我有一台容量160千瓦380伏的变压器挂接地线有一相送电会烧接地线是什么原因?

用电监察员--高级(计算)(1)_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
用电监察员--高级(计算)(1)
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
你可能喜欢相关内容:
相关内容:
一、选择题:1、在正常的工作条件下能够承受线路导线的垂直和水平荷载,但不能承受线路方向导线张力的电杆叫(B)A、耐张 B、直线 C、转交 D、分支2、在配电线路中最上层横担的中心距杆顶部距离与导线排列方式有关,当水平排列时采用(B)米A、0.2 B、0.3 C、0.4 D、0.53、在配电线路中最上层横担的中心距杆顶部距离与导线排列方式有关,当等腰三角形排列时采用(C)米A、0.3 B、0.45 C、0.6 D、0.754、钢芯铝绞线的代号表示为(B)A、GJ B、LGJ C、LGJQ D、LGJJ5、用来连接球型窝绝缘子上端铁帽(碗头)的金具叫(D)A、碗头挂板 B、直角挂板 C、延长环 D、球头挂环6、根据电压等级的高低,10KV配电网属于(C)A、超高压 B、高压 C、中压 D、低压7、杆塔是用以架设导线的构件,在配电线路中常用的是(B)A、铁塔 B、水泥杆 C、钢管杆 D、木杆8、配电装置中,代表A相相位色为(B)A、红色 B、黄色 C、淡蓝色 D、绿色9、低压电气设备,设于室内的临时木遮拦高度不应低于(B)A、1米 B、1.2米 C、1.5米 D1.7米10、安全帽在使用前应将帽内弹性带系牢,与帽顶应保持(B)距离的缓冲层,以达到抗冲击保护作用A、1.5—5厘米 B、2.5—5厘米 C、3.5—5厘米 D、5—7厘米11一电压互感器,其变比K=1000,二次侧电压表读数为35V,则被测电压一次侧为(B)A、35*10-3 V B、35*103V C、35*102V D、35V12、一电流互感器,其变比K=100,二次侧电流表读数为4.5A,则被测电路的一次电流为(C)A、4.5A B、45A C、450A D、0.45A 13、双杆变压器台架适用(C)及以下变压器的安装A、100KVA B、200KVA C、315KVA D、400KVA14、配电变压器台架安装要求(D)的接地形式A、变压器中性点单独接地; B、中性点和外壳一齐接地; C、中性点和避雷器一齐接地; D、中性点、外壳、避雷器接入同一个接地体中15、高压设备上工作需全部停电或部分停电者,需执行(A)方式,才能进行工作A、第一种工作票 B、第二种工作票 C、口头命令 D、电话命令16、使用携带型火炉或喷灯时,火焰与带电部分距离:电压在10KV及以下者,不得小于(C)A、0.5米 B、1.0米 C、1.5米 D、2.0米17、触电急救时,当触电者心跳和呼吸均已停止时,应立即进行(D)急救,这是目前有效的急救方法。A、仰卧压胸法 B、俯卧压胸法 C、举臂压胸法 D、心肺复苏法18、巡线中有特殊巡视和夜间巡视,当夜间巡视时应在线路(C)且没有月光的时间里进行A、正常运行时 B、故障时 C、负荷最大时 D、负荷最小时19、测量低压线路和配电变压器低压侧的电流时,若不允许断开线路时,可使用(A),应注意不触及其他带电部分,防止相间短路。A、钳型表 B、电流表 C、电压表 D、万用表20、事故紧急处理(B),但应履行许可手续,做好安全措施A、要填写工作票 B、不须填写工作票 C、征得领导同意 D、无须领导同意二、判断题:1、任何物体在电场中都会受到电场力的作用。 (错)2、绝缘子的主要作用是支持和固定导线。 (错)3、耐张线夹是将导线固定在非直线杆塔的耐张绝缘子串上。 (对)4、并沟线夹也适用在导线的受力部分接续。 (错)5、导线接头不良,往往是事故的根源。 (对)6、变压器是一种变换电压的静止电器。 (对)7、避雷器是用来限制雷电过电压的主要保护电器。 (对)8、三相四线制中的中性线也应装设熔断器。 (错)9、隔离开关可直接进行电压互感器或避雷器的开、合操作。 (对)10、变压器着火时,可采用泡沫灭火剂灭火。 (错)11、触电时,电击和电伤同时发生。 (对)12、登杆作业前,只须对登杆工具进行检查即可。 (错)13、电流表应并联在电路中使用。 (错)14、低压验电笔检测电压的范围为220—380V。 (错)15、装设拉线时,普通拉线与电杆的夹角一般为45度,受地形限制时不应小于30度。(对)16、配电变压器低压侧中性点接地叫做保护接地。 (错)17、避雷器接地也叫做过电压保护接地。 (对)18、三相四线制线路的中性线,其截面允许比相线小50%。 (对)19、低压带电工作需要断开导线时,应先断开地线,后断火线,搭接导线时,顺序应相反。 (错) 20、二氧化碳灭火器可以用来扑灭未切断电源的电气火灾。 (对)三、简答题:1.什么是相电流?什么是线电流?它们之间有怎么样的数学关系?答:1)在星形接线的绕组中,相电流Iph和线电流Ih是同一电流,它们之间是相等的,即Iph=Ih,2)在三角形接线的绕组中,相电流Iph是指电流流经负载的电流,而线电流Ih是指流经线路的电流,它们之间是:线电流是相电流的 倍,即Ih= Iph。2.变电站的作用是什么?答:变电站的作用主要是:1)变换电压等级;2)汇集电能;3)分配电能;4)控制电能的流向;5)调整电压。3.当发现人身触电后,首先采取什么措施?答:1)首先尽快使触电者脱离电源,以免触电时间过长而难以抢救;2)电源开头或刀闸距触电者较近,则尽快切断开头或刀闸;3)电源开头较远时,可用绝缘钳子或带有干燥木柄的斧子、铁铣等切断电源;4)也可用木杆、竹杆等将导线挑开脱离触电者。4.施工人员 安全员在安全施工中有何权力?答:1)施工人员有权制止他人违章作业;2)施工人员有权申述理由拒绝违章作业;3)遇有紧急不宝剑情况时,安全员有权指令先停止工作,并立即报领导批准。5.高空作业应注意什么?答:1)高空作业应设安全监护人;2)高空作业人员的安全带必须拴在主材或牢固的结构上,不得拴在附件上;3)杆上移动时,不得失去安全带的保护;4)随时检查安全带是否拴牢。6.倒闸操作前后应注意哪些问题?答:1)倒闸操作瓣,应按操作票顺序与模拟图板核对相符;2)操作前后应核对现场设备名称、编号和断路器、隔离开头断全的位置;3)操作完后,受令人立即报告发令人。7.倒闸操作中发生疑问时,怎么办?答:倒闸操作中发生疑问:1)不准擅自改变操作票;2)必须向值班调度或工区值班员报告;3)弄清后,再进行操作。8.怎样使触电者脱离低压电源?答:1)、利用开头刀闸切断电源;2)、利用带绝缘的工具割断电源线;3)、用绝缘的物体挑开电源线;4)、用绝缘手段拉开触电者。9.电杆处于什么位置时,需要打护桩?护桩怎样设置?答:1)在电杆可能遭到机动车辆碰撞处需设置护桩;2)护桩离电杆0.5m处设置;3)护桩长2m,埋深1m;4)护桩露出地面部分应涂以0.2m宽的红、白相间的油漆圈。10.变压器运行电压有什么要求?过高有什么危害?答:1)运行变压器中的电压不得超过分接头电压的5%;2)电压过高会造成铁芯饱合、励磁电流增大;3)电压过高铁损增加;4)电压过高会使铁芯发热,使绝缘老化;5)电压过高会影响变压器的正常运行和使用寿命。四、计算题:1、一台10KW的电动机,每天工作8h,求一个月(30天)要用多少千瓦小时(KWh)的电?解:由公式W=Pt可知每天的用电 W1=Pt=10*8=80 (KWh)电动机一个月(30天)用电 W=30W1=30*80=2400(KWh)答:一个月(30天)要用2400(KWh)的电。五、论述题:6、阐述如何组织进行事故抢修。答:组织事故抢修工作一般有以下内容: 1)、组织人员进行现场查看; 2)研究事故抢修方案; 3)、准备材料及工具; 4)、将材料及工具运至事故现场; 5)、根据抢修现场及工作需要将施工人员分班、组,并指定负责人及监护人; 6)、介绍抢修工作的工作程序及质量标准,使施工人员做到心中有数; 7)、施工中抓好安全措施,并应明确现场施工中各项工作安全注意事项,以保障施工安全; 8)、进行抢修工作,完工后检查抢修质量是否符合要求,杆上有无人员及遗留物,收工汇报。 9)、安全措施包括施工前应联系是否有电(带电抢修是否解除重合闸),停电需要在工作地段挂接接地线,完工后不要忘记拆除,汇报送电(带电抢修后应恢复重合闸),抢修中所用的工具及材料应符合要求,确保安全。 