众所周知配筋率是影响构件受力特征的一个参数,控制配筋率可以控制构件的破坏形态,不发生超筋破坏和少筋破坏,配筋率又是反映经济效果的主要指标。控制最小配筋率是防止构件发生少筋破坏,少筋破坏是脆性破坏,设计时应当避免。
规范上说配筋率是钢筋混凝土构件中纵向受力(拉或压)钢筋的面积与构件的有效面积之比(轴心受压构件为全截面的面积)。受拉钢筋配筋率、受压钢筋配筋率分别计算。钢筋混凝土构件最小配筋率如下:
受压构件:全部纵向钢筋 0.6%;一侧纵向钢筋 0.2%受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受拉钢筋 0.2%
计算公式:ρ=A(s)/A。 此处括号内实为角标,,下同。式中:A(s)为受拉或受压区纵向钢筋的截面面积;A根据受力性质不同而含义不同,分别为:1. 受压构件的全部纵筋和一侧纵向钢筋以及轴心受拉构件、小偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率计算中,A取构件的全截面面积;2. 受弯构件、大偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率计算中,A取构件的全截面面积扣除受压翼缘面积(b'(f)-b)h'f后的截面面积。最小配筋率是指,当梁的配筋率ρ很小,梁拉区开裂后,钢筋应力趋近于屈服强度,这时的配筋率称为最小配筋率ρ(min)。最小配筋率是根据构件截面的极限抗弯承载力M(u)与使混凝土构件受拉区正好开裂的弯矩M(cr)相等的原则确定。最小配筋率取0.2%和0.45f(t)/f(y)二者中的较大值!最大配筋率ρ (max)=ξ(b)f(c)/f(y),的时候要满足最大配筋率的要求,当构件配筋超过最大配筋率时塑性变小,不利于抗震。
那么在配筋率的计算时,是采用全高度还是有效高度呢?这一点我其实一直很迷茫,因为相差不了多少,也就没多在意,但从经济角度考虑,还是需要搞清楚的,所以请大家讨论讨论。请大家畅说欲言吧,谢谢!经过大家的讨论,我现在已经比较清楚了,应该是这样:
《》GB 中有关配筋率计算等问题
1、规范GB中第11.3.1条和第11.3.6条中的配筋率2.5%和2%,均应按截面有效高度ho计算。
2、公式(11.3.1-1)、(11.3.1-2)及公式(7.2.1-3)中的受压区高度x宜按实际配置的受拉钢筋截面面积计算。复制代码
<p id="rate_81275" onmouseover="showTip(this)" tip="很给力!&土木币 + 1
" class="mtn mbn">
<p id="rate_67504" onmouseover="showTip(this)" tip="很给力!&土木币 + 10
" class="mtn mbn">
<p id="rate_720" onmouseover="showTip(this)" tip="赞一个!&威望 + 5
土木币 + 5
" class="mtn mbn">
<p id="rate_763" onmouseover="showTip(this)" tip="赞一个!&土木币 + 2
" class="mtn mbn">
<p id="rate_091" onmouseover="showTip(this)" tip="赞一个!&威望 + 5
土木币 + 5
" class="mtn mbn">
<p id="rate_47672" onmouseover="showTip(this)" tip="神马都是浮云&威望 + 3
土木币 + 3
" class="mtn mbn">
<p id="rate_24117" onmouseover="showTip(this)" tip="很给力!&土木币 + 2
" class="mtn mbn">
<p id="rate_24090" onmouseover="showTip(this)" tip="赞一个!&威望 + 1
土木币 + 2
" class="mtn mbn">
<p id="rate_24066" onmouseover="showTip(this)" tip="赞一个!&威望 + 2
土木币 + 5
" class="mtn mbn">
<p id="rate_24079" onmouseover="showTip(this)" tip="赞一个!&威望 + 4
土木币 + 5
" class="mtn mbn">
<p id="rate_24109" onmouseover="showTip(this)" tip="赞一个!&威望 + 5
土木币 + 5
" class="mtn mbn">
一星工程师, 积分 600, 距离下一级还需 50 积分
楼主很非主流哦...头像很sex。
对于楼主的问题,我认为计算结构最小配筋率时,是采用梁(板)高h,而不是有效高度h0;
根据实配或计算钢筋反算配筋率时,是采用有效高度h0,
请注意砼规范9.5.1条(该条是强制性条文,不得违反)中的注释3.
