、指针式真空表、调节阀、输气管及维护SF6断路器必须阀门仪表控制部件SF6气体收净化充放装置用于SF6气体绝缘电器设备制造厂使用运行科研等部门 各种电器设备进行抽真空电器设备充入SF6气体并使用或试验电器收SF6气体同进行净化处理压缩贮存贮罐收装置适用SF6电器及GIS组合电器等SF6气体收装置按照DL/T662-1999《六氟化硫充气及收装置》标准装置由收系统、充气系统、抽真空系统、净化系统、气体贮存系统组产品功能1、装置本机SF6关及GIS抽真空及真空测量2、液化罐抽真空及真空测量3、装置本身抽真空及真空测量4、SF6关充气5、电器设备SF6气体进行收包括水份处理、油份处理6、收充SF6气体进行干燥、净化处理7、SF6电器SF6气体进行收、液化储存及残压测定8、容纳80升容积贮液罐设备本体内9、SF6气体进行压缩液态贮存10、该装置移式
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
SF6气体抽真空充气装置使用: 1、本装置采用三相380V电源线必须电源线接线必须靠接电气系统设置相序保护 装置三相电源相序通手关直接调整电气系统同具缺相保护功能效避免真空泵反向运转 及所主机缺相运行&2、仔细检查抽设备确定抽设备内压力于零表压&3、接电源用软管装置抽设备联接接口填入尼龙密封垫圈并紧固&4、关闭所阀门机前必须首先关闭所阀门&5、打总电源关红灯亮若红灯亮说明相序反相调整相序转换关电源接通按电气箱绿色按 钮即真空泵观察真空泵油位油位油标2/3附近则投入运行油位低停泵加油至油标2/3处 高显著喷油停泵放油至油标2/3处6、打总阀门根据同抽气管路逐打该管路阀门即该路抽真空7、真空计使用&(1)用真空计观测真空度前须确认管路系统及待观测真空度容器处于负压状态否则易造真空计 传器-真空规管损坏(2)打真空计电源关指示灯亮注意:真空计传器需通电充预热才能准确指示真空度般 预热需3-5钟(3)打真空规管测量阀(注意打、关闭阀门应用力)观测系统真空度(4)测量结束切记关闭真空规管测量阀及真空计电源关8、充气程即气体钢瓶经软管连接至各所需充气单元根据同单元选择同球阀启直接充气用 户需钢瓶配置减压器注意:抽真空结束充气前应先确认真空规管测量阀处于关闭状态9、关机(1)关闭所球阀及真空规管测量阀(注意充气或用需该阀门关闭否则易造真空计传器-真空 规管损坏)(2)关闭真空计电源关(3)按电器箱红色按钮关真空泵再关闭总电源关
抽真空的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 sf6气体抽真空装置 的文章

 

随机推荐