浏览人数:69
分裂机的主要性能:无震动、无冲击、无噪音、无粉尘、数秒钟内可完成分裂,工作效率高、可控分裂、分裂尺寸精确、重量适中、操作简单、维护保养方便、可在室内和狭窄场地进行拆除工作。
分裂机的特点:
1、安全性:  欧力德液压分裂机是在静态液压环境下可控性的工作。因此,不会像爆破和其他冲击性拆除、凿岩设备那样,产生一些危险隐患,无需采取复杂的安全措施。
2、环保性:  欧力德液压分裂机工作时,不会产生震动、冲击、噪音、粉尘飞屑等,周围环境不会受到影响。即使在人口稠密地区或室内,以及紧密设备旁,都可以无干扰地进行工作。
3、经济性:  欧力德液压分裂机数秒钟就可以完成分裂过程并且可以连续无间断地工作,效率高;其运行及维护保养成本很低;
无需像爆破作业那样采取隔离或其它耗时和昂贵的安全措施。
4、使用性:  欧力德液压分裂机人性化的使用设计和耐用性的结构设计,确保了其使用方法简单易学,仅需单人操作;
维护保养便捷;使用寿命长;分裂机和动力站的搬运也十分方便。
5、精确性:  与大多数传统的拆除方法和设备不同,欧力德液压分裂机可以预先精确的确定分裂方向,分裂形状以及需要取出部分的尺寸,分裂、拆除精度高。
6、灵活性:   欧力德液压分裂机具有体积小、重量轻、分裂力大的特点(最大分裂力可达500吨),在室内或狭窄的场地都可以十分方便地进行拆除分裂;
同时还可以在水下作业。
操作步骤之作业过程:
  1.用风枪或液压凿岩机等设备在需要破拆的岩石或混凝土上设置分裂点
  2.在分裂机的劈块与楔器的接触面上均匀涂抹润滑脂,以减少分裂机的
工作阻力。
  3.开启动力站,将动力站上的手动阀拨到工作档位I#位或II#位,同
时打开所有分裂机上的手动阀至工作档位I#位或II#位,以确定分裂机楔
器的运行方向。
  4.将分裂机插入岩石或混凝土的孔内,打开手动阀工作档位,开始分裂
a.单枪分裂截面可达1平米或以上。
  b.岩石它越坚硬,抗拉性越脆弱,分裂效果就越好。
c.每次分裂时间在8-15秒。
为了您更好的使用我们的液压分裂机,避免液压分裂机出现不应有的故
障,请操作人员在使用分裂机时务必注意以下事项并严格遵守:
  1、孔深达到标准后,方可将分裂机插入孔内进行分裂。(孔深要求为
:分裂机前端劈块长度+300mm以上,例如:劈块长250mm,那么必须钻
550mm深以上的孔方可使用分裂机)
  2、每支分裂机在分裂3-5个孔后,涂抹一定润滑脂,以减少楔器与劈
块之间的摩擦力。
3、严禁将分裂机枪头作为撬棍来使用!
分裂机的应用领域:?
一、钢筋混凝土基础/结构的拆除与局部改造?
?欧力德液压分裂机以其巨大无比的分裂力,广泛用于各种钢筋混凝土基础(如钢炉、各种重型设备、塔吊、大坝、水电站水工建筑、桥墩等)拆除与局部改造;?
二、钢筋混凝土地面/墙体的拆除?
欧力德牌液压分裂机特别适用于对冲击,振动要求严格控制的地面/墙体拆除与改造(如机场跑道,古建筑、高等级公路、桥面等);
三、室内或狭窄空间混凝土结构拆除?
欧力德液压分裂机重量轻、体积小、便于操作、特别适用室内或狭窄空间中的拆除作业(如地铁、厂房/楼内、隧道内等、烟囱、截除桩头??、土石方开挖工程)
四、采石场荒料的开采????
欧力德牌液压分裂机已广泛应用于大理石、花岗岩、砂岩等名贵采石场的荒料开采。与爆破或其他人工方式相比,欧力德液压分裂机具有安全、环保、成材率高、开采成本低等优势。?
1、矿山石材的开采:花岗岩、大理石、砂岩、石灰岩等。
2、金属矿,非金属矿、煤矿的开采。
3、大块石料的开采:可实现几千立方米的一块荒料的二次分裂破裂;
4、大块荒料的分割:可实现1立方米以下的荒料的分裂)
5、清除大块废石,死角,障碍,平整场地等。
五、隧道、沟渠及其它岩石的挖掘??