&我认为计算结构最小配筋率时,是采用梁(板)高h,而不是有效高度h0;
根据实配或计算钢筋反算配筋率时,是采用有效高度h0,&
<p id="rate_24101" onmouseover="showTip(this)" tip="谢谢交流&威望 + 1
土木币 + 5
" class="mtn mbn">
五星助理工程师, 积分 273, 距离下一级还需 227 积分
对于楼主的交流精神还是很敬佩的,做结构的确需要钻研,不过我觉得这个没什么实际意义,你想一根梁h和h0差的了多少呢?纯粹是占牛角尖,对于我么结构师来说,能保险就应该尽量保险
&影响还是蛮大的,若是200x400的梁截面,按全截面计算,As=2000mm2才超筋,若按有效截面计算,按两排筋计,As=1700mm2就超筋了。就是说配4D25或2D25+2D22就超筋了。我们实际画图是经常会碰到这个问题,一不小心就违反强&
<p id="rate_24101" onmouseover="showTip(this)" tip="赞一个!&土木币 + 5
" class="mtn mbn">
三星工程师, 积分 834, 距离下一级还需 116 积分
lampardliyan 发表于
对于楼主的交流精神还是很敬佩的,做结构的确需要钻研,不过我觉得这个没什么实际意义,你想一根梁h和h0差的 ...
影响还是蛮大的,若是200x400的梁截面,按全截面计算,As=2000mm2才超筋,若按有效截面计算,按两排筋计,As=1700mm2就超筋了。就是说配4D25或2D25+2D22就超筋了。我们实际画图是经常会碰到这个问题,一不小心就违反强制性条文了。
&仔细看看“最小配筋率”的含义应该不难理解:
h0处的极限弯矩=混凝土开裂处(h)的弯矩,以此确定少筋破坏的临界点。
所以算配筋的时候用h0,算最小配筋率用A是/bh。
小弟愚见,望指正。&
五星助理工程师, 积分 368, 距离下一级还需 132 积分
土木币1877
计算配筋率和构造配筋率是两个不同的概念,不应混淆。概念方面请看规范条文说明及相关资料,或搜索专栏内话题。 计算构件时,对于考虑地震作用组合的构件,既要满足最大配筋率――注意,此时是指计算配筋率,用的是有效高度,又要满足构造配筋率即最小配筋率,此时用的是截面高度。这是上限和下限。
&验算最小配筋率的时候当然是用As/bh ρ=As/bh
规范表9.5.1注3的意思明确说明采用bh。
[最小配筋率]是个综合指标,除考虑防止少筋破坏,还考虑了温度和收缩应力
及设计经验。 通常所说的配筋率ρ=As/bh0和力臂h&
<p id="rate_24101" onmouseover="showTip(this)" tip="赞一个!&威望 + 1
土木币 + 1
" class="mtn mbn">
三星助理工程师, 积分 154, 距离下一级还需 46 积分
楼主在工作中能多考虑,这是很不错的。就这个问题,纵向受力钢筋的最小配筋率详见《GB》砼规范9.5.1中的注2,3,4。 根据构件是受压,还是受拉;是否偏心;大偏还是小偏的不同;采用梁(板)高h,还是有效高度h0。
<p id="rate_24101" onmouseover="showTip(this)" tip="赞一个!&土木币 + 1
" class="mtn mbn">
三星工程师, 积分 833, 距离下一级还需 117 积分
土木币2580
楼主头像是本人吗?很漂亮啊...不流口水了,说正事,记得在89规范发布的时候,一些急急忙忙出版的书籍中配筋率还是用的是有效高度。但89规范中为全截面高度。据说:是在最后阶段修改的。现在的新规范其配筋率用的肯定是全截面高度,没错! 
