一星助理工程师, 积分 51, 距离下一级还需 49 积分
现有正准备施工的一高层工程,墙柱混凝土强度等级为C60、C55、C50、C45、C40(随楼层高度增加强度递减),梁板混凝土强度等级为C30,请问各楼层梁柱节点处不同强度等级混凝土有什么好的施工方法?采取什么技术措施?
技术员, 积分 26, 距离下一级还需 24 积分
先浇筑墙柱砼,在梁加密范围内也用同墙柱标号砼,在加密区分界处用大孔钢丝网等材料为两种不同标号的砼做临时封堵分割,
一星助理工程师, 积分 51, 距离下一级还需 49 积分
原帖由 wangmhao108 于
14:41 发表
先浇筑墙柱砼,在梁加密范围内也用同墙柱标号砼,在加密区分界处用大孔钢丝网等材料为两种不同标号的砼做临时封堵分割,
有没有比较简单一些,容易控制的办法呢?
土木币9337
又见此问题,太常见。有经验的设计师,都会同意梁柱节点按板标号浇筑砼。碰到个不同意的,也没办法,快易收口网,分两次浇,先柱墙后梁板。
梁柱节点是不是应该算支座?按板的砼强度控制,并没有质量影响,支座已经很强了,计算不够的话,板的标号提高才对。请同行指正!
一星助理工程师, 积分 51, 距离下一级还需 49 积分
原帖由 qin.jq 于
11:13 发表
又见此问题,太常见。有经验的设计师,都会同意梁柱节点按板标号浇筑砼。碰到个不同意的,也没办法,快易收口网,分两次浇,先柱墙后梁板。
梁柱节点是不是应该算支座?按板的砼强度控制,并没有质量影响,支座已经 ...
设计能同意梁柱节点按照梁板混凝土强度等级施工当然好,提高梁板混凝土强度等级不是很现实。
得做设计院的工作!
五星助理工程师, 积分 384, 距离下一级还需 116 积分
我们正在施工的公寓采用的是钢丝快易收口网,但实际操作时不能完全保证质量。
技术员, 积分 41, 距离下一级还需 9 积分
一般来说,都是将节点处砼按照板的标号来打的
二星助理工程师, 积分 124, 距离下一级还需 26 积分
1 梁柱节点不同强度等级混凝土的常见施工方法&&
1.1 不同等级混凝土邻接面的留设
  在钢筋混凝土结构中,高层建筑框架结构的梁柱节点比较复杂,由于荷载组合及内力计算的结果,要求同一层的竖向结构(柱、墙)混凝土强度等级高于水平结构(梁、板)的混凝土强度等级。钢筋混凝土框架结构,水平施工缝通常留于柱脚,柱顶若要留水平施工缝则应留于梁底。若同层的竖向构件和水平构件的混凝土同时浇捣,则柱顶不留施工缝。&&
1.2 梁柱不同强度等级混凝土分别浇捣的施工
  根据高层建筑多数使用商品混凝土或现场搅拌站泵送浇捣的情况,柱节点核心区的混凝土浇捣方法为:不管柱顶留或不留施工缝,均应先用塔吊吊斗或混凝土泵输送柱等级的混凝土就位,分层振捣,在楼面梁板处留出45°斜面。在混凝土初凝前,随之泵送浇筑楼面梁板的混凝土。采用这种方法浇捣楼层柱、墙、梁、板混凝土时,应重点控制高低强度等级混凝土的邻接面不能形成冷缝,故宜在柱顶梁底处留设施工缝,以缩小节点核心区高强度等级混凝土浇捣时间,避免高低强度等级混凝土邻接面形成冷缝。同时对梁柱节点钢筋密集的核心区用小型插入振捣器加强振捣,杜绝漏振死角,对于钢筋确实过分密集的情况,应事先和设计单位联系采取适当的技术措施,确保节点核心区混凝土的密实性和设计强度。
2 梁柱节点随同楼面统一浇捣&&
  梁柱节点处不同强度等级混凝土采用分别浇捣的施工方法,给施工带来不便,且容易形成邻接面的冷缝,故当柱子混凝土强度等级高于梁板混凝土强度等级不超过二级时(10N/mm2) ,可考虑梁柱节点处的混凝土随同梁板一起浇捣。但应当指出:此时,梁柱节点处的混凝土强度如果取用梁板的混凝土强度,会引起柱在竖向荷载作用下的承载力不足,以及地震作用下节点核心区的抗剪承载力不足,所以一般不应采用。&&
