380电360千瓦用多大三相电表线

30千瓦的电机带不起,电压380,线是16个平方_电机吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:7,253贴子:
30千瓦的电机带不起,电压380,线是16个平方
如图,日本进口的。三...
如题,结果电容肯定是烧...
我看接线盒那头应该有10...
这是我照着这个图绕的电...
带摄像头2159 加线都快2...
如题………1跨9吊八圈,相...
1拖2两组超威电瓶72v20A...
#昨日票房播报#周五放映...
直接启动,肯定带不起。星三角吧。
内&&容:使用签名档&&
保存至快速回贴当前位置: >
& 16平方铜线380v最大配 一台 5p空调 6.2kw,380V电采用多少平方的铜线呢?
16平方铜线380v最大配 一台 5p空调 6.2kw,380V电采用多少平方的铜线呢?
收集整理:/ 时间:
一台 5p空调 6.2kw,380V电采用多少平方的铜线呢? 一般电源线的粗细要看电流的安培数,一般在电器60A的4平方就够,如果是空调的话再大点就好,太大了浪费,火线16平方以内吧,零线和地线4平方。180千瓦电机应该配多少平方的铜线、380v电压 - 已解决 - 搜。可以测一下现用电缆面积够吗。
95平方的铜线.
只要是行货的电缆!150的是标准的配线!急问!!!!急急急!!16平米的铜线380V下最大承载对少。每平米耐受电流在2-3A计算,一般保守用2A来计算
20千瓦电机大概40个电流。+10千瓦20个电流。铜线载流5-6个每平方16*5=你算算能带多少灯。我都是估算。
不。三相4平方铜线380V电压,可接多大功率用电器? 你的问题我分开回答可能让你明白一点,1、如果是三相380V的电源输入用户,那是三条火线一条零线,每条4平方的线可以用6千瓦左右的电器设备,三条线就18千瓦,零线是共用的。2、火线,零线和地线(不是三相380V)只是单相220V电压线。3、家用电器电路一组共三条线,其中一条是接地线,另二条4平方铜线可以最大负载30A等于6千瓦。你说的所有用电电器之和还不到4千瓦,完全可以加装一台1.5P的挂式空调。更何况你的所有电器也不是全部一起同时使用的,所以达不到最大负荷,放心用吧。预计用电为120个千瓦,电源380v,16平方的多股铜芯线能用吗。120KW,电流约240A,可能要75平方以上,16平方会很热,不行
首先设定自然功率因数为0.75(电动机越多,功率因数越低),则运行电流为:I=120/1.732/0.38/0.75 =243A查16平方毫米的铜芯线在。
补充一下:具体怎么配还要看使用系数和功率因数,如果是多台电机一般有主备之分。还有很重要一点就是敷设长度。如果你真想解决。
铜线 8A/平方三相电,接成“Y”型时的功率=220X8X16X3=84480(VA)=84(千瓦)不能用
120KW电流240A,16平方载流量100A,远远不够。70平方合适。
不可以要不你就试试。380v16平方铜线能承受多少千瓦,配多少安的空开3p或4p_。大约80安,空开100。16平方铜线最大能带380v的用电器我想你说的是16平方的电缆,一般的三芯或四芯电缆可带45千瓦的电机,如是交链电缆,可带75千瓦。
能带45kW电器
二三十个千瓦左右。380v16平方铜线能承受多少千瓦,要配多少安的3p空开?求。每平方按4A计算
22kw。100A。16平方的铜线长110米能不能负载35KW,请问怎么计算,为。1)16平方的铜线长110米,最大能承载安全功率为40KW 2)16×5=80A÷2=40KW现在负载为35A是可行的。 3)35KW的设备是电动机吗?有做降压启动吗? 4)请问总配电房有做功率补偿吗? 5)35KW的负载是良好,无接地、卡死等现象吗? 6)380v接触器就不吸合的可能原因有: 负载启动电流超出热保护设定的电流导致接触器断开。电压是380V的16平方铜线能承受多少千瓦16平方铜电缆线安全载流量是70A左右,电压是380V的16平方铜线能承受30个千瓦。三相电动机每个千瓦两个电流。
16平方铜电缆线安全载流量是65A左右,最大短时载流量是90A。可以接30千瓦左右的设备。
经验算法一个千瓦2安培,16平方的保守载流量是65A左右,所以可以接30千瓦左右的设备
16平方铜芯电缆明敷在环境温度25度的条件下的安全载流量是100安培.而380V三相电机一个千瓦的电流是2安培.据此可初步估算。
导线截面积与载流量的计算 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 。
16平方铜线380v最大配相关站点推荐:
赞助商链接
16平方铜线380v最大配相关
免责声明: 机电供求信息网部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如果您想举报或者对本文章有异议,请联系我们的工作人员。请问30千瓦用电量需要多少平方铜电线(220V)_百度作业帮
请问30千瓦用电量需要多少平方铜电线(220V)
请问30千瓦用电量需要多少平方铜电线(220V)
一、严格意义上讲,不知道负荷类别、使用情况、要求的电缆类型以及敷设方式等详细情况是无法确定电缆断面面积的.二、假如是一般性纯电阻性负荷、在功率因素为0.8、同时使用系数为0.9的情况下,其导线的断面面积选择如下:1、首先确定计算电流大小:I=[30/(0.22×0.8)]/3×0.9=51.4(A);2、如果是在空气中敷设当距离小于200则可选取3×10+1×6的0.6/1KV铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆;如果大于200m则选取3×16+1×10的0.6/1KV铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆.三、上述回答,三楼最贴谱了,但30KW的单相负荷通常其总配电电压必定是380V,所以你估算出来的电流应该再除以3;楼主所说的220V应该指的是单相负荷的意思.20KW的电动机需要多大规格的电缆?_百度知道
20KW的电动机需要多大规格的电缆?
  1、正常情况下,380V电路功率20kw的电机需要用6平方以上的铝线、4平方以上的铜线。  2、电流=2/1.732/0.8=38A,取6平方以上的铝线、4平方以上的铜线。  3、如果三相略有不平衡,某相电流可能超过42A,要相应增加电线截面积。  4、如果允许,应采用星--三角起动转换,或软起动,否则,也要相应增加电线截面积。
其他类似问题
为您推荐:
20KW电动机额定电流30A,4平方刚好,留点余量6平方电缆吧,6平方载流量可达38A。
其他3条回答
功率因数取0.820KW&#/658=24A四相电缆要满足35A,如果距离不长选择6平方毫米铜缆
380V电机1KW为2A,20KW为40A,电缆口诀10下五,用vv3*10+1*6的即可
40A电流大约是,10平方的线足够了。
您可能关注的推广回答者:
电缆的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁30千瓦电锅炉要用多大的线_百度作业帮
30千瓦电锅炉要用多大的线
30千瓦电锅炉要用多大的线
要用20-25平方毫米的铜线.