在不允许爆破、振动、噪音、废气及狭窄空间中的岩石精确开挖(如小型隧道、地铁、涵洞、矿井、地下管线、河道治理、沟渠岩石清除、水工设施中的基岩精确开挖等)。欧力德牌液压分裂机有其不可替代的独特功效。?
六、冶炼拆除工程:
欧力德牌液压分裂机已广泛应用于冶金、水泥工业的各种大修工程中(电解铝厂的电解槽碳块清刨,钢厂、水泥厂等的炉窑耐火砖衬的清除、碳块的破碎与拆除)等。?
七、各种抢险(地震、矿难、道路等)?
坚硬岩石的摧毁:隧道的开挖,地下探矿开挖岩石基地,特大岩石的多次分裂被拆除物在几秒钟内就可以被分拆除和分裂的方向可以事先控制,设定最大分裂力达到800吨。?
以上可以说明劈裂机是――大型设备不易进入等狭窄场地、死角拆除等作业。分裂机是一种可以取代二次爆破、手工解体、理想必不可少的机械设备。是静态爆破的最佳选择.。与国外同类产品相比,其价格低(是国外产品价格1/4左右)。
德州欧力德液压劈裂机破拆法,是德州欧力德液压机械有限公司依据自产的高效能液压劈裂机延展出来的施工方法。方法涵盖石方破拆、路面拆除、边坡处理等诸多工程。液压劈裂机破拆法,在不允许zhayao爆破的情形下,相比“破碎锤”的作业方法,能创造更好的经济效益:省时,省钱!
液压劈裂机破拆法,按操作要素来解释,即“液压劈裂机+凿岩机+人工”。
具体操作模式为:1、根据剥离岩层或解体岩石的厚度、体积和断裂层,确定岩石破拆的方向和横截面、凿孔深度、以及选取的劈裂枪的数量(1~8支);
2、在横截面上凿深度为40~50公分的孔,为提高作业效率,凿孔的作业可以提前进行;
插入劈裂枪,依断裂层破拆。
以上是混凝土冠梁、支撑梁无声快速拆除机械-欧力的详细信息,由自行提供,如果您对混凝土冠梁、支撑梁无声快速拆除机械-欧力的信息有什么疑问,请与该公司进行进一步联系,获取混凝土冠梁、支撑梁无声快速拆除机械-欧力的更多信息。
产品型号:
厨卫网编号:
牌: 欧力德
产品类别: 液压元件
联系该公司,马上发送联系信
采购留言 &
合作留言(专利、合作、加工) &
消费评论(消费、投诉、建议)
销售留言 &
物流服务(报关、财务、物流) &
展会媒体(展会、媒体、设计)
赞助商链接
相关供应信息
齐女士 女 ( 销售 )&&
查看联系方式
齐女士 女 ( 销售 )&&
地 址: 山东省 德州市 经贸大道128号
免责声明:以上信息由企业自行提供,内容的真实性和合法性由发布企业负责。环球厨卫网 对此不承担任何保证责任。 环球厨卫网提醒大家:小心警惕,慎防网上欺诈!!
