6要7住家楼 基础用40扁铁围基础一圈 圈梁钢筋砖圈梁还要悍吗

6要7住家楼 基础用40扁铁围基础一圈 圈梁钢筋还要悍吗_百度知道
6要7住家楼 基础用40扁铁围基础一圈 圈梁钢筋还要悍吗
我有更好的答案
扁钢围了,不用焊了,柱钢筋与扁钢焊就可以了。
其他类似问题
为您推荐:
圈梁的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁防雷接地装置利用基础钢筋做接地体,需要做渡锌扁铁围绕吗?钢筋引下线要四根还是两根即可?_百度知道
防雷接地装置利用基础钢筋做接地体,需要做渡锌扁铁围绕吗?钢筋引下线要四根还是两根即可?
我有更好的答案
如果钢筋大于或等于D16用二根,需要注意在基础钢筋断开出用镀锌扁钢做连接以形成电气闭合通路,引下线长度就要乘以2了。用四根在造价上每处就算二组了。引下线利用钢筋,如果小于则用四根利用钢筋做接地体
一般2根就可以了。直径小于16的要用4根
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广回答者:
防雷接地的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁防雷接地装置利用基础钢筋做接地体,需要做渡锌扁铁围绕吗?钢筋引下线要四根还是两根即可?-中国学网-中国IT综合门户网站
> 防雷接地装置利用基础钢筋做接地体,需要做渡锌扁铁围绕吗?钢筋引下线要四根还是两根即可?
防雷接地装置利用基础钢筋做接地体,需要做渡锌扁铁围绕吗?钢筋引下线要四根还是两根即可?
转载 编辑:李强
为了帮助网友解决“防雷接地装置利用基础钢筋做接地体,需要做”相关的问题,中国学网通过互联网对“防雷接地装置利用基础钢筋做接地体,需要做”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:RT,我想知道:防雷接地装置利用基础钢筋做接地体,需要做渡锌扁铁围绕吗?钢筋引下线要四根还是两根即可?,具体解决方案如下:解决方案1:如果钢筋大于或等于D16用二根,需要注意在基础钢筋断开出用镀锌扁钢做连接以形成电气闭合通路,引下线长度就要乘以2了。用四根在造价上每处就算二组了。引下线利用钢筋,如果小于则用四根利用钢筋做接地体
解决方案2:一般2根就可以了。直径小于16的要用4根
通过对数据库的索引,我们还为您准备了:答:利用钢筋做接地体,需要注意在基础钢筋断开出用镀锌扁钢做连接以形成电气闭合通路。引下线利用钢筋,如果钢筋大于或等于D16用二根,如果小于则用四根。用四根在造价上每处就算二组了,引下线长度就要乘以2了。===========================================问:请问防雷接地利用基础桩作为接地装置,采用柱内钢筋作为引上线,断接卡...答:采用多根引下线时,宜在各引下线上于距地面0.3m至1.8m之间装设断接卡。 当利用混凝土内钢筋、钢柱作为自然引下线并同时采用基础接地体时,可不设断接卡,利用钢筋作引下线时应在室内外的适当地点设若干连接板,该连接板可供测量、接人工接地和作...===========================================问:请问防雷接地利用基础桩作为接地装置,采用柱内钢筋作为引上线,断接卡...答:利用基础钢筋接地没哪样计算的了,你如果是搞设计呢,就标好接地位置,以及主筋直径、连接方式(手册上有的)。如果你是做施工呢,就按图示进行操作就行了,不要漏焊就行,以保证以后接地电阻检验能过关。 再补充一点的就是关于均压环,一般是在...===========================================问:请问防雷接地利用基础桩作为接地装置,采用柱内钢筋作为引上线,断接卡...答:首先避雷带是接闪器,而你说的是接地装置,这两者肯定不同,没有接闪器怎么泄流?利用建筑基础做联合接地体,只需要把建筑基础内的钢筋焊接成闭合环路,这个在GB50057-94中 有讲到。===========================================问:钢筋混凝土导电性能怎么样?大家都知道,在厂房建筑做防雷时,常常利用...答:你所说的效果只是考虑了电阻率,细分析:扁钢使用多少,与大地接触面积是多少,而钢筋混凝土基础与大地接触面积是多少,如果再考虑到潮湿程度等因素、、、,另外基础钢筋也是用扁钢引出直接与大地连通的。===========================================问:钢筋混凝土导电性能怎么样?大家都知道,在厂房建筑做防雷时,常常利用...答:南方基本上都是利用建筑物柱中二根主筋做为接地引下线与桩基里面钢筋焊接,以桩基做为接地体,同时,在建筑物外墙正负0下70CM左右的样子预留几根引出线,作为电阻达不到要求时另外再打针的预留。一般都能达到要求的。电气接地只需要4欧母,防雷...===========================================问:我家建的房子,南面有一座房子,但比我家矮几米,它前面就是河边,东西...答:一.接地体:你这是自然接地体,当然可以的,但问题在于你的伸顶柱筋与桩基钢筋是否焊连可靠,应用ZC29-B接地摇表测一下,(联合接地小等于1欧,保护接地小等于4欧,防雷接地小等于30欧,但这都是经过焊接的,你有否将桩基与柱筋焊连?因一根柱筋插入土中的...===========================================问:我家建的房子,南面有一座房子,但比我家矮几米,它前面就是河边,东西...