3 控制和消除梁柱节点处裂缝的具体措施&&
3.1 产生梁柱节点不同混凝土强度等级处裂缝的原因
  根据我公司在宁波、杭州、上海等地高层建筑工程施工的实践,梁柱节点不同混凝土强度等级均按先柱后梁的次序浇捣,也曾发现少数楼层在梁柱节点处高低强度等级混凝土交界面附近出现微细裂缝。经现场察看和讨论分析认为,这些裂缝不是荷载作用下的结构裂缝,并不影响结构的安全使用。虽然微裂在混凝土中是很难避免的,但是应从严要求,分析原因,采取有效措施,尽量控制和消除这类裂缝,进一步提高工程质量。其具体原因是:
  (1)梁柱节点处,混凝土的强度等级相差较大,(相差两个等级)时,不同强度等级的混凝土,其水泥用量、水灰比、用水量都不同,柱子体积大,水泥用量多,产生的水化热高,高低强度等级混凝土的收缩有差异,所以在其交界附近容易产生裂缝。&&
  (2)柱子断面大,刚度大,梁的截面相对较小,受柱子的强大约束,梁混凝土的收缩受限制,也容易产生裂缝。&&
  (3)商品混凝土配合比中,高强度等级混凝土的水泥用量偏多,水灰比、含砂率、坍落度偏大,也会导致高低强度等级混凝土交界附近产生裂缝。&&
  (4)现浇梁板的梁在板下,上面保养的水被板充分吸收,而梁得不到充足的养护水分,造成梁的内外不均匀收缩,也容易导致梁的两侧面产生裂缝。&&
  (5)有的梁侧面水平方向的构造钢筋太少,对梁的抗收缩裂缝不利。&&
3.2 防止梁柱节点处裂缝的措施
根据上述原因分析,采取改进的具体措施如下:&&
  (1)要求混凝土搅拌厂调整配合比设计,在满足强度等级及可泵性的条件下,对柱子混凝土,减少水泥用量、减少含砂率、增加石子含量、减少坍落度、减少用水量,并对粉煤灰和外加剂的用量也需作相应的调整。&&
  (2)节点处的混凝土实行“先高后低”的浇捣原则,即先浇高强度等级混凝土,后浇低强度等级混凝土,严格控制在先浇柱混凝土初凝前继续浇捣梁板的混凝土,事先作好技术交底和准备工作。
  (3)梁板的混凝土采用二次振捣法,即在混凝土初凝前再振捣一次,增强高低强度等级混凝土交接面的密实性,减少收缩。&&
  (4)在产生裂缝相对较多的梁的侧面,增加水平构造钢筋,提高梁的抗裂性。&&
  (5)严格控制混凝土拌合物的坍落度,节点核心区柱子部位混凝土采用塔吊输送,以期降低坍落度。在现场,对每车混凝土都应进行坍落度检测。&&
  (6)加强混凝土的养护,特别是梁,除了板面浇水外,还应在板下梁侧浇水,在满堂承重脚手架未拆除之前,可以用高压水枪对梁进行浇水养护,并推迟梁侧模的拆模时间。&&
  高层建筑的框架结构节点处,经常会出现柱混凝土强度等级比同一层梁板高的情况,通常的施工方法是先浇节点处混凝土强度等级高的核心部分,然后于初凝前再浇梁板混凝土。只要采取的针对性措施到位,并精心施工,梁柱节点高低强度等级混凝土交界处附近的裂缝完全可以得到免。
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
不同的设计院不同的要求,一般情况下,墙柱与梁板混凝土等级不超过两个等级差,沟通设计院一般会同意,但超过两个等级差,我还没有遇到设计院可以同意。再者,梁板混凝土标高不允许随便提高的,涉及到含筋量和抗裂问题。一般采用快易收口网在核心区边500处竖向或斜向分段,先浇筑墙柱后浇筑梁板即可。
优秀版主-铜
相关专题:
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)梁柱节点核心区的砼浇筑问题_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
喜欢此文档的还喜欢
梁柱节点核心区的砼浇筑问题
