(75mv/1000a)分流器通过高精度直流电流分流器为1000a请问其电耗为多少

如何测试直流电流_百度知道
如何测试直流电流
提问者采纳
您好高兴您解答1、选用分流器 501W/BP扼流圈 方法 (1)按所用电流表(或电流电压两用表)表盘上所标出mV数选择分流器额定压降规格(般常用75mV或45mV)若所用电流表无此值则用下式计算表电压量限再选择分流器额定压降规格 表电压量限(mV)=电流表满刻度时电流(A)×电流表内阻(Ω)/1000 (2)按欲扩大电流量程选择分流器额定电流规格 (3)选定分流器两电流端分别与电源和负载相连接电位端接电流表应注意电流表端子 端子DJ623-8 极性要接对则电流表量程扩大了分流器上标定电流值 2、使用分流器电流表倍数计算方法 对于电机试验测量往往块电流表要配置多分流器解决较大测量范围都能保证要求测量准确度问题此时要求所用所有分流器额定电压降都与所配电流表致例75mV样分流器选定电流表满量程所选分流器额定电流值电流表倍数(即其表盘刻度每格电流数)即分流器额定电流除于表盘刻度总格数 用于直流电流测量分流器有插槽式和非插槽式分流器有锰镍铜合金电阻棒和铜带并镀有镍层其额定压降60mV也被用作75、100、120、150及300 mV 插槽式分流器额定电流有下几种:5 A, 10 A, 15 A, 20 A 和 25 A 非插槽式分流器额定电流从30 A
15 kA 标准间隔均有 分流器实际阻值小电阻当有直流电流通过时产生压降供直流电流表显示; 直流电流表实际电压表满度值75mV; 直流电流表和分流器配套使用; 比:100A电流表配套分流器阻值0.00075欧; 即100A*0.00075欧=75mV; 50A电流表配套分流器阻值0.0015欧; 50A*0.0015欧=75mV 要测量大直流电流例几十安培甚至更大几百安培没有大量程电流表进行电流测量办要采用分流器.分流器通过大电流精确电阻当电流流过分流器时两端会出现毫伏级电压于用毫伏电压表来测量电压再电压换算成电流.完成了大电流测量 电流表有多种同规格实际表头却标准毫伏电压表比种满刻度75mv电压表 用块电压表测量比20A电流需要给配流过20A电流时候产生7畅顶扳雇殖概帮谁爆京5mv电压降分流电阻也称75mv分流器 分流器能够通过极大电流电阻般常用15A或20A及35A电流表都需要分流器分流器阻抗=表头标志满度电压/表头满度电流比20A电流表分流器阻值=75mv*10-3/20A=0.00375?阻抗恒定根据欧姆定律U=IR电流与电压成正比电流线形电压也呈线形所用满度75mv电压表显示当前电流因此使用电流表实际块电压表 交流大电流测量呢?采用电流互感器大电流定变比变成5安培下小电流于用小量程交流电流表测量大电流了只测得电流还要乘变比 根短导体各种金属或合金也连接端子;其直流电阻严格调好;串接直流电路里直流电流过分流器分流器两端产生毫伏级直流电压信号使并接该分流器两端计量表指针摆动该读数该直流电路里电流值所谓分流即分小电流去推动表指示该小电流(mA)与大回路里电流(1A-几十A)比例越小电流表指示读数线性越好也更精确电工电路常用产品防雷有分流措施希望我回答能够帮助满意请采纳或点赞支持给我更多助人动力若还有疑问欢迎补充追问或向我发起定向求助我定会尽力帮助
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
直流电流的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁分流器 FL-75mV 75-1000AFL75mV 75-1000A-上海五久自动化设备有限公司
公司:上海五久自动化设备有限公司
联系人:张先生
电话:86-021-017309
传真:86-021-
地址:上海市嘉定区江桥张掖路355号6号楼
邮编:201803
您现在的位置: &
&分流器 FL-75mV 75-1000A
分流器 FL-75mV 75-1000A
分流器 FL-75mV 75-1000AMS803 805开关柜门锁MS88A-20开关柜门锁MS88A-30开关柜门锁MS711(方白) 开关柜门锁MS711(圆黑) 开关柜门锁3*60(1000条)尼龙扎带3*80(1000条)尼龙扎带3*100(1000条)尼龙扎带3*120(1000条)尼龙扎带3*150(1000条)
