消防箱有防火涂料耐火极限限要求吗?查那本规范?

一级消防工程师题库
本试题来自:单项选择题:根据《建筑设计防火规范》,电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向管道井的井壁应为耐火极限不低于()h的不燃烧体;井壁上的检查门应采用丙级防火门。
正确答案:有, 或者
您可能感兴趣的资料
您可能感兴趣的试题
单项选择题:
答案:有,单项选择题:
答案:有,单项选择题:
答案:有,单项选择题:
答案:有,
考试中心最新试卷
考试中心热门试卷我关注的版块:
查看: 1669|回复: 7
五星助理工程师, 积分 422, 距离下一级还需 78 积分
土木币1790
若规范对墙体有耐火极限要求,墙上面可以开普通百叶风口吗?还是书此时必须开“防火”百叶风口
土木币5777
没有必要跟着建筑的思路走,我们不用管是很么墙体,要不要防火风口高层看高规8.5.3。
举个典型的例子,一些设备用房,墙体有耐火时间要求,有的人理论是不设防火阀会削弱防火墙的作用,不用去想这个依据对不对。我们用的是8.5.3条的依据,“穿越重要房间的隔墙”。
闻道有先后,术业有专攻;大家多交流,相师无止境
土木币5777
耐火极限和防火风口之间没有直接因果关系,要看是什么房间,而不是看是什么墙体。
闻道有先后,术业有专攻;大家多交流,相师无止境
五星助理工程师, 积分 422, 距离下一级还需 78 积分
土木币1790
关键的问题是如果建筑对墙体有耐火极限的要求,而我们开一个普通百叶,不是削弱了墙体的防火作用了吗?
三星工程师, 积分 827, 距离下一级还需 123 积分
土木币1684
建筑即然用耐火极限要求做的分隔,那风口是应该做“防火”的。
二星助理工程师, 积分 100, 距离下一级还需 50 积分
同意浆糊的说法,在暖通中只考虑跨防火分区,竖向与水平,穿越重要的房间等
五星助理工程师, 积分 299, 距离下一级还需 201 积分
土木币1528
我明白你的意思,是不是要在防火要求的墙上开进风口?
五星工程师, 积分 2101, 距离下一级还需 399 积分
土木币7447
我也支持浆糊的说法