垂直剪力墙混凝土浇筑过梁有一个紧靠剪力墙混凝土浇筑并与梁一起浇筑的10公分门垛,过梁还要在剪力墙混凝土浇筑上打孔植筋吗?

植筋过梁如果没有门垛的话,钢筋在梁与剪力墙连接处是不是受到的剪力很大,有无安全隐患?或者考虑到植筋_百度知道
植筋过梁如果没有门垛的话,钢筋在梁与剪力墙连接处是不是受到的剪力很大,有无安全隐患?或者考虑到植筋
植筋过梁如果没有门垛的话,钢筋在梁与剪力墙连接处是不是受到的剪力很大,有无安全隐患?或者考虑到植筋质量问题,也应该加上门垛?
提问者采纳
如果是预制过梁没门垛,过梁上荷载又很大的话是有安全隐患应加门垛。如果是现浇过梁,只要把剪力墙面打毛,过梁钢筋能满足荷载要求的话,是安全的,没有门垛也可行。
我的情况是现浇过梁底筋打孔插进剪力墙(植筋?),并且有一个10公分门柱紧贴剪力墙与过梁一起浇筑,这个小柱子打掉了,现在过梁只靠插进剪力墙的钢筋承重,不知有无安全隐患?
过梁1.7米长,高15cm,上方有40公分高砌块墙,插进剪力墙底筋大约10或12直径,2根,上面应该还有两根顶筋吧
有4根直径10或12的钢筋,就算每根承受80公斤,也可承受320公斤。而过梁上只有40公分高砌块也只才200公斤,分到剪力墙这头只有100公斤左右,因此是安全的。
提问者评价
太给力了,你的回答完美地解决了我的问题,非常感谢!
其他类似问题
为您推荐:
过梁的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁装修时候垂直的两个门中间门垛太小了。过梁只能一边只搭120行吗?梁不会掉下来吧?_百度知道
装修时候垂直的两个门中间门垛太小了。过梁只能一边只搭120行吗?梁不会掉下来吧?
我有更好的答案
不会掉下来的,规范要求是每边大于250,预制板搭在墙或是梁上的宽度也只有100,预制板都不会掉下来,过梁搭了120,说只要过梁制作质量好,是不会掉下来的。
梁是不会掉下来的,你把门垛上面固定好就行了!
其他类似问题
为您推荐:
过梁的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁装修前卧室门垛砸一砖宽有没有影响_百度知道
装修前卧室门垛砸一砖宽有没有影响
门顶一般都个木料支撑,如果砸掉,门上的砖就不牢了。真要砸就要考虑再找东西加长支撑就没问题了。
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
门洞的上部有以下几种形式:如果是商品房,门洞的上部一般是过梁或者是圈梁,你在门洞上部你想要敲的一边用钢凿凿开粉刷层,看看混凝土过梁或者是圈梁是否超过了门边300MM,超过了就没关系了。 还有种就是剪力墙结构,侧边是混凝土的,问题也不是很大, 如果是自建房,那有可能上面还会放的是木方,那就要视情况而定了,希望我的回答对你有所帮助。
这个要看你是神马建筑了啊,是高层电梯公寓么,还是低层别墅呢,还是多层呢,高层电梯公寓只要门洞上面没有走过梁,都是可以砸的,一般不会是剪力墙,别墅和多层就要看具体情况操作了,简单来说就是不影响结构的就可以砸,上面没过梁的都可以砸宽还要保证强体承重没问题。你找的装修公司肯定应该懂得,什么该砸什么不该咋打拆墙的时候他会拿结构图看的,一看就明白了,希望对你有帮助
砸完装过桥,就没影响了
您可能关注的推广回答者:
卧室门的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁过梁植筋问题_百度知道
过梁植筋问题
长高150过梁一端垂直靠剪力墙,有100厚门垛一起浇筑,过梁植筋深度一般要多少?如果不设门垛,植筋深度和配筋要不要调整?
提问者采纳
长高150过梁一端垂直靠剪力墙,有100厚门垛一起浇筑,过梁植筋深度一般要多少?如果不设门垛,植筋深度和配筋要不要调整?
回答:过梁植筋深度一般不小于10d,如果不设门垛,植筋深度和配筋一般不需调整。
可不可以这样认为,靠剪力墙植筋做的过梁,打掉与它一体浇筑的门垛应该没问题吧?
没有问题!
提问者评价
太给力了,你的回答完美地解决了我的问题,非常感谢!
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
按照过梁的钢筋直径计算锚固长度就可以了,有没有门垛都这样
过梁的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 剪力墙浇筑 的文章

 

随机推荐