为什么水冷却塔上的风机容易被烧坏
(781466号)
当月幸运 点
收到鲜花 朵
阅读权限10
在线时间 小时
主题帖子积分
技术交流帖
副标题(可选):
水冷却塔上4KW散热风机8台。24小时工作,两两一组并联,每两台采用一个接触器控制。新电机是工作电流为各相电流为10点5左右安培。ABC三相依次A相稍高依次递减。两组采用每台六平方线供电,两组十平方线供电,控制柜至冷却塔电缆线长度最多30M,应该不存在压降太大,出线电压一般在380左右。
水冷却塔上的风机经常烧毁,常规检查都无异常,时间长了,电流会慢慢增大可以达到11.5左右,热保护不起作用,线圈全部烧毁,冬季气温低时不烧电机,一到夏天气温升高就容易烧毁轴承温度在90度以上,以前是经常烧轴承过电流动作,现在经常在毫无征兆下烧线圈,今日台风,又是两组风机4台烧毁,还有哪些原因造成的?还是电机质量不过关,现在换大功率5.5KW正在试验
负荷运行方式,电机烧是正常的情况啊!不妨可以简单计算一下,电机正常运行时的功率,如果我们以功率因数0.85,效率0.85,电流10.5A来计算的话,电机的正常运行功率也会达到5KW啊,电机长期过载运行,烧是正常情况啊!抓紧整改吧,电机是小马拉大车啊!根据你提供的情况,电机选用5.5KW,估计比较悬啊(7.5KW应该不会有问题),最好让设备专业核对一下风机轴功率,再来决定电机的选型比较妥当。
一个原因是湿气重,一个原因是轴承和线圈温度都高,绝缘等级F级 12极电动机,阳光直射下在线圈温度在115左右,达不到热保护的电流,比如它的额定电流12.5A,但是由于是一拖二,我热保护定25A,它单相一台是11.5A,热保护值达不到,就烧了,缺相和欠电压也不存在,最低电压也就375V。以上内容由于全风鼓风机提供欢迎转载,转载请注明谢谢!希望本文能给你带来帮助!
欢迎积极参与交流
+1<span class='aboc_digg_num' id='aboc_digg_num_
1、本主题及回复中所有言论和图片、内容纯属会员个人意见,仅供参考,与本站立场无关
2、本内容由该帖子作者发表,帖子作者须承担一切因本内容发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
3、如作者的言论侵犯到任何版权或争议问题 第三方负面信息,请立即告知本站并举证,本站将予与删除 管理员信箱:
4、转载本站内容需注明本站完整出处
(213383号)
当月幸运 点
收到鲜花 朵
阅读权限150
在线时间 小时
ztj1118的管辖
发帖数超过2000个即可自领本徽章
TA在日15时20分获得了这枚徽章。 []
已提交版主身份信息登记
TA在日15时10分获得了这枚徽章。 []
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日16时32分获得了这枚徽章。 []
申领前提条件为3威望,对海川热心参与的会员
TA在日18时26分获得了这枚徽章。 []
很好的楼主,支持你啊!
(781466号)
当月幸运 点
收到鲜花 朵
阅读权限10
在线时间 小时
主题帖子积分
ztj1118 发表于
很好的楼主,支持你啊!
谢谢 版主!
(213383号)
当月幸运 点
收到鲜花 朵
阅读权限150
在线时间 小时
ztj1118的管辖
TA在日08时00分获得了这枚徽章。 []
申领前提条件为3威望,对海川热心参与的会员
TA在日10时00分获得了这枚徽章。 []
楼主要把人气提上来啊& &都-52了
Powered by三菱PLC控制步进、伺服电机程序 提供工艺流程、PLC外部接线图 -- 528工控网专用博客 -- 工控网博客
淘宝店铺:
& & & 发货方式,发到您的QQ信箱,店主不在您,您尽可放心拍下,留下您的QQ号即可!店主承诺,24小时之内发到! & &本程序是三菱FX系列PLC控制步进电机的成熟程序,控制流程如下图所示,不管是PLC高手还是初学者,如果不了解流程,很难看懂别人编制的PLC程序,所以本资料提供一个模拟工艺流程软件给您。帮助您看懂此程序。& & 程序步数,297步,注解详细!& &有些朋友对于触摸屏如何与PLC的结合不清楚,本模拟流程软件模拟触摸屏设置,这些设置与PLC程序的寄存器一一对应。& &如何调整步进电机的精度、一个脉冲对应机械的行走长度如何计算、如何设定脉冲输出频率,在模拟软件上都有说明,这个对于初学者是非常有帮助的!& &另赠送店主编制的另二款三菱FX系列PLC脉冲指令程序:& &第一款程序:点动正转、点动反转、自动定长;& &第二款程序:& & &1、点动正转、点动反转& & 2、定长步进(向前走定长,停顿3秒后再走同样定长,以此循环);& & 3、往复运行(向前走定长,停顿3秒再回到原位,停顿3秒再向前,以此循环);三菱PLC(FX1S-14MT)控制步进电机的模拟工艺流程软件介绍如下:1、模拟触摸屏设置步进电机运行长度;2、模拟触摸屏设置步进电机运行速度;3、模拟触摸屏设置放料时间;4、模拟触摸屏设置卸料时间;5、模拟触摸屏设置放料位置;6、模拟触摸屏设置卸料位置;7、PLC外部输入与输出点运行状态;8、步进电机带动机械结构的行走过程;9、界面模拟启动、停止、急停按钮;10、如何计算脉冲频率与脉冲数;11、提供控制原理图;12、提供配套的PLC程序,注解详细
By gk528&&
欢迎来投放广告,广告全网显示,位置任选!
Recent Entries
Information电机正转碰到限位开关后,停几秒钟,再反转遇到限位开关后停止几小时,又自动开始正转,如此循环往复。谢_百度知道
电机正转碰到限位开关后,停几秒钟,再反转遇到限位开关后停止几小时,又自动开始正转,如此循环往复。谢
求电路原理图或实物连接图
提问者采纳
关键就是时间继电器的选型,电路很简单
提问者评价
采纳率100%
其他类似问题
为您推荐:
限位开关的相关知识
其他1条回答
com/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=2fb1fee9fad66ad125e38/4afbfbedab63aadcd5b.baidu.hiphotos.jpg" esrc="http
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁如何实现让一个电机没工作1——3秒会自动停止,间隔3——5秒又会自动工作,如此循环.._百度知道
如何实现让一个电机没工作1——3秒会自动停止,间隔3——5秒又会自动工作,如此循环..
最后控制时间可以认为的设定,直到开关闭合后才会停止
我有更好的答案
安装一个工作3-5秒停止1-3秒的定时器就行了啊,很简单的,我装过
用触发信号+时间继电器
用一个双时间继电器
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
电机的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 高压电机接线盒 的文章

 

随机推荐