东风供电局冬季培训理论知识考试题一、选择题:(每题1分、共20分)1、在正常的工作条件下能够承受线路导线的垂直和水平荷载,但不能承受线路方向导线张力的电杆叫( )A、耐张 B、直线 C、转交 D、分支2、在配电线路中最上层横担的中心距杆顶部距离与导线排列方式有关,当水平排列时采用( )米A、0.2 B、0.3 C、0.4 D、0.53、在配电线路中最上层横担的中心距杆顶部距离与导线排列方式有关,当等腰三角形排列时采用( )米A、0.3 B、0.45 C、0.6 D、0.754、钢芯铝绞线的代号表示为( )A、GJ B、LGJ C、LGJQ D、LGJJ5、用来连接球型窝绝缘子上端铁帽(碗头)的金具叫( )A、碗头挂板 B、直角挂板 C、延长环 D、球头挂环6、根据电压等级的高低,10KV配电网属于( )A、超高压 B、高压 C、中压 D、低压7、杆塔是用以架设导线的构件,在配电线路中常用的是( )A、铁塔 B、水泥杆 C、钢管杆 D、木杆8、配电装置中,代表A相相位色为( )A、红色 B、黄色 C、淡蓝色 D、绿色9、低压电气设备,设于室内的临时木遮拦高度不应低于( )A、1米 B、1.2米 C、1.5米 D1.7米10、安全帽在使用前应将帽内弹性带系牢,与帽顶应保持( )距离的缓冲层,以达到抗冲击保护作用A、1.5—5厘米 B、2.5—5厘米 C、3.5—5厘米 D、5—7厘米11一电压互感器,其变比K=1000,二次侧电压表读数为35V,则被测电压一次侧为( )A、35*10-3 V B、35*103V C、35*102V D、35V12、一电流互感器,其变比K=100,二次侧电流表读数为4.5A,则被测电路的一次电流为( )A、4.5A B、45A C、450A D、0.45A 13、双杆变压器台架适用( )及以下变压器的安装A、100KVA B、200KVA C、315KVA D、400KVA14、配电变压器台架安装要求( )的接地形式A、变压器中性点单独接地; B、中性点和外壳一齐接地; C、中性点和避雷器一齐接地; D、中性点、外壳、避雷器接入同一个接地体中15、高压设备上工作需全部停电或部分停电者,需执行( )方式,才能进行工作A、第一种工作票 B、第二种工作票 C、口头命令 D、电话命令16、使用携带型火炉或喷灯时,火焰与带电部分距离:电压在10KV及以下者,不得小于( )A、0.5米 B、1.0米 C、1.5米 D、2.0米17、触电急救时,当触电者心跳和呼吸均已停止时,应立即进行( )急救,这是目前有效的急救方法。A、仰卧压胸法 B、俯卧压胸法 C、举臂压胸法 D、心肺复苏法18、巡线中有特殊巡视和夜间巡视,当夜间巡视时应在线路( )且没有月光的时间里进行A、正常运行时 B、故障时 C、负荷最大时 D、负荷最小时19、测量低压线路和配电变压器低压侧的电流时,若不允许断开线路时,可使用( ),应注意不触及其他带电部分,防止相间短路。A、钳型表 B、电流表 C、电压表 D、万用表20、事故紧急处理( ),但应履行许可手续,做好安全措施A、要填写工作票 B、不须填写工作票 C、征得领导同意 D、无须领导同意二、判断题:(每题1分、共20分)1、任何物体在电场中都会受到电场力的作用。 ( )2、绝缘子的主要作用是支持和固定导线。 ( )3、耐张线夹是将导线固定在非直线杆塔的耐张绝缘子串上。( )4、并沟线夹也适用在导线的受力部分接续。 ( )5、导线接头不良,往往是事故的根源。 ( )6、变压器是一种变换电压的静止电器。 ( )7、避雷器是用来限制雷电过电压的主要保护电器。 ( )8、三相四线制中的中性线也应装设熔断器。 ( )9、隔离开关可直接进行电压互感器或避雷器的开、合操作。 ( )10、变压器着火时,可采用泡沫灭火剂灭火。 ( )11、触电时,电击和电伤同时发生。 ( )12、登杆作业前,只须对登杆工具进行检查即可。 ( )13、电流表应并联在电路中使用。 ( )14、低压验电笔检测电压的范围为220—380V。 ( )15、装设拉线时,普通拉线与电杆的夹角一般为45度,受地形限制时不应小于30度。( )16、配电变压器低压侧中性点接地叫做保护接地。 ( )17、避雷器接地也叫做过电压保护接地。 ( )18、三相四线制线路的中性线,其截面允许比相线小50%。 ( )19、低压带电工作需要断开导线时,应先断开地线,后断火线,搭接导线时,顺序应相反。 ( ) 20、二氧化碳灭火器可以用来扑灭未切断电源的电气火灾。 ( )三、简答题:(每题4分、共40分)1、什么是相电流?什么是线电流?它们之间有怎么样的数学关系?答:2、变电站的作用是什么?答: 3、当发现人身触电后,首先采取什么措施?答:4、施工人员 安全员在安全施工中有何权力?答:5、高空作业应注意什么?答:6、倒闸操作前后应注意哪些问题?答:7、倒闸操作中发生疑问时,怎么办?答: 8、怎样使触电者脱离低压电源?答: 9、电杆处于什么位置时,需要打护桩?护桩怎样设置?答:10、变压器运行电压有什么要求?过高有什么危害?答:四、计算题:(10分)1、一台10KW的电动机,每天工作8h,求一个月(30天)要用多少千瓦小时(KWh)的电?解:五、论述题:(10分)6、阐述如何组织进行事故抢修。答:
相关内容:
变压器9-3 为了得到正弦感应电势,当铁心不饱和时,空载电流各成何种波形?为什么?9-4 试说明磁势平衡 的概念及其在分析变压器中的作用。9-5 为什么可以把变压器的空载损耗近似看成是铁耗,而把短路损耗看成是铜耗?变压器实际负载时实际的铁耗和铜耗与空载损耗和短路损耗有无区别?为什么?9-6 变压器的其它条件不变,仅将原、副边线圈匝数变化 10%,试问对 和 的影响怎样?如果仅将外施电压变化 10%,其影响怎样?如果仅将频率变化 10%,其影响又怎样?9-8 一台变压器,原设计频率为50赫兹,现将它接到60赫兹的电网上运行,额定电压不变。试问对激磁电流,铁哈,漏抗,电压变化率有何影响?9-13 将一台1000匝的铁心线圈接到110伏,50赫兹的交流电源上,由安培表的读数得知 , ,把铁心抽去后电流和功率为100A和10kw。假设不计漏磁,试求:(1)两种情况下的参数、等效电路和矢量图(用同一尺寸画) (2)磁化电流和铁耗电流;(3)两种情况下的相同最大值。 9-14 有一台单相变压器,额定容量 KVA,原副边额定电压 伏, 赫兹。原副线圈的电阻及漏抗为 欧, , , 。试求:(1)折算到高压边的短路电阻 ,短路电抗 及阻抗 ;(2)折算到低压边的短路电阻 ,短路电抗 及阻抗 ;(3)将(1)、(2)求得的参数用标么值表示;(4)计算变压器的短路电压百分比 及其分量 , 。(5)求满载及 超前等三种情况下的电压变化率 并讨论计算结果。9-15 一台单相变压器,已知 , , , ,, , , , ,当 滞后时,副边电流 , 。试求:(1)用近似T形等效电路和简化等效电路求 ,并将结果进行比较(2)画出折算后的矢量图和T形等效电路。9-16 一台单相变压器, , , ,空载及短路实验的结果如下:实验名称电压(伏)电流(安)功率(W)电源加在空载00低压边短路4000高压边试计算(1)折算到高压边的参数(实际值及标么值),假定 , (2)画出折算到高压边 的T型等效电路;(3)计算短路电压的百分值及其二分量;(4)满载及 滞后时的电压变化率及效率(5)最大效率。9-22 变压器空载时,一方加额定电压,虽然线圈(铜耗)电阻很小,电流仍然很小,为什么?9-23 一台 的单相变压器,如接在直流电源上,其电压大小和铭牌电压一样,试问此时会出现什么现象?副边开路或短路对原边电流的大小有无影响?(均考虑暂态过程)9-24 变压器的额定电压为220/110伏,若不慎将低压方误接到220伏电源上,试问激磁电流将会发生什么变化?变压器将会出现什么现象?9-42 一台220/110伏、50Hz的空心变压器。参数如下: , (原线圈自感), ; , (副线圈自感), ,试求(1)原副线圈的漏抗和变压器的激磁电抗;(2)画出T型等效电流,将各数值标在等效短路图上,计算空载电流。 9-44 一台三相那么去,原、副方额定电压 , -11连接,匝电压为14.189伏,副方额定电流 。试求(1)原副方线圈匝数;(2)原线圈电流及额定容量;(3)变压器运行在额定容量且功率因数为 1、0.9(超前)和0.85(滞后)三种情况下的负载功率。9-45 一台3KVA,230/115伏单相变压器,原线圈电阻 ,副线圈电阻 ,原线圈漏抗 ,副线圈漏抗 ,铁耗 w,额定负载时铜耗 w。求(1)副方功率因数为0.9(滞后)时的不要变化率;(2)供给3.04kw,功率因数为0.95(滞后)负载时的效率。9-46 一台单相变压器50KVA、V、60Hz。其空载和短路制盐数据如下实验名称电压(伏)电流(安)功率(W)电源加在空载低压边短路1577615高压边试求:(1)短路参数及其标么值;(2)空载和满载时的铜耗和铁耗;(3)额定负载电流、功率因数 滞后时的电压变化率、副边电压及效率。(注:电压变化率按近似公式计算)9-47 在上题变压器的副边并联250uF的电容器,仍到上题之负载阻抗。求副方电压、电流和功率因数。9-50 单相变压器 =10KVA, , ,参数: , , 。在额定电压下铁耗 w,空载电流 。求(1)假定原副边漏抗折算到同一方时相等,求各参数的标么值,并绘出T、 等效电路;(2)假若副边电压和电流均保持为额定值且功率因数 (滞后)时,求原边电流基功率因数(用 等效电路解)。10-1 一台三相变压器, =5600KVA, ,Y/ -11连接,变压器空载基短路实验数据如下:实验名称线电压(伏)线电流(安)三相功率(W)电源加在空载低压边短路高压边求:(1)计算变压器参数,实际值基标么值;(2)利用 型等效电路,求满载 滞后时的副边电压基原边电流;(3)求满载 滞后时的电压变化率基效率。10-4 一台Y/ 连接的三相变压器,原边加对称正弦额定电压,作空载运行,试分析:(1)原边电流、副边相电流和线电流中有无三次谐波成分?(2)主磁通及原副边相电势中有无三次谐波成分?原方相电压及副方相电压和线电压中有无三次谐波成分?10-5 一台Y/ 连接的三相变压器,原边加额定电压空载运行。此时将副方的三角形打开一角测量开口处的电压,再将三角形闭合测量其中的电流。试问当此时三相变压器试组式或心式时,所测得的数据有什么不同?为什么?10-6 两台三相变压器并联运行,组号均为Y/ -11,数据如下: 变压器1:5600KVA ,V , =0.055; 变压器2:3200KVA , V , =0.055。两台变压器的短路电阻与短路电抗之比相等,试求空载时每一变压器的循环电流及其标么值。