答:防雷接地系统中利用基础钢筋作接地面积,一般按覆盖基础钢筋接地面积计算(单层)。===========================================问:我家建的房子,南面有一座房子,但比我家矮几米,它前面就是河边,东西...答:防雷接地系统中 规范要求接地体与引下线之间不必采用焊接方式联结(因为焊接会降低钢筋强度) 采用绑扎搭接就可以了 纵横向钢筋间 另外用一根钢筋(通常直径大于12)绑扎在纵横向主筋上即可 搭接长度应满足10倍直径===========================================首先避雷带是接闪器,而你说的是接地装置,这两者肯定不同,没有接闪器怎么泄流?利用建筑基础做联合接地体,只需要把建筑基础内的钢筋焊接成闭合环路,这个在GB50057-94中...===========================================不知道你要表达什么意思 是要计算接地电阻吗,要是这样的话,只要和基础接地,肯定达到要求 但是考虑到防水,就要注意引出接地线出防水===========================================利用基础钢筋接地没哪样计算的了,你如果是搞设计呢,就标好接地位置,以及主筋直径、连接方式(手册上有的)。如果你是做施工呢,就按图示进行操作就行了,不要漏焊就行,以保...===========================================首先看你的图纸设计接地级的欧姆是多少,一般情况下柱筋与基础底板筋连接,连接4根12是正确的。===========================================建筑物中的电器接地属于重复接地,和避雷接地的接地极连接在一起是为了降低工程费用===========================================防雷接地系统中 规范要求接地体与引下线之间不必采用焊接方式联结(因为焊接会降低钢筋强度) 采用绑扎搭接就可以了 纵横向钢筋间 另外用一根钢筋(通常直径大于12)绑...===========================================应该套用均压环敷设(利用圈梁钢筋),单位m。套完定额后项目名称改为利用基础钢筋做接地体。计算工程量就是把接地图上所有钢筋部分的长度加在一起为最后总长度。===========================================不全对!建筑物利用基础内钢筋网作为防雷接地体, 是要看建筑物的防雷等级的,等级要求高的话 是不能做为接地体的。 室内自来水管网也可作为防雷接地体说法是错误的!但是必...===========================================利用建筑物柱中二根主筋做为接地引下线与桩基里面钢筋焊接,以桩基做为接地体,同时... 电气接地只需要4欧母,防雷接地10欧姆,弱电接地1欧姆,同时有以上三种接地时,满足要求...===========================================不全对!建筑物利用基础内钢筋网作为防雷接地体, 是要看建筑物的防雷等级的,等级要求高的话 是不能做为接地体的。 室内自来水管网也可作为防雷接地体说法是错误的!但是...===========================================
本文欢迎转载,转载请注明:转载自中国学网: []
用户还关注
可能有帮助框架楼基础接地!如果用基础梁代替扁铁接地!需要注意哪些细节!基础联系梁是六根22的钢筋!_百度知道
框架楼基础接地!如果用基础梁代替扁铁接地!需要注意哪些细节!基础联系梁是六根22的钢筋!
提问者采纳
需要梁的两根钢筋焊在柱上 最后引上房顶 需要注意 每层的接头都要焊接牢固 底层的基础要两根钢筋连接一圈
图纸上设计不超过一欧姆这样可以符合要求么
你可以在角上引出扁铁 如果达不到 可以增加接地级啊 接地级还可以加降阻济
我们在每个大角都有扁铁引出来!怎么才可以推算出电阻的大小
不能推算 要用接地电阻测试仪来测量 一般黄泥巴的地方电阻够一欧以下
测试也是工地上电工的职能范围以内吗
对的 水电工焊防雷 焊好了就要测试
怎么测试!我们以前都没测试过现在监理要求测试!
要买一个接地电阻测试仪 就是摇表 三根线的那种
顺便问问多少钱一个哦
200左右 上面有这么使用的图纸 简单 注意不要抖动哦 指针容易抖坏
提问者评价
太给力了,你的回答完美地解决了我的问题,非常感谢!
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
你要把基础梁钢筋其中两根全部焊接联通,就是转弯处和钢筋搭接处,使其形成一个接地网
图纸上设计不超过一欧姆这样可以符合要求么
这样可以起到保护作用了,但不一定能达到图纸要求,主要看你的土质含水多不多,如果土含水比较多应该可以达到,要是土质比较干燥就不好说了
明白了!如果需要人工接地来达到设计要求!具体要怎么做才可以
框架楼的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁农村房子基础钢筋烧一圈引上扁铁能做接地线吗_百度知道
农村房子基础钢筋烧一圈引上扁铁能做接地线吗
您的回答被采纳后将获得:
系统奖励20(财富值+经验值)+难题奖励30(财富值+经验值)
我有更好的答案
可以,钢筋别太小,需连通
那要是做避雷钢筋也是从基础钢筋引上去的!那么地线也是基础钢筋引上去的!打雷对接地线有影响吗
其他类似问题
为您推荐:
农村房子的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