300千瓦用多大电缆380电的空开

34千瓦380伏用多大的空开_百度知道
34千瓦380伏用多大的空开
34千瓦电机的额定电流是74A左右,按额定电流的1.5--2倍选取空气开关,所以用120A--160A的都可以
其他类似问题
其他2条回答
如果是单台电机的话按1.5到2.5倍的工作电流选择空开。
您可能关注的推广回答者:回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁一个换热站里有两台45千瓦和两台30千瓦电机需要多大电表和空气开关_百度知道
一个换热站里有两台45千瓦和两台30千瓦电机需要多大电表和空气开关
提问者采纳
两台45千瓦和两台30千瓦电机供150KW,额定电流280A左右,需要配300/5电压互感器,5A电表,总开关400—500A,45千瓦电机用150A,30千瓦电机用100A,
提问者评价
按照你说的,真的成功了,好开心,谢谢你!
其他类似问题
按默认排序
其他1条回答
可选DZ10-400A空气开关,5A3相4线电度表配400/5电流互感器。
空气开关的相关知识
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁380v电压 1.5千瓦的电动机用多大的空气开关_百度知道
380v电压 1.5千瓦的电动机用多大的空气开关
额定电流I=P/1.732UcosΦ=1500÷(1.732×380×0.75)≈3A选用6A空气关
其他类似问题
空气开关的相关知识
按默认排序
其他3条回答
经验公式每千瓦俩电流
,可以选用5A-10A的都行。只要是比3.947A大家行了。但是也不要太大。太大了浪费!
10A足够了!
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁130千瓦线路用多大开关_百度知道
130千瓦线路用多大开关
你好:三相感性负载,额定电流为:Ⅰ= P ÷ (1.732 × U × Cos φ )。130KW ÷(1.732 × 380V× 0.85 )=232A要求开关额定电流要大于负载电流。一般情况下开关额定电流的选择是按负载电流的1.5-2倍计算,如果负载是电动机,建议选择400A的空气断路器如果是照明负载。建议选择300A的断路器。
其他类似问题
按默认排序
其他1条回答
220v1kw5a电流、380v1kw3.8a电流、再加启动冲击电流30%
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁24KW电加热用固态继电器控制,空开、接触器需要配多少安培的? 电加热接线380V_百度知道
24KW电加热用固态继电器控制,空开、接触器需要配多少安培的? 电加热接线380V
提问者采纳
电加热般纯电阻所电流=P/U/1.732
所选63A交流空足够
其他类似问题
按默认排序
其他1条回答
380V供电电热系统三相供电电流额定容量1.5倍单相供电电流额定容量2.5倍接触器建议选比额定电流倍或0.5倍主触易烧损维修量少
选用63A的空开和63A的接触器足够了吧?