&|&&|&&|&&|&&|&&|&
环球厨卫客服邮箱:info#coovee.net (#改为@)&
& 1998 - 2006 COOVEE Inc. All Rights Reserved天津站改扩建工程站房工程――地下进站大厅;冠梁、腰梁及支撑梁施工方案;一、编制依据;1.1施工图纸图纸名称编号出图日期天津站改扩建工;1.2主要施工规程、规范;类别名称编号;国家《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB502;国家《地基与基础工程施工及验收规范》GB5020;国家《建筑工程施工质量验收统一标准》GB5030;国家《组合钢模板技术规范》G5021
天津站改扩建工程站房工程――地下进站大厅
冠梁、腰梁及支撑梁施工方案
一、编制依据
1.1施工图纸
图 纸 名 称
天津站改扩建工程站房工程(第一阶段C版)
1.2主要施工规程、规范
国家 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB
国家 《地基与基础工程施工及验收规范》
国家 《建筑工程施工质量验收统一标准》
国家 《组合钢模板技术规范》
二、工程概况
本工程地下进站大厅的围护结构为钻孔灌注桩,直径1200mm,1100mm,桩顶设置冠梁及第一道水平支撑梁,在标高-2.948m设置腰梁及第二道水平支撑梁,钻孔灌注桩施工时在标高-2.973m、-4.123m处设置两道-103100环向钢板,腰梁内?12连接钢筋与桩内环向钢板焊接,每桩焊接两根。
1、冠梁位于钻孔灌注桩桩顶,灌注桩主筋锚入冠梁内。冠梁截面尺寸mm,梁顶标高3.452m(大沽标高),第一道支撑梁ZC2截面尺寸为600mm3600mm,梁顶标高3.252m(大沽标高),梁底标高2.652m(大沽标高)。
2、腰梁截面尺寸mm,梁顶标高-2.948m(大沽标高),第二道支撑梁梁顶标高为-3.148m(大沽标高),ZC1截面尺寸600mm3800mm(梁底标高-3.948m),ZC3截面尺寸600mm31000mm。
3、混凝土标号均为C30,钢筋保护层30mm。
三、施工流程:
1、施工降水井及观测井,并降水约10天。
2、场地平整,测量放线。
3、开挖冠梁及支撑梁土方,并破桩头,浇筑砼垫层。
4、绑扎冠梁、支撑梁钢筋,支模,浇筑砼。
四、测量放线、破桩头、垫层施工
1、施工定位放线
根据图纸对冠梁(腰梁)、支撑梁进行定位放线,冠梁(腰梁)按图纸轴线定位,支撑根据其两端距轴线的位置定出。误差控制在允许的范围内。基槽开挖前,先进行测量定位,抄平放线,定出开挖深度及宽度。
2、挖土、破桩头
冠梁底标高为2.452m,挖土时自冠梁侧边加宽3500mm,以预留工作面,挖土采取自然放坡,坡度为i=0.5。破桩头时应注意控制标高,在桩身上抄平打点,标出桩顶标高,作为破桩的依据。本工程采取机械和人工联合破桩,上部由机械(气锤)破除,桩顶200mm范围由人工剔凿。预留的100mm厚土采用人工挖土,用水准仪进行抄平,挖至基底设计标高。
3、垫层施工
冠梁、腰梁、支撑梁位置先人工平整夯实,再在其上浇注砼垫层,强度等级C15,厚度100mm,垫层宽度两边各超出冠梁(腰梁)、支撑梁截面100mm,绑扎钢筋前在垫层上铺一层塑料薄膜,以利于挖土后垫层与梁脱离顺利。
五、钢筋工程
冠梁():主筋采用HRB335级?25梁两侧各9根通长布置,构造筋HRB335级?18梁上下各4根通长布置,箍筋HPB235级?12@400(Ⅱ-1~Ⅱ-2轴及Ⅱ-5~Ⅱ-7轴箍筋间距为200);腰梁():主筋采用HRB335级?25上、下各16根通长布置,梁两侧各7根HRB335级?25钢筋通长布置,箍筋HPB235级?10@150;第一道支撑:ZC2(6003600):主筋上下各7根HRB335级?25钢筋,两侧各2根HRB335级?25钢筋,箍筋HPB235级?10@200;第二道支撑:ZC1(6003800):主筋上下各7根HRB335级?25钢筋,两侧各4根HRB335级?25钢筋,箍筋HPB235级?10@200;基坑四角ZC3():主筋上下各7根HRB335级?25钢筋,两侧各6根HRB335级?25钢筋,箍筋HPB235级?10@200(具体配筋见施工图)梁主筋保护层30mm。