10-26 设有一台125MVA,50 Hz,110/10KV,Y0/ -11的三相变压器,空载电流 =0.02,空载损耗P0=133kw,短路电压(阻抗电压uk=10。5%,短路损耗PkN=600kw。(1)试求短路阻抗和激磁阻抗(均用标么值),画出近似 型等效电路,表明各阻抗数值;(2)求供给额定负载且Cos =0.8滞后时的电压变化率及效率。11-3 将下列不对称三相电流和电压分解为对称分量(1)三相不对称电压, =220V, 伏, 伏;(2)三相不对称电流, =220A, A, A;11-4 用对称分量法分析Y/Y连接的三相变压器两相短路时,原、副方电流的相互关系。此种情况下是否有中点移动现象?为什么? 11-5 有一台100千伏安,Y/Y0-12,三相心式变压器,U1N/U2N=伏,Z*k=0.055,R*k=0.02,Z*m0=1+j6,如发生单相短路,试求:(1)原线圈的三相电路;(2)副线圈三相电压;(3)中点移动的数值。11-6 如上题的变压器,副方接一个 =1的单相负载,试求原边三相电流,副方三相电压和中点移动数值。11-23 试证明V/V连接的三相变压器的负载容量是装置容量的86.6%。 13-4 有一台三线圈变压器,额定容量电压为110/38.5/11KV,Y0/Y0/ -12-11连接,额定容量为/10000KVA。短路实验数据为:线圈短路损耗(kw)阻抗电压(%)高-中111.2 高-低148.75 中-低82.7 试计算简化等效电路中的各参数。13-30 一台三相双线圈变压器,SJ1-100/3,100KVA,V,Y/Y0-12, ,P0=616w, ,PkN=2350w。现将其改成升压自耦变压器。试求:(1)改接后折算到高压方的参数;(实际值基标么值)(2)该自耦变压器的额定容量和线圈容量之比;(3)当它供给满载且功率因数为1时的电压变化率和效率。答案变压器习题9-3 答:为了得到正弦感应电势,根据 知,就必须使磁通也是正弦量,当铁心不饱和时 ,故,此时空载电流也是正弦变化量,即呈正弦波。 当铁心饱和时,空载电流比磁通变化大,此时空载电流呈尖顶波形。9-4 答:磁势平衡就是在变压器中,当副边有电流产生时, 使得整个磁势减小 ,那么原边就要增加 ,试 ,这就是磁势平衡。 在分析变压器中,可据此从一个已知电流求出另一个电流,并知其电磁本质。9-5 答:因为空载时电流很小,在空载损耗中铁耗占绝大多数,所以空载损耗近似看成铁耗。 而短路时,短路电压很低,因而磁通很小,铁耗也很小,短路损耗中铜耗占绝大多数,所以近似把短路损耗看成铜耗。 实际负载时铁耗和铜耗与空载时的铁耗和铜耗有差别,因为后一个是包含有其它损耗。9-6 答:因为 , ,所以当原、副边匝数变化10%时, 变化 20%。由于w变化 10%,而U不变,使 变化 10%。又因为 ,磁通 变化 10%时 由于饱和影响, 变化 k%,所以 的变化大于 20%。 将外施电压变化 10%时, 也将变化 10%,使 不变, 的变化大于 10%。 这是因为 变化 10%,由于磁路饱和影响, 变化大于 10%。 如果将频率变化 10%, ,所以 变化 10%,而f变化 10%,则因为U不变,使 变化 10%。同样使 的变化大于 10%。9-8 答:因为 ,当U不变而f改变后, 将下降到原来的5/6,所以激磁电流将减小。漏抗 ,所以 增大6/5倍。电压变化率随 增大而增大。 又因为 ,而 ,所以铁耗将下降。9-13 解:(1)有铁心时: 欧
取出铁心后:
矢量图和等效电路图如下:
(2) 有铁心时磁化电流
铁耗电流 当铁心 取出后电流的有功分量 空载电流的无功分量 (3)有铁心时线圈感应电势
根据 得有铁心时磁通的最大值= 韦当无铁心时感应电势 伏所以无铁心时磁通最大值 = 韦 【 注:对第三问,书上答案或本解法之中有一个有问题,请作分析】9-14 解:(1)折算到高压边的短路阻抗 k=
欧 (2)折算到低压边的短路阻抗
(4)短路电压百分值
(5)当满载,功率因数 时变压器的电压变化率 当 滞后时,
当 超前时,
对于电压变化率,当 即阻性负载时电压变化率较小,当负载为感性时,电压变化率大,当负载为容性时,负载时的端电压可能高于空载时的端电压。9-15 解:(1)变压器变比k=
用近似T形等效电路计算时,以 作参考向量 =6000伏, 所以
=-6000-
=-87.16= 伏 =-144.83+113.59=184.06 A故 伏 A用简化等效电路计算时,仍以 作参考向量
= 伏A所以 用两种等效电路计算结果相差很小。U相同,I略变。(2) 9-16 解:(1)空载实验可以得到折算到高压边的参数 ,而k=60/6.3=9.524所以 根据短路实验得到折算到低压边的参数
(2)折算到高压的T型等效电路(3) 所以 (4)电压变化率
=(1.+5.)% =4.77%此时, 而 所以 kw故 kw则 (5)达到最大效率时, 所以 所以
=98.19%9-22 答:因为一方加压后在线圈中的电流产生磁场,使线圈有很大的自感电势(接近额定电压,比额定电压小),所以虽然线圈电阻很小,电流仍然很小。9-23 答:因是直流电,变压器无自感和感应电势,所以加压后压降全由电阻产生,因而电流很大,为 。如副边开路或短路,对原边电流均无影响,因为 不变。9-24 答:误接后由 知,磁通增加近一倍,使激磁电流增加很多(饱和时大于一倍)。此时变压器处于过饱和状态,副边电压440伏左右,使效率降低,绝缘可能被击穿等现象发生。9-42 解:(1)根据 得,
(2)它的等效电流图
空载电流 (高压边)9-44 解:(1)原方 副方 所以
(2)额定容量
所以当 1时, 1000 W 当 0.9时, =900 w 当 0.85时, =850 w9-45 解:(1)
故副方Cos =0.8(滞后)时电压变化率
=5.524%(2)供给负载3.04kw时,如不考虑电流对 的影响时,
=0.028×0.95+0.0681×
=4.78%此时端电压 此时负载电流 这个电流对电压变化率的影响为 所以考虑电流变化对电压变化率的影响后电压变化率 端电压 负载电流 在这个负载时变压器的铁耗不变,铜耗为 w 所以供给3.04kw、功率因数为0.95(滞后)负载时的效率为= 9-46 解: (1)短路参数
其阻抗基值 所以 (2)空载时铁耗 w 满载铜耗 w(3)额定负载电流时 根据电压变化率近似公式 得此时副方电压 所以 ww9-47 解:在上题中,如 V则 所以 当并联上250uF电容器后,电容器阻抗 所以此时变压器总的负载阻抗 则 如设原方外加电压 ,则根据变压器电压平衡方程式 有 则- 副边的端电压 将标么值折算成实际值可得: 副边电压
功率因数 9-50 解:(1)
等效电路如图 (2)设 ,则
=1.022+j0.017=1.022 所以 =0.008-j0.0505故 原边电流
10-1 解:(1)
(2)以 作参考向量,即 ,并近似认为 相位与 相反,故可以得到 =0.8-j0.6所以故 kV故 (3) =(0.+5.48×0.6)=3.54%对于第(2)个问题,由于假设 与- 同相,如想减小这一假设造成的误差,可对 相位进行修正现修正后的
这样, 与arcCos0.8很接近了。
10-4 答:(1)由于原方Y接,三次谐波电流无通路。所以原边电流没有三次谐波成分。 副边三角形接,相电流中有三次谐波成分,而线电流中没有三次谐波成分。 (2)主磁通中有三次谐波,原副方相电势中也有三次谐波成分。原方的相电压中有三次谐波成分,副边相电压及原副方线电压中均无三次谐波成分。10-5 答:由于组式变压器各相磁路相互独立,三次谐波磁通的磁路就是主磁路,而心式变压器中三次谐波磁通只能走箱壁,与空气等耦合, 很大。故测开口处电压时组式很大,而心式很小。当闭合测电流时,表中测得的电流就是三次谐波电流。这个 起一个激磁电流的作用,使主磁通中 减小。10-6 解:电流 A A A A 则
环流(线电流) A 所以, 10-26 解:(1) 所以
(2) 11-3 解:(1)分解后的各对称分量 = 伏 = 伏
= 伏 (2) = A = A
= A11-4 解:设副方a、b两相短路,并令短路电流为 ,则由对称分量法得出: = = , 所以 =
+ =0原方实际电流 , 因 没有零序分量所以 此种情况下没有中点移动现象由 ,
, 得 故 11-5 解:(1)当短路时Zl=0时,则有在单相短路时所以 而 所以变压器原方三相电流为 (2) 副线圈电压
所以 V V V (3)中点移动数值: V11-6 解:(1) Z2不计 原方三相电流为所以 A (2)副方线圈电压为
-57.380 =-1.7423
=-1.7444 则:
(3)中点移动数值 =193.34 伏11-23 解:这种V/V连接相当于在 / 连接中去掉一相,在空载时当原方加对称电压时,副方电压也对称。当加上负载后,由于 不等,所以略有电压不对称。如果忽略 压降,那么这种V/V也对称运行。当此三相变压器的负载为额定负载时 V线=V相 , 所以容量 而装置的容量为 所以 【当用三台变压器接成 / 接时,三相容量为 ,而V/V连接时, 】13-4 解:根据短路实验数据可以得知:
而 所以 欧 13-30 解:因为 KVA,
这是将V改成自耦变压器是的容量。
而 所以 , , , (2) (3)
另解:当将变压器改成400/3400变压器(这种变比用自耦变压器意义不大,反而会带来其它问题) (1) KVA, k=0.133
而 所以 , , , (2) (3)
相关内容:
