总图高工照明预留多少

系统图中支路电流和干路电流是什么关系呀?照明16插座20是预留电流吗?干路的是比用功率算出的计算电_百度知道
提问者采纳
【系统图中支路电流和干路电流是什么关系呀】它们的关系不是简单的算术之和;【照明16插座20是预留电流吗】不是简单地看作预留的电流值;否则那么多的分支加起来就远远超过了总空气开关的容量了。你这系统图中还少了各功率的数值,和总进线的型号规格。所以只是毛估估的一张图。如果按正规的要求画,这张图就要返工重新修改。并且要有计算书附上。
哦,我的那个配电箱是8kw的,是不是应该平均分配到各个支路(还有一个空调插座没照到)那得到计算电流后,即干路电流后,支路上的是看实际情况还是可以对其进行分配了呢
不应该平均分配到各个支路;8KW的计算电流是42A,用50A的空气开关正确的,得到计算电流后,支线总电流不能超过计算电流;否则你的50A的空气开关就超载了,要跳闸的。以上是以你的箱子实际情况就是的。但有一个问题:目前,住宅的进各家的导线都是10mm2,额定电流是39A,而你的配电箱中的空气开关已经超过了规定的数值,所以,不能使用8KW的。要问你了,你为什么要用8KW的?
今天才看到,这个我也不知道,这是别人给我看的图。不好意思,麻烦你了,你看我的支路电流,从它们上面怎么得出总电流。因为如果一个插座20A,那不超过总电流了。
提问者评价
太给力了,你的回答完美地解决了我的问题,非常感谢!