四星助理工程师, 积分 241, 距离下一级还需 9 积分
最近要做一个医院,8度(0.2g)二类,听院长说现在医院都要做隔震设计,院长是,我查了下规范,没有找到必须做隔震的依据,请问是否必须做?依据在哪里?
还有如果要做,这个隔震怎么设计(主要参考什么资料),以及pkpm是否能够做这方面的计算?
最后想问 医院在上还有什么特殊要求?
五星助理工程师, 积分 295, 距离下一级还需 205 积分
抗震规范有明确说明,第3.8.1条条文说明“用于投资方愿意通过适当增加投资来提高抗震安全要求的建筑”
因此用不用是可以商量的,
医院结构没什么特别的,就是按乙类设计而已。
二星工程师, 积分 666, 距离下一级还需 134 积分
就按照乙类设计,没必要做隔震。当然如果建设单位愿意出钱的话 也可以。不过如果建筑物比较高的话 国内现在也做不了隔震,没有工程经验。现在做隔震的大部分都是多层建筑。
五星工程师, 积分 1409, 距离下一级还需 1091 积分
医院建筑根据楼的功能确定抗震设防类别即可;至于隔振没有具体的要求,就看甲方意见!同二楼看法
三星助理工程师, 积分 170, 距离下一级还需 30 积分
本人正好也有个医院的项目、医院属于乙类建筑、抗震设计要提高一级的、但是没有说要求要做隔减震。具体可以看抗震设防分类标准啊, 那里面说的很清楚
&谢谢, 我看到那本标准里说到二三级医院 要归为重点设防类或特殊设防类
那一级医院呢?&
&我看设防标准里 是二三级医院 归为重点设防类,那一级医院呢?&
四星助理工程师, 积分 241, 距离下一级还需 9 积分
sudongdong1992 发表于
本人正好也有个医院的项目、医院属于乙类建筑、抗震设计要提高一级的、但是没有说要求要做隔减震。具体可以 ...
我看设防标准里 是二三级医院 归为重点设防类,那一级医院呢?
&设防分类标准上说了只有“三级医院有重要医疗任务的门诊、医技、住院用房”才是特殊设防类。楼主所设计的医院如果是三级甲等医院其实可以考虑为特殊设防类、、最后拍板估计得老总同意吧、、&
四星助理工程师, 积分 241, 距离下一级还需 9 积分
sudongdong1992 发表于
本人正好也有个医院的项目、医院属于乙类建筑、抗震设计要提高一级的、但是没有说要求要做隔减震。具体可以 ...
谢谢, 我看到那本标准里说到二三级医院 要归为重点设防类或特殊设防类&&那一级医院呢?
三星助理工程师, 积分 170, 距离下一级还需 30 积分
newconmaster 发表于
我看设防标准里 是二三级医院 归为重点设防类,那一级医院呢?
设防分类标准上说了只有“三级医院有重要医疗任务的门诊、医技、住院用房”才是特殊设防类。楼主所设计的医院如果是三级甲等医院其实可以考虑为特殊设防类、、最后拍板估计得老总同意吧、、
&这个国家规定,在哪里能看到,规范还是?依据是什么?&
&最新国家规定幼儿园、初中、高中、中专的校舍三层及以上都必须做隔震,而且有时候做隔震反而会省钱,对比一下就知道了&
四星助理工程师, 积分 241, 距离下一级还需 9 积分
sudongdong1992 发表于
设防分类标准上说了只有“三级医院有重要医疗任务的门诊、医技、住院用房”才是特殊设防类。楼主所设计的 ...
这个国家规定,在哪里能看到,规范还是?依据是什么?
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)摩擦耗能支撑框架结构减震性能研究摩擦,耗能,性能,耗能支撑,结构减震,性能研究,减..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
摩擦耗能支撑框架结构减震性能研究
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口8度地震设防区,三层住房,砖混结构,请问梁、柱截面、跨度及配筋等相关技术指标的参考意见或最低标准?_百度知道
8度地震设防区,三层住房,砖混结构,请问梁、柱截面、跨度及配筋等相关技术指标的参考意见或最低标准?
或有其它好的建议?目的是使住房能达到8度地震烈度设防标准。
提问者采纳
那么砌体结构中的梁是不抗震的,截面一般为240X240,关键在墙体的布置上,砌体结构中竖向承重构件为砌体墙,根据规范要求,中间4根12即可,按照所承受的荷载按普通次梁做就行了,柱为构造柱,一般砌体结构的梁跨度都不会很大。要向满足8度设防要求,角部柱配筋4根14,240X400左右即可,满足规范要求构造配筋即可既然是砌体结构。关键在构造柱的布置上,在需要设构造柱的地方设置构造柱即可
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
砖混结构的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁8度区单跨钢筋混凝土框架结构允许做几层_百度知道
8度区单跨钢筋混凝土框架结构允许做几层
我有更好的答案
看设计,不一样的设计可以达到不一样的层数
不允许做。
单榀框架哦。
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广回答者:
钢筋混凝土的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 弹簧减震器 的文章

 

随机推荐