第三部分 交流机 14-1 在交流电机中,那类电机叫同步电机?那类电机叫异步电机?它们的基本工作原理和激磁方式有什么不同?14-2 整数槽双层迭绕组和单层绕组的最大并联支路数与极对数有什么关系?整数槽双层波绕组的最大并联支路数是多少?如何才能达到?14-3 在电势相加的原则下,交流迭绕组和波绕组的连接规律有什么不同?并说明二者的主要优缺点和应用范围。14-4 试说明谐波电势产生的原因及其削弱方法。14-6 一台三相同步发电机,f=50Hz,nN=1500r/m,定子采用双层短矩分布绕组。Q=3,y1/ = ,每相串联匝数w=108,Y连接,每极磁通量 Wb, Wb, Wb, Wb,试求:(1)电机的极对数;(2)定子槽数;(3)绕组系数kw1,kw3,kw5,kw7;(4)相电势 , , , 及合成相电势 和线电势E。4-7 一台汽论发电机,两极,50Hz,定子54槽,每槽内两极导体,a=1,y1=22槽,Y接法。已知空载线电压U0=6300V,求每极基波磁通量 。14-9 为什么采用短矩和分布绕组能削弱谐波电势?为什么削弱5次谐波和7 次谐波电势,节距选多大比较合适?14-11 齿谐波电势使由于什么原因引起的?在中小型异步电机和小型凸极同步电机中,场采用转子斜槽或斜极削弱齿谐波电势,斜多少合适?14-12 在低速水轮发电机中,定子绕组常采用分数槽绕组,为什么? 14-13 何谓相带?在三相电机中为什么常采用600相带绕组而不用1200相带绕组?14-14 交流电机的频率、极数和同步转速之间有什么关系?试求下列交流电机的同步转速或极数。(1)汽论发电机f=50Hz,2P=2,n=?(2)水轮发动机f=60Hz,2P=32,n=?(3)同步发电机f=50Hz,n=750r/m,2P=?14-15 交流绕组和直流绕组的基本区别在哪里?为什么直流绕组必须用闭合绕组,而交流绕组却常接成开启绕组?14-16 为什么相带A与相带X的线圈组串联时必须反向连接,不这样会引起什么后果? 14-17 试求双层绕组的优点,我是现代中、大型电机的交流绕组一般都采用双层绕组? 14-19 试诉分布系数和短矩系数的意义。若采用长距线圈y1 ,其短矩系数是否会大于1,为什么?试计算24槽4极电机中,当选取不同节距,y1= ,y1= ,y1= ,y1= ,y1= 时的短矩系数。 14-20 试证明在槽数相等的情况下,无论每极每相槽数等于多少,三相600相带和1200相带绕组的分布系数总有下列关系:kq1(600相带)=1.16 kq1(1200相带)14-21 一台JDM型二、四极三相交流双速电机,定子共24槽,只有一套双层迭绕组,节距为1~7,每相有二个线圈组,每一线圈组由4个线圈串联组成。试求这绕组在:(1)电机磁场为二极时的基波绕组系数;(2)电机磁场为四极时的基波绕组系数。14-22 设有一三相,380V,50Hz,Y联结的两极异步电动机,定子冲片共有24槽,定子绕组为一双层绕组,线圈的节距为7槽。(1)试作该绕组的三相展开图;(2)设每一圈边中有31根导体,求当外施电压为额定值时的每极基波磁通量(略去漏抗压降) 解:14-25 有一台三相异步发电机2P=2,转速为3000r/m,电枢槽数Z=60,双层绕组,单支路,每个线圈为单匝,设气隙磁场的基波 Wb,五次谐波磁密幅值Bm5为基波幅值的20%。试求:(1)基波电势的频率;整距线圈时基波的绕组系数和一相的基波电势;五次谐波的绕组系数和一相的五次谐波电势。(2)如要消除五次谐波,绕组的节距应选为多少?此时一相的基波电势降变成多少?14-26 一台三相同步发电机f=50Hz,nN=1000r/m,定子采用双层短矩分布绕组q=2, ,每相串联匝数W=72,Y连接,每极基波磁通 Wb,Bm1:Bm3:Bm5:Bm7=1:0.3:0.2:0.15。试求(1)电机的极对数;(2)定子槽数;(3)绕组系数kw1;kw3;kw5;kw7。 (4)相电势 ; ; ; 及合成相电势 和线电势E。 14补充: 某电机二极双层绕组,Y接,30槽,y1= ,Nc=8。(1)如果将C相断开,由A、B相通入单相交流电10A(有效值);(2)将C相断开,由A、B相通入直流10A,试计算绕组合成磁势。15-3 把一台三相交流电机定子绕组的三个首端和三个末端分别联在一起,再通以交流电流,合成磁势是多少?如将三相绕组依次串联起来后通以交流电流,合成磁势又是多少?15-4 一台三角形连接的定子绕组,当绕组内有一相断线时,产生的磁势是什么磁势? 15-6 试述三相绕组产生的高次谐波磁势的极对数、转向、转速和幅值。它们建立的磁场在定子绕组内感应电势的频率是多少?15-12 试分析下列情况下是否会产生旋转磁势,转向是顺时针还是逆时针?(1)a、b两图中,三相绕组内通正负对称电流。(2)a、b两图中通以 A, A, A(3)在c、d中通以三相对称正序电流。(4)e中有一相接反了,通以三相正序对称电流。(5) , 15-10 JQ282-4三相异步电动机,PN=40 kw,UN=380伏,IN=75A,定子绕组采用三角形连接,双层迭绕组,四极,48槽,y1=10槽,每槽导体数Nc=22,a=2。试求:(1)计算脉振磁势基波和3、5、7次谐波的振幅,并写出各相基波脉振磁势的表达式。 (2)当B相电流为最大值时,写出各相基波磁势的表达式;(3)计算三相合成磁势基波及5、7、11次谐波的幅值,并说明各次谐波的转向、极数和转速;(4)写出三相合成磁势的基本及5、7、11次谐波的表达式;(5)分析基波和5、7、11次谐波的绕组系数,说明采用短距和分布绕组对磁势波形有什么影响?15─11 一台50000kw的两极汽论发电机,50Hz三相,Un=10.5kV,Y连接,Cos =0.85,定子为双层迭绕组,Z=72槽,y1=28槽,每个线圈一匝,a=2。试求当定子电流为额定值时,三相合成磁势的基波、3、5、7次谐波的幅值和转速,并说明转向。 15-17 JO3L-31型六极电动机,定子有36槽,每槽导体数Nc=36,是三相单层绕组,a=1,已知电机所需每极基波空载磁势幅值为326A/P,求所需三相激磁电流每相电流值。15-17 一台六极单相迪纳吉,定子有36槽,每槽导体数Nc=36,是三相单层绕组,a=1,已知电机所需每极基波空载磁势幅值为326A/P,求所需激磁电流值。 15-18 有一1000kw三相绕线式异步电动机,f=50Hz,电机得同步速度n=187.5r/m,Un=6kV,Y接法, ,额定效率 ,定子为双层绕组,Z=288,y1=8槽,每槽内有8根有效导体,每相有两条支路,已知电动机的激磁电流Im=45%IN,试求三相基波激磁磁势幅值。 15-22 一电机(如图所示)当在不动的转子上的单相绕组中通以50Hz电流后,将在定子三相对称绕组中感应电势。今如将定子三相绕组端点短路,问此时定子三相绕组中流过的电流产生的合成磁势是脉振的还是旋转的? 18-6 一台JQ2-52-6异步电动机,额定电压380伏,定子三角形接法,频率50Hz,额定功率7.5kw,额定转速960r/m,额定负载时 ,定子铜耗474W,铁耗231W,机械损耗45w,附加损耗37.5w,试计算额定负载时,(1)转差率;(2)转子电流的频率;(3)转子铜耗;(4)效率;(5)定子电流。18-7 一台四极笼式异步电动机,PN=200kw,U1N=380V,定子三角形接法,定子额定电流I1N=234A,频率50Hz,定子铜耗5.12kw,转子铜耗2.85kw,铁耗3.8kw,机械损耗0.98kw,附加损耗3kw, , ,产生最大转矩时 , , ,起动时由于磁路饱和集肤效应的影响, , , 。试求:(1)额定负载下的转速,电磁转矩和效率。(2)最大转矩倍数(即过载能力)和起动转矩倍数。18-8 一台50Hz、380伏的异步电动机的数据为:PN=260kw,U1N=380伏,f1=50Hz,nN=722r/m,过载能力km=2.13。试求:(1)产生最大转矩时的转差率;(2)S=0.02时的电磁转矩。 18-18 有一台三相四极绕线式异步电机,U1N=380伏,Y接法,f1=50Hz。已知r1= , ,并设 ,在输入功率为155kw时,测得转子铜耗为2210w,机械损耗为1640w,附加损耗为1310w。试求:(1)此时的 ,S,n和 ;(2)当负载转矩不变时(设电磁转矩也不变),在转子中每相串入电阻 ,那时的S,n, 各为多少? 18-19 设有一台380伏、50Hz,1450r/m、15kw,三角形联结得三相异步电机,定子参数与转子参数如折算到同一边时可作为相等, ,每相漏抗为每相电阻的4倍, , ,并且电流增减时漏抗近似为常数。试求:(1)在额定运行时的输入功率,电磁功率,总机械功率,一极各项损耗;(2)最大电磁转矩,过载能力,以及出现最大转矩时的转差率。(3)为了在起动时得到最大转矩,在转子回路中应接入的每相电阻,并用转子电阻的倍数表示之。19-21 一台JQ2-41-6型三相50Hz笼式异步电动机,PN=3kw,U1N=380V,定子Y接法,定子额定电流I1N=6.81A,频率50Hz,额定转速nN=957r/m,起动时电机参数, , , , , 试求:(1)直接起动时的起动电流倍数和起动转矩倍数;(2)若自耦变压器降压起动,自耦变压器的变比kA=2,此时的起动电流倍数和起动转矩倍数为多少?(3)若定子串电抗器降压起动,降压值与(2)相同,其起动电流和起动转矩倍数时多少?(4)一般当应用Y- 换接降压起动时,电网供给的起动电流和起动转矩减小为直接起动的多少?该电机能否应用Y-▲起动?19-22 一台笼式异步电动机由自耦变压器降压起动,已知自耦变压器变比2:1,并知自耦变压器内阻抗欧姆值(从高压边看)等于异步电机短路阻抗欧姆值(从定子边看)。认为两路短阻抗角相等,忽略激磁电流影响。问此时电网供给的起动电流和电机的起动转矩为直接起动时的多少倍?19-27 一台三相绕线式异步电机,PN=7.5kw,nN=1430r/m,r2=0.06欧。今 将此电机用在起重装置上,加在电机轴上的静转矩Mc=4kgm,要求电机以500r/m的转速将重物降落。问此时在转子回路中每相应串入多大电阻(忽略机械损耗和附加损耗)? 23-3 同步发电机电枢反应的性质主要决定于什么?在下列情况下电枢反应各起什么作用?(1)三相对称电阻负载;(2)纯电容性负载 ,发电机同步电抗 ;(3)纯电感负载