冠梁、腰梁与城际站房地连墙连接部位采用HRB335级?18钢筋植筋连接@150mm,植筋深度为15d(270mm长)。
支撑梁与临时钢立柱交接部位在钢立柱上水平环向焊接12根?10钢筋连接,锚入支撑梁内,长度满足锚固要求。
(一)、钢筋的选择和检验
本工程将选用国内大型钢厂的钢筋。钢筋进场时应附有厂家的质量证明书及天津市材料准用证。在钢筋进场后,首先索取并审查钢筋质量证明书,经审查合格证本身无误后,再进行实物外观检查验收。检查项目包括规格、直径公差、有无裂纹、气孔、表面锈蚀情况,应符合GB的规定。钢筋表面不得有锈斑、夹皮、直径不均等现象。钢筋外观验收合格后,按照同一厂家、同一规格、同一炉号不大于60吨为一批进行随机取样,做力学性能复试,复试合格后再使用。取样时从每批钢筋中任选两根钢筋,每根取两个试样分别进行拉力试验和冷弯试验,如有一项不满足规范要求,则从同一批中另取双倍数量的试样重新试验。如仍有不合格,则该批钢筋不予验收,不能用在本工程上。
钢筋运到加工工地后,严格按同等级、牌号、直径、长度分批,分别挂牌堆放,避免混淆。存放钢筋场地提前进行地面硬化,钢筋堆放时下面放垫木,离地面不少于20cm,以防钢筋锈蚀和污染。存放的钢筋用塑料布遮盖,以防雨淋生锈。
(二)、钢筋加工方案
钢筋由设在现场的钢筋加工车间统一加工生产。本工程在现场设钢筋堆放区二处,钢筋加工区二处。因南端冠梁要在京山线过渡前施工,所以过渡前钢筋堆放区、加工区在基本站台上临时布置。
钢筋水平运输用汽车直接运至现场,塔吊垂直运输。
钢筋连接:直径18mm及18mm以上的钢筋拟采用滚轧直螺纹套筒连接,其余直径小于18mm的钢筋采用搭接绑扎接头、搭接焊或闪光对焊连接。
(三)、梁钢筋绑扎工艺流程如下:在垫层上划出箍筋位置线→主梁箍筋就位→穿主梁主筋→次梁箍筋就位→穿次梁主筋→箍筋与主筋绑扎。
(四)、钢筋施工方法
1、钢筋原材料进场和堆码
(1)、原材钢筋进加工场时,钢筋应有出厂质量证明书或试验报告单。钢筋表面或每捆(盘)钢筋均应有标志。进场时应按批号及直径分批检验。检验内容包括查对标志、外观检查,并按现行国家有关标准的规定抽取试样作力学性能试验,合格后方可使用。
(2)、钢筋堆放及加工场地要平整,找平碾压后浇筑250mm厚C20砼,并形成有组
织的排水。
(3)、堆放场地的钢筋统一用250mm高型钢(I25工字钢)垫起,要求堆码整齐,不沾油污和泥水。钢筋须严格分类堆放,并按规定挂牌作出明确的标记。
(4)、半成品的堆放要严格挂牌打捆,并分仓堆放、严禁不同成品搭边重在一起,造成错用乱用。
2、钢筋绑扎
(1)准备工作:
1)、核对半成品钢筋的钢号、直径、形状、尺寸和数量等是否与料单料牌相符。如有错漏,应纠正增补。
2)、准备绑扎铁丝及绑扎工具,搭设操作架。钢筋绑扎的铁丝可采用20~22号铁丝或镀锌铁丝,其中22号铁丝只用于绑扎直径12mm以下的钢筋。
3)、准备控制混凝土保护层用的塑料卡环和水泥砂浆垫块。水泥砂浆垫块的厚度应等于保护层的厚度,垫块尺寸为50mmX50mm。梁侧边钢筋采用塑料卡环。
(2)工艺流程:
在垫层或底模上划出箍筋位置线→冠(腰)梁箍筋就位→穿冠(腰)梁主筋→支撑梁箍筋就位→穿支撑梁主筋→箍筋与主筋绑扎
(3)操作方法
在垫层或梁底模板上画出箍筋间距,摆放好箍筋。
先穿冠(腰)梁的下部纵向钢筋,将箍筋按已画好的间距逐个分开;穿支撑梁的下部纵向受力钢筋,并再套好箍筋;放冠(腰)梁、支撑梁的架立筋;隔一定间距将架立筋与箍筋绑扎牢固;调整箍筋间距使间距符合设计要求,绑架立筋,再绑主筋,同时配合进行。
冠(腰)梁纵向主筋应按贯通布置,转角部位内排筋伸入至外侧主筋处并满足锚固长度。支撑梁纵向钢筋在节点内的锚固长度也要符合设计要求。
绑梁纵向筋的箍筋,用套扣法绑扎。箍筋在叠合处的弯钩,在梁中应交错绑扎,箍筋弯钩为135°,平直部分长度为100mm。
在冠(腰)梁、支撑梁箍筋与主筋的交叉点处下垫塑料垫块或水泥砂浆垫块,垫块的间距不应超过600mm,梁侧边采用塑料卡环,纵横间距不超过1500mm。主筋为双层时,可用短钢筋垫在两层钢筋之间,钢筋排距应符合设计要求。
