不锈钢给水管管试压时,每次升压以多少MPa为宜?

热门搜索:
热门专题:
请问装修中水管试压时间要多久,试压的压力要多少呢?
提问者:| 浏览次数:1395次 |问题来自:北京
请问装修中水管试压时间要多久,试压的压力要多少呢?
输入内容已经达到长度限制
您还可以输入
验证码错误
回答 共1条
TA回答得不错,我决定赏
注:每次只能打赏1积分哦~
0.7至0.8mpa,一般也要30分钟以上为好
已被 <span id="Reward人打赏
您可能对以下关键字也有兴趣:
最新提问问题
最新已解决的问题
热点关键词
登录并提交回答
登录回答可获积分奖励
还没有账号?
如果您发现不正当的内容或行为,请及时联系我们!
举报内容:
举报原因:
(可多选)
含有反动的内容
含有人身攻击的内容
含有广告性质的内容
涉及违法犯罪的内容
含有违背伦理道德的内容
含色情、暴力、恐怖的内容
含有恶意无聊灌水的内容
Copyright &
Soufun Holdings Limited, All Rights Reserved
北京搜房科技发展有限公司 版权所有
客服电话: 违法信息举报邮箱:水管试压规范_百度知道
水管试压规范
求水管试压规范1、家用压力2、保压间
提问者采纳
试验压力、保压间与管道材质关面用几种管材压力试验及要求说明1.建筑内给水管道压力试验(1)试压前准备工作1)试压前应要试压系统进行全面检查检查系统各类接口连接点否严密检查系统各支吊架位置否确安装否牢靠2)备备齐试压用试压泵、压力表、切断阀、泄水阀、止阀、放气阀等
3)系统连接试压泵与系统连接且系统高点加设放气阀低点加设泄水阀
(2)硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、聚乙烯类给水管道压力试验
1)试压管段各配水点封堵缓慢向系统供水同打系统高点排气阀待排气阀连续断水说明系统充水完毕关闭排气阀
2)系统充满水系统进行水密性检查
3)加压宜采用手加压泵升压应缓慢升压间少于10min
4)强度试验强度试验试验压力应工作压力1.5倍于0.6MPa升压至规定压力停止加压稳压1h压力降超<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0af.05MPa且系统明显渗漏强度试验合格5)严密性试验强度试验合格泄压至工作压力1.15倍稳压2h压力降超<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0af.03MPa且系统各类接口及连接点渗漏合格(3)建筑给水聚丙烯(PP-R)管道压力试验1)压力表应安装管道系统低点加压泵宜设压力表附近2)向系统充水同打系统高点排气阀待排气阀连续断排水说明系统充水已满关闭排气阀
3)系统充满水系统进行水密性检查
4)加压宜采用手加压泵升压应缓慢5)试验压力冷水管试验压力应系统工作压力1.5倍于0.9MPa;热水管试验压力应工作压力2倍于1.2MPa6)强度试验试验间1h用加压泵压力增至试验压力每隔10min重新加压至试验压力重复两记录泵压10min及40min压力压力差于0.06MPa7)严密性试验试验间2h强度试验合格立即进行严密性试验记录强度试验合格2h压力压力比强度试验结束压力降超<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0af.02MPa且系统渗漏合格(4)建筑给水金属管道压力试验建筑给水金属管道包括建筑给水铜管、建筑给水薄壁锈钢管钢塑复合管等建筑给水金属管由于强度高、刚性、着较抗变形能力水压试验较各种塑料管简便试验缓缓压力升试验压力(试验压力工作压力1.5倍于0.6MPa)试验压力观测10min压力降于0.02MPa强度试验合格再降压至工作压力系统渗漏合格2.埋聚乙烯给水管道压力试验
(1)水压试验前准备工作
1)埋聚乙烯给水管道安装完毕应进行水压试验
2)水压试验前应先向管道系统充水使系统浸泡浸泡间应少于12h管道充水完毕应未填管道连接点(包括管与管道附件连接部位)进行检查发现泄漏应泄压进行修复
3)要试压管段进行划管道水压试验度宜于1000m间设附件管段段度宜于500m系统管段材质同应别进行试验
4)管道水压试验前应编制试压案试压案应包括内容:
○1管端背堵板及支承设计
○2进水管路、排气管、泄水管设计
○3加压设备及压力表选用
○4排水疏导管路设计及布置
5)试压管段端支承挡板应进行牢固性靠性检查试压其支承设施严禁松崩脱用阀门作封板
6)备、备齐试压用试压泵、压力表压力表若采用弹簧管压力表其精度等级应低于1.5级压力表量程范围应试验压力1.3~1.5倍表盘直径应于150mm
7)试压管段包括水锤消除器、室外消火栓等管道附件试压系统各类阀门应处全启状态
(2)水压试验
水压试验压力应工作压力1.5倍且于0.80MPa用气压试验代替水压试验
管道水压试验预试验阶段与主试验阶段
1)预试验预试验阶段水压试验按步骤进行:
○1降压试压管道内水压降至气压力保持60min且要确保空气进入管道
○2升压缓缓升高试验压力待压力升至试验压力1/2试压管段进行检查检查各类接口、各类连接点明显渗水、漏水现象若则泄压修复若则继续升压试验修复渗漏管道严禁带压作业
○3稳压检查
待压力升至试验压力稳压30min期间压力降注水补压高于试验压力检查管道接口、各类连接点渗漏检查裸露管、管件、配件变形、破裂等现象若试压管段异应迅速查明原泄压进行修复重新组织试验
○4持压停止注水补压持压持压间60min<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0a007amin间内压力降超试验压力70%则预试验合格预试验阶段工作结束<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0a007amin间内压力降超<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0af%应停止试压查明原采取相应措施重新进行预试验
2)主试验主试验阶段试压按步骤进行:○1预试验阶段结束应试验管段泄水降压压力降试验压力10%~15%期间应准确计量降压所泄水量△V允许泄水量△Vmax按式计算:
△Vmax&#172;——试压管段计算允许泄水量L;V——试压管段总容积L;△P——压力降MPa;EW——水体积模量MPa;同水温EW值按表选用di——管材内径m;en-管材公称壁厚m;EP-管材弹性模量MPa;聚乙烯塑料管弹性模量与水温及试压间关
计量△V于允许泄水量△Vmax应停止试压泄压应排除管内量空气重新进行试验
温度与体积模量关系(摘自GB)
30体积模量 /MPa
○2每隔3min记录管道剩余压力记录间30min<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0a007amin间内管道剩余压力升趋势则水压试验结合格
○330min内管道剩余压力升趋势则应再继续观察60min<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0a007amin内压力降超<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0af.02MPa则水压试验合格
4)主试验阶段述两条均能满足则水压试验结合格应查明原并采取相应措施再组织试压
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
般<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0a006e至10公斤24基本高要超<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0af公斤管破坏