<p id="rate_24101" onmouseover="showTip(this)" tip="赞一个!&威望 + 1
土木币 + 1
" class="mtn mbn">
一星工程师, 积分 570, 距离下一级还需 80 积分
配筋率取用的究竟是ho,还是h?
东南大学等出的教科书上是ho,是不是出的太早的原因(以前一直强调为ho,其实旧规范也没说,是教科书上这样教的!)?
现在的很多新规范的配套书(注册用书,使用指南等)取用h了,按规范9.5.1条,应是h
1,大家引用的都是规范,理解咋就这么大呢!
2,编规范的水平就是高呐,关键的东西说成这样,嘿嘿!
3,该有个说法了,这么简单的东西,可由谁说呢?  
&自己请看规范组编写的算例,已经很明确了。
算跨中和支座,抗震不抗震,这两个概念是不一样的,所以算的时候跨中用bh,支座用bh0&
&你太陶醉了&
<p id="rate_24101" onmouseover="showTip(this)" tip="很给力!&威望 + 1
土木币 + 1
" class="mtn mbn">
你若安好,便是晴天
三星工程师, 积分 834, 距离下一级还需 116 积分
winbyastreet188 发表于
楼主在工作中能多考虑,这是很不错的。就这个问题,纵向受力钢筋的最小配筋率详见《GB》砼规范9. ...
感谢参与讨论,我现在是这么理解的,最小配筋率和最大配筋率是两个不同的概念,一个是对全截面而言的最小要满足的要求,一个是对于受力而言要满足适筋梁要求的最大,在这里应该用的是有效截面高度。
&我觉得楼主这个说的好,应该是这么理解的。而且最小配筋率取全截面高度也保险些。&
一星助理工程师, 积分 75, 距离下一级还需 25 积分
大家可以参考东南大学蓝宗建教授(规范编制组成员)所著《混凝土结构设计原理》(新编《混凝土结构设计规范》GB学习和应用指南)中P53所阐述的内容.还有东南大学等出的正式教科书,就它们用ho,其它的新的参考书,包括吴德安的《混凝土结构设计手册》,新鲜出炉的一级注册的资料等,都用h!
奇怪的是,p53页还强调了应用ho!不过,也许它沿用的是老概念呢(急于出版?)!
<p id="rate_24101" onmouseover="showTip(this)" tip="赞一个!&威望 + 1
土木币 + 1
" class="mtn mbn">
相关专题:
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)钢筋混凝土结构综述_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
文档贡献者
评价文档:
喜欢此文档的还喜欢
钢筋混凝土结构综述
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
大小:19.26MB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢箍筋体积配筋率_百度百科
关闭特色百科用户权威合作手机百科
收藏 查看&箍筋体积配筋率本词条缺少概述、信息栏、名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来吧!
体积配箍率(ρv):箍筋体积与相应的混凝土构件体积的比率。
计算公式为:方格网式配筋:ρv=(n1×As1×l1+n2×As2×l2)/(Acor×s);螺旋式配筋:ρv=(4×Ass1)/(dcor×s)(见《混凝土结构设计规范GB》第79页6.6.3)。
式中,l1和l2为混凝土核心面积内的长度,即需减去保护层厚度;计算复合箍的体积配筋率时,不必扣除重叠部分的箍筋体积[1]。
在计算复合螺旋箍的体积配筋率时,其中非螺旋箍筋体积应乘以系数0.8。(参见《混凝土结构设计规范GB》11.4.17注2 P178)
柱箍筋加密区最小配筋率计算公式为:ρv,min=λv×fc/fyv;λv为最小配箍特征值,fc为混凝土轴心抗压强度设计值,fyv为箍筋及拉筋抗拉强度设计值。其中,fc≥16.7N/mm^2(《混凝土结构设计规范》、《建筑抗震设计规范》和《高层建筑混凝土结构技术规程》均有此规定),fyv不受360N/mm^2的限制(《混凝土结构设计规范GB》P388 11.4.17的条文说明)。体积配箍率(ρv):体现柱端加密区箍筋对砼的约束作用。