3、梁筋的连接
梁筋现场采用滚轧直螺纹和搭接相结合的连接方式。直径≥18的钢筋采用直螺纹套筒,18以下采用搭接或搭接焊。连接接头中心线间距、同一截面内钢筋接头的数量必须满足设计要求和规范规定。
4、钢筋加工要求
钢筋加工需要注意以下问题:
(1)、钢筋加工应严格按照钢筋料单执行,不得随意更改下料,以保证制作和绑扎的一致性。焊接接头距钢筋弯折处,不应小于钢筋直径的10d,且不宜位于构件的最大弯矩处。
(2)、钢筋加工的形状、尺寸必须符合设计要求。钢筋的表面应洁净、无损伤、油渍、漆污和铁锈等应在使用前清除干净。带有颗粒或老锈的钢筋禁止使用。
钢筋加工的允许偏差
(3)、I级钢筋的末端需要做180°弯钩,箍筋作135°弯钩。弯钩的平直长度按要求为100mm。
(4)、钢筋的焊接
焊接工人必须持有焊工考试合格证,并在规定的范围内进行焊接操作。 钢筋的焊接接头不宜设置在梁端、柱端的箍筋加密区范围内。当受力钢筋采用焊接接头时,设置在同一构件的焊接接头应相互错开。在任一焊接接头中心至长度为钢筋直径的35d且不小于500mm的范围内,同一根钢筋不得有两个接头,同一截面内,受拉面不得超过50%。焊接接头距钢筋弯折处,不应小于钢筋直径的10d倍,且不宜位于构件的最大弯矩处。
5、钢筋安装质量要求
(1)、钢筋搭接和锚固
钢筋的搭接、锚固长度要满足设计要求和规范规定。
各受力钢筋之间的绑扎接头位置应按设计要求和规范规定相互错开。
(2)、钢筋保护层厚度
包含各类专业文献、专业论文、外语学习资料、幼儿教育、小学教育、53腰梁、冠梁、支撑梁模板方案等内容。 
 其最大值 6.6.4 模板工程本工程模板主要分布于冠梁、腰梁、支撑梁的混凝土...冠梁及混凝土支撑方案 18页 3下载券 冠梁、砼支撑 10页 2下载券©...  光谷七路站冠梁及支撑梁、混凝土腰梁施工方案_建筑/土木_工程科技_专业资料。地铁冠梁支撑施工方案 光谷七路站冠梁及支撑梁、混凝土腰梁施工方案 一、工程概况 1.1...  光谷六路站冠梁支撑腰梁连系梁专项施工方案_建筑/土木_工程科技_专业资料。B1 ...砼连系梁模板 砼支撑模板图 砼连系梁侧模板采用 18mm 厚木模,底模采用三合...  冠梁、砼腰梁及支撑质量控制要点_能源/化工_工程科技...发生异常情况时,应按施工技术方案及时进行处理 7、 ...的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;...  听海大道冠梁支撑梁腰梁技术交底_建筑/土木_工程科技_专业资料。冠梁钢筋施工 ...检查验收,并填写《工种(工序)间 交接质量检查记录表 GD2301062》后方可进行模板...  冠梁、腰梁以及支撑的模板典型做法如下图所示: 1)冠梁模板 将围护体顶凿至设计标高,即可作为第一道支撑压顶圈梁底模, 梁底采用 30mm 厚水泥砂浆垫层,在垫层上面...  二道支撑底标高,施工钢腰梁及第二道支撑→等挖土至...在冠梁的纵向受力钢筋搭接长度范围内,应按设计要求...方案 4.7.2 模板工程 1、模板制作与安装 (1)冠梁...  冠梁钢筋、冠梁模板及冠梁混凝土作为支护子分部工程的三个分项工 程,具体内容为:...3、冠梁及钢筋混凝土支撑钢筋绑扎 (1)在冠梁、腰梁及第一、二道钢筋混凝土支撑...  冠梁支撑、基坑开挖 广州市轨道交通二十一号线工程...规范和技术标准, 制定施工安全保证措施,提出应急方案...输送 混凝土浇筑 腰梁支撑施工流程框图 模板加工及涂...删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
冠梁钢筋和灌注桩钢筋以及支撑梁钢筋排布问题
发表于&&8条回复&&8057次阅读&&&&&&&&
&我现在的这个工地基坑采用冲孔灌注桩+5道混凝土内支撑支护,目前准备施工冠梁,小弟有若干问题需各位解疑:1、冠梁和冲孔桩钢筋排布的原则,冠梁截面1.2*1.0m,冲孔桩直径1.2m,冠梁和冲孔桩的钢筋哪个在外侧哪个在内侧2、冠梁(腰梁)和支撑梁钢筋排布原则,冠梁截面1.2*1.0m,支撑梁截面1.0*1.0m,该节点处钢筋哪个在上侧哪个在下侧理由及原因分析?
