框架柱构造要求结构外侧暗柱封顶构造

地区:湘潭
头衔:砌墙工
悬赏分:10
浏览数:925
请问在钢筋抽样是GDZ是要在端柱中定义还是要在构造柱中定义,GAZ是要在暗柱中定义还是要在构造柱中定
请问在钢筋抽样是GDZ是要在端柱中定义还是要在构造柱中定义,GAZ是要在暗柱中定义还是要在构造柱中定义?
地区:重庆
等级:14 级
头衔:中国区总裁
GDZ和GAZ都是剪力墙结构里的柱子,既然是剪力墙结构,那当然要分别用端柱和暗柱定义了,构造柱是框架结构或砖混结构里的构件。
提问者对最佳答案的评价:3星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:新疆
等级:16 级
头衔:全球总裁
在钢筋抽样是GDZ(构造端柱)是要在端柱中定义,GAZ(构造暗柱)是要在暗柱中定义。
地区:山东
等级:16 级
头衔:全球总裁
GDZ是要在端柱中定义还是要在构造柱中定义---如果是剪力墙结构,在暗柱中定义,如果是框架结构或者砖混结构,在构造柱中定义。
框架剪力墙结构也是定义暗柱。
地区:河南
等级:15 级
头衔:亚太区总裁
在钢筋抽样是GDZ是要在端柱中定义还是要在构造柱中定义,应该端柱中定义;在GAZ是要在暗柱中定义还是要在构造柱中定义?应该在暗柱中定义计算钢筋在是正确的;
地区:广东
等级:8 级
头衔:项目经理★
03G101图集把暗柱和端柱统称为“边缘构件”,又把它分为两大类:构造边缘构件和约束边缘构件。YDZ、YAZ是约束边缘端柱、约束边缘暗柱,均属于约束边缘构件;GDZ、GAZ是构造边缘端柱、构造边缘暗柱,均属于构造边缘构件。这些都是剪力墙结构中特有的,他们的作用都一样,设置在剪力墙的边缘,起到改善受力性能的作用。
对于抗震等级一、二级的剪力墙底部加强部位及其上一层的剪力墙肢,应设置约束边缘构件。其他的部位和三级抗震的剪力墙应设置构造边缘构件。
约束边缘构件对体积配箍率等要求更严,用在比较重要的受力较大结构部位;构造边缘构件要求松一些。
那么如何区分呢?
1、从编号上看,构造边缘构件在编号时以字母G打头,如GAZ、GDZ、GYZ、GJZ等,约束边缘构件以Y打头,如YAZ、YDZ、YYZ、YJZ等。
2、从图集上体会,第49.50页可以看出,约束边缘构件比构造边缘构件要“强”一些,主要体现在抗震作用上。所以,约束边缘构件应用在抗震等级较高(如一级)的建筑,构造边缘构件应用在抗震等级较低的建筑。
3、从03G101图集中的配筋情况也可以看出构造边缘构件(如端柱)仅在矩形柱范围内布置纵筋和箍筋,类似于框架柱,当然也不能说构造边缘端柱一定没有翼缘。约束边缘构件除端部或角部有一个阴影部分外,在阴影部分和墙身之间还有一个“虚线区域”,该区域的特点是加密拉筋或同时加密竖向分布筋。
4、03G101图集引用了GB建筑抗震设计规范中关于抗震墙的抗震构造措施,可参考该规范加深理解。
地区:天津
等级:10 级
头衔:副总★
在钢筋抽样中可以把GDZ在剪力墙端柱中定义,GAZ在剪力墙暗柱中定义。
操作执行中...