23-4 三相同步发电机对称额定运行时,在电枢电流滞后和超前于励磁电势 的相位差大于900的两种情况下,电枢磁势两个分量 和 各起什么作用?23-9 有一台PN=25000kw,UN=10.5kV,Y接法, (滞后)的汽论发电机,其同步电抗标么值为 , 。试求额定负载下发电机的励磁电势 , 与 的夹角以及 与 的夹角。 23-10 有一台PN=72500kw,UN=10.5kV,Y接, 滞后的水轮发电机,参数为: , ,忽略电枢电阻。试求额定负载下发电机励磁电势 和 与 的夹角。 23-11 有一台三相1500kw水轮发电机,额定电压是6300V,Y接法,额定功率因数 (滞后),已知额定运行时的参数: , ,电枢电阻可略去不计。试计算发电机在额定运行时的励磁电势,并按比例作出矢量图。 23-64 有一台磁路不饱和的凸极同步电机,Y接法,运行在UN=6600 V,IN=200A,Cos =0.8(滞后)时,若电抗标么值 , ,电枢电阻可以忽略不计。(1)试用作图法求出磁势的 及直轴电枢电流所产生的总电势(2)求出上列电抗的实际数值和各相电势的实际值。24-10 有一台三相8750kVA,11kV,Y接法,Cos =0.8(滞后)的水轮发电机。已测得它的定子漏抗的标么值 , , ,用励磁电流(按直轴计算)表示的额定负载时的电枢磁势为112安,电机的空载特性如下:0.370.50.740.1.(A)试求:额定励磁电流及电压变化率。用两种方法计算并比较之。24-12 一台三相8750KVA的水轮发电机,UN=11KV,Y接法,Cos =0.8(滞后)。已知 , ,并由实验测得空载特性 (V)(A)短路特性(A)575(A)34.当I=460A且Cos =0时的负载特性为 (V)1960(A)设 ,试求:(1) 与 (不饱和)和它们的饱和值 (饱和)与 (饱和)(2) 与 及短路比;(3)额定负载时的励磁电流及电压变化率。(提示: ) 25-13 有一台汽论发电机数据如下: ,UN=10.5kV(Y接法), (滞后),定子每相同步电抗 ,而定子电阻忽略不计,此发电机并联运行于无穷大电网。试求:(1)当发电机在额定状态下运行时,功率角 ,电磁功率Pem,比整步功率Psyn以及静态过载倍数kN;(2)若维持上述励磁电流不变,但输入有功功率减半时, ,电磁功率Pem,比整步功率Psyn以及 将变为多少?(3)发电机原来在额定运行时,现仅将其励磁电流加大10%, ,Pem, ,I将变为多少?第三部分 交流机部分14-1 答:在交流电机中,凡是转子速度与电机同步转速相同的电机叫做同步电机,反之,转子速度与电机同步转速不一致的叫做异步电机。同步机磁极由直流励磁。同步发电机工作原来就是,转子磁极被原动机带动旋转起来,使磁场相对定子旋转,切割定子绕组产生感应电势发出交流电。异步电动机当在三相对称绕组中统入对称的三相电流后,它们共同作用产生一个旋转磁场,这个磁场的励磁是由电流的无功产生。旋转磁场切割转子导体产生感应电势,通过短路环形成感生电流,这个电流在磁场中受力,使电动机转动,这就是异步机工作原理。14-2 答:整数槽双层迭绕组的最大并联支路数a=极数2P。将每相的线圈组并联在一起即可达到2P条并联支路数。整数槽单层绕组最大并联支路数a=P,同前一样的联法。整数槽双层波绕组最大可能并联支路数a=2P,联时让y= 即可。14-3 答:交流迭绕组连接规律是任何两个相邻的线圈都是后一个跌在前一个上。然后将同属一相的相邻线圈直接串联起来,形成迭绕组,它使用于10kw以上中小型异步电机及大型同步机定子绕组中。它的优点是短矩时端点节铜,能获得较多的并联支路数。 波绕组是依次把同极下的线圈串联起来,每次前进约 这种绕组就是波绕组。它可以减少线圈之间的连接线,短矩时不能节铜,多用于水轮机和绕线式异步机的转子中。14-4 答:谐波电势是由于磁极磁场非正弦分布以及电枢表面齿槽分布影响产生的。削弱的方法 有:(1)改变磁极的极化形状使之电枢表面磁场分布接近正弦。 (2)在三相电机中采用 或Y接消除三次谐波。 (3)采用短矩绕组削弱高次谐波。 (4)采用分布绕组削弱高次谐波电势。 (5)采用钭槽削弱齿谐波电势。(6)采用分数槽绕组削弱齿槽谐波电势。14-6 解:(1)根据n=60f/P得电机极对数P=2 (对极) (2) 定子槽数Z1=2Pmq=2×2×3×3=36 (槽) (3)绕组系数 (4)相电势
=4.44×108×(-0.5774)×3×50×0.66×102 =-274.1 V
=40.236 V
=9.163V相电势 =360.2 V 线电势中 相互抵消了,所以
E= V14-7 解:发电机极距 =Z÷2P=27每极每相槽数q=Z÷2Pm=54÷(2×1×3)=9槽角度 所以 每极串联的匝数为W=Z×2/(2m)=(2×54)/(2×3)=18空载时每相感应的电势 V根据 得每极基波磁通量 Wb14-9 答:从绕组系数公式 可知,采用短矩和分布绕组能削弱谐波电势,这是因为每槽电势随着谐波次数的增加,相邻槽的电势相位差增大 倍,所以采用它们可以削弱谐波电势。从 知,要削弱5次和7次谐波电势,选y1= 比较合适,此时, , ,使它们削弱都比较大。14-11 答:齿谐波电势是由于定子槽开口或转子槽开口使气隙磁导不均所引起的。在采用转子斜槽或斜极来削弱齿谐波电势时斜一个定子齿距t1比较合适。14-12 答:在低速送水轮发电机中,由于电机极数很多,每极每相槽数很少,财开口磁导不均影响也较大,为了削弱高次谐波(包括齿谐波)电势,所以常采用分数槽绕组。14-13 答:将极下的电枢表面分成三等分,每相占一等分,我们称每一等分为一相带。在三相电机中采用600相带绕组可以产生比1200相带绕组高的感应电势,分布系数也大于1200相带,所以采用600相带。14-14 解: 交流电机的频率、极数和同步转速之间的关系是 n=60f/P=120f /2P(1)汽论发电机n=120×50/2=3000r/m(2)水轮发电机n=120×50/32=225r/m(3)同步电动机2P=120f/n=120×50/750=814-15 答:基本区别在于交流绕组分相,不闭合。直流绕组不分相,但必须闭合。直流绕组由于换向,使电刷与换向器之间有相对运动,所以为了保证电机运行,就必须使直流绕组用闭合绕组。而交流绕组是在绕组中通电后产生旋转磁场,不存在换向问题,所以常将其接成开启绕组。14-16 答:由于相带A与相带X的线圈相当于电机中N、S极的励磁绕组,所以必须将它们反向连接,否则,A、X相带线圈产生的磁势相互抵消,不能形成旋转磁场,在电动机中,不能转动,如果是发电机将不能产生电势,不能发电。电动机中,由于不能激磁,所以流过绕组的电流很大,这是哟于电压降仅由绕组电阻及很小的La产生。14-17 答:双层绕组可以恨灵活的选择线圈节距来削弱谐波电势和磁势,并且漏抗较小,电压中、大型电机一般都采用它。14-19 解:分布系数kq= ,表明一个相带由q个元件组成时,由于每相邻两个元件中电势相差 电角度,当它们迭加在一起时与每个电势算术相加小,kq表示几何相加与算术相加时的一个比较系数。短矩系数 表明,同一元件两个元件边相位相差的系数。对于24槽四极电机, 。当y1= 时, 当y1= 时, 当y1= 时, 当y1= 时, 当y1= 时, 若采用长距线圈y1 时其短矩系数不会大于1,这是因为采用长距后,两元件边的感应电势相位不相等,迭加后不会与算术和相等。所以ky不会大于1。至于这个结论,从上计算可以得出同样的结论。14-20 解:设每极每相槽数为q,槽位角为 ,则有600相带分布的绕组分布系数kq1(600)= ,1200相带分布的绕组分布系数kq1(1200)= ,所以 又因为 ,每相每极占600电角度所以 =2Sin300/Sin600=1.155故不论每极每相槽数q等于多少,总有kq1(600相带)=1.16 kq1(1200相带)成立。14-21 解:(1)电机磁场为二极时, ,而y1=6,每相每极槽数q=24/(3×2)=4所以此时的基波绕组系数 (2)电机磁场为四极时, 所以此时的基波绕组系数14-22 设有一三相,380V,50Hz,Y联结的两极异步电动机,定子冲片共有24槽,定子绕组为一双层绕组,线圈的节距为7槽。(1)试作该绕组的三相展开图;(2)设每一圈边中有31根导体,求当外施电压为额定值时的每极基波磁通量(略去漏抗压降) 解:14-25 解:(1)基波电势的频率 Hz 每相每极槽数q=60/(2×3)=10 槽角度
基波绕组系数
每相绕组串联匝数W=60/3=20 T 所以 V 五次谐波绕组系数
V(1)要消除五次谐波则应使
即使 而 ,故 所以要使五次谐波为零,则必须 解得: 或 或 或 根据绕组的实际连接情况,消除五次谐波时应使 或 ,此时 所以 V14-26 解:(1)电机的极对数P=60f/nN==3
(2)定子槽数Z=m×2P×q=36 槽 (3)绕组系数
所以 (4)
V V V V所以 V V14补充:解:每极每相槽数q= 槽 槽距角
每相串联匝数W= 匝(1)相绕组基本磁势 则 所以 则
=567.54 A/P为幅值 的脉振荡磁势波。(2)通以直流时相绕组基波磁势幅值