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 17:16:39
&&发表于&&|&
就是基坑围护中的压顶梁
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 03:44:42
&&发表于&&|&
&对啊 就是压顶梁 没人回复啊
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 03:44:47
&&发表于&&|&
感觉跟我们的工地一样啊!兄弟你那个项目啊
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 01:12:40
&&发表于&&|&
1、考虑到钻孔桩保护层厚度较大,及工程桩施工特点。个人认为应该冠梁主筋在外侧。2、支持梁虽然是轴心受压构件,但考虑到自身的自重在可以做为简支梁考虑,按此原则应该是底部钢筋在冠梁钢筋上侧。通常支持钢筋都是互相锚固至对方保护层边,而不是按照无抗震等级的非框架梁来计算锚固长度,注意不要忽略这个问题。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 18:51:09
&&发表于&&|&
1、冠梁截面1.2*1.0m,冲孔桩直径1.2m,桩保护层比压顶梁大吧,肯定是桩钢筋在压顶梁内侧了,且桩钢筋必须满足锚固要求。2、冠梁()和支撑梁排布原则,冠梁截面1.2*1.0m,支撑梁截面1.0*1.0m,其实设计图纸里会有该节点的做法,一般是冠梁的上皮筋在支撑梁上皮筋的上侧,冠梁的底筋在支撑梁的下侧,实际上也是就次梁的钢筋要全部包在主梁的钢筋内侧了,原因就受力分布与传递的因素了,次梁传主梁,主梁传柱子。&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 03:14:22
&&发表于&&|&
梅哥,冠梁可以按连续梁来考虑,支撑梁可以按简支梁来考虑!其实,这要看设计院当时计算时的结构简图,如果知道他是按什么来设计的就好了!
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 02:24:18
&&发表于&&|&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 02:24:23
&&发表于&&|&
冠梁水平筋在外,支护桩的纵筋在内(35D) 腰梁肯定在冠梁下面。
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
最新回复网友
:&400-900-8066您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
冠梁、支撑梁及围檩工程件质量技术交底卡05.doc 8页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:150 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
冠梁、支撑梁及围檩工程质量技术交底卡GD2301003施工单位 深圳市建工集团股份有限公司
工程名称 深圳市公安局行动技术大楼 分部工程 基坑支护工程
交底部位 冠梁、支撑梁及围檩 日期
交底内容交底内容交底内容交底内容 一、施工准备1、作业条件1.1灌注桩及旋喷桩施工完毕并经检测合格后方可进行冠梁施工;1.2立柱桩已全部施工完毕;1.3施工区城内的地上、地下障碍物清除和处理完毕;1.4熟悉图纸,制订材料计划,合理安排工序。2、材料要求2.1钢筋:钢筋的品种,级别或规格必须符合设计要求,有产品合格证,出厂检验报告和进场复验报告,表面清洁无老锈和油污。2.2模板:胶合板尺寸(915×1830mm)、方木(50×100mm)、对拉螺栓(φ14)及配套蝴蝶扣、模板隔离剂、?48钢管等2.3砼:已选择好合适的砼厂家3、施工机具:3.1、木工机具:木工圆锯、木工平刨、压刨、手提电锯、手提压刨、打眼电钻、钢管支柱、钢管脚手架等。