15支21w不带整流器的日光灯管用多大的铜线

40瓦的日光灯所用的镇流器本身功率是多少瓦?是镇流器本身的功率_百度知道
40瓦的日光灯所用的镇流器本身功率是多少瓦?是镇流器本身的功率
请注意,我问的是镇流器本身的功率,我们都知道镇流器是要耗电憨迹封克莩久凤勋脯魔的,我想知道镇流器本身的功率是多少,请精确一点,工厂,量大,电费需要计算精确
提问者采纳
灯座检测报告现收到灯座2pcs,分别在灯座上标识为1#及2#,在相同的条件下进行以下项目的检测: 一.
外观检查: 1.
1#灯座及2#灯座所用的主要配件-----镇流器型号及品牌相同,均为:广州华球YZ40Z-1 ;2.
1#灯座及2#灯座基材厚度相同,均约为0.63.
1#灯座及2#灯座内部布线方式及线材用料规格一致;4.
1#灯座总重量为2.450kg,其内部所用的两个镇流器重量分别为:
2#灯座总重量为2.480kg,其内部所用的两个镇流器重量分别为:
性能检测: 1.
镇流器内阻:1#灯座内的两个镇流器内阻分别为:
61.2 Ω ;2#灯座内的两个镇流器内阻分别为:
60.6 Ω ; 2.
负载电流:输入AC220V/50Hz电压,分别带上36W的灯管点亮10分钟後读取电流:1#灯座整机工作电流为0.61A;2#灯座整机工作电流为0.61A; 3.
负载功率: 输入AC220V/50Hz电压,分别带上36W的灯管点亮10分钟後读取功率:1#灯座整机损耗功率为71W;
2#灯座整机损耗功率为72W; 4.温升测试:
参考文件: EN60335-1
在标准的环境下将额定输入电压提高到1.15倍(即输入253V电压),带上相等的负载
(36W灯管)连续工作4小时,按以下公式分别测取灯座内的镇流器温升值:
Δt=(R2- R1)×(k+t1)/ R1 -(t2-t1)
式中:Δt——镇流器的温升值;
(镇流器标称温升值为60℃)
R1 ——试验开始时的镇流器线圈电阻;
R2 ——试验结束时的镇流器线圈电阻;
k——常数,铜线圈取234.5
t1 ——试验开始时的室温;
t2 ——试验结束时的室温。
实测1#灯座上的两个镇流器温升分别为: 66.3℃
实测1#灯座上憨迹封克莩久凤勋脯魔的两个镇流器温升分别为: 67.2℃
提问者评价
和我测量的差不多,谢谢了
其他类似问题
镇流器的相关知识
按默认排序
其他1条回答
约为灯管功率的20%附近,等于或小于7.5W。
您可能关注的推广
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁28~32瓦的环形灯管镇流器能用在22瓦的环形灯管上吗?
28~32瓦的环形灯管镇流器能用在22瓦的环形灯管上吗? 15
补充:有什么理论 根据吗?
理论上不行,
实际影响不大。
电感感量有小差别
可以用 但绝对影响灯管寿命 因冲击电压大 对灯丝电流冲击也大
其他回答 (11)
完全可以的!
可以呀

你只要记着一条只能用功率大地带功率小地

不能用功率小地带功率大地就行

不信你可以问下搞修理地

对、可以的,放心用
可以的,就像我们用大电流接上小負载一样,这样反而令镇流器更加耐用。
可以 电子镇流器的适应范围比较广 应该没问题
真的可以,我试过用55瓦的电子镇流器来点亮40瓦的条形光管,效果很理想.我那条形光管还断了一头的灯丝呢,我用铜线接通灯丝两端就可以了.
完全可以,放心使用
完全可以,放心使用 。但再大的就不可以了。

28~32瓦的环形灯管镇流器能用在22瓦的环形灯管上吗?
可以用的,28--32W电子镇流器带22W灯不会影响灯管寿命的,28--32W电子镇流是指它最大的带载功率,也就是说使用的灯管最大不能超过32W,如果使用超过32W以上的灯管就会影响电子镇流器带使用寿命,所以用在22瓦的环形灯管上完全可以放心使。