cookies_UIN:,Questionstate:1
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...剪力墙结构中,构造暗柱的距离较近,它们能否合并为为一个暗柱_百度知道
剪力墙结构中,构造暗柱的距离较近,它们能否合并为为一个暗柱
知道具体意思要看具体图纸些东西能并起构造柱框架柱作用面梁连接形式些东西整体牢固比桥梁板静定结构能所板连起超静定结构震破坏更
其他类似问题
为您推荐:
剪力墙结构的相关知识
其他2条回答
构造暗柱 我认i按图施工
当然可以。合并后不影响承载力,施工方便,造价可能更低。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁暗柱与框架柱有什么分别啊,暗梁与框架梁有什么分别_百度知道
暗柱与框架柱有什么分别啊,暗梁与框架梁有什么分别
  暗柱多指剪力墙结构中出现的暗柱,暗梁是为了满足某种特殊结构,设置的梁高同板厚,梁宽不小于400的厚板性质的梁。框架柱多指框架结构中承重的柱子,框架梁就是指框架柱之间的梁。  建筑结构力学中的梁的概念可以通俗的理解为:承担竖向荷载的受弯构件。单梁,框架梁、连梁等梁类构件都有这样的功能。但有些以梁类命名的构件不完全具备这样的功能,其中之一就是暗梁。  框架梁(KL)是指两端与框架柱(KZ)相连的梁,或者两端与剪力墙相连但跨高比不小于5的梁。现在结构设计中,对于框架梁还有另一种观点,即需要参与抗震的梁。纯框架结构随着高层建筑的兴起而越来越少见,而剪力墙结构中的框架梁主要则是参与抗震的梁。  
其他类似问题
为您推荐:
说简单点暗柱指剪力墙结构现暗柱比GAZGJZGYZ等框架柱指框架结构承重柱暗梁满足某种特殊结构设置梁高同板厚梁宽于400厚板性质梁框架梁指框架柱间梁
来自团队:
其他1条回答
暗柱般设置道连续墙段或者几段说白设置墙面用户看暗梁设计者设计隐蔽楼板或者二结构墙顶端比起框架梁框架柱结构功能没本质区别竣工肉眼看见看见罢 比说框架结构J轴轴线布置三根柱两道梁框架梁柱;倘若J轴某道墙轴线需要三根柱间砌筑二结构完工看道连续墙变暗梁暗柱
框架柱的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁剪力墙暗柱竖向钢筋在顶层构造和墙身一样吗?_百度知道
剪力墙暗柱竖向钢筋在顶层构造和墙身一样吗?
  构造是一样的。  名词解释  剪力墙  剪力墙(shear wall)又称抗风墙或抗震墙、结构墙。房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载和竖向荷载{重力}的墙体。防止结构剪切破坏。  它分平面剪力墙和筒体剪力墙。平面剪力墙用于钢筋混凝土框架结构、升板结构、无梁楼盖体系中。为增加结构的刚度、强度及抗倒塌能力,在某些部位可现浇或预制装配钢筋混凝土剪力墙。现浇剪力墙与周边梁、柱同时浇筑,整体性好。筒体剪力墙用于高层建筑、高耸结构和悬吊结构中 ,由电梯间、楼梯间、设备及辅助用房的间隔墙围成,筒壁均为现浇钢筋混凝土墙体,其刚度和强度较平面剪力墙高可承受较大的水平荷载。  墙根据受力特点可以分为承重墙和剪力墙,前者以承受竖向荷载为主,如砌体墙;后者以承受水平荷载为主。在抗震设防区,水平荷载主要由水平地震作用产生,因此剪力墙有时也称为抗震墙。  剪力墙按结构材料可以分为钢板剪力墙、钢筋混凝土剪力墙和配筋砌块剪力墙。其中以钢筋混凝土剪力墙最为常用。  功能简介  分平面剪力墙和筒体剪力墙。  剪力墙按结构材料可以分为钢筋混凝土剪力墙、钢板剪力墙、型钢混凝土剪力墙和配筋砌块剪力墙。其中以钢筋混凝土剪力墙最为常用。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
&,...锚固度所同,剪力墙12d,&暗柱lae..构造暗柱封顶做与剪力墙封顶做相同剪力墙包括:墙柱、墙身、墙梁墙柱能脱离剪力墙单独存陈教授《钢筋混凝土结构平设计与施工细则》书第240页解释---------------------------希望我答能帮,疑问,请继续提问----------------------------------
感谢您的回答。但您所举的例子是老图集里面的,老图集里面的墙柱和墙身锚入顶板里面都是lae(la),不知道11G101-1图集出来后墙柱和墙身锚入顶板长度是否会有区别,有区别的话,区别又是多少?
11图集现在是 12d,其实还是一样的....上面我举的是更具体点,更完善的做法,是结构要求...而图集是 建议要求... 怎么说呢,按照图集来说,12d就ok了...
提问者评价