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢武汉某高层框架剪力墙住宅群施工组织设计(创黄鹤杯)_secret_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
武汉某高层框架剪力墙住宅群施工组织设计(创黄鹤杯)_secret
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢您现在的位置:
[供应]混凝土楼板/现浇楼板裂缝怎么处理/顶板裂缝加固方案
公司主营:墙面起砂,停车场地面起砂处理,厂房地面起砂,墙体起砂处理,墙体裂缝修复,高强聚合物砂浆,碳纤维加固,楼板裂缝修复;
裂缝表面封闭胶/混凝土楼板裂缝修补/剪力墙体裂缝加固,混凝土裂缝表面封闭法/楼板/墙体裂缝修补方案
正祥AB-灌浆树脂
AB型树脂为灌浆专用胶:有溶剂型、水乳型两种类型数个系列产品。对于微细裂缝(&0.05mm)、较宽裂缝(&1.0mm)以及砂浆、混凝土、砖板空鼓缝隙等各种状况尽可进行灌浆处理。
AB树脂采用低粘度环氧树脂、高聚物乳液等为主剂,配以各种添加剂、活性助剂改性研制而成,灌浆树脂可于干燥或潮湿环境下固化,并且具有树脂本体收缩小、强度高、韧性好、适应能力强等特点。
系列封缝胶
快干型封缝胶:
快干型封缝胶是一种与自动压力灌浆器配套使用的裂缝表面封闭和粘底座胶,它固化快捷,粘接牢固。
可灌浆时间
甲&:&乙=100&:&2~4
按配合比拌均甲乙组分,立即封缝和粘底座,刮严刮实,确保裂缝封死,底座粘牢。封缝胶现配现用,夏季乙组分适当减少。
配比表准为:封缝胶取一铲刀,固化剂取一公分左右。每次配取少量,随用随配。
天津正祥科技有限公司自动低压灌浆施工步骤:
一、&&&观察裂缝
观察裂缝的现状:宽度,长度,是否贯通,是否漏水,开裂时间,使用材料,环境条件等。分析原因,制定修复方案。
二、基层处理,确定注入口
&&&&&清理裂缝表面浮灰,油污、保持裂缝干燥,切忌用水清洗,避免将裂缝表面堵死。按15-20cm间距标出注口,尽量位于裂缝较宽、开口较通畅部位。
三、&&&粘接底座,封闭裂缝
采用正祥快干型封缝胶在预先标出的注入口上粘贴底座,保证底座的四个孔以及周围有封缝胶挤出的同时注入口要畅通,并沿裂缝表面涂刮快干型封缝胶,宽度5cm,确保封严。
四、&&&配制树脂,连续注胶
按比例配制灌浆树脂,倒入软管中,把装有树脂的灌浆器旋紧于底座上,松开弹簧进行注胶,从第一个底座开始灌注到相邻的底座往上反胶为止。树脂不足,可反复补充,直至注满全部裂缝。(在立面或顶板时需要用堵头将底座堵死,防止树脂回流)
五、&&&注胶完毕,拆除灌浆器
注胶完毕应立即拆下灌浆器,用酒精浸泡清洗,以便下次使用。
六、点胶:(垂直向下灌注时必须点胶)用软管再次点胶,确保在树脂初凝前底座上部胶液饱满。
七、清除封缝胶,基层复原
待树脂固化后可敲掉底座及堵头,必要时可用砂轮机对表面封缝胶进行打磨,恢复基层原状。
Z6混凝土裂缝封闭膏
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&――混凝土裂缝表面封闭
Z6混凝土裂缝封闭膏为双组份灰色膏状胶,采用最新的树脂合金体系,特别针对混凝土微细裂缝的封闭及表面缺损的修补而研制。具有极强粘接力和韧性,刚柔结合,有效防止水汽、化学物质和二氧化碳的侵蚀,并防止开裂混凝土结构的进一步损坏,提高建筑物的耐久性。
n&&&&&混凝土表面龟裂的封闭;
n&&&&&小于0.2mm混凝土微细裂缝封闭;
n&&&&&宽裂缝开槽嵌填;
n&&&&&混凝土蜂窝麻面修补。
n&&&&&&&与混凝土有极强的粘接力,功效持久;