分流器 FL-75mV 75-1000A分流器 FL-75mV 75-1000A分流器 FL-75mV 75-1000A分流器 FL-75mV 75-1000A分流器系列:&分流器实际就是一个阻值很小的电阻,当有直流电流通过时,产生压降,供直流电流表显示直流电流表实际是电压表,满度值75mV、60mV&、50mV.直流电流表和分流器是配套使用的;比如:100A电流表配套的分流器阻值为0.00075欧;即100A*0.00075欧=75mV;50A电流表配套的分流器阻值为0.0015欧;50A*0.0015欧=75mV。插槽式分流器额定电流有以下几种:1A、5A、10A、15A、20A、和25A、30A、50A。非插槽式分流器的额定电流从30A到15kA标准间隔均有.&&FL型0.5级定值分流器的额定电压降为75mV,供在直流电路中,配合75mV量限的磁点系毫伏表,作测量大电流之用。此分流器工作与周伟空气温度自-40℃~+60℃及相对湿度小于95%,且空气中不含有腐蚀性杂质的环境中。本分流器适宜于固定的安装在馈流母线排上。接头与母线间的接触面积应清洁平整。分流器的纵轴水平安置,按头的便面位于垂直位置。电位端子接75mV毫伏表,此接线是定制的,应符合该毫伏表的要求。&&&●&适用标准:&&&GB/T&-1998《直接作用模拟指示电测量仪表及其附件》&&GB/T5729-94《电子设备用固定电阻器》&&GJB/T360A-96《电子及电子元件试验方法》&&GB2423《电工电子产品基环境试验规程》●&额定电流(A):5&10&15&20&25&30&50&75&100&150&200&250&300&400&500&600&750&1k&1.5k&2k&2.5k&3k&4k&5k&6k&7.5k&10k.。●&精度等级:0.5级(&4kA);1.0级(5k~1kA)。●&额定压降:标准值为75mV,用户定义值45mV、50mV、60mV、100mV或其它。●&超载性能:额定电流120%,持续2h。●&负载下发热:温升变化趋于稳定后,50A以下&80℃&50A以上&120℃。●&耐机械力性能:能承受加速度为70米/秒、冲击频率每分钟80~120次6小时的运输颠震。●&环境条件:-40~+60℃,相对湿度&95%(35℃)。&分流器 FL-75mV 75-1000AMS803 805开关柜门锁MS88A-20开关柜门锁MS88A-30开关柜门锁MS711(方白) 开关柜门锁MS711(圆黑) 开关柜门锁3*60(1000条)尼龙扎带3*80(1000条)尼龙扎带3*100(1000条)尼龙扎带3*120(1000条)尼龙扎带3*150(1000条)尼龙扎带3*150(500条) &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
产品相关关键字:&&&&&
您的单位:
您的姓名:
联系电话:
详细地址:
常用邮箱:
您的任何要求、意见或建议:
上海五久自动化设备有限公司 版权所有
ICP备案号:
主营:电磁阀,行程开关,油压缓冲器,图尔克接近开关,声光电报警器
021-021-021-
扫一扫访问手机站我现在有一个1000A 的直流电流表和一个800A的直流分流器,可不可以配套使用,如果配套使用会是什么结果呢_百度知道
我现在有一个1000A 的直流电流表和一个800A的直流分流器,可不可以配套使用,如果配套使用会是什么结果呢
提问者采纳
只不过表盘的满刻度电流不一样.直流电流表的满刻度电压也是统一标准的75mV;75mV无论何种规格的直流分流器原理都是利用直流分流器流过额定电流时的压降。
注意观察一下可以看出直流分流器和直流电流表的规格标示为**A&#47,标准为75mV
他们的规格都是**A/75mV.之前又听说多大的分流器配多大的电流表,那我现在的这两个能不能连在一起使用,如果配套使用会有什么后果或者说要注意什么?
可以连在一起使用,没有什么后果,只不过电流表读数要乘以0.8倍率(800÷),才是真实的读数。因为读数不直观要换算,比较麻烦。
提问者评价
好的,谢谢
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
直流电流表的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁分流器工作及型号_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
分流器工作及型号
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用2下载券
想免费下载本文?
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 分流器的作用 的文章

 

随机推荐