所以 则 故 15-3 答:不论是串、并联,绕组中均通以的电流为同相的,所以三相合成的磁势为零。15-4 答:如假定C相断开,则A、B两相中通以的交流电时间上相差1200,合成磁势为椭圆旋转磁势。15-6 答:对 次谐波磁势,极对数为 P,转速为n1/ ,当 =2mk-1时与n1转向相反。当 =2mk+1时与n1方向相同。其幅值为 。它们所建立的磁场在定子绕组内感应电势的频率仍为f1。( =3k时,F =0)15-12 (1)a、b两图中,三相绕组内通正负对称电流。 答:通正序电流:a 逆,b顺;通负序:a顺,b逆。(2)a、b两图中通以 A, A, A 答:a逆时针,b顺时针,椭圆旋转磁场。(3)在c、d中通以三相对称正序电流。 答:c中产生脉振磁势,d中产生逆时针旋转磁势。(4)e中有一相接反了,通以三相正序对称电流。 答:产生顺时针旋转的椭圆磁场。(5) ,
答: = ,故顺时针转。15-10 解:(1)每相每极槽数q=48/(3×4)=4 每相串联匝数W= 匝 而
则脉振磁势的幅值为:
其脉振磁势的表达式为(以A相为例,且 )(2)当B相电流最大时wt-,即wt=2100所以
(3)三相合成磁势的基波幅值为
则 (对极)
转速前负号 表示与基波磁场转向相反。 (4)
(5)从绕组系数可以看出,采用短距和分布系数之后,使磁势高次谐波削弱很多,使磁势波形更接近于正弦波。15─11 解:q=72/6=12 每相串联匝数W= 相电流 三相合成磁势的基波幅值
顺相序为正转方向三相合成磁势的三相谐波幅值为0因为
所以合成磁势 =116.673
=116.673 116.673 合成五次谐波磁势幅值
逆相序方向为正转方向同理, 合成7次谐波磁势幅值
顺相序方向为正转方向。15-17 解:每极每相槽数q=36/18=2
槽距角 绕组系数 每极串联匝数W=6×2×36/2=216 匝根据 得 A故需三相激磁电流每相电流值为I=3.47安。15-17 解:每极每相槽数q=36/6=6 槽
槽距角 绕组系数 每极串联匝数W= 匝根据 得 A故需三相激磁电流每相电流值为I=2.6安。15-18 解:电机极对数P= 对极额定电流 A极距 槽 所以 每相串联匝数W= 匝激磁电流 A三相基波合成激磁磁势幅值为: A/P15-22
解:设转子绕组轴线与AX轴线差 角 则 它们电流同相,仅大小不一样。所以
= 为一个脉振磁场。18-6 解:(1)n1=
(2) (3)
(5) 18-7 解:(1)电磁功率
=200+2.85+0.98+3 =206.83 kw 所以
(Nm)=206.83+5.12+3.8=215.75 kw(2)
(Nm)所以 为过载能力而 (N1m)所以 倍所以 倍18-8 解:(1)n1=750r/m 所以
即 =0.15或 =0.0093(舍去) 故 =0.15(2) (Nm)所以Nm18-18 解:(1) = =0+=160.16 kw Nmn=(1-S)n1=1479.3r/m(2)代入数值有0.144S2+0.228S+0.124=0解之。另:此时 未加 时
=0.0995据 得= 代入数值解得 则有: r/m kw18-19 解:(1)n1=1500r/m ,U1=380V欧所以Z= // 欧则 A所以
VA =15.08 A输入 kw kw=673.56 w kw(2)最大 而 所以Nm而 (N1m)所以 倍(3)要想起动时得到最大转矩,则应使即 解得 每相应串入 的电阻方使起动时得到最大转矩。19-21 解:(1)
倍 Nm Nm起动转矩倍数 (2)自耦变压器起动时,加在电机上的电压 所以 故电网提供的起动电流倍数 倍起动转矩倍数 (3) 串电抗器起动: 所以 倍(4)Y-▲起动时,
因为此时电机正常运行在Y接,所以不能采用Y-▲起动。19-22 解:设电网电压为UN,电机短路阻抗为Zk,直接起动时起动电流为IstN,起动转矩MstN,则自耦变压器降压起动时,将Zk折算到原边,此时电网提供的起动电流电机两端的电压 因为 所以 故起动电流(电网供给)为直接起动的倍数 起动转矩之比 19-27 解: ,
额定输入转矩MN= Nm 所以 Nm时转差
下放重物时
又因为当Mem不变时,
所以每相串入电阻 23-3 答:同步发电机电枢反应的性质取决于电枢磁势基波与励磁磁势基波在空间的相对位置。(1)三相纯电阻负载,由于交流机电抗存在, 0,但 900,电枢反应为直轴是去磁枢反应,交轴磁势与 同相。(2)因为 - ,仍为感性,所以 =900,电枢反应只有直轴去磁。(3)纯感性负载时, =900电枢反应只有直轴去磁。23-4 答:当900 1800时,直轴 与0 900相同,起去磁作用。 则相反,它使 发生偏移,幅值稍有增大,使 超前 一个角度。 当-900 -1800时, 也与0 -900相同,起助磁作用。 与900 1800相同,也使 超前 一个角度。23-9 解:以 作参考向量, , 由 = +j 得 所以 kV与 的夹角 与 的夹角 23-10 解:先以 为参考, ,则 所以 与 的夹角 再以 为参考向量,则
故 KV23-11 解: 欧 则 将参考向量改为 ,则有 则
故 V23-64 解:(1)根据 , ,Cos =0.8滞后,画出 , 求出
所以 , , , , , , 24-10 解:方法一 设 =1,则
所以 与 的夹角 所以 用 在空载曲线上查得 故 由 查得 所以 方法二:(按隐极机,利用 计算)设 =1,则 所以 与 的夹角 用 在空载曲线上查得 则 故 =364A由 查得 所以 从以上计算可知,两种方法 和 相差4%(相对差)这种差别很小。这是由于Cos =0.8(滞后)时, 分量比 分量大,直轴电枢反应起主要作用。24-12 解:(1)
在短路曲线上由 查得 根据 在气隙上查出求 不饱和时, V所以 (不饱和)= 根据 在负载特性上查得U=11kV时励磁电流 由短路特性中I=460A得 。不计 时,此时 V引入一个加速因子k=1.2,则 ,它对应的 所以 A此时 V所以 故 A所以 AV故V(饱和)=8.89欧则不饱和值 =10.6欧饱和值 =8.9欧(2) 25-13 解:(1) 由于不计 ,所以PemN=SN PemN=3=25000 kw因为 所以每相 =16.40 kV故 =35.90;km= 倍Psyn= kw/rad(2)若If不变,输入有功减半时,Pem=0.5PemN=12500 kw 因为 所以
kw/rad因为 所以故 (滞后)(3)仅将If加大10%时, kV 不考虑饱和影响时, (kV)因为 =1所以 因为 故 因为 所以 A
相关内容:
一、 填空题(共20题,每空0.5分)1.供电企业的服务宗旨是人民电业为人民,供电服务方针是优质、方便、规范、真诚。2.国家电网公司大力推进“内质外形”建设,树立真诚服务、共谋发展的服务理念,全面加强“四个服务”,即服务于党和国家工作大局,服务于电力客户,服务于发电企业,服务于社会发展。 3.日,国家电网公司召开三公调度暨供电优质服务电视电话会议,向社会公开发布“三个十条”。这三个十条是指员工服务 “十个不准”、“三公”调度“十项措施”、供电服务“十项承诺”。4.建立以地(市)供电企业为核心的电力客户服务系统,为供电营业区内电力客户提供新装、增加用电容量、变更用电、用电咨询和查询、交纳规费、故障报修、投诉举报等服务。5.营业场所单位名称按规定使用统一、规范的“企业视觉识别系统”标志,公布营业时间。6.国家电网公司大力推进特高压骨干电网建设,特高压电网是指交流1000千伏、直流800千伏电压等级的电网。7.国家电网公司承诺,城市地区供电可靠率不低于99.90%,居民客户端电压合格率不低于96%。8.在电力系统正常状态下,客户受电端的供电电压允许偏差10kV及以下三相供电的,为额定值的±7%;220V单相供电的,为额定值的+7%,-10%。 9.供用电合同是指供电人向用电人供电,用电人支付电费的合同。10.用户依法破产时,供电企业应予销户,终止用电,在破产用户原址上用电的,按新装用电办理。11.供电企业供电的额定频率为交流50HZ。12.以变压器容量计算基本电费的用户,其备用的变压器(含高压电动机),属冷备用状态并经供电企业加封的,不收基本电费;属热备用状态或未经加封的,不论使用与否都计收基本电费。13.用电计量装置包括电能表、电压、电流互感器及二次连接导线。14.供电企业和用户应当根据平等自愿、协商一致的原则签订供用电合同。15.电流互感器的误差分为两种:一种为比差,一种是角差。16.没有灭孤罩的刀开关不应断开负载电流、而只作刀闸使用。17.国家电网公司的企业精神是努力超越,追求卓越。18.变压器在运行中,当铁损(空载损耗)和铜损(短路损耗)相等时效率最高。[1] [2] 下一页
相关内容:
“百问百查”安全生产50问及其答案国家电网公司“百问百查”安全生产50问及其答案 1.问安全生产基本方针是什么? 答案:安全第一,预防为主,综合治理。 2.问确保安全“三个百分之百”要求内容是什么? 答案:确保安全,必须做到人员的百分之百,全员保安全;时间的百分之百,每一时、每一刻保安全;力量的百分之百,集中精神、集中力量保安全。 3.问《安全生产法》对生产经营单位主要负责人的安全职责是如何规定的? 答案:1)建立健全安全生产责任制; 2)组织制定安全生产规章制度和操作规程; 3)保证本单位安全生产投入的有效实施;4)督促检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患; 5)组织制定并实施生产安全事故应急救援预案; 6)及时、如实报告生产安全事故。4.问我国安全生产“两个主体”、“两个负责制”指什么? 答案:“两个主体”即政府是安全生产的监管主体,企业是安全生产的责任主体。 “两个负责制”即安全生产工作必须落实政府行政首长负责制和企业法定代表人负责制,纳入政绩业绩考核,建立健全激励约束机制。 5.问安全抓“三基”指什么? 答案:抓基层、打基础、强基本功 6.问“全面、全员、全过程、全方位”保安全含义是什么? 答案:强化全面、全员、全过程、全方位(“四全”)的安全管理与监督,做到责任到位、措施到位、落实到位。加强对设计选型、招标采购、监造验收、安装调试、生产运行等各个环节的安全管理与监督,全面落实安全生产要求。加强基建安全管理与监督,重点加强承发包工程和临时用工的合同管理,认真落实施工现场组织措施、技术措施和安全措施。加强农电安全统一监督与管理,将农电安全纳入公司安全生产的监督考核体系,规范农电安全事故统计与考核。加强直属发电企业安全管理与监督,严格执行规程、规定,确保人身、设备安全。加强多经企业安全管理,理顺各种管理关系,明确安全职责,强化监督检查。加强消防安全管理,完善消防设施,强化消防检查和培训。加强交通安全管理,严格车辆管理,抓好安全行车教育。 7.问以“三铁”反“三违”,杜绝“三高”指什么? 答案:三铁:铁的制度、铁的面孔、铁的处理。 三违:违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。 三高:领导者高高在上、安全生产高枕无忧、规章制度束之高阁。 8.问安全“三控”指什么? 答案:安全生产的“三控”是指 “可控、能控、在控” 9.问安全管理“四个凡事”指什么? 答案:凡事有章可循、凡事有人负责、凡事有据可查、凡事有人监督 10.问安全管理“三个组织体系”指什么? 答案:安全责任体系、安全生产保证体系、安全生产监督体系 11.问安全管理“三个工作体系”指什么? 答案:风险管理;应急管理;事故调查。 12.问事故调查“四不放过”指什么? 答案:事故原因不清不放过,事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过,没有采取防范措施不放过,事故者任者没有受到处罚不放过 13.问国务院493号令《生产安全事故报告和调查处理条例》何时开始执行?事故等级是如何划分的? 答案:自日起施行。 1)特别重大事故,是指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤(包括急性工业中毒,下同),或者1亿元以上直接经济损失的事故; 2)重大事故,是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故; 3)较大事故,是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故; 4)一般事故,是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接经济损失的事故。 14.问落实国务院办公厅工作要求,公司规定哪些安全事故和突发事件必须在1小时内报公司总部? 答案:1)重大及以上人身伤亡事故、电网事故、设备事故、火灾事故; 2)中心城市电网发生停电事件,造成重要电力用户供电中断,对地方政治经济、人民生活、社会秩序、城市公共安全等构成重大影响; 3)重大政治活动或重要节假日保电期间发生停电事件,造成重要电力用户或居民生活用电中断,构成政治、经济或社会影响; 4)由于供电安全引起的煤矿、非煤矿山、化工等高危企业重大人身伤亡事故; 5)引起地方新闻媒体、中央新闻媒体、全国性新闻媒体关注的停电事件或其他敏感安全事件; 6)可能演化成上述影响的人身伤亡、电网停电、设备损坏、火灾等各类安全事故或突发事件。 15.问落实国务院办公厅工作部署,公司正在开展什么安全专项行动? 答案:开展安全生产隐患排查治理专项行动 16.问今年“全国安全生产月”活动的主题是什么? 答案:综合治理,保障平安 17.问如何认识电网安全的极端重要性? 答案:电网安全关系国家安全、经济发展和社会和谐,是社会公共安全的重要组成部分。电网大面积停电事故是现在社会的灾难。确保电网安全稳定运行,是公司改革发展的基础,防止电网大面积停电是公司的首要任务。 18.问科学的电网安全观基本含义是什么? 答案:讲究安全规范操作,远离事故,不违章。 在电网设计中,要从电网结构和布局上整体考虑电网的安全性,并用好高新技术和设备;在电网建设和施工管理中,要处理好安全、质量和进度的关系,严把工程质量关和验收关,杜绝质量不过关的线路和设备投入运行。 在生产运行中,要坚持电网统一调度,优化电网运行方式,加强设备运行和检修管理。严格管理,确保安全生产可控、能控。完善保证和监督体系,确保安全措施落实到位,确保有章可循。加大监督、考核力度,在严肃事故调查和责任追究的基础上,全面落实各级安全责任制,用“三铁”反“三违”。 将安全管理重点放到基层、班组和岗位上去,按照责任层层分解、各负其责原则,围绕第一责任人建立和完善安全管理组织体系与责任体系;要突出重点,提高安全生产综合管理能力,从薄弱环节抓起,从解决突出问题入手,从源头上防止重特大事故的发生;要加强安全生产文化建设,逐步建立以人为本的激励机制;深入推进企业安全质量标准化活动,建立职业安全健康管理体系,形成质量管理体系、环境管理体系、职业安全健康管理体系等工作新机制;要不断加强对干部职工安全生产知识的培训力度,坚持“安全第一,预防为主”方针不动摇,始终把安全生产工作放在各项工作的首位。加强督促检查力度,积极开展有针对性、有重点的安全生产专项检查和整治。 19.问建立反事故斗争常态机制有哪些重点要求? 答案:深刻认识反事故斗争的艰巨性、长期性和重要性,建立反事故斗争常态机制。认真分析总结反事故斗争的经验教训,细化反事故斗争二十五条措施,完善反事故斗争实施方案,确保反事故斗争的全面深入落实。要把反事故斗争与实际安全工作结合起来,确定不同阶段反事故斗争的工作重点和工作目标,制定实施计划,强化针对性和可操作性。要把反事故斗争作为公司安全生产的长期重点工作,作为安全管理与监督的有效手段,加强隐患治理,严查人员违章,堵塞管理漏洞,确保反事故斗争取得实效。 20.问如何理解“违章就是事故之源,违章就是伤亡之源”? 答案:“违章就是事故之源,违章就是伤亡之源”见违章不管、不制止,长期解决不好违章问题,就是失职、失责”。各级领导要以对事业、对员工高度负责的态度,深入基层和现场,调查研究违章现象的根源和规律,严肃查纠违章现象,下决心、花力气根治违章顽疾。 要牢固树立“安全无小事”的管理思想,落实安全监督和管理责任,加大反违章工作力度,严肃查纠违章行为。对违章行为,不论是否造成后果,都要进行严肃认真分析,从严执行违章处罚规定,严肃责任与纪律。要加强员工安全生产教育培训,组织开展“反违章”专题讨论,学习安全生产事故案例,分析各类违章行为的危害性,提高员工安全风险意识和违章辨识及自我保护能力。 21.问今年公司安全工作思路是什么? 答案:坚持“安全第一、以防为主、综合治理”方针。认真贯彻落实公司党组决策部署,坚持科学的电网安全观,以确保不发生电网大面积停电为首要任务,以保护人的生命、规范人员行为、提高员工素质为根本目的,按照“三个百分之百”要求,强化全面、全员、全过程、全方位监督与管理,建立完善“三个体系”,抓好落实“八项重点工作”,创建和谐企业,促进安全发展,不断提高安全生产“可控、能控、在控”水平。22.问今年公司安全生产目标是什么? 答案:防止发生电网大面积停电事故;防止发生重、特大人身伤亡事故;电网事故和设备事故分别比2006年下降10%;控制和减少人员责任事故;初步建立安全生产风险管理体系;基本健全安全生产应急管理体系;修改完善安全生产事故调查体系。 23.问今年公司系统发生了哪两起生产人身死亡事故?主要教训是什么? 答案1 月 26 日,湖南衡阳电业局发生线路检修人员误登带电线路杆塔触电死亡事故;2 月 7 日,甘肃金昌供电公司发生线路带电作业人员触电坠落死亡事故。 管理违章,人员违章。 24.问公司关于风险管理体系建设的基本思路是什么? 答案:安全管理的实质是风险管理。要深入推进安全生产风险评估研究及试点工作,实施安全生产风险管理,按照《国家电网公司安全生产风险管理体系规范》的框架结构,以安全生产风险评估为重点,强化安全生产预防意识和基础管理,立足员工、班组和施工现场,完善安全生产风险评估标准,提高针对性、可操作性和实用性。开展安全生产技能培训,规范员工安全行为,增强员工安全风险和危害辨识能力,形成安全生产预防管理机制。进一步加强安全性评价工作,组织排查电网薄弱环节和设备重大隐患,完成数据统计建档,实施重大隐患监控整改,逐步建立符合企业实际的安全生产风险管理体系25.问公司关于应急管理体系建设的基本要求是什么? 答案:应急管理是企业管理的重要组成部分。要认真落实《国家电网公司应急工作管理规定》,规范应急组织体系建设,健全各级应急机构,配齐专(兼)职人员,组建应急抢修队伍。完善应急预案编制,加强应急预案演练与评估,提高应对重大事故、自然灾害等突发事件的处置能力。积极响应各级政府对公共卫生和社会治安等突发事件的应急管理要求,促进应急处置的协调配合和职责落实,建立联动机制。开展专项监督检查,重点监督31个重点城市电网大面积停电应急处置预案编制、演练和评估工作,加强应急管理工作制度化、规范化和系统化建设。 26.问公司关于安监部门的领导分工是如何规定的? 答案:网(省)公司总经理直接领导或委托副职领导安监部门,厂(局、公司)行政正职直接领导安监部门。27.问公司关于防误装置解锁是怎样规定的? 答案:1) 防误装置及电气设备出现异常要求解锁操作,应由设备所属单位的运行管理部门防误装置专责人到现场核实无误,确认需要解锁操作,经专责人同意并签字后,由变电站或发电厂值班员报告当值调度员,方可解锁操作。 2) 若遇危及人身、电网和设备安全等紧急情况需要解锁操作,可由变电站当值负责人或发电厂当值值长下令紧急使用解锁工具(钥匙),并由变电站或发电厂值班员报告当值调度员,记录使用原因、日期、时间、使用者、批准人姓名。 