n&&&&&&&简单方便,价格便宜;
n&&&&&&&优良的防水、防腐功能;
n&&&&&&&颜色与混凝土接近。
抗压强度(MPa)
粘接强度(MPa)(与混凝土)
>2.5(混凝土破坏)
剪切粘接(MPa)(铁与铁)
比重(g/cm3)
微细裂缝(小于0.2mm)及表面龟裂可采用表面封闭法,较宽裂缝可采开槽封闭法。
1.基层要求:
n&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&剔除混凝土基层表面的疏松部分,用酒精擦净浮灰,保持干燥;
n&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&配比:按甲:&乙=2&:&1(重量比)配合并搅拌均匀,静置10分钟,使用时再搅拌一次;
2.表面封闭法:(见图1)
3.开槽封闭法:(见图2)
4.干燥时间24小时,达到最终强度为14天;
五、用量、包装及储存
n&&&&&&&表面封闭法:0.2&kg/延米(涂刮厚度2mm,宽度50mm);
n&&&&&&&开槽封闭法:0.2&kg/延米(嵌填深度10mm,宽度12&mm)。
n&&&&&&&甲组份桶装6K,乙组份桶装3K
n&&&&&&&桶盖密封,室内常温储存,储存期一年
六、注意事项
n&&&&&&&甲料、乙料的取料容器和搅拌棒分开使用,不可混用;
n&&&&&&&使用前将整桶甲料、乙料分别搅拌均匀,再取料;
n&&&&&&&固定专人准确称取出甲料2份,乙料1份,特别注意:
n&&&&&&&甲乙充分混合均匀(搅拌5分钟,否则会出现涂膜发软、发粘甚至不固化现象);
n&&&&&&&每次配料以不超过500克为宜,40分钟内用完,随配随用;
n&&&&&&&施工时注意通风;
n&&&&&&&若裂缝封闭后上层需抹灰,要在封闭胶未固化时撒细砂将界面做粗糙为下一道工序做准备;
n&&&&&&&使用后,应及时用酒精洗手及擦拭工具;
&&&&我公司产品曾在奥运工程、京津城际高铁、哈大高铁、石武高铁、宁杭高铁、津秦高铁、南水北调工程、天津津机场、天津西站、天津东站、天津地铁二号三号线、北京地铁九号线、黄骅华润热电厂及四川、天津、北京中小学抗震加固工程中得到广泛应用,得到客户及业内的一致认可。
&公司产品主要涉及:混凝土地面起砂、墙面砂浆返砂、混凝土硬化处理,混凝土梁柱、楼板、墙体、地下室、桥梁、公路等各种工程裂缝的灌浆修复,混凝土的耐久性修复,清水混凝土面层装饰,混凝土防腐保护,界面剂,聚合物砂浆,高强聚合物修补砂浆,环氧砂浆,混凝土返碱修复,碳纤维加固补强,防水堵漏等材料。
李经理(先生)&&销售/经理
联系地址:中国???天津北辰科技园东鹏智谷(邮编:300000)
发布者IP:(天津市联通)
联系电话:022- 手机:
联系传真:022-
电子邮箱: 联系QQ:
网铺地址:
电话:022- 手机:
传真:022-
邮箱:(发送时替换#)
公司其他产品
发布商家:天津正祥科技有限公司 电话:022- 手机: 传真:022- 厂商QQ:
商家地址:天津市?天津市?天津北辰科技园东鹏智谷 发布IP:111.166.119.125 (天津市联通)
T免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,无忧商务网对此不承担任何保证责任。
免责声明:以上信息是由发布,仅展示上述信息,上述产品介绍仅代表发布公司自己单方介绍的情况,并不保证您使用上述信息时的情况与之相符,也不担保该信息的准确性,完整性和及时性,也不承担浏览者的任何商业风险。保留全部或部分删除上述介绍信息的权利。请不要随意给陌生人汇款,以免上当受骗!

我要回帖

更多关于 混凝土浇筑 的文章

 

随机推荐