3.2、铁工机具:钢筋调直机、钢筋拉丝机、钢筋钩子、撬棍、扳子、绑扎架、钢丝刷子、手推车、粉笔、尺子等3.3、砼工机具:混凝土吊斗、插入式振动捧、平板振动器、木抹子、胶皮水管二、工艺流程基坑(槽)开挖→桩头凿除→测量放样→钢筋制作与安装→模板安装→模板复测→浇筑混凝土→模板拆除→养护三、操作工艺:1、钢筋1.1冠梁、混凝土支撑施工前由测量人员测放出开槽边线,确定出冠梁和混凝土支撑的轮廓线,之后,采用机械开挖配合人工清理,开挖至设计标高。1.2冠梁和混凝土支撑钢筋按设计要求在制作场下料加工,再统一运至现场进行绑扎。钢筋应平直、无局部曲折;表面应洁净、无损伤、油漆和锈蚀;钢筋弯曲成形在常温下进行,不允许热弯曲也不允许用锤击或尖角弯曲。1.3梁的受力钢筋直径等于或大于22mm时,,22mm时,,,10倍。接头不宜位于构件最大弯矩处,I级钢筋绑扎接头的末端应做弯钩(Ⅱ级钢筋可不做弯钩),,,,50%。1.4纵向钢筋间距偏差控制在10mm以内,箍筋间距偏差控制在10mm以内,箍筋高度偏差控制在10mm以内,箍筋宽度偏差控制在5mm以内。1.5支撑梁上部纵向钢筋应贯穿中间节点,45d。绑梁上部纵向筋的箍筋,,,,135°,平直部分长度为10d。1.6在主、次梁受力筋下均应垫垫块(或塑料卡),,,钢筋安装完成后,按图纸进行逐一检查、核对,保证钢筋不出错。,,,,,,,45°插入,插入时要做到“快插慢拔”,振捣时间一般20~30s,应视砼表面呈水平,不再显著下沉、不再出现气泡,表面泛出灰浆为准。振动器插入时要均匀,防止漏振3.3混凝土施工的质量要求应符合《混凝±结构工程施工质量验收规范》(GB)的规定,具体如下:项序检查项目允许偏差或允许值主控项目1混凝土强度等级及试件的取样和留置第7.4.1条2混凝土抗渗及试件取样和留置第7.4.2条3原材料每盘称量的偏差第7.4.3条4初凝时间控制第7.4.4条一般项目1施工缝的位置和处理第7.4.5条2后浇带的位置和浇筑第7.4.6条3混凝土养护第7.4.7条3.4在混凝土具有一定的强度并且保证其棱角不因拆模而受损时方可进行拆模,拆模顺序为后支的先拆,先支的后拆。3.5混凝土浇筑完12小时以内,应对混凝土及时洒水养护,要求每隔四小时洒水一次,养护时间不得少于7天。3.6现浇结构外观及尺寸质量要求符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB)的规定,具体如下:项序检查项目允许偏差或允许值主控项目1外观质量第8.2.1条2过大尺寸偏差处理及验收第8.3.1条一般项目1外观质量缺陷第8.2.2条2基础15mm独立基础10mm墙、柱、梁8mm剪力墙5mm3垂直度层高≤5m8mm>5m10mm全高(H)H/1000且≤30mm4标高层高(H)±10mm全高±30mm5截面尺寸+8mm,-5mm6电梯井井筒长、宽对定位中心线+25mm,0mm井筒全高(H)垂直度H/1000且≤30mm7表面平整度8mm8预埋件10mm预埋螺栓5mm预埋管5mm9预留洞中心线位置15mm四、常见问题及整改措施1、钢筋在下料前要与现场工程师仔细核对设计尺寸,下料时要充分考虑材料损耗,长短钢筋搭配使用,杜绝浪费。2、冠梁、支撑立筋进支座锚固长度不够、弯起钢筋位置不准:绑扎前先按图纸要求检查,对照已摆好的钢筋是否正确,然后再调整绑扎。3、支撑与冠梁按构件中心对齐,支撑与支撑按构件中心对齐。? 4、钢筋混凝土支撑梁和冠梁的侧模利用拉杆螺丝固定,钢筋混凝土支撑梁应按设计要求预起拱。5、混凝土外观存在蜂窝、孔洞、露筋、夹渣等缺陷:混凝土振捣不实,漏振,钢筋缺少保护层垫块,尤其是板缝内加筋位置,应认真检查,发现问题及时处理。6、按照规范规定的试块取样要求做标养试块的取样,并留置同条件养护
正在加载中,请稍后...

我要回帖

更多关于 砼冠梁与钢支撑的连接 的文章

 

随机推荐