3) 电气设备检修时需要对检修设备解锁操作,应经变电站站长或发电厂当值值长批准,并在变电站或发电厂值班员监护下进行。 28.问电网运行专项整治“八核查”指什么? 答案:1)核查电网运行方式 2)全面核查继电保护装置定值,保持一、二次设备的协调运行,检查保护定值现场执行情况和投退情况,做到装置定值与定值单一致、装置投退状态与调度令一致; 3)全面核查安全自动装置的启动判别和故障判别,核查安全自动装置策略对不同电网运行方式的适应性; 4)全面核查低频减负荷装置和解列装置的整定方案,做好装置定期校验,提高低频减负荷装置的健康水平,防止发生拒动、误动; 5)全面核查电厂涉网部分的安全措施落实情况,对于不满足要求的,要限期整改; 6)全面核查并网机组一次调频、二次调频的管理,明确技术标准和措施,进一步提高电网频率稳定性; 7)全面核查无功补偿装置的配置及运行管理情况,加强运行维护,进一步提高无功电压管理水平; 8)全面核查电网应急体系和处置预案的落实情况,结合电网实际,细化检修方式和严重故障条件下的电网运行分析工作,提高应急处置预案的针对性和可操作性。 29.问如何结合调度、运行值班做好事故预想? 答案:1)熟悉电网的各种运行方式,尤其是薄弱环节的运行特点,确保事故预想有的放矢; 2)了解历史上发生的电网事故,熟悉各类事故发生的原因、过程及结果; 3)针对各种可能故障类型,如线路故障、母线故障、变电所全停、系统解列、系统震荡等考虑n-1方式下的系统稳定运行; 4)熟记各元件额定参数,确保事故情况下不过载。 30.问《电力安全工作规程》保证安全的组织措施指什么? 答案:工作票制度; 工作许可制度; 工作监护制度;工作间断、转移和终结制度。 31.问《电力安全工作规程》保证安全的技术措施指什么? 答案:停电;验电;接地;悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)。 32.问“两票三制”指什么? 答案:两票是指工作票和操作票;
三制是指交接班制度;巡回检查制度;设备定期轮换与试验制度 33.问“两措”指什么? 答案:“两措”是指反事故技术措施和安全技术劳动保护措施。 34.问现场规程制度复查、修订的周期是怎样规定的? 答案:1)当上级颁发新的规程和反事故技术措施、设备系统变动、本企业事故防范措施需要时,应及时对现场运行规程进行补充或对有关条文进行修订,书面通知有关人员。 2)每年应对现场运行规程进行一次复查、修订,并书面有关人员;不需修订的,也应出具经复查人、批准人签名的“可以继续执行”的书面文件,并通知有关人员。 3)现场运行规程宜每3—5年进行一次全面修订、审定并印发。 现场运行规程的补充或修订,应严格履行审批程序。 35.问作业现场 “四到位”指什么? 答案:人员到位、措施到位、执行到位、监督到位 36.问作业前“四清楚”指什么? 答案:作业任务清楚、危险点清楚、作业程序清楚、安全措施清楚。 37.问作业过程“三不伤害”指什么? 答案:不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害。 38.问基建工程安全设施“三同时”要求是什么? 答案:同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 39.问基建安全文明施工“六化”管理目标是什么? 答案:安全管理制度化、安全设施标准化、现场布置条理化、机料摆放定置化、作业行为规范化、环境影响最小化 40.问农电“反六不”活动内容是什么? 答案:六不许:电气作业不办理工作票,作业前不交底,现场不监护,作业不停电,不验电, 不挂地线。 41.问农电“三防十要”反事故措施是什么? 答案:三防:防止高空坠落,防止触电,防止倒(断)杆。 十要:工作前要勘察施工现场,提前进行危险点分析预控。检修施工要使用工作票。施工现场要设专人监护。电气作业要进行停电、验电,无电后装地线。高空作业要戴好安全帽,脚扣登杆全过程系安全带。梯子登高要有专人扶守,必须采取防滑限高措施。人工立杆要使用抱杆,必须由专人同意指挥。撤杆撤线要先检查杆根,必须加设临时拉线或晃绳。交通要道施工,要双向设置警示标牌,并设专人看守。放撤线临近或跨越带电线路要使用绝缘牵引绳。 42.问信息安全主要防范什么? 答案:防止系统崩溃,防止数据失密,防止有害信息在网上传波,防止公司业务受到影响,防止公司对外服务中断,防止由此造成的一次系统事故等。 43.问信息安全“八查”指什么? 答案:1)查岗位责任落实情况 2)查现场运行管理制度的制订情况 3)查信息安全防范措施的部署情况 4)查信息安全时间记录和处理情况 5)检查安全测评和风险评估的情况 6)查安全隐患和漏洞封堵及加固情况 7)应急预案针对性和事前演练的情况 8)信息系统运行维护资金保障情况,督促和加强信息系统日常运行维护各项工作落到实处 44.问你单位迎峰度夏(冬)电网安全存在哪些主要问题? 答案:1)网架结构薄弱问题比较突出,与营口解环后田一变只有220KV北田线一路电源,大洼地区、辽滨经济开发区只有一个电源点供电,供电网架十分脆弱。 2)电源布点不合理,部分变电所容载比低,5个一次变有3个为单台主变运行,不满足N-1要求,存在地区局部大面积停电的风险。3)城区存在供电、油田、农电交叉供电现象,用户不安全用电问题、外力破坏问题都对地区电网运行和作业人员安全构成威胁。45.问你单位安全管理存在哪些突出矛盾和深层次问题? 答案:1)安全生产管理粗放,安全生产基础不牢。 一是没有正确处理好安全与改革、安全与效益、安全与发展的关系,忽视安全生产的基础地位,没有认清安全生产工作的极端重要性,安全第一的方针往往得不到很好的落实。有些单位的主要领导没有集中主要精力抓好安全生产工作,安全生产工作抓的不实,安全责任严重不到位。 二是一些单位没有真正树立以人为本的思想,缺乏对生产现场和作业现场人员行为的有效规范和控制,缺乏对职工安全风险意识的教育和实际安全技能的培训。有些生产、安监管理人员,不懂得如何抓好安全生产管理,安全生产管理未能实现全面的实质性的可控、在控和能控。 三是管理方式方法单一和粗放,缺少科学性和实效性。安全管理没有立足于多层次、多支点管理,没有实行超前控制,往往问题发生后才恍然大悟,才查找管理漏洞和事故隐患。 四是安全生产管理缺少创新。维持现状,简单循环,不思进取,不能有效地吸收国内外先进的管理经验和管理理念,完善企业安全生产管理的各种手段和方法,缺乏安全生产管理创新的紧迫感和责任感。 2)安全生产管理仍然存在诸多薄弱环节。主要表现在:生产现场安全管理薄弱,管理不细、不严、不实;安全组织措施、技术措施和防护手段不到位,作业过程中危险因素失控,反事故措施没有落到实处;生产管理流程不清,生产系统之间缺乏必要的协调和配合,检修、运行分工界面不清,管理无序;作业人员安全意识淡薄,忽视简单、常规性工作中存在的潜在风险和危害,随意作业,甚至违章蛮干。 随着电网容量和规模的不断扩大,一线生产人员没有得到相应的补充,运行维护缺员、断档问题比较突出,生产系统人员、力量严重不足,对安全生产工作形成潜在威胁。 46.问你单位存在哪些典型违章现象? 答案:有些单位对反习惯性违章工作没有引起足够重视,对习惯性违章疏于管理,纠正不力,致使习惯性违章屡禁不止。如地线接地端连接不紧固、验电器音响试验不好用、现场勘察不认真、作业地点多挂地线或者少挂地线、攀爬刀闸瓷瓶等等。发承包管理不严,工程施工现场安全文明施工存在差距,不能按照“三负责”的原则进行工程管理。 47.问你工作岗位安全职责是什么? 答案:公司下发的《各级岗位、部门人员安全生产职责制》有关章节。 48.问你认为标准化作业工作应如何开展? 答案:按照“简单、适用、可靠”的原则来开展工作。 49.问你在安全工作中还存在哪些差距和不足? 答案:1)反事故措施落得不实,标准化作业执行不到位。有些单位对安全生产工作中出现的问题缺少分析,不能采取有效措施解决,致使同一事件、同一原因、同一性质问题重复发生。究其根本还是责任心和工作作风问题。 2)电网安全隐患较多,大面积停电风险仍然存在 电网运行目前正处于省公司成立以来最困难的阶段,负荷快速增长,电源资源不足,发供电失衡,不得已只能靠限负荷来保证电网最基本的安全运行。 近年来,虽然电网建设有了很大发展,电网设备和结构有了改善,但整体上看,一些老旧设备仍在运行,电网结构仍很薄弱,电磁环网问题突出,主要输电断面输电能力不足,面对不断增长的负荷电网已不堪重负。鞍山、营口、辽阳、本溪、大连等地区只能依赖于安全自动装置来最大限度地提高电网供电能力,为此电网承担了很大的风险。现在电网很多输电线路正常停电检修就需限大量负荷,即便如此,如发生故障,后果也将十分严重。随着负荷增长,电网潮流不断加重,全网运行电压水平普遍下降,无功补偿不足问题也日益显现出来。 二次设备配置不健全等问题一直是困扰电网运行的突出矛盾,继电保护还有部分陈旧装置,检验、预试工作不到位,对涉网安全的机组继电保护和安全自动装置缺乏有效监督。通信通道还不够充裕。 50.问你对加强和促进安全工作有何建议? 答案:1)加强地区电网建设和改造,提高设备的健康水平和电网稳定水平 2)抓好电网运行方式,确保地区电网安全稳定运行。 3)抓好四个阶段:即“春检”、防汛及“迎峰度夏”、“秋检”、“迎峰度冬”。“春、秋检”工作是公司安全生产的两个重要阶段, 要统筹兼顾,全面平衡、周密安排,切实抓好。 4)高度重视本地区重要用户、高危用户管理 5)进一步完善应急预案 6)完善科技和培训两个机制 7)以落实责任制为目标,培养严、细、实的工作作风 (44—50题需要根据实际情况回答,此答案仅供参考)
用百度搜索本站内容
用360搜索本站内容

我要回帖

更多关于 接地线用电会烧电表